NEWS
Viessmann-Adapter
-
ganz ehrlich: doofe Frage - ich hab mich zwar durch den halben Thread gelesen, aber irgendwann aufgehört … :oops: `
Wie Linedancer schrieb, 2 Posts über deine gestellte Frage :roll:
-
mh, die Heizung ändert leider die BA nicht bei Verwendung von setBetriebArtM2. Bin deshalb direkt via telnet auf den vcontrold um das viessmann-Adapter als Fehlerquelle auszuschliessen.
Ein "setBetriebArtM2 WW" wird zwar mit einem "OK" quitiert; allerdings bleibt die Heizung in der BA "H+WW". Bei eingeschaltetem debug (im telnet des vcontrold) erkenne ich auch keinen Fehler. Das "WW" wird als "0" übertragen und die Heizung meldet "OK"; umgeschaltet wird aber nicht.
` > vctrld>setBetriebArtM2 WW
DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : Befehl: setBetriebArtM2 WW
DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : WW -> 00
DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : >SEND: 04
DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : >FRAMER: no preset result
DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : Warte auf 05
DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: 05/(330.0/ms)<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 01
DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: F4
DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 33
DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 01
DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 01
DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 00
DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >FRAMER: no preset result
DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: len="1" 00/(10.0/ms)<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: received/00<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : 00 -> OK
DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : OK
OK
vctrld></recv:></recv:></recv:> `
Jemand eine Idee wonach ich schauen kann/muss/sollte? Umschaltung der BA am Bedienfeld funktioniert (auch via App).
Danke !
Georg
-
Servus
Bist du dir sicher, das deine Heizung auf M2 läuft?
Ich hab zu Anfang immer auf M1 rum geschrieben, dabei verwendet meine Heizung M2
Nur so ne Idee
Gruß Peer
-
Ja, M2 ist richtig - getBetriebArtM2 zeigt alles korrekt an (auch in der App ist nur der Heizkreis2 vorhanden)
-
hab ein wenig ausprobiert - ohne erfolg. Andere "sets" - wie "setBetriebSparM2" gleiches Thema: Rückmeldung "OK"; aber Zustand wird nicht geändert.
Hat jemand von Euch auch gleichzeitig eine "VC 100 LAN1" (Verbindung für Vitodata 100) im Einsatz? Für mich wäre jetzt die einzige Erklärung die, dass der gleichzeitige Einsaz der VitoData 100 und der Service-Schnittstelle bzgl. Schreiben von Parametern nicht zugelassen ist.
-
hab noch ein paar Dinge ausprobiert - komme nicht weiter.
Könnte mir mal jemand - bei dem setBetriebArtM1 oder setBetriebArtM2 funktioniert - die debug Ausgabe vom vcontrold einstellen? Also z.B.
-
debug on
-
setBetriebArtM2 WW
Dafür muss man allerdings den viessmann Adapter vorher stoppen.
Danke!
Georg
Zusatz 20180519: Lösung : https://github.com/openv/openv/issues/413
-
-
Dafür muss man allerdings den viessmann Adapter vorher stoppen.
Danke!
Georg `
Ohne es zu 100% zu wissen, ja du musst den Adapter vorher stoppen. Du kannst nur eine Verbindung aufbauen.
-
@dtp:Hier nur mal ein Beispiel, wie ich die Steuerung der Heizung über vis realisiert habe.
2018-03-24_15h13_09.gif
Gruß,
Thorsten `
Thorsten,
schreib doch mal wie du das mit den timer realisiert hast.
Für jede Uhrzeit ein extra objekt?
Oder anders?
mfg
Dieter
-
hallo zusammen,
bei der installation der vcontrold hänge ich am Pkt. 5 fest ( https://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi )
Eingabe : ~/openv/vcontrold-code/xml-32/xml/vcontrold.xml läuft bei mir nicht :
-bash:/home/pi/openv/vcontrold-code/xml-32/xml/vcontrold.xml: Keine Berechtigung
Vermutlich irgendetwas "elementares!" . habe ich vergessen einzustellen? Irgendetwas mit den root rechten?
Darüber hinaus kam in Pkt. 3 der Anleitung nach den Befehlen : "make" die Info
Für das Ziel "all" ist nichts zu tun.
Raspi ist neu. Noobs frisch installiert. Zugriff über Putty ssh.
Nutze den Usb Adapter der Vitoconnect 100. ( Vitoconnect läuft einwandfrei über die Handy APP )
Bin Programmier Noob! Bisher aber alles immer über die vielen Anleitungen und Tipps hinbekommen. Doch diesmal hänge ich brutal,…
-
Hallo,
dtp hatte hier mal geschrieben, dass das Setzen der Systemzeit noch nicht klappt.
Bei openv hat jemand folgende Lösung geschrieben:
@dtp, blauholsten
Könnte man daraus eine Lösung basteln?
mfg
Dieter
-
Hallo,
dtp hatte hier mal geschrieben, dass das Setzen der Systemzeit noch nicht klappt.
Bei openv hat jemand folgende Lösung geschrieben:
bild1.jpg
@dtp, blauholsten
Könnte man daraus eine Lösung basteln?
mfg
Dieter `
Ich Versuch mich die nächsten Tage mit zu beschäftigen, habe jedoch wenig Zeit. Leider
-
Hallo Dieter,
sorry für die späte Antwort. Ich war die letzte Zeit ziemlich beschäftigt.
Den Lösungsvorschlag aus deinem Zitat zum Setzen der Systemzeit hatte ich bei meiner Vitodens leider ohne Erfolg getestet.
Übrigens, die Antwort direkt unter dem von dir zitierten Posting von @luftdieb stammt von mir. 8-)
Gruß,
Thorsten
-
Hi,
Also bei mir wird die Systemzeit trotz unit Off auch nicht angenommen.
Gibt es jemanden bei dem das klappt, bzw. Es von Nöten ist unit Off einzuschalten? Falls ja würde ich es versuchen im adapter einzubauen.
-
Hallo zusammen,
ich würde gerne ein Backup der Einstellungen der Viessmann Instanz vornehmen. Weiß jemand in welcher Datei diese abgespeichert werden?
Außerdem wollte ich noch die history Einstellungen für die einzelnen Viessmann Messgrößen sichern. Auch hier suche ich nach dem Speicherort der Konfigurationsdatei.
-
Mein Viessmann Adapter speichert die empfangenen Werte in den falschen Objekten. So speichert er die Raumtemperatur unter Störung etc. Wenn ich den Adapter neu starte, funktioniert es kurzzeitig. Vcontrold liefert immer die korrekten Werte.
Potenzielle Fehlerquellen:
1. Vcontrold aus separatem Raspi
2. Warnung im History Adapter (Reconnection to DB.–> Performance Problem->Abhilfesuche ongoing)
Hat das jemand schon mal gesehen?
Gruß
-
Mein Viessmann Adapter speichert die empfangenen Werte in den falschen Objekten. So speichert er die Raumtemperatur unter Störung etc. Wenn ich den Adapter neu starte, funktioniert es kurzzeitig. Vcontrold liefert immer die korrekten Werte.
Potenzielle Fehlerquellen:
1. Vcontrold aus separatem Raspi
2. Warnung im History Adapter (Reconnection to DB.–> Performance Problem->Abhilfesuche ongoing)
Hat das jemand schon mal gesehen?
Gruß `
Wie viel, und in welchen Abfragezeiten fragst Du sie ab?Das passiert eigentlich nur, wenn du zuviele Werte innerhalb kürzester Zeit pollst.
-
25 Werte sind im Adapter aktiviert. Die meisten davon (knapp 20) frage ich alle 2 Minuten ab, den Rest langsamer.
-
Gibts irgendeinen Hinweis wie ich an die vierstellige GeräteID für vcontrold komme?
Ich habe eine Vitocal 200S Split Wärmepumpe mit Steuerung Vitotronic 200, Baujahr 2018 .
Ich finde nirgendwo am Gerät so eine vierstellige Nummer.
edit: ich such den ganzen Tag danach, und just in diesem Moment finde Ichs auch ohne Hilfe:
-
Muss mich leider nochmal melden.
Ich verzweifle mit meinem vcontrold. Ich weiss daß es hier eigentlich nicht das richtige Forum ist weil ich weiter VOR ioBroker mit dem Thema scheitere.
Aber vielleicht findet sich ja jemand der ein Fuchs auf dem Gebiet ist oder auch ähnliche Probleme hatte.
Mein Setup:
Raspberry Pi 3+ B , Viessmann original Optolink USB Adapter, Heizung Vitocal 200 S BJ 2018, Steuerung V200WO1, Geräte ID 204D (verifiziert).
Ich bekomme das ganze einfach nicht zum laufen, ich bin der Schritt für schritt Anleitung auf GitHub gefolgt.
Probleme dabei:
-der optionale Punkt Schnittstellenbenennung (4.1) funktioniert nicht weil ich nirgendwo eine ID_SHORT finde. Aber ich denke der Punkt ist eh optional und ich könnte mit /dev/ttyUSB0 arbeiten statt die Schnittstelle anders zu benennen.
-Die Registrierung des Startup Script meldet "not longer supported", ich denke aber das ist ein kleineres Problem.
Ich bekomme vcontrold ans laufen und kann mich auch mit Telnet zum localhost verbinden. Help / command usw. funktioniert, d.h. der Dämon läuft.
Im Besten Fall bekomme ich auf z.b. getTempA eine Antwort von 25.4° (unplausibel) oder aber mit anderen XML Konfigurationen wird die Telnet Session geschlossen.
Wenn ich mit debug oder detail mehr Informationen zum Aufruf anzeigen lasse sehe ich daß letztendlich nur 00en zurückkommen und die unplausiblen Werte allenfalls durch Umrechnungen entstehen. Die Meisten Werte geben einfach 0 zurück.
Das einzige was ich bis jetzt wirklich rausbekommen habe ist: Wenn ich mich mit einem Windows Rechner und dem USB Adapter an die Heizung Hänge und voIdentV1.5 starte, bekomme ich oben genannte ID 204D sauber angezeigt. Wenn ich andere Windows Programme mit dem Adapter verbinde (ViessData) geht eigentlich auch nix.
Könnte mir von euch jemand helfen? Oder gibts irgendwo eine Anlaufstelle? Die GitHub Issues sind scheinbar nicht so frequentiert daß einem da geholfen wird.
Mir ist z.B: nicht ganz klar welches Protokoll ich benutzen muss und ob die Adressen für meine Strg überhaupt so stimmen.
-
Hallo zusammen,
ich hab ein Multi-Host System mit ioBroker am laufen. Jeweils ein Raspi als Hardware-Grundlage.
auf dem zweiten Raspi hab ich nun vcontrold eingerichtet und auch zum laufen gebracht.
Logge ich mich über Putty auf dem Raspi ein und starte eine Telnet Session kann ich einwandfrei mit der V200KW2 kommunizieren.
Nun war mein Gedanke Anfangs eigentlich folgender: Ich installiere nun auf ioBroker eine Instanz vom Viessmann-Adapter auf dem Host,
auf dem auch vcontrold läuft. So müsste ioBroker doch auf das Dateisystem des Raspis zugreifen und die vito.xml erreichen.
Aber ich hab so die Befürchtung das ich mich täusche… Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
Das Problem ist nämlich das ich die vito.xml mit dem Adapter nicht eingelesen bekomme.
Hier mal ein Auszug aus dem LOG:
viessmann.0 2018-11-13 21:06:32.522 warn cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml' viessmann.0 2018-11-13 21:06:32.520 warn cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read viessmann.0 2018-11-13 21:06:32.509 debug try to read xml files viessmann.0 2018-11-13 21:06:32.509 info starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3