  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 225.4k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    tempestas
    schrieb am zuletzt editiert von
    #360

    Guten Tag zusammen,

    ich habe das Skript für mich ein wenig erweitert.

    Enthalten sind Berücksichtigung der relativen Feuchtigkeit mit einstellbaren Grenzen und Datenpunkten für Vis und ein "Tradeoff", der bei Aktivierung die Bedingung "Außenluft absolut trockener als Innen" innerhalb definierter Grenzen überschreibt, so dass das Skript eine Lüftungsempfehlung gibt, solange man im Tausch für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit (bis zur definierten Grenze der rel. Feuchtigkeit) dafür einen kühlenden Effekt hat.

    Das schien mir sinnig, denn aktuell sagte das Skript (in sich natürlich stimmig) immer "nicht lüften", obwohl es einfach warm war in den Räumen, aber eben noch trockener als draußen.

    Vielleicht findet ja jemand einen Fehler in meinen Überlegungen, dann gerne mich hier wissen lassen:

    ! ````
    ! //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&start=240
    //
    // Raumklima - v0.6.4
    //
    // ERGÄNTZ UM BERÜCKSICHTIGUNG DER RELATIVEN LUFTFEUCHTIGKEIT DURCH TEMPESTAS; STATUS 16.7.17
    // aktualisiert am 10.4.2018, Aufnahme "Status" grün, orange, rot bzgl relativer Luftfeuchtigkeit, einfügen von Datenpunkten zwecks Visualisierung
    // tradeoff für "kühlen im Gegenzug zu leichter Erhöhung der Feuchtigkeit" als aktivierbaren Schalter eingebaut
    //
    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
    // -----------------------------------------------------------------------------
    //
    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
    //
    // Empfehlung Paul53:
    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
    //
    // gute Infos zum Raumklima:
    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
    ! // Autoren des Skripts:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Paul53:
    // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
    // - Solear:
    // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
    // - ruhr70:
    // Ein Skript für alle vorhandenen Räume
    // - eric 2905:
    // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
    ! // TODO:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
    //
    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
    //
    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
    //
    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
    //
    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
    //
    // - Auswählbar:
    // Zweig Raum: NICHT anlegen
    // JSON: NICHT anlegen
    // DETAILS: NICHT anlegen
    // CONTROL: NICHT anlegen
    //
    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
    //
    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
    //
    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
    //
    // # "Lüftungsengine":
    // -------------------
    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
    ! // Ideensammlung Lüftungsengine
    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
    // - je Raum die Wunschtemperatur
    // - Prio: schlechte Luftqualität
    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
    ! // berücksichtigen / Beobachtungen:
    //
    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
    ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
    ! // -----------------------------------------------------------------------------
    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
    ! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
    var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
    // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
    // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
    ! var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
    ! // eigene Parameter:
    var hunn = 39.87; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
    ! var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
    var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
    ! // ### Experteneinstellungen ###
    ! // Lüftungsengine
    ! var hysMinTemp = 0.3; // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
    var hysEntfeuchten = 0.2; // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
    ! //tempestas
    var limitgruen = 55; // relative Luftfeuchtigkeit, bis zu deren Grenze es "grün", also ok ist
    var limitorange = 70; // zwischen grün und diesem Limit wird ist lüften/entfeuchten dringend angeraten (sofern möglich), darüber dann ein Muss (Schimmelgefahr)

    var trade = false;                       // darf im Sommer die Luftfeuchtigkeit erhöht werden, wenn dadurch gekühlt werden kann?
    var tradelimit = limitgruen;            // bis zu welcher relativen Feuchtigkeit darf erhöht werden, bis nicht mehr gelüftet werden sollte? Sollte mit "limitgruen" übereinstimmen
    
    // ende tempestas
    

    ! // Skriptverhalten
    var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
    ! // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
    ! // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
    var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
    var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
    var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
    ! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
    ! // -----------------------------------------------------------------------------
    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung - !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
    ! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
    ! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
    ! // Beispiel Innensensor:
    /*
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
    "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
    }
    /
    ! // Beispiel Aussensensor:
    /

    "weatherunderground" : {
    "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c",
    "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
    }
    */
    ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
    // Sensoren Aussen
    "Aussen" : {
    "Sensor_TEMP" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "Sensor_HUM" : "xxxxxxxxxxx"/Wetter :1.HUMIDITY/,
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
    },
    "weatherunderground" : {
    "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
    "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
    },
    // Sensoren Innen
    "Wohnzimmer" : {
    "Sensor_TEMP" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "Sensor_HUM" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
    "Sensor_HUM_OFFSET" : -2,
    "TEMP_Minimum" : 18.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben alternativ: defaultTemp
    "Aussensensor" : "Aussen"
    },
    ! "xxxxxxxxxx : {
    "Sensor_TEMP" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "Sensor_HUM" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
    "Sensor_HUM_OFFSET" : -2,
    "TEMP_Minimum" : 16, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    "Aussensensor" : "Aussen"
    }

    };

    ! // =============================================================================
    ! // =============================================================================
    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
    // =============================================================================
    ! // =============================================================================
    ! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
    var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
    ! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
    name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
    desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
    type: 'number',
    unit: 'bar',
    role: 'info'
    });
    ! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
    name: 'Eigene Höhe über NN',
    desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
    type: 'number',
    unit: 'm',
    role: 'info'
    });
    ! var raumDatenpunkte = {

    "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
        "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
        "init": 0,
        "dp": {
        "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
        "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
        "type": 'boolean',
        "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',        
        "role": 'value',
        }
    },
    "tradeoff" : {                                 // eingefügt tempestas für tradeoff kühlen für feuchtigkeit
        "DpName" : "Lüftungsempfehlung_tradeoff",
        "init": false,
        "dp": {
        "name": 'Lüftungsempfehlung_tradeoff aktiv',
        "desc": 'tradeoff kühlen für feuchtigkeit ',
        "type": 'boolean',
        }
    },    
    "x" : {
        "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
        "init": 0,
        "dp": {
            "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
            "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'g/kg'
        }
    },
    "rh" : {
        "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
        "init": 0,
        "dp": {
            "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
            "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '%'
        }
    },
    "dp" : {
        "DpName" : "Taupunkt",
        "init": 0,
        "dp": {
            "name": 'Taupunkt',
            "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '°C'
        }
    },
    "t" : {
        "DpName" : "Temperatur",
        "init": 0,
        "dp": {
            "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
            "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '°C'
        }
    },
    "h" : {
        "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
        "init": 0,
        "dp": {
            "name": 'Enthalpie',
            "desc": 'Enthalpie',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'kJ/kg'
        }
    },
    "sdd" : {
        "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
        "init": 0,
        "dp": {
            "name": 'Sättigungsdampfdruck',
            "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'hPa'
        }
    },
    "dd" : {
        "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
        "init": 0,
        "dp": {
            "name": 'Dampfdruck',
            "desc": 'Dampfdruck',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'hPa'
        }
    },
    "rd" : {
        "DpName" : "Dampfgewicht",
        "init": 0,
        "dp": {
            "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
            "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'g/m³'
        }
    },
    "maxrd" : {
        "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
        "init": 0,
        "dp": {
            "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
            "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'g/m³'
        }
    },
    "lüften" : {
        "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
        //"init": false,
        "dp": {
            "name": 'Lüftungsempfehlung',
            "desc": 'Lüftungsempfehlung',
            "type": 'boolean',
            "role": 'value'
        }
    },
    "lüften_b1" : {
        "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
        //"init": false,
        "dp": {
            "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
            "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
            "type": 'boolean',
            "role": 'value'
        }
    },
    "lüften_b2" : {
        "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
        //"init": false,
        "dp": {
            "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
            "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
            "type": 'boolean',
            "role": 'value'
        }
    },
    "lüften_b3" : {
        "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
        //"init": false,
        "dp": {
            "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
            "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
            "type": 'boolean',
            "role": 'value'
        }
    },
    "lüften_Hysterese" : {
        "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
        //"init": false,
        "dp": {
            "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
            "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
            "type": 'boolean',
            "role": 'value'
        }
    },
    "lüften_Beschreibung" : {
        "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
        "init": "",
        "dp": {
            "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
            "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
            "type": 'string',
            "role": 'value'
        }
    }
    

    };

    ! // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
    // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
    // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
    ! var raumControl = {
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
    "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "type": 'number',
    "role": 'control.value',
    "unit": '°C'
    }
    },
    "Sensor_HUM_OFFSET" : {
    "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "type": 'number',
    "role": 'control.value',
    "unit": '%'
    }
    },
    "TEMP_Minimum" : {
    "DpName" : "TEMP_Minimum",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
    "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
    "type": 'number',
    "role": 'control.value',
    "unit": '°C'
    }
    },
    "Aussensensor" : {
    "DpName" : "Aussensensor",
    "init": "",
    "dp": {
    "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
    "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
    "type": 'string',
    "role": 'control.value'
    }
    }
    };
    ! // globale Skript-Variablen/Objekte
    //------------------------------------------------------------------------------
    ! var xdp = new DP(hunn);
    ! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
    ! //------------------------------------------------------------------------------
    // Funktionen
    //------------------------------------------------------------------------------
    ! function writeJson(json) {
    return JSON.stringify(json);
    }
    ! // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
    function checkEnableSetObject() {
    var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
    return enableSetObject;
    }
    ! function setChannelName(channelId,channelName){
    if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
    // CHANNEL anlegen
    setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
    common: {
    name: channelName
    },
    type: 'channel'
    }, function(err) {
    if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
    });
    }
    }
    ! function lueftenDp(datenpunktID) {
    (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese") ||
    (datenpunktID == "recommend") || (datenpunktID == "tradeoff"); // eingefügt tempestas, neuen Datenpunkt für Lüftungsempfehlung und für tradeoff aufgenommen
    }
    ! function createDp() {
    var name;
    var init;
    var forceCreation;
    var common;
    for (var raum in raeume) {
    for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
    name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
    init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
    forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
    common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;

            if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                    if (datenpunktID == "lüften") {
                        log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                        setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                    }
                } else {
                    createState(name, init , forceCreation, common);
                    if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                }
            } else {
                createState(name, init , forceCreation, common);
                if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
            }
    
        }
        for (var control in raumControl) {
            name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
            //init = raumControl[control].init;
            forceCreation = skriptConf;
            common = raumControl[control].dp;
            if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                createState(name, init , forceCreation, common);
                var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
            }
        }
    }
    
    //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
    // -------------------------------------------------------------------------
    createState(pfad + 'Lüften', false, {
     name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
     desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
     type: 'boolean',
     unit: '',
     role: 'value'
    });
    

    ! createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
    name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
    desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
    type: 'string',
    unit: '',
    role: 'value'
    });
    ! // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
    ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
    // -------------------------------------------------------------------------
    createState(pfad + 'JSON', "", {
    name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
    desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
    type: 'string',
    unit: '',
    role: 'value'
    });
    // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
    ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
    // -------------------------------------------------------------------------
    createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
    name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
    desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
    type: 'string',
    unit: '',
    role: 'value'
    });
    // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------

    //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
    // -------------------------------------------------------------------------
    createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
     name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
     desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
     type: 'number',
     unit: '',
     role: 'value'
    });
    // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
    

    ! //tempestas Datenpunkt "Feuchtigkeit Grün" erzeugen
    // -------------------------------------------------------------------------
    createState(pfad + 'Feuchtigkeit_Gruen', 0, {
    name: 'Anzahl Zimmer mit guter Feuchtigkeit',
    desc: 'Anzahl Zimmer mit guter Feuchtigkeit',
    type: 'number',
    unit: '',
    role: 'value'
    });

    //tempestas Datenpunkt "Feuchtigkeit Orange" erzeugen
    // -------------------------------------------------------------------------
    createState(pfad + 'Feuchtigkeit_Orange', 0, {
     name: 'Anzahl Zimmer mit erhöhter Feuchtigkeit',
     desc: 'Anzahl Zimmer mit erhöhter Feuchtigkeit',
     type: 'number',
     unit: '',
     role: 'value'
    });
    // tempestas Ende -----------------------------------------------------------    
    
    //tempestas Datenpunkt "Feuchtigkeit Rot" erzeugen
    // -------------------------------------------------------------------------
    createState(pfad + 'Feuchtigkeit_Rot', 0, {
     name: 'Anzahl Zimmer mit Schimmelgefahr',
     desc: 'Anzahl Zimmer mit Schimmelgefahr',
     type: 'number',
     unit: '',
     role: 'value'
    });
    // tempestas Ende -----------------------------------------------------------     
    

    ! log("Datenpunkte angelegt");
    }
    ! // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
    function runden(wert,stellen) {
    return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
    }
    ! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
    function luftdruck(hunn) {
    var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
    var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
    return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
    }
    ! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
    function cob(boolean) {
    var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
    return cobStr;
    }
    ! function makeNumber(wert) {
    if(isNaN(wert)) {
    wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
    }
    return wert;
    }
    ! // Berechnungen Luftwerte
    // ----------------------
    ! function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur
    // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
    var sdd,a,b;
    a = 7.5;
    b = 237.3;
    sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((at)/(b+t)));
    return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
    }
    ! function calcDampfdruck(sdd,r) {
    // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
    var dd = r/100 sdd;
    return dd; // dd = Dampfdruck in hPa
    }
    ! function calcTemperaturKelvin(t) {
    var tk = t + 273.15;
    return tk;
    }
    ! function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
    // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R
    * DD(r,T)/TK
    // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
    var tk = calcTemperaturKelvin(t);
    var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
    var R = 8314.3; // J/(kmol
    K) (universelle Gaskonstante)
    var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
    return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
    }
    ! function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
    var maxrd = rd / r *100;
    return maxrd;
    }
    ! // Lüftungsstatus - eingefügt tempestas
    ! function recommend(rh){
    ! var lueftNummer;
    ! if ( rh <=limitgruen ) {
    lueftNummer = 1; // Status 1: Lüften ja, Luftfeuchtigkeit im guten Bereich
    ! }
    else if( rh > limitgruen && rh < limitorange) {
    lueftNummer = 2; // Status 2: Lüften ja, Luftfeuchtigkeit orange

        }
    else if( rh >= limitorange) {
        lueftNummer = 3;        // Status 3: Lüften ja, Luftfeuchtigkeit rot, Schimmelgefahr
    

    ! }
    return lueftNummer;
    }
    ! // Berechnung: alle Werte je Raum
    // -------------------------------
    ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
    ! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
    var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
    ! t = makeNumber(t); // Temperatur in Number umwandeln
    rh = makeNumber(rh); // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
    ! var toffset = 0.0; // Default Offset in °C
    var rhoffset = 0; // Default Offset in %
    if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
    // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
    var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
    toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
    }
    if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
    // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
    var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
    rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
    }
    ! t = t + toffset; // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
    rh = rh + rhoffset; // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
    ! var y = xdp.Calc(t, rh);
    var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
    var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
    ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg berechnen
    ! var sdd = calcSaettigungsdampfdruck(t); // Sättigungsdampfdruck in hPa
    var dd = calcDampfdruck(sdd,rh); // dd = Dampfdruck in hPa
    var rd = calcDampfgewicht(dd,t); // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
    var maxrd = calcMaxDampfgewicht(rd,rh); // maximales Dampfgewicht in g/m^3
    var lueftNummer = recommend(rh); // TEMPESTAS
    ! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
    var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; // DP-ID Taupunkt in °C
    var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID Temperatur inkl. Offset
    var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
    var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
    var isdd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
    var idd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
    var ird = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
    var imaxrd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
    ! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
    setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
    setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
    setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
    setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie in kJ/kg
    setState(isdd , runden(sdd,2));
    setState(idd , runden(dd,2));
    setState(ird , runden(rd,2));
    setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
    ! // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
    // -------------------------------------------------------------------------
    if (!raeume[raum].Aussensensor) {
    // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
    if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------");
    return;
    }

    var aussen;
    var idta, idxa;
    if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
        aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
        idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
        idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
    } else {
        return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
    }
    

    ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
    var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
    var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
    var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
    if (xa == 0) return; // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
    ! var mi = defaultTemp; // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
    ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
    if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
    mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
    }

    // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
    var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
    var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
    

    ! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
    var idLueftenText = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
    var idLueftenB1 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
    var idLueftenB2 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
    var idLueftenB3 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
    var idLueftenHys = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
    var idRecommend = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["recommend"].DpName; // DP-ID Lüftungsstatus TEMPESTAS
    var idTradeoff = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["tradeoff"].DpName; // DP-ID tradeoff TEMPESTAS

    var lueftenText     = "";
    

    ! // Lüftungslogik
    // -------------
    // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
    // Bedigungen fürs lüften
    var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
    var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
    var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)

    var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
    var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
    var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
    

    ! setState(idLueftenB1,b1lp);
    setState(idLueftenB2,b2lp);
    setState(idLueftenB3,b3lp);
    ! // Bedingungen gegen das Lüften
    var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
    var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
    var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
    ! var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht";
    var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm";
    var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
    ! // tempestas

    var tradeoff = false;  
    var tradetext = "";
    
    if( b2lp && b3lp && trade && rh <= tradelimit) {    // Bed. 2 und 3 müssen erfüllt sein, tradeoff muss aktiviert sein und die relative Feuchtigkeit darf nicht über limit liegen
        b1ln = false;   // Ergebnis der Entfeuchten-Bedingung (nicht erfüllt) wird überschrieben
        b1lp = true;    // Ergebnis der Entfeuchten-Bedingung (erfüllt) wird überschrieben
        tradeoff = true;
        tradetext = " (unter Berücksichtigung des Tradeoffs)";
    }
    
    setState(idTradeoff, tradeoff);
    
    // ende tempestas
    

    !
    // Logik:
    //--------------------------------------------------------------------------
    if (b1lp && b2lp && b3lp) {
    // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
    lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten "+ tradetext +" Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
    setState(idLueften, true);
    setState(idLueftenHys,false);
    setState(idRecommend, lueftNummer); // TEMPESTAS
    ! if (debug) log(raum + ': Lüftungsempfehlung');
    ! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
    // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
    lueftenText = "Fenster zu:
    ";
    if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
    ";
    if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
    ";
    if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
    ";
    setState(idLueften, false);
    setState(idLueftenHys,false);
    setState(idRecommend, 0); // TEMPESTAS
    if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
    } else {
    // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
    if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
    if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
    lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
    setState(idLueftenHys,true);
    }
    setState(idLueftenText, lueftenText);

    ! /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
    Lüften:
    wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
    UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
    UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
    */
    ! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
    // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
    // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
    // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
    ! // nicht lüften (oder):
    // #1 - Außenluft ist zu feucht
    // #2 - Außentemperatur zu warm
    // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
    ! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
    if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
    if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
    if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");

    //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
    if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
    if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
    if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
    if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
    

    ! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
    if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
    }
    ! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
    // tempestas: setzen der Variablen lüften grün, orange, rot
    // -----------------------------------------------------------------------------
    function createJSON() {
    // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
    if (debug) log("=========================================================");
    if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
    if (debug) log("=========================================================");
    ! var anyLueften = false;
    var countLueften = 0;
    var raeumeLueftenListe = [];

    var gruen = 0;              // tempestas
    var orange = 0;
    var rot = 0;    
    
    var temppfad = "";
    var tempraum = "";
    var tempVal = "";
    var strJSONfinal = "[";
    var strJSONtemp = "";
    

    ! for (var raum in raeume) {
    strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
    strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
    ! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {

            // Aussensensor ja oder nein 
            var aussensensor = false;
            if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                    aussensensor = true;
                }
            }
    
            temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
            tempraum = pfad + raumPfad + raum;
    

    ! tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
    if (tempVal === null) tempVal = "";
    if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
    tempVal = parseFloat(tempVal);
    tempVal = tempVal.toFixed(2);

                // tempestas
                if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung_Status"){
    
                    // log(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName +" ist "+tempVal);
    
                    if (tempVal == 1) gruen = gruen +1;
                    if (tempVal == 2) orange = orange +1;
                    if (tempVal == 3) rot = rot +1;
                }
            } 
    

    ! else {
    if (tempVal === true) {
    anyLueften = true;
    countLueften = countLueften + 1;
    raeumeLueftenListe.push(raum);
    }
    }
    strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";

        }
        strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
        strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
    

    ! }
    ! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
    strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
    if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
    if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);

    setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
    setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
    setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
    setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
    setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
    
    setState(pfad + 'Feuchtigkeit_Gruen', gruen);           // tempestas
    setState(pfad + 'Feuchtigkeit_Orange', orange);   
    setState(pfad + 'Feuchtigkeit_Rot', rot);    
    
    if (debug) log("=========================================================");
    if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
    if (debug) log("=========================================================");
    

    }
    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------

    ! function calcDelayed(raum, delay) {
    setTimeout(function () {
    calc(raum);
    }, delay || 0);
    }
    ! function creatJSONDelayed() {
    setTimeout(function () {
    createJSON();
    }, 4000);
    }
    ! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
    function calcAll() {
    !
    for (var raum in raeume) {
    calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
    }
    }
    ! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
    function findRoom(sensor) {
    for (var raum in raeume) {
    if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
    if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
    }
    return null;
    }
    ! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
    function valChange(obj) {
    var raumname = findRoom(obj.id);
    if (raumname) {
    if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
    calcDelayed(raumname,delayRooms);
    }
    // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
    // -----------------------------------------------------------------------------
    creatJSONDelayed();
    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
    ! // Datenpunkte für alle Räume anlegen
    function createOn() {
    var dpId = "";
    ! // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
    var i =0;
    ! for (var raum in raeume) {
    ! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
    dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
    i++;
    on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
    valChange(obj);
    });
    if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
    }
    ! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
    dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
    i++;
    on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
    valChange(obj)
    });
    if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
    }
    }
    log("Subscriptions angelegt: " + i);
    }
    ! // Schedule
    // =============================================================================
    ! // Nach Zeit alle Räume abfragen
    schedule(cronStr, function () {
    calcAll();
    // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
    creatJSONDelayed();
    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    });
    ! // main()
    // =============================================================================
    ! function main() {
    calcAll();
    setTimeout(calcAll,2000);
    // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
    creatJSONDelayed();
    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
    ! // Skriptstart
    // =============================================================================
    ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
    setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen
    setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen
    ! ````

    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      DiJaexxl
      schrieb am zuletzt editiert von
      #361

      Hallo,

      ich möchte die Werte aus Lüften grün/gelb/rot auf die Homematic üertragen.

      Wie kann ich dass konkret tun?

      Ich habe die 3 Systemvariblen in der CCU angelegt, aber wie bekomme ich die Werte (Raumanzahl) dahin?

      Im ioBroker lauten die ua. hm-rega.0.8499 / hm-rega.0.8500 / hm-rega.0.8501

      Ich weiss, Anfängerfrage….

      Gruss aus Bensberg

      Dirk

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        DiJaexxl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #362

        OK,

        habe es mal so gemacht:

        schedule("*/1 * * * *", function () {
          setState("hm-rega.0.8500"/*Lüften Grün*/, getState("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Gruen").val, true);
          setState("hm-rega.0.8499"/*Lüften Gelb*/, getState("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Orange").val, true);
          setState("hm-rega.0.8501"/*Lüften Rot*/, getState("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Rot").val, true);
          setState("hm-rega.0.8502"/*Lüften_Liste*/, getState("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste").val, true);
        });
        
        

        Aber wie kann ich es beschleunigen auf der CCU, dass die Werte schnell geholt werden?

        Gruss aus Bensberg

        Dirk

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          DiJaexxl
          schrieb am zuletzt editiert von
          #363

          Hallo,

          das orginal Script wirft die folgende Warnung raus:

          javascript.0	2018-05-01 22:08:41.988	warn	at Object. (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:1111:9)
          javascript.0	2018-05-01 22:08:41.988	warn	at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:963:9)
          javascript.0	2018-05-01 22:08:41.986	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Buero.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2018-05-01 22:08:30.970	warn	at Object. (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:1111:9)
          javascript.0	2018-05-01 22:08:30.970	warn	at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:951:9)
          javascript.0	2018-05-01 22:08:30.968	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          

          Was muss ich tun?

          Gruss aus Bensberg

          Dirk

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Offline
            T Offline
            tempestas
            schrieb am zuletzt editiert von
            #364

            Was steht denn in den angegebenen Zeilenm? Ich nutze nicht mehr das "original Skript" und weiß daher nicht, was in den betreffenden Zeilen steht.

            Im ERgebnis steht da, dass eine Variable eine unpassenden Wert annimmt

            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              DiJaexxl
              schrieb am zuletzt editiert von
              #365

              Hallo,

              951: setState(idRecommend, lueftNummer); // TEMPESTAS

              963: setState(idRecommend, 0); // TEMPESTAS

              1111: calc(raum);

              > Im ERgebnis steht da, dass eine Variable eine unpassenden Wert annimmt
              Kann ich die Variable irgendwie auslesen?

              Gruss aus Bensberg

              Dirk

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #366

                Der Datenpunkt idRecommend ist <u>nicht</u> vom Typ "Zahl" (common.type: "number").

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #367

                  @DiJaexxl:

                  wie kann ich es beschleunigen auf der CCU, dass die Werte schnell geholt werden? `

                  on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Gruen", "hm-rega.0.8500"/*Lüften Grün*/);
                  on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Orange", "hm-rega.0.8499"/*Lüften Gelb*/);
                  on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Rot", "hm-rega.0.8501"/*Lüften Rot*/);
                  on("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste", "hm-rega.0.8502"/*Lüften_Liste*/);
                  
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    tempestas
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #368

                    Bitte Skript hier abwandeln von diesem:

                    var raumDatenpunkte = {
                    
                        "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
                            "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
                            "init": 0,
                            "dp": {
                            "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
                            "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
                            "type": 'boolean',
                            "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',        
                            "role": 'value',
                            }
                        },
                    
                    

                    auf das hier

                    var raumDatenpunkte = {
                    
                        "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
                            "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
                            "init": 0,
                            "dp": {
                            "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
                            "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
                            "type": 'number',
                            "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',        
                            "role": 'value',
                            }
                        },
                    
                    

                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      DiJaexxl
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #369

                      Hallo,

                      habe ich getauscht, aber noch immer die Warnung
                      ` > javascript.0 2018-05-06 21:22:53.591 warn at Object. <anonymous>(script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:1111:9)

                      javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:951:9)

                      javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous> `

                      Gruss aus Bensberg

                      Dirk

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #370

                        @DiJaexxl:

                        aber noch immer die Warnung

                        Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          karstent
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #371

                          Jetzt muss ich doch mal nachfragen was die Interpretation der Werte betrifft.

                          Im Keller habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 8,03 g/kg

                          Außen habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 6.87 g/kg.

                          Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?

                          Oder mißverstehe ich da was :shock:

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #372

                            @karstent:

                            Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?

                            Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              DiJaexxl
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #373

                              @paul53:

                              @DiJaexxl:

                              aber noch immer die Warnung Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
                              Das war es.

                              DANKE!

                              Gruss aus Bensberg

                              Dirk

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                karstent
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #374

                                @paul53:

                                @karstent:

                                Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen? Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.

                                ok, aber mein Script sagt mir das ich nicht lüften soll. Welche Bedienungen müssten noch erfüllt werden? Ich versuche das Script zu verstehen. Nicht das ich bei der Konfiguration irgendetwas falsch gemacht habe.

                                Edit, habe die Abhängigkeiten hier im Verlauf gefunden. Trotzdem Danke

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Christof.KacC Offline
                                  Christof.KacC Offline
                                  Christof.Kac
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #375

                                  Hallo,

                                  auch wenn diese Frage nicht direkt auf das Skript zielt:

                                  Welche (günstige) Lösung habt Ihr im Betrieb, um ein (Keller-)Fenster zu öffnen/schließen?

                                  Es reicht ja, zwischen der Kippstellung in die geschlossene Stellung zu wechseln.

                                  Ich habe hier etwas von einer Lösung mit Rohrmotoren gehört, kann mir aber nicht ganz Vorstellen, wie das funktioniert.

                                  WinMatic habe ich gesehen und sieht auch super aus - 350€ ist aber extrem happig.

                                  Für jeden Tip dankbar.

                                  Christof

                                  ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #376

                                    Hallo zusammen,

                                    habe alle Scripte entsprechend eingefügt und angepasst.

                                    Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte.

                                    Woran liegt das?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #377

                                      @hg6806:

                                      Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte. `
                                      Dein Script "Aussen" ? (bitte in Code tags und Spoiler)

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #378

                                        Nun, das Script aus dem ersten Thread, welches ja aktuell sein sollte:

                                        // von paul53 übernommen und angepasst
                                        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                                        
                                        createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                                        createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                                        createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                                        createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                                        createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                                        
                                        // Ordner Keller/Aussen
                                        
                                        // Offsets
                                        var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                                        var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                                        
                                        var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                                        var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                                        var tid = "Aussen.Temperatur";
                                        var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                                        var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                                        var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                                        var enth = "Aussen.Enthalpie";
                                        
                                        var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                                        var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                        var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                        var dp; // Taupunkt in °C
                                        
                                        var  DP = require('dewpoint');
                                        
                                        // 70 m über NN
                                        var xdp = new DP(36); 
                                        
                                        function calc() {
                                            var y = xdp.Calc(t, rh);
                                            x = y.x;
                                            dp = y.dp;
                                            setState(xid, x);
                                            setState(dpid, dp);
                                        }
                                        
                                        function anzeige() {
                                           // Enthalpie berechnen
                                            var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                            var tanz = t.toFixed(1);
                                            dp = dp.toFixed(1);
                                            var rhanz = rh.toFixed(0);
                                           x = x.toFixed(2);
                                        
                                            setState(tid, t);
                                            setState(rhid, rh);
                                            setState(xid, x);
                                            setState(dpid, dp);
                                            setState(enth, h);
                                        }
                                        
                                        function klima() {
                                           calc();
                                           anzeige();
                                        }
                                        
                                        klima(); // Script start
                                        
                                        on(tsid, function (dp) {
                                            t = dp.state.val + toffset; 
                                            setState(tid, t);
                                           klima();
                                        });
                                        
                                        on(hsid, function (dp) {
                                            rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                            setState(rhid, rh); 
                                           klima();
                                        });
                                        
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #379

                                          Dann sollte bei aktiviertem Script auf die beiden Datenpunkte

                                          var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                                          var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                                          

                                          bei Wertänderung getriggert werden und folglich die javascript-Datenpunkte stets aktuell sein.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          882

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe