    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      tempestas last edited by

      Was steht denn in den angegebenen Zeilenm? Ich nutze nicht mehr das "original Skript" und weiß daher nicht, was in den betreffenden Zeilen steht.

      Im ERgebnis steht da, dass eine Variable eine unpassenden Wert annimmt

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        DiJaexxl last edited by

        Hallo,

        951: setState(idRecommend, lueftNummer); // TEMPESTAS

        963: setState(idRecommend, 0); // TEMPESTAS

        1111: calc(raum);

        > Im ERgebnis steht da, dass eine Variable eine unpassenden Wert annimmt
        Kann ich die Variable irgendwie auslesen?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          Der Datenpunkt idRecommend ist <u>nicht</u> vom Typ "Zahl" (common.type: "number").

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @DiJaexxl:

            wie kann ich es beschleunigen auf der CCU, dass die Werte schnell geholt werden? `

            on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Gruen", "hm-rega.0.8500"/*Lüften Grün*/);
            on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Orange", "hm-rega.0.8499"/*Lüften Gelb*/);
            on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Rot", "hm-rega.0.8501"/*Lüften Rot*/);
            on("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste", "hm-rega.0.8502"/*Lüften_Liste*/);
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tempestas last edited by

              Bitte Skript hier abwandeln von diesem:

              var raumDatenpunkte = {
              
                  "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
                      "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
                      "init": 0,
                      "dp": {
                      "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
                      "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
                      "type": 'boolean',
                      "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',        
                      "role": 'value',
                      }
                  },
              
              

              auf das hier

              var raumDatenpunkte = {
              
                  "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
                      "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
                      "init": 0,
                      "dp": {
                      "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
                      "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
                      "type": 'number',
                      "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',        
                      "role": 'value',
                      }
                  },
              
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                DiJaexxl last edited by

                Hallo,

                habe ich getauscht, aber noch immer die Warnung
                ` > javascript.0 2018-05-06 21:22:53.591 warn at Object. <anonymous>(script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:1111:9)

                javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:951:9)

                javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous> `

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by paul53

                  @DiJaexxl:

                  aber noch immer die Warnung

                  Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    karstent last edited by

                    Jetzt muss ich doch mal nachfragen was die Interpretation der Werte betrifft.

                    Im Keller habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 8,03 g/kg

                    Außen habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 6.87 g/kg.

                    Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?

                    Oder mißverstehe ich da was :shock:

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by paul53

                      @karstent:

                      Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?

                      Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        DiJaexxl last edited by

                        @paul53:

                        @DiJaexxl:

                        aber noch immer die Warnung Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
                        Das war es.

                        DANKE!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          karstent last edited by

                          @paul53:

                          @karstent:

                          Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen? Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.

                          ok, aber mein Script sagt mir das ich nicht lüften soll. Welche Bedienungen müssten noch erfüllt werden? Ich versuche das Script zu verstehen. Nicht das ich bei der Konfiguration irgendetwas falsch gemacht habe.

                          Edit, habe die Abhängigkeiten hier im Verlauf gefunden. Trotzdem Danke

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Christof.Kac
                            Christof.Kac last edited by

                            Hallo,

                            auch wenn diese Frage nicht direkt auf das Skript zielt:

                            Welche (günstige) Lösung habt Ihr im Betrieb, um ein (Keller-)Fenster zu öffnen/schließen?

                            Es reicht ja, zwischen der Kippstellung in die geschlossene Stellung zu wechseln.

                            Ich habe hier etwas von einer Lösung mit Rohrmotoren gehört, kann mir aber nicht ganz Vorstellen, wie das funktioniert.

                            WinMatic habe ich gesehen und sieht auch super aus - 350€ ist aber extrem happig.

                            Für jeden Tip dankbar.

                            Christof

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by

                              Hallo zusammen,

                              habe alle Scripte entsprechend eingefügt und angepasst.

                              Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte.

                              Woran liegt das?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                @hg6806:

                                Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte. `
                                Dein Script "Aussen" ? (bitte in Code tags und Spoiler)

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active last edited by

                                  Nun, das Script aus dem ersten Thread, welches ja aktuell sein sollte:

                                  // von paul53 übernommen und angepasst
                                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                                  
                                  createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                                  createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                                  createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                                  createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                                  createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                                  
                                  // Ordner Keller/Aussen
                                  
                                  // Offsets
                                  var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                                  var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                                  
                                  var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                                  var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                                  var tid = "Aussen.Temperatur";
                                  var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                                  var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                                  var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                                  var enth = "Aussen.Enthalpie";
                                  
                                  var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                                  var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                  var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                  var dp; // Taupunkt in °C
                                  
                                  var  DP = require('dewpoint');
                                  
                                  // 70 m über NN
                                  var xdp = new DP(36); 
                                  
                                  function calc() {
                                      var y = xdp.Calc(t, rh);
                                      x = y.x;
                                      dp = y.dp;
                                      setState(xid, x);
                                      setState(dpid, dp);
                                  }
                                  
                                  function anzeige() {
                                     // Enthalpie berechnen
                                      var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                      var tanz = t.toFixed(1);
                                      dp = dp.toFixed(1);
                                      var rhanz = rh.toFixed(0);
                                     x = x.toFixed(2);
                                  
                                      setState(tid, t);
                                      setState(rhid, rh);
                                      setState(xid, x);
                                      setState(dpid, dp);
                                      setState(enth, h);
                                  }
                                  
                                  function klima() {
                                     calc();
                                     anzeige();
                                  }
                                  
                                  klima(); // Script start
                                  
                                  on(tsid, function (dp) {
                                      t = dp.state.val + toffset; 
                                      setState(tid, t);
                                     klima();
                                  });
                                  
                                  on(hsid, function (dp) {
                                      rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                      setState(rhid, rh); 
                                     klima();
                                  });
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    Dann sollte bei aktiviertem Script auf die beiden Datenpunkte

                                    var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                                    var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                                    

                                    bei Wertänderung getriggert werden und folglich die javascript-Datenpunkte stets aktuell sein.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by

                                      Komisch, macht es bei mir aber nicht.

                                      Habe mal extra drauf geachtet. Die Werte Temp und Hum haben sich geändert, jedoch nicht der Taupunkt, der steht über Stunden fest.

                                      Vielleicht irgendeine Adapter Einstellung die quer stehen könnte?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by paul53

                                        @hg6806:

                                        Vielleicht irgendeine Adapter Einstellung die quer stehen könnte?

                                        Dann dürften andere Skripte auch nicht laufen. Bau mal ein Log ein, um zu sehen, ob getriggert wird:

                                        on(tsid, function (dp) {
                                            log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
                                            t = dp.state.val + toffset; 
                                            setState(tid, t);
                                           klima();
                                        });
                                        
                                        on(hsid, function (dp) {
                                            log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
                                            rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                            setState(rhid, rh); 
                                           klima();
                                        });
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 last edited by

                                          Übrigens ist dei Funktion anzeige() so modifiziert, dass Werte erst als Zahl und danach als String in die Datenpunkte geschrieben werden. Ändere bitte die Funktion:

                                          function anzeige() {
                                             // Enthalpie berechnen
                                              var h = Math.round(10 * (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x)) / 10;
                                              setState(enth, h);
                                          }
                                          
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by

                                            Hat auch nichts gebracht. Wir noch immer nicht aktualisiert.

                                            Habe die Scripte in Global drin. Vielleicht hat es damit was zu tun?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            439
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            186480
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo