      Bei den Fibaro FGS222 Relais ist noch ein Fehler vorhanden. Bei Relais 1 wird current value nicht zurück gemeldet wenn der Schalter an der Wand betätigt wird. Bei Relais 2 wird current richtig zurück gemeldet, target bleibt dann auf true stehen. Wie kann ich das dann bei den HQ Widget verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?
      Im Anhang das Logfile: Am Ende des Files schalte ich den Node 6 beide Relais über Iobroker "true" und mittels Schalter auf der Wand beide auf "false".
      Fibaro_FGS222.png
      zwave2_1_0_0.zip

      paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @peppino last edited by paul53

        @peppino sagte:

        verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?

        Führe beide Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt zusammen. Dort kannst Du auch gleich sinnvolle Namen vergeben.

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          peppino @paul53 last edited by

          @paul53
          Danke für die Info! Dieses Feature von Alias kannte ich nocht nicht. Da ich sämtliche Datenpunkte schon auf alias habe muss ich nur auf read und write value umsteigen und den Code in den Scripten nicht ändern.

          {
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1591445765483,
            "common": {
              "name": "Licht",
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "desc": "per Script erstellt",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": {
                  "read": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.currentValue_002",
                  "write": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.targetValue_002"
                }
              }
            },
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator",
              "state": 1636
            },
            "_id": "alias.0.Licht.Kueche.oben",
            "type": "state"
          }
          
          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @peppino last edited by

            @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):

            Bei den Fibaro FGS222 Relais ist noch ein Fehler vorhanden

            Fehler ist bekannt. Ich werde ihn höher priorisieren. Die Reports für Endpoint 1 werden vom Root-Endpoint gesendet und müssen auf Endpoint 1 gemappt werden.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @peppino last edited by

              @peppino

                  "name": "Licht",
              

              ist wenig aussagekräftig. Ich würde "Küchenlicht oben" verwenden.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                peppino @paul53 last edited by

                @paul53
                Ich habe meine Aliase so aufgebaut:
                Alias.png

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @peppino last edited by paul53

                  @peppino sagte:

                  Ich habe meine Aliase so aufgebaut:

                  Ja, die ID-Struktur ist gut. Offenbar verwendest Du kein Blockly, denn sonst würden Dir die kurzen, nicht eindeutigen Datenpunkt-Namen auf die Füsse fallen.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    peppino @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Doch Blocky wird auch verwendet. Habe mich aber an die kurzen Texte schon gewöhnt.😊
                    So oft wird nicht an den Scripten geschraubt und durch die Struktur finde ich die gewünschten Datenpunkte sehr schnell.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Matten @Matten last edited by Matten

                      gelöscht

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by

                        Hier geht's weiter:
                        https://forum.iobroker.net/topic/34314/test-adapter-z-wave-2-v1-1-x

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        584
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        security test z-wave z-wave 2 zwave
                        10
                        124
                        10070
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo