Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    schrieb am zuletzt editiert von
    #98

    hoffe das passt so, ist das erste mal :)
    cache.zip
    iobroker.2020-06-05.log

    Carpe diem

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AlCalzoneA AlCalzone

      🎉 v1.0.0 ist im Stable-Repo! 🎉

      Kleine Preview, was danach kommt:

      • (Door) Lock CC (bereits gemerged)
      • Firmware Update CC (in Arbeit)
      R Offline
      R Offline
      Rolf_KA
      schrieb am zuletzt editiert von
      #99

      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):

      v1.0.0 ist im Stable-Repo!
      Kleine Preview, was danach kommt:

      (Door) Lock CC (bereits gemerged)
      Firmware Update CC (in Arbeit)

      Auch von meiner Seite aus vielen Dank für deinen genialen Adapter :ok_hand:

      Solche Adapter Entwickler werde ich auch immer mit Spenden unterstützen, nur so, kommt auch etwas Gutes für ioBroker raus und wir haben alle etwas davon :smiley:

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von
        #100

        Weiß nicht, wie ich in die Issue auf Github schreibe :face_with_rolling_eyes: Somit hier :blush:

        Habe bei meinen Adaptern es gehabt, das role: "value" ist falsch. Also unter Objekte bearbeiten war das Schreiben erlauben kein Häkchen drin. Auch bei den anderen Plugs und Rauchmelder, war das Häkchen nicht drin

        AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • P Offline
          P Offline
          peppino
          schrieb am zuletzt editiert von
          #101

          Hallo,

          Wie geht ihr mit "current value" und "target value" um? Wenn über vis gesteuert wird ist in der Regel target = current, wenn ich aber Schalter extern steuere können beide verschieden sein.

          arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • JackDanielJ JackDaniel

            hoffe das passt so, ist das erste mal :)
            cache.zip
            iobroker.2020-06-05.log

            R Offline
            R Offline
            Rolf_KA
            schrieb am zuletzt editiert von Rolf_KA
            #102

            @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):

            hoffe das passt so, ist das erste mal
            cache.zip
            iobroker.2020-06-05.log

            @AlCalzone meinte evtl. seine eigene ZWave2 Log-Datei und nicht die vom ioBroker selbst...
            [Edit:] Schau mal hier nach: https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x/58

            Meine Log-Datei liegt bei mir aber unter: (evtl. auch bei dir)
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/zwave-xxxx.log

            (Ich meine da wurde bzgl. der Log-Ablage in der Vergangenheit etwas umgestellt)
            Wünsche dir viel Erfolg :-)

            1e725d9e-0f2b-4dc6-9229-00ab3a4c9f90-grafik.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              Matten
              schrieb am zuletzt editiert von Matten
              #103

              @AlCalzone Hallo, wir hatten beide schon vor ca. einem Jahr über Deine Absicht gesprochen, dass Du einen neuen Zwave Adapter schreiben möchtest. Nun hast Du das ganze durchgezogen. Aus Zeitgründen konnte ich mich leider nicht am Test beteiligen, habe aber nun die 1.0 Version installiert. Ich möchte mich bei Dir bedanken für die tolle Arbeit die Du geleistet hast. Erstmalig habe ich keine Verzögerungen mehr bei der Jalousie - Steuerung (hauptsächlich bei der Nutzung der Manufacturer Proprietary - welche sich auf die gesamte Zwave Steuerung ausgewirkt hat). Selbst die Lichtsteuerung über Dimmer scheint einfach flüssiger zu laufen. Die batteriebetriebenen Sensoren haben sich selbständig nach und nach angemeldet. Dimmer unterschiedlicher Hersteller sowie schaltbare Steckdosen waren ebenfalls kein Problem.

              Also nochmals vielen Dank, tolle Arbeit!!!!

              Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • SlowmanS Slowman

                Weiß nicht, wie ich in die Issue auf Github schreibe :face_with_rolling_eyes: Somit hier :blush:

                Habe bei meinen Adaptern es gehabt, das role: "value" ist falsch. Also unter Objekte bearbeiten war das Schreiben erlauben kein Häkchen drin. Auch bei den anderen Plugs und Rauchmelder, war das Häkchen nicht drin

                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #104

                @Slowman Worauf genau beziehst du dich? Kann dir gerade nicht folgen. Am besten mit Screenshot.

                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P peppino

                  Hallo,

                  Wie geht ihr mit "current value" und "target value" um? Wenn über vis gesteuert wird ist in der Regel target = current, wenn ich aber Schalter extern steuere können beide verschieden sein.

                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #105

                  @peppino ich nehm immer target

                  zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SlowmanS Slowman

                    Weiß nicht, wie ich in die Issue auf Github schreibe :face_with_rolling_eyes: Somit hier :blush:

                    Habe bei meinen Adaptern es gehabt, das role: "value" ist falsch. Also unter Objekte bearbeiten war das Schreiben erlauben kein Häkchen drin. Auch bei den anderen Plugs und Rauchmelder, war das Häkchen nicht drin

                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #106

                    @Slowman hä

                    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P peppino

                      Hallo,

                      Wie geht ihr mit "current value" und "target value" um? Wenn über vis gesteuert wird ist in der Regel target = current, wenn ich aber Schalter extern steuere können beide verschieden sein.

                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #107

                      @peppino Wenn du anzeigen willst, was der Zustand ist: "currentValue". Wenn du den Zustand aus VIS heraus ändern willst, "targetValue" setzen.

                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                      arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • AlCalzoneA AlCalzone

                        @peppino Wenn du anzeigen willst, was der Zustand ist: "currentValue". Wenn du den Zustand aus VIS heraus ändern willst, "targetValue" setzen.

                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von arteck
                        #108

                        @AlCalzone wobei currentValue nicht immer das ist was ich erwarte

                        bei open/close button bei fibaros hätte ich erwartet das sich dieser demäntsprechend ändert.. macht der aber nicht

                        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                        AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • arteckA arteck

                          @AlCalzone wobei currentValue nicht immer das ist was ich erwarte

                          bei open/close button bei fibaros hätte ich erwartet das sich dieser demäntsprechend ändert.. macht der aber nicht

                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #109

                          @arteck wie meinen?

                          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                          arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AlCalzoneA AlCalzone

                            @arteck wie meinen?

                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von arteck
                            #110

                            @AlCalzone also
                            0c215374-2579-40b1-a216-096d856a3f44-grafik.png

                            close/open ändern den Wert unter currentValue nicht..nur der targetValue ändert diesen

                            zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                            AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • arteckA arteck

                              @AlCalzone also
                              0c215374-2579-40b1-a216-096d856a3f44-grafik.png

                              close/open ändern den Wert unter currentValue nicht..nur der targetValue ändert diesen

                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                              #111

                              @arteck Ahh, dann muss der aktiv abgefragt werden. Änder ich.
                              Edit: könnte sein, dass dafür gepollt werden muss.

                              @Rolf_KA funktioniert das bei den Roller Shutter 3? Die werden ja anders überwacht.

                              Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                              arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • AlCalzoneA AlCalzone

                                @arteck Ahh, dann muss der aktiv abgefragt werden. Änder ich.
                                Edit: könnte sein, dass dafür gepollt werden muss.

                                @Rolf_KA funktioniert das bei den Roller Shutter 3? Die werden ja anders überwacht.

                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #112

                                @AlCalzone und der ist ganz komisch
                                fe0fd61b-219a-4c56-84f1-20a28f5fa7d0-grafik.png

                                der bestätigt nicht den current Value.. die fibaros schon

                                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • arteckA arteck

                                  @AlCalzone und der ist ganz komisch
                                  fe0fd61b-219a-4c56-84f1-20a28f5fa7d0-grafik.png

                                  der bestätigt nicht den current Value.. die fibaros schon

                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #113

                                  @arteck Schickst du mir mal die Cache-Datei (nur <homeid>.json)?

                                  Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • AlCalzoneA AlCalzone

                                    @arteck Ahh, dann muss der aktiv abgefragt werden. Änder ich.
                                    Edit: könnte sein, dass dafür gepollt werden muss.

                                    @Rolf_KA funktioniert das bei den Roller Shutter 3? Die werden ja anders überwacht.

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    Rolf_KA
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #114

                                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):

                                    @Rolf_KA funktioniert das bei den Roller Shutter 3? Die werden ja anders überwacht.

                                    Funktioniert bei mir ohne Probleme:

                                    5899fa27-fb36-4df4-97d8-1b418310c8f9-grafik.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AlCalzoneA AlCalzone

                                      @peppino Wenn du anzeigen willst, was der Zustand ist: "currentValue". Wenn du den Zustand aus VIS heraus ändern willst, "targetValue" setzen.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      peppino
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #115

                                      @AlCalzone

                                      Bei den Fibaro FGS222 Relais ist noch ein Fehler vorhanden. Bei Relais 1 wird current value nicht zurück gemeldet wenn der Schalter an der Wand betätigt wird. Bei Relais 2 wird current richtig zurück gemeldet, target bleibt dann auf true stehen. Wie kann ich das dann bei den HQ Widget verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?
                                      Im Anhang das Logfile: Am Ende des Files schalte ich den Node 6 beide Relais über Iobroker "true" und mittels Schalter auf der Wand beide auf "false".
                                      Fibaro_FGS222.png
                                      zwave2_1_0_0.zip

                                      paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • P peppino

                                        @AlCalzone

                                        Bei den Fibaro FGS222 Relais ist noch ein Fehler vorhanden. Bei Relais 1 wird current value nicht zurück gemeldet wenn der Schalter an der Wand betätigt wird. Bei Relais 2 wird current richtig zurück gemeldet, target bleibt dann auf true stehen. Wie kann ich das dann bei den HQ Widget verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?
                                        Im Anhang das Logfile: Am Ende des Files schalte ich den Node 6 beide Relais über Iobroker "true" und mittels Schalter auf der Wand beide auf "false".
                                        Fibaro_FGS222.png
                                        zwave2_1_0_0.zip

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #116

                                        @peppino sagte:

                                        verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?

                                        Führe beide Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt zusammen. Dort kannst Du auch gleich sinnvolle Namen vergeben.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @peppino sagte:

                                          verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?

                                          Führe beide Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt zusammen. Dort kannst Du auch gleich sinnvolle Namen vergeben.

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          peppino
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #117

                                          @paul53
                                          Danke für die Info! Dieses Feature von Alias kannte ich nocht nicht. Da ich sämtliche Datenpunkte schon auf alias habe muss ich nur auf read und write value umsteigen und den Code in den Scripten nicht ändern.

                                          {
                                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1591445765483,
                                            "common": {
                                              "name": "Licht",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "desc": "per Script erstellt",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                                  "read": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.currentValue_002",
                                                  "write": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.targetValue_002"
                                                }
                                              }
                                            },
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                              "state": 1636
                                            },
                                            "_id": "alias.0.Licht.Kueche.oben",
                                            "type": "state"
                                          }
                                          
                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          850

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe