Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.2k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #367

    @DiJaexxl:

    wie kann ich es beschleunigen auf der CCU, dass die Werte schnell geholt werden? `

    on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Gruen", "hm-rega.0.8500"/*Lüften Grün*/);
    on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Orange", "hm-rega.0.8499"/*Lüften Gelb*/);
    on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Rot", "hm-rega.0.8501"/*Lüften Rot*/);
    on("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste", "hm-rega.0.8502"/*Lüften_Liste*/);
    
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Offline
      T Offline
      tempestas
      schrieb am zuletzt editiert von
      #368

      Bitte Skript hier abwandeln von diesem:

      var raumDatenpunkte = {
      
          "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
              "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
              "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
              "type": 'boolean',
              "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',        
              "role": 'value',
              }
          },
      
      

      auf das hier

      var raumDatenpunkte = {
      
          "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
              "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
              "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
              "type": 'number',
              "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',        
              "role": 'value',
              }
          },
      
      

      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        DiJaexxl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #369

        Hallo,

        habe ich getauscht, aber noch immer die Warnung
        ` > javascript.0 2018-05-06 21:22:53.591 warn at Object. <anonymous>(script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:1111:9)

        javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:951:9)

        javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous> `

        Gruss aus Bensberg

        Dirk

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #370

          @DiJaexxl:

          aber noch immer die Warnung

          Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Offline
            K Offline
            karstent
            schrieb am zuletzt editiert von
            #371

            Jetzt muss ich doch mal nachfragen was die Interpretation der Werte betrifft.

            Im Keller habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 8,03 g/kg

            Außen habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 6.87 g/kg.

            Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?

            Oder mißverstehe ich da was :shock:

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #372

              @karstent:

              Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?

              Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Offline
                D Offline
                DiJaexxl
                schrieb am zuletzt editiert von
                #373

                @paul53:

                @DiJaexxl:

                aber noch immer die Warnung Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
                Das war es.

                DANKE!

                Gruss aus Bensberg

                Dirk

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  karstent
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #374

                  @paul53:

                  @karstent:

                  Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen? Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.

                  ok, aber mein Script sagt mir das ich nicht lüften soll. Welche Bedienungen müssten noch erfüllt werden? Ich versuche das Script zu verstehen. Nicht das ich bei der Konfiguration irgendetwas falsch gemacht habe.

                  Edit, habe die Abhängigkeiten hier im Verlauf gefunden. Trotzdem Danke

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Christof.KacC Offline
                    Christof.KacC Offline
                    Christof.Kac
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #375

                    Hallo,

                    auch wenn diese Frage nicht direkt auf das Skript zielt:

                    Welche (günstige) Lösung habt Ihr im Betrieb, um ein (Keller-)Fenster zu öffnen/schließen?

                    Es reicht ja, zwischen der Kippstellung in die geschlossene Stellung zu wechseln.

                    Ich habe hier etwas von einer Lösung mit Rohrmotoren gehört, kann mir aber nicht ganz Vorstellen, wie das funktioniert.

                    WinMatic habe ich gesehen und sieht auch super aus - 350€ ist aber extrem happig.

                    Für jeden Tip dankbar.

                    Christof

                    ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #376

                      Hallo zusammen,

                      habe alle Scripte entsprechend eingefügt und angepasst.

                      Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte.

                      Woran liegt das?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #377

                        @hg6806:

                        Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte. `
                        Dein Script "Aussen" ? (bitte in Code tags und Spoiler)

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #378

                          Nun, das Script aus dem ersten Thread, welches ja aktuell sein sollte:

                          // von paul53 übernommen und angepasst
                          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                          
                          createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                          createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                          createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                          createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                          createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                          
                          // Ordner Keller/Aussen
                          
                          // Offsets
                          var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                          var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                          
                          var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                          var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                          var tid = "Aussen.Temperatur";
                          var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                          var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                          var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                          var enth = "Aussen.Enthalpie";
                          
                          var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                          var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                          var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                          var dp; // Taupunkt in °C
                          
                          var  DP = require('dewpoint');
                          
                          // 70 m über NN
                          var xdp = new DP(36); 
                          
                          function calc() {
                              var y = xdp.Calc(t, rh);
                              x = y.x;
                              dp = y.dp;
                              setState(xid, x);
                              setState(dpid, dp);
                          }
                          
                          function anzeige() {
                             // Enthalpie berechnen
                              var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                              var tanz = t.toFixed(1);
                              dp = dp.toFixed(1);
                              var rhanz = rh.toFixed(0);
                             x = x.toFixed(2);
                          
                              setState(tid, t);
                              setState(rhid, rh);
                              setState(xid, x);
                              setState(dpid, dp);
                              setState(enth, h);
                          }
                          
                          function klima() {
                             calc();
                             anzeige();
                          }
                          
                          klima(); // Script start
                          
                          on(tsid, function (dp) {
                              t = dp.state.val + toffset; 
                              setState(tid, t);
                             klima();
                          });
                          
                          on(hsid, function (dp) {
                              rh = dp.state.val + rhoffset; 
                              setState(rhid, rh); 
                             klima();
                          });
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #379

                            Dann sollte bei aktiviertem Script auf die beiden Datenpunkte

                            var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                            var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                            

                            bei Wertänderung getriggert werden und folglich die javascript-Datenpunkte stets aktuell sein.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #380

                              Komisch, macht es bei mir aber nicht.

                              Habe mal extra drauf geachtet. Die Werte Temp und Hum haben sich geändert, jedoch nicht der Taupunkt, der steht über Stunden fest.

                              Vielleicht irgendeine Adapter Einstellung die quer stehen könnte?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #381

                                @hg6806:

                                Vielleicht irgendeine Adapter Einstellung die quer stehen könnte?

                                Dann dürften andere Skripte auch nicht laufen. Bau mal ein Log ein, um zu sehen, ob getriggert wird:

                                on(tsid, function (dp) {
                                    log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
                                    t = dp.state.val + toffset; 
                                    setState(tid, t);
                                   klima();
                                });
                                
                                on(hsid, function (dp) {
                                    log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
                                    rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                    setState(rhid, rh); 
                                   klima();
                                });
                                

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #382

                                  Übrigens ist dei Funktion anzeige() so modifiziert, dass Werte erst als Zahl und danach als String in die Datenpunkte geschrieben werden. Ändere bitte die Funktion:

                                  function anzeige() {
                                     // Enthalpie berechnen
                                      var h = Math.round(10 * (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x)) / 10;
                                      setState(enth, h);
                                  }
                                  
                                  

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #383

                                    Hat auch nichts gebracht. Wir noch immer nicht aktualisiert.

                                    Habe die Scripte in Global drin. Vielleicht hat es damit was zu tun?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #384

                                      Scripte gehören nicht in Global!

                                      Da kommen nur Scripte/Snipplets rein, die in allen Scripten genutzt werden (eben „Global“).

                                      Gruß,

                                      Eric

                                      Von unterwegs getippert

                                      Roses are red, violets are blue,

                                      if I listen to metal, my neighbours do too

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        tempestas
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #385

                                        Hallo zusammen,

                                        eine Frage hat sich mir ergeben.

                                        Wenn ich das richtig sehe, triggert das Skript ja immer, wenn sich in einem Raum (inkl außen) entweder Temperatur oder Feuchtigkeit ändert und rechnet dann für diesen spezifischen Raum.

                                        Ich scheitere daran, es so abzuändern, dass es bei Änderung "Aussen" alle Räume neu berechnet; oder tut es das immer? Dann müsste aber "Letzte aktualisierung" immer für alle DPs gleich sein, dass sind sie aber nicht.

                                        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • miwiM Offline
                                          miwiM Offline
                                          miwi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #386

                                          Hallo habe folgende Meldung im Log:
                                          > Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

                                          Im Script sehe ich aber keinen Fehler. Eigentlich sollte doch der Sensor "Aussen" als Aussensensor für "Untergeschoss" genutzt werden.

                                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                              // Sensoren Aussen
                                              "Aussen" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0054490.1.TEMPERATURE" /*Aussen. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                                                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0054490.1.HUMIDITY"    /*Aussen. Klima:1.HUMIDITY*/,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                              },
                                              // Sensoren Innen
                                              "Untergeschoss" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0048518.1.TEMPERATURE" /*Untergeschoss.TEMPERATURE*/,
                                                  "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0048518.1.HUMIDITY"    /*Untergeschoss.HUMIDITY*/,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                              }
                                          };
                                          

                                          Any ideas?

                                          Gruß

                                          miwi

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          655

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe