    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • JackDaniel
      JackDaniel last edited by

      hoffe das passt so, ist das erste mal 🙂
      cache.zip
      iobroker.2020-06-05.log

      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        Rolf_KA @AlCalzone last edited by

        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):

        v1.0.0 ist im Stable-Repo!
        Kleine Preview, was danach kommt:

        (Door) Lock CC (bereits gemerged)
        Firmware Update CC (in Arbeit)

        Auch von meiner Seite aus vielen Dank für deinen genialen Adapter 👌

        Solche Adapter Entwickler werde ich auch immer mit Spenden unterstützen, nur so, kommt auch etwas Gutes für ioBroker raus und wir haben alle etwas davon 😃

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman last edited by

          Weiß nicht, wie ich in die Issue auf Github schreibe 🙄 Somit hier 😊

          Habe bei meinen Adaptern es gehabt, das role: "value" ist falsch. Also unter Objekte bearbeiten war das Schreiben erlauben kein Häkchen drin. Auch bei den anderen Plugs und Rauchmelder, war das Häkchen nicht drin

          AlCalzone arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • P
            peppino last edited by

            Hallo,

            Wie geht ihr mit "current value" und "target value" um? Wenn über vis gesteuert wird ist in der Regel target = current, wenn ich aber Schalter extern steuere können beide verschieden sein.

            arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • R
              Rolf_KA @JackDaniel last edited by Rolf_KA

              @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):

              hoffe das passt so, ist das erste mal
              cache.zip
              iobroker.2020-06-05.log

              @AlCalzone meinte evtl. seine eigene ZWave2 Log-Datei und nicht die vom ioBroker selbst...
              [Edit:] Schau mal hier nach: https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x/58

              Meine Log-Datei liegt bei mir aber unter: (evtl. auch bei dir)
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/zwave-xxxx.log

              (Ich meine da wurde bzgl. der Log-Ablage in der Vergangenheit etwas umgestellt)
              Wünsche dir viel Erfolg 🙂

              1e725d9e-0f2b-4dc6-9229-00ab3a4c9f90-grafik.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Matten last edited by Matten

                @AlCalzone Hallo, wir hatten beide schon vor ca. einem Jahr über Deine Absicht gesprochen, dass Du einen neuen Zwave Adapter schreiben möchtest. Nun hast Du das ganze durchgezogen. Aus Zeitgründen konnte ich mich leider nicht am Test beteiligen, habe aber nun die 1.0 Version installiert. Ich möchte mich bei Dir bedanken für die tolle Arbeit die Du geleistet hast. Erstmalig habe ich keine Verzögerungen mehr bei der Jalousie - Steuerung (hauptsächlich bei der Nutzung der Manufacturer Proprietary - welche sich auf die gesamte Zwave Steuerung ausgewirkt hat). Selbst die Lichtsteuerung über Dimmer scheint einfach flüssiger zu laufen. Die batteriebetriebenen Sensoren haben sich selbständig nach und nach angemeldet. Dimmer unterschiedlicher Hersteller sowie schaltbare Steckdosen waren ebenfalls kein Problem.

                Also nochmals vielen Dank, tolle Arbeit!!!!

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Slowman last edited by

                  @Slowman Worauf genau beziehst du dich? Kann dir gerade nicht folgen. Am besten mit Screenshot.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • arteck
                    arteck Developer Most Active @peppino last edited by

                    @peppino ich nehm immer target

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • arteck
                      arteck Developer Most Active @Slowman last edited by

                      @Slowman hä

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @peppino last edited by

                        @peppino Wenn du anzeigen willst, was der Zustand ist: "currentValue". Wenn du den Zustand aus VIS heraus ändern willst, "targetValue" setzen.

                        arteck P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • arteck
                          arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck

                          @AlCalzone wobei currentValue nicht immer das ist was ich erwarte

                          bei open/close button bei fibaros hätte ich erwartet das sich dieser demäntsprechend ändert.. macht der aber nicht

                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @arteck last edited by

                            @arteck wie meinen?

                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • arteck
                              arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck

                              @AlCalzone also
                              0c215374-2579-40b1-a216-096d856a3f44-grafik.png

                              close/open ändern den Wert unter currentValue nicht..nur der targetValue ändert diesen

                              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @arteck last edited by AlCalzone

                                @arteck Ahh, dann muss der aktiv abgefragt werden. Änder ich.
                                Edit: könnte sein, dass dafür gepollt werden muss.

                                @Rolf_KA funktioniert das bei den Roller Shutter 3? Die werden ja anders überwacht.

                                arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • arteck
                                  arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by

                                  @AlCalzone und der ist ganz komisch
                                  fe0fd61b-219a-4c56-84f1-20a28f5fa7d0-grafik.png

                                  der bestätigt nicht den current Value.. die fibaros schon

                                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @arteck last edited by

                                    @arteck Schickst du mir mal die Cache-Datei (nur <homeid>.json)?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      Rolf_KA @AlCalzone last edited by

                                      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):

                                      @Rolf_KA funktioniert das bei den Roller Shutter 3? Die werden ja anders überwacht.

                                      Funktioniert bei mir ohne Probleme:

                                      5899fa27-fb36-4df4-97d8-1b418310c8f9-grafik.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        peppino @AlCalzone last edited by

                                        @AlCalzone

                                        Bei den Fibaro FGS222 Relais ist noch ein Fehler vorhanden. Bei Relais 1 wird current value nicht zurück gemeldet wenn der Schalter an der Wand betätigt wird. Bei Relais 2 wird current richtig zurück gemeldet, target bleibt dann auf true stehen. Wie kann ich das dann bei den HQ Widget verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?
                                        Im Anhang das Logfile: Am Ende des Files schalte ich den Node 6 beide Relais über Iobroker "true" und mittels Schalter auf der Wand beide auf "false".
                                        Fibaro_FGS222.png
                                        zwave2_1_0_0.zip

                                        paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @peppino last edited by paul53

                                          @peppino sagte:

                                          verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?

                                          Führe beide Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt zusammen. Dort kannst Du auch gleich sinnvolle Namen vergeben.

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            peppino @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            Danke für die Info! Dieses Feature von Alias kannte ich nocht nicht. Da ich sämtliche Datenpunkte schon auf alias habe muss ich nur auf read und write value umsteigen und den Code in den Scripten nicht ändern.

                                            {
                                              "from": "system.adapter.javascript.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1591445765483,
                                              "common": {
                                                "name": "Licht",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "switch",
                                                "desc": "per Script erstellt",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "alias": {
                                                  "id": {
                                                    "read": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.currentValue_002",
                                                    "write": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.targetValue_002"
                                                  }
                                                }
                                              },
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                                "state": 1636
                                              },
                                              "_id": "alias.0.Licht.Kueche.oben",
                                              "type": "state"
                                            }
                                            
                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            954
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            security test z-wave z-wave 2 zwave
                                            10
                                            124
                                            10070
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo