NEWS
[Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
-
@lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
Ich habe um 13:09 Uhr die smartmeter Aktualiserung auf 5s gestellt. Die Last geht NICHT hoch!
Mein ganzes System ist ruhiger, ioBroker kommt jetzt im Mittel mit 17% der CPU aus (vorher 27%)!super dakje fuer dein Feedback ! bedeutet aber auch das es ein problem in Kombination mit discovergy gibt
das lustige, mein erster adapter war discovergy und zweiter SA um discovergy aus zu werten
also muss ich mal rausfinden was da passiert.
-
@Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
also muss ich mal rausfinden was da passiert.
@lobomau zich danke dir sehr, dank deinem report haben ich den Fehler gefunden und lokalisieren koennen.
Discovergy wird ein update bekommen der hat eine üble schleife verursacht was deine CPU last erklaehrt !Und mit übel meine ich EXTREM UEBEL, es sorgte dafuer das SQ alle 5 Sekunden ALLE states neu erstellte....
Ihr wisst zivile das sind, erklaehrung ende
-
Morgen @Dutchman irgendetwas stimmt noch nicht ganz, jetzt wird der Tageswert zwar zurück gesetzt aber auch die restlichen Werte auf Null. Starte ich den Adapter einmal neu schreibt er die Werte wieder.
-
@Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
Morgen @Dutchman irgendetwas stimmt noch nicht ganz, jetzt wird der Tageswert zwar zurück gesetzt aber auch die restlichen Werte auf Null. Starte ich den Adapter einmal neu schreibt er die Werte wieder.
ich erwarte dafuer heute ein update das scheint zu passieren wen nach denn tagesreset sich der wert nicht aktualisiert.
Danke fürs melden
-
@Dutchman Was? Jetzt hab ich mir extra einen neuen Server-Proz, Mainboard und RAM bestellt, um die Last besser abzufedern und du findest den Fehler? Dann hab ich jetzt umsonst Geld ausgegeben?
Nee, Spaß beiseite. Toll!!!! Und den Server wollte ich eh aufrüsten. Bis jetzt läuft noch ein Intel Pentium 3450 mit 2 Kernen, ab morgen ein Ryzen 5 mit 6 Kernen und 32GB RAM. Damit kann dann alles, inkl. iobroker, wachsen.
-
Vorgestern vorübergehend die VIS geändert, jetzt kommen keine Werte mehr in SA:
Fehler schon bekannt?
Direkt nach dem Update ging es!Könnte mit den beideni Updates von heute zusammenhängen: web und socketio ?!
-
@guergen ist schon bekannt und wird daran gearbeitet. Desweiteren, 2 Post über dir
-
@crunchip Weil ich meine Werte heutre morgen noch per Telegram gesendet bekommen habe...
OK Ich Blindfisch -
Hab eine Homematic IP Steckdose, die wird zwischendurch abgeschaltet. Im abgeschalteten Zustand steht bei den werten "null kWh". Wenn dann die Steckdose wieder zugeschaltet wird ergibt sich Folgendes Bild.
Die zweite HM IP Steckdose, ist dauerhaft eingeschaltet. Bei der funktioniert alles ohne Probleme. Ist das Problem schon bekannt? Ich hab dazu nicht gefunden.
-
@Sören Kann es sein, das du die Watt abgreifst und nicht die Wh? Die verändern sich nähmlich nicht, solange der Stecker nicht vom Netz genommen wird. Das zählt dann wie bei dem Stromzähler hoch.
-
@Palm_Maniac Ja das ist Richtig, ich hab die Überwachung für Power, sprich die Leistung gesetzt. Aus dem Grund das es ein Test für eine Zigbee Xiaomi Steckdose ist und die mir nur die Leistung aber keinen Verbrauch liefert. Die Steckdose ist aber zur Zeit noch anderweitig in gebrauch Wegwegen ich die HM IP Steckdose nutze.
Aber das erklärt ja nicht warum der Bezug auch mal ins Negative Fällt. Es gibt ja eigentlich extra einen Extrapunkt für die Lieferung. Ich hab die Einheit jetzt mal auf Watt gestellt. Ich weiß nicht ob das erfolg bringt, mal gucken. Morgen früh werd ich mehr wissen.
-
@Sören sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
@Palm_Maniac Ja das ist Richtig, ich hab die Überwachung für Power, sprich die Leistung gesetzt. Aus dem Grund das es ein Test für eine Zigbee Xiaomi Steckdose ist und die mir nur die Leistung aber keinen Verbrauch liefert. Die Steckdose ist aber zur Zeit noch anderweitig in gebrauch Wegwegen ich die HM IP Steckdose nutze.
Aber das erklärt ja nicht warum der Bezug auch mal ins Negative Fällt. Es gibt ja eigentlich extra einen Extrapunkt für die Lieferung. Ich hab die Einheit jetzt mal auf Watt gestellt. Ich weiß nicht ob das erfolg bringt, mal gucken. Morgen früh werd ich mehr wissen.
Wen hm null werte gibt ist das mal wieder Riesen Mist und muss ich das abfangen
-
@Sören Wenn du am HMIP Stecker jetzt die Wh abgreifst, kann es nur dann zu Negativwerten kommen, wenn der Stecker eine Zeit lang komplett vom Netz ist. Dann geht der Zähler auf 0 und fängt von vorne an. Wenn so etwas passiert, gehe ich immer in SA und stelle manuell die Ausgangswerte für die Berechnungen auf 0. So konnte ich Negative und falsche Werte verhindern. Zum Glück passiert das nur selten.
-
Kann ich mit Hilfe diesen Adapters meinen Momentanverbrauch in Watt am Stromzähler errechnen wenn dieser mir per IR-Lesekopf nur den aktuellen Zählerstand inkW/h auf drei Nachkommastellen ausgibt?
-
Ich hab mal sowohl die Leistung (power) als auch den internen Verbrauchs Zähler (Energy_Counter) mit SA überwacht. Das ist das Ergebnis:
Ja für heute kann sie noch nichts anzeigen, weil sie heute noch nicht eigeschaltet war. Und ca. 20min nach dem Einschalten sieht das ganze dann so aus.
Die Steckdose hat die ganze zeit Spannung gehabt, ist aber nur eben nicht eingeschaltet gewesen. Irgendwie versteh ich das noch nicht so ganz. Sollten die Werte für die vergangene Tage nicht erhalten bleiben. Und bei der HM Steckdose die IMMER eingeschaltete ist sieht das ganze am Morgen dann so aus.
-
Moin,
danke, so einen Adapter kann ich gerade gut gebrauchen. Ich möchte die Wasserdaten meiner Grundwasserpumpe erfassen.
Dafür habe ich einen Wasserzähler mit integriertem Pulsgeber.
Jetzt habe ich Sourceanalytix installiert, aber .... wie funktioniert das?Ich kann zwar Einstellungen vornehmen, aber wo trage ich ein, von welchem Gerät die daten erfasst werden?
Wo werden mir die Daten zur Verfügung gestellt? In Objekts ist kein Eintrag.Vielleicht bin ich auch einfach nur Blind.
-
Da:
-
@Sören Die Stecker liefen also schon ne Zeit lang und haben schon kräftig gezählt? Dann mußt du in der SA Konfig die Startwerte manuell für Tag, Woche usw. auf den Startstand einstellen und nicht auf 0 lassen. Hast du das gemacht?
-
@Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
Wenn so etwas passiert, gehe ich immer in SA und stelle manuell die Ausgangswerte für die Berechnungen auf 0. So konnte ich Negative und falsche Werte verhindern. Zum Glück passiert das nur selten.
das ist seit 0.4.1 überflüssig er zählt jetzt weiter wen wert <1
-
@Ken-Popper sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
Kann ich mit Hilfe diesen Adapters meinen Momentanverbrauch in Watt am Stromzähler errechnen wenn dieser mir per IR-Lesekopf nur den aktuellen Zählerstand inkW/h auf drei Nachkommastellen ausgibt?
nein, der adapter ist gedacht fuer Messung = Statistiken nicht andersrum