    [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      tempestas last edited by

      Guten Tag zusammen,

      ich habe das Skript für mich ein wenig erweitert.

      Enthalten sind Berücksichtigung der relativen Feuchtigkeit mit einstellbaren Grenzen und Datenpunkten für Vis und ein "Tradeoff", der bei Aktivierung die Bedingung "Außenluft absolut trockener als Innen" innerhalb definierter Grenzen überschreibt, so dass das Skript eine Lüftungsempfehlung gibt, solange man im Tausch für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit (bis zur definierten Grenze der rel. Feuchtigkeit) dafür einen kühlenden Effekt hat.

      Das schien mir sinnig, denn aktuell sagte das Skript (in sich natürlich stimmig) immer "nicht lüften", obwohl es einfach warm war in den Räumen, aber eben noch trockener als draußen.

      Vielleicht findet ja jemand einen Fehler in meinen Überlegungen, dann gerne mich hier wissen lassen:

      ! ````
      ! //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&start=240
      //
      // Raumklima - v0.6.4
      //
      // ERGÄNTZ UM BERÜCKSICHTIGUNG DER RELATIVEN LUFTFEUCHTIGKEIT DURCH TEMPESTAS; STATUS 16.7.17
      // aktualisiert am 10.4.2018, Aufnahme "Status" grün, orange, rot bzgl relativer Luftfeuchtigkeit, einfügen von Datenpunkten zwecks Visualisierung
      // tradeoff für "kühlen im Gegenzug zu leichter Erhöhung der Feuchtigkeit" als aktivierbaren Schalter eingebaut
      //
      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
      // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
      // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
      // -----------------------------------------------------------------------------
      //
      // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
      // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
      //
      // Empfehlung Paul53:
      // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
      // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
      //
      // gute Infos zum Raumklima:
      // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
      // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
      ! // Autoren des Skripts:
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // - Paul53:
      // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
      // - Solear:
      // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
      // - ruhr70:
      // Ein Skript für alle vorhandenen Räume
      // - eric 2905:
      // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
      ! // TODO:
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
      //
      // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
      //
      // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
      //
      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
      //
      // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
      //
      // - Auswählbar:
      // Zweig Raum: NICHT anlegen
      // JSON: NICHT anlegen
      // DETAILS: NICHT anlegen
      // CONTROL: NICHT anlegen
      //
      // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
      //
      // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
      //
      // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
      //
      // # "Lüftungsengine":
      // -------------------
      // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
      // - differenziertere Lüftungsempfehlung
      // - CO2, Luftgüte einbeziehen
      // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
      // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
      // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
      // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
      // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
      // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
      // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
      // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
      ! // Ideensammlung Lüftungsengine
      // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
      // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
      // - je Raum die Wunschtemperatur
      // - Prio: schlechte Luftqualität
      // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
      // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
      // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
      ! // berücksichtigen / Beobachtungen:
      //
      // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
      // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
      // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
      // Luftfeuchtigkeittragen kann.
      ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
      ! // -----------------------------------------------------------------------------
      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
      // -----------------------------------------------------------------------------
      ! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
      var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
      // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
      // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
      ! var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
      ! // eigene Parameter:
      var hunn = 39.87; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
      var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
      ! var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
      var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
      ! // ### Experteneinstellungen ###
      ! // Lüftungsengine
      ! var hysMinTemp = 0.3; // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
      var hysEntfeuchten = 0.2; // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
      ! //tempestas
      var limitgruen = 55; // relative Luftfeuchtigkeit, bis zu deren Grenze es "grün", also ok ist
      var limitorange = 70; // zwischen grün und diesem Limit wird ist lüften/entfeuchten dringend angeraten (sofern möglich), darüber dann ein Muss (Schimmelgefahr)

      var trade = false;                       // darf im Sommer die Luftfeuchtigkeit erhöht werden, wenn dadurch gekühlt werden kann?
      var tradelimit = limitgruen;            // bis zu welcher relativen Feuchtigkeit darf erhöht werden, bis nicht mehr gelüftet werden sollte? Sollte mit "limitgruen" übereinstimmen
      
      // ende tempestas
      

      ! // Skriptverhalten
      var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
      ! // Pfade für die Datenpunkte:
      var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
      ! // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
      var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
      var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
      var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
      ! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
      ! // -----------------------------------------------------------------------------
      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung - !! bitte anpassen !!
      // -----------------------------------------------------------------------------
      ! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
      ! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
      ! // Beispiel Innensensor:
      /*
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
      "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
      "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
      }
      /
      ! // Beispiel Aussensensor:
      /

      "weatherunderground" : {
      "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c",
      "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
      }
      */
      ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
      // Sensoren Aussen
      "Aussen" : {
      "Sensor_TEMP" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "Sensor_HUM" : "xxxxxxxxxxx"/Wetter :1.HUMIDITY/,
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
      },
      "weatherunderground" : {
      "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
      "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
      },
      // Sensoren Innen
      "Wohnzimmer" : {
      "Sensor_TEMP" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "Sensor_HUM" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : -2,
      "TEMP_Minimum" : 18.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben alternativ: defaultTemp
      "Aussensensor" : "Aussen"
      },
      ! "xxxxxxxxxx : {
      "Sensor_TEMP" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "Sensor_HUM" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : -2,
      "TEMP_Minimum" : 16, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
      "Aussensensor" : "Aussen"
      }

      };

      ! // =============================================================================
      ! // =============================================================================
      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
      // =============================================================================
      ! // =============================================================================
      ! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
      var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
      ! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
      createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
      name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
      desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
      type: 'number',
      unit: 'bar',
      role: 'info'
      });
      ! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
      name: 'Eigene Höhe über NN',
      desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
      type: 'number',
      unit: 'm',
      role: 'info'
      });
      ! var raumDatenpunkte = {

      "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
          "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
          "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
          "type": 'boolean',
          "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',        
          "role": 'value',
          }
      },
      "tradeoff" : {                                 // eingefügt tempestas für tradeoff kühlen für feuchtigkeit
          "DpName" : "Lüftungsempfehlung_tradeoff",
          "init": false,
          "dp": {
          "name": 'Lüftungsempfehlung_tradeoff aktiv',
          "desc": 'tradeoff kühlen für feuchtigkeit ',
          "type": 'boolean',
          }
      },    
      "x" : {
          "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
          "init": 0,
          "dp": {
              "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
              "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'g/kg'
          }
      },
      "rh" : {
          "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
          "init": 0,
          "dp": {
              "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
              "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": '%'
          }
      },
      "dp" : {
          "DpName" : "Taupunkt",
          "init": 0,
          "dp": {
              "name": 'Taupunkt',
              "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": '°C'
          }
      },
      "t" : {
          "DpName" : "Temperatur",
          "init": 0,
          "dp": {
              "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
              "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": '°C'
          }
      },
      "h" : {
          "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
          "init": 0,
          "dp": {
              "name": 'Enthalpie',
              "desc": 'Enthalpie',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'kJ/kg'
          }
      },
      "sdd" : {
          "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
          "init": 0,
          "dp": {
              "name": 'Sättigungsdampfdruck',
              "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'hPa'
          }
      },
      "dd" : {
          "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
          "init": 0,
          "dp": {
              "name": 'Dampfdruck',
              "desc": 'Dampfdruck',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'hPa'
          }
      },
      "rd" : {
          "DpName" : "Dampfgewicht",
          "init": 0,
          "dp": {
              "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
              "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'g/m³'
          }
      },
      "maxrd" : {
          "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
          "init": 0,
          "dp": {
              "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
              "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'g/m³'
          }
      },
      "lüften" : {
          "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
          //"init": false,
          "dp": {
              "name": 'Lüftungsempfehlung',
              "desc": 'Lüftungsempfehlung',
              "type": 'boolean',
              "role": 'value'
          }
      },
      "lüften_b1" : {
          "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
          //"init": false,
          "dp": {
              "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
              "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
              "type": 'boolean',
              "role": 'value'
          }
      },
      "lüften_b2" : {
          "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
          //"init": false,
          "dp": {
              "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
              "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
              "type": 'boolean',
              "role": 'value'
          }
      },
      "lüften_b3" : {
          "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
          //"init": false,
          "dp": {
              "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
              "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
              "type": 'boolean',
              "role": 'value'
          }
      },
      "lüften_Hysterese" : {
          "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
          //"init": false,
          "dp": {
              "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
              "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
              "type": 'boolean',
              "role": 'value'
          }
      },
      "lüften_Beschreibung" : {
          "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
          "init": "",
          "dp": {
              "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
              "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
              "type": 'string',
              "role": 'value'
          }
      }
      

      };

      ! // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
      // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
      // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
      ! var raumControl = {
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
      "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "type": 'number',
      "role": 'control.value',
      "unit": '°C'
      }
      },
      "Sensor_HUM_OFFSET" : {
      "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "type": 'number',
      "role": 'control.value',
      "unit": '%'
      }
      },
      "TEMP_Minimum" : {
      "DpName" : "TEMP_Minimum",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
      "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
      "type": 'number',
      "role": 'control.value',
      "unit": '°C'
      }
      },
      "Aussensensor" : {
      "DpName" : "Aussensensor",
      "init": "",
      "dp": {
      "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
      "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
      "type": 'string',
      "role": 'control.value'
      }
      }
      };
      ! // globale Skript-Variablen/Objekte
      //------------------------------------------------------------------------------
      ! var xdp = new DP(hunn);
      ! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
      ! //------------------------------------------------------------------------------
      // Funktionen
      //------------------------------------------------------------------------------
      ! function writeJson(json) {
      return JSON.stringify(json);
      }
      ! // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
      function checkEnableSetObject() {
      var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
      return enableSetObject;
      }
      ! function setChannelName(channelId,channelName){
      if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
      // CHANNEL anlegen
      setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
      common: {
      name: channelName
      },
      type: 'channel'
      }, function(err) {
      if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
      });
      }
      }
      ! function lueftenDp(datenpunktID) {
      (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese") ||
      (datenpunktID == "recommend") || (datenpunktID == "tradeoff"); // eingefügt tempestas, neuen Datenpunkt für Lüftungsempfehlung und für tradeoff aufgenommen
      }
      ! function createDp() {
      var name;
      var init;
      var forceCreation;
      var common;
      for (var raum in raeume) {
      for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
      name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
      init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
      forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
      common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;

              if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                  if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                      if (datenpunktID == "lüften") {
                          log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                          setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                      }
                  } else {
                      createState(name, init , forceCreation, common);
                      if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                  }
              } else {
                  createState(name, init , forceCreation, common);
                  if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
              }
      
          }
          for (var control in raumControl) {
              name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
              //init = raumControl[control].init;
              forceCreation = skriptConf;
              common = raumControl[control].dp;
              if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                  init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                  createState(name, init , forceCreation, common);
                  var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                  if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                  setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
              }
          }
      }
      
      //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
      // -------------------------------------------------------------------------
      createState(pfad + 'Lüften', false, {
       name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
       desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
       type: 'boolean',
       unit: '',
       role: 'value'
      });
      

      ! createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
      });
      ! // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
      ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
      // -------------------------------------------------------------------------
      createState(pfad + 'JSON', "", {
      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
      });
      // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
      ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
      // -------------------------------------------------------------------------
      createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
      });
      // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------

      //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
      // -------------------------------------------------------------------------
      createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
       name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
       desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
       type: 'number',
       unit: '',
       role: 'value'
      });
      // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
      

      ! //tempestas Datenpunkt "Feuchtigkeit Grün" erzeugen
      // -------------------------------------------------------------------------
      createState(pfad + 'Feuchtigkeit_Gruen', 0, {
      name: 'Anzahl Zimmer mit guter Feuchtigkeit',
      desc: 'Anzahl Zimmer mit guter Feuchtigkeit',
      type: 'number',
      unit: '',
      role: 'value'
      });

      //tempestas Datenpunkt "Feuchtigkeit Orange" erzeugen
      // -------------------------------------------------------------------------
      createState(pfad + 'Feuchtigkeit_Orange', 0, {
       name: 'Anzahl Zimmer mit erhöhter Feuchtigkeit',
       desc: 'Anzahl Zimmer mit erhöhter Feuchtigkeit',
       type: 'number',
       unit: '',
       role: 'value'
      });
      // tempestas Ende -----------------------------------------------------------    
      
      //tempestas Datenpunkt "Feuchtigkeit Rot" erzeugen
      // -------------------------------------------------------------------------
      createState(pfad + 'Feuchtigkeit_Rot', 0, {
       name: 'Anzahl Zimmer mit Schimmelgefahr',
       desc: 'Anzahl Zimmer mit Schimmelgefahr',
       type: 'number',
       unit: '',
       role: 'value'
      });
      // tempestas Ende -----------------------------------------------------------     
      

      ! log("Datenpunkte angelegt");
      }
      ! // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
      function runden(wert,stellen) {
      return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
      }
      ! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
      function luftdruck(hunn) {
      var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
      var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
      return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
      }
      ! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
      function cob(boolean) {
      var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
      return cobStr;
      }
      ! function makeNumber(wert) {
      if(isNaN(wert)) {
      wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
      }
      return wert;
      }
      ! // Berechnungen Luftwerte
      // ----------------------
      ! function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur
      // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
      var sdd,a,b;
      a = 7.5;
      b = 237.3;
      sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((at)/(b+t)));
      return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
      }
      ! function calcDampfdruck(sdd,r) {
      // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
      var dd = r/100 sdd;
      return dd; // dd = Dampfdruck in hPa
      }
      ! function calcTemperaturKelvin(t) {
      var tk = t + 273.15;
      return tk;
      }
      ! function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
      // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R
      * DD(r,T)/TK
      // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
      var tk = calcTemperaturKelvin(t);
      var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
      var R = 8314.3; // J/(kmol
      K) (universelle Gaskonstante)
      var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
      return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
      }
      ! function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
      var maxrd = rd / r *100;
      return maxrd;
      }
      ! // Lüftungsstatus - eingefügt tempestas
      ! function recommend(rh){
      ! var lueftNummer;
      ! if ( rh <=limitgruen ) {
      lueftNummer = 1; // Status 1: Lüften ja, Luftfeuchtigkeit im guten Bereich
      ! }
      else if( rh > limitgruen && rh < limitorange) {
      lueftNummer = 2; // Status 2: Lüften ja, Luftfeuchtigkeit orange

          }
      else if( rh >= limitorange) {
          lueftNummer = 3;        // Status 3: Lüften ja, Luftfeuchtigkeit rot, Schimmelgefahr
      

      ! }
      return lueftNummer;
      }
      ! // Berechnung: alle Werte je Raum
      // -------------------------------
      ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
      ! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
      var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
      ! t = makeNumber(t); // Temperatur in Number umwandeln
      rh = makeNumber(rh); // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
      ! var toffset = 0.0; // Default Offset in °C
      var rhoffset = 0; // Default Offset in %
      if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
      // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
      var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
      toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
      }
      if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
      // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
      var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
      rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
      }
      ! t = t + toffset; // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
      rh = rh + rhoffset; // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
      ! var y = xdp.Calc(t, rh);
      var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
      var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
      ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg berechnen
      ! var sdd = calcSaettigungsdampfdruck(t); // Sättigungsdampfdruck in hPa
      var dd = calcDampfdruck(sdd,rh); // dd = Dampfdruck in hPa
      var rd = calcDampfgewicht(dd,t); // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
      var maxrd = calcMaxDampfgewicht(rd,rh); // maximales Dampfgewicht in g/m^3
      var lueftNummer = recommend(rh); // TEMPESTAS
      ! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
      var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; // DP-ID Taupunkt in °C
      var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID Temperatur inkl. Offset
      var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
      var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
      var isdd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
      var idd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
      var ird = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
      var imaxrd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
      ! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
      setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
      setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
      setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
      setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie in kJ/kg
      setState(isdd , runden(sdd,2));
      setState(idd , runden(dd,2));
      setState(ird , runden(rd,2));
      setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
      ! // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
      // -------------------------------------------------------------------------
      if (!raeume[raum].Aussensensor) {
      // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
      if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------");
      return;
      }

      var aussen;
      var idta, idxa;
      if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
          aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
          idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
          idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
      } else {
          return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
      }
      

      ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
      var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
      var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
      var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
      if (xa == 0) return; // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
      ! var mi = defaultTemp; // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
      ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
      if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
      mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
      }

      // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
      var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
      var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
      

      ! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
      var idLueftenText = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
      var idLueftenB1 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
      var idLueftenB2 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
      var idLueftenB3 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
      var idLueftenHys = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
      var idRecommend = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["recommend"].DpName; // DP-ID Lüftungsstatus TEMPESTAS
      var idTradeoff = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["tradeoff"].DpName; // DP-ID tradeoff TEMPESTAS

      var lueftenText     = "";
      

      ! // Lüftungslogik
      // -------------
      // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
      // Bedigungen fürs lüften
      var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
      var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
      var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)

      var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
      var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
      var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
      

      ! setState(idLueftenB1,b1lp);
      setState(idLueftenB2,b2lp);
      setState(idLueftenB3,b3lp);
      ! // Bedingungen gegen das Lüften
      var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
      var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
      var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
      ! var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht";
      var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm";
      var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
      ! // tempestas

      var tradeoff = false;  
      var tradetext = "";
      
      if( b2lp && b3lp && trade && rh <= tradelimit) {    // Bed. 2 und 3 müssen erfüllt sein, tradeoff muss aktiviert sein und die relative Feuchtigkeit darf nicht über limit liegen
          b1ln = false;   // Ergebnis der Entfeuchten-Bedingung (nicht erfüllt) wird überschrieben
          b1lp = true;    // Ergebnis der Entfeuchten-Bedingung (erfüllt) wird überschrieben
          tradeoff = true;
          tradetext = " (unter Berücksichtigung des Tradeoffs)";
      }
      
      setState(idTradeoff, tradeoff);
      
      // ende tempestas
      

      !
      // Logik:
      //--------------------------------------------------------------------------
      if (b1lp && b2lp && b3lp) {
      // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
      lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten "+ tradetext +" Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
      setState(idLueften, true);
      setState(idLueftenHys,false);
      setState(idRecommend, lueftNummer); // TEMPESTAS
      ! if (debug) log(raum + ': Lüftungsempfehlung');
      ! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
      // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
      lueftenText = "Fenster zu:
      ";
      if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
      ";
      if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
      ";
      if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
      ";
      setState(idLueften, false);
      setState(idLueftenHys,false);
      setState(idRecommend, 0); // TEMPESTAS
      if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
      } else {
      // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
      if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
      if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
      lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
      setState(idLueftenHys,true);
      }
      setState(idLueftenText, lueftenText);

      ! /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
      Lüften:
      wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
      UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
      UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
      */
      ! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
      // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
      // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
      // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
      ! // nicht lüften (oder):
      // #1 - Außenluft ist zu feucht
      // #2 - Außentemperatur zu warm
      // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
      ! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
      if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");

      //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
      if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
      

      ! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
      if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
      }
      ! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
      // tempestas: setzen der Variablen lüften grün, orange, rot
      // -----------------------------------------------------------------------------
      function createJSON() {
      // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
      if (debug) log("=========================================================");
      if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
      if (debug) log("=========================================================");
      ! var anyLueften = false;
      var countLueften = 0;
      var raeumeLueftenListe = [];

      var gruen = 0;              // tempestas
      var orange = 0;
      var rot = 0;    
      
      var temppfad = "";
      var tempraum = "";
      var tempVal = "";
      var strJSONfinal = "[";
      var strJSONtemp = "";
      

      ! for (var raum in raeume) {
      strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
      strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
      ! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {

              // Aussensensor ja oder nein 
              var aussensensor = false;
              if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                  if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                      aussensensor = true;
                  }
              }
      
              temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
              tempraum = pfad + raumPfad + raum;
      

      ! tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
      if (tempVal === null) tempVal = "";
      if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
      tempVal = parseFloat(tempVal);
      tempVal = tempVal.toFixed(2);

                  // tempestas
                  if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung_Status"){
      
                      // log(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName +" ist "+tempVal);
      
                      if (tempVal == 1) gruen = gruen +1;
                      if (tempVal == 2) orange = orange +1;
                      if (tempVal == 3) rot = rot +1;
                  }
              } 
      

      ! else {
      if (tempVal === true) {
      anyLueften = true;
      countLueften = countLueften + 1;
      raeumeLueftenListe.push(raum);
      }
      }
      strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";

          }
          strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
          strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
      

      ! }
      ! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
      strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
      if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
      if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);

      setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
      setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
      setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
      setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
      setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
      
      setState(pfad + 'Feuchtigkeit_Gruen', gruen);           // tempestas
      setState(pfad + 'Feuchtigkeit_Orange', orange);   
      setState(pfad + 'Feuchtigkeit_Rot', rot);    
      
      if (debug) log("=========================================================");
      if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
      if (debug) log("=========================================================");
      

      }
      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------

      ! function calcDelayed(raum, delay) {
      setTimeout(function () {
      calc(raum);
      }, delay || 0);
      }
      ! function creatJSONDelayed() {
      setTimeout(function () {
      createJSON();
      }, 4000);
      }
      ! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
      function calcAll() {
      !
      for (var raum in raeume) {
      calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
      }
      }
      ! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
      function findRoom(sensor) {
      for (var raum in raeume) {
      if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
      if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
      }
      return null;
      }
      ! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
      function valChange(obj) {
      var raumname = findRoom(obj.id);
      if (raumname) {
      if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
      calcDelayed(raumname,delayRooms);
      }
      // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
      // -----------------------------------------------------------------------------
      creatJSONDelayed();
      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
      }
      ! // Datenpunkte für alle Räume anlegen
      function createOn() {
      var dpId = "";
      ! // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
      var i =0;
      ! for (var raum in raeume) {
      ! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
      dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
      i++;
      on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
      valChange(obj);
      });
      if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
      }
      ! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
      dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
      i++;
      on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
      valChange(obj)
      });
      if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
      }
      }
      log("Subscriptions angelegt: " + i);
      }
      ! // Schedule
      // =============================================================================
      ! // Nach Zeit alle Räume abfragen
      schedule(cronStr, function () {
      calcAll();
      // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
      creatJSONDelayed();
      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
      });
      ! // main()
      // =============================================================================
      ! function main() {
      calcAll();
      setTimeout(calcAll,2000);
      // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
      creatJSONDelayed();
      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
      }
      ! // Skriptstart
      // =============================================================================
      ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
      setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen
      setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen
      ! ````

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        DiJaexxl last edited by

        Hallo,

        ich möchte die Werte aus Lüften grün/gelb/rot auf die Homematic üertragen.

        Wie kann ich dass konkret tun?

        Ich habe die 3 Systemvariblen in der CCU angelegt, aber wie bekomme ich die Werte (Raumanzahl) dahin?

        Im ioBroker lauten die ua. hm-rega.0.8499 / hm-rega.0.8500 / hm-rega.0.8501

        Ich weiss, Anfängerfrage….

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          DiJaexxl last edited by

          OK,

          habe es mal so gemacht:

          schedule("*/1 * * * *", function () {
            setState("hm-rega.0.8500"/*Lüften Grün*/, getState("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Gruen").val, true);
            setState("hm-rega.0.8499"/*Lüften Gelb*/, getState("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Orange").val, true);
            setState("hm-rega.0.8501"/*Lüften Rot*/, getState("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Rot").val, true);
            setState("hm-rega.0.8502"/*Lüften_Liste*/, getState("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste").val, true);
          });
          
          

          Aber wie kann ich es beschleunigen auf der CCU, dass die Werte schnell geholt werden?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            DiJaexxl last edited by

            Hallo,

            das orginal Script wirft die folgende Warnung raus:

            javascript.0	2018-05-01 22:08:41.988	warn	at Object. (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:1111:9)
            javascript.0	2018-05-01 22:08:41.988	warn	at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:963:9)
            javascript.0	2018-05-01 22:08:41.986	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Buero.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0	2018-05-01 22:08:30.970	warn	at Object. (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:1111:9)
            javascript.0	2018-05-01 22:08:30.970	warn	at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:951:9)
            javascript.0	2018-05-01 22:08:30.968	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            

            Was muss ich tun?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tempestas last edited by

              Was steht denn in den angegebenen Zeilenm? Ich nutze nicht mehr das "original Skript" und weiß daher nicht, was in den betreffenden Zeilen steht.

              Im ERgebnis steht da, dass eine Variable eine unpassenden Wert annimmt

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                DiJaexxl last edited by

                Hallo,

                951: setState(idRecommend, lueftNummer); // TEMPESTAS

                963: setState(idRecommend, 0); // TEMPESTAS

                1111: calc(raum);

                > Im ERgebnis steht da, dass eine Variable eine unpassenden Wert annimmt
                Kann ich die Variable irgendwie auslesen?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  Der Datenpunkt idRecommend ist <u>nicht</u> vom Typ "Zahl" (common.type: "number").

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @DiJaexxl:

                    wie kann ich es beschleunigen auf der CCU, dass die Werte schnell geholt werden? `

                    on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Gruen", "hm-rega.0.8500"/*Lüften Grün*/);
                    on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Orange", "hm-rega.0.8499"/*Lüften Gelb*/);
                    on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Rot", "hm-rega.0.8501"/*Lüften Rot*/);
                    on("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste", "hm-rega.0.8502"/*Lüften_Liste*/);
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tempestas last edited by

                      Bitte Skript hier abwandeln von diesem:

                      var raumDatenpunkte = {
                      
                          "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
                              "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
                              "init": 0,
                              "dp": {
                              "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
                              "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
                              "type": 'boolean',
                              "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',        
                              "role": 'value',
                              }
                          },
                      
                      

                      auf das hier

                      var raumDatenpunkte = {
                      
                          "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
                              "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
                              "init": 0,
                              "dp": {
                              "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
                              "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
                              "type": 'number',
                              "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',        
                              "role": 'value',
                              }
                          },
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        DiJaexxl last edited by

                        Hallo,

                        habe ich getauscht, aber noch immer die Warnung
                        ` > javascript.0 2018-05-06 21:22:53.591 warn at Object. <anonymous>(script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:1111:9)

                        javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:951:9)

                        javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous> `

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by paul53

                          @DiJaexxl:

                          aber noch immer die Warnung

                          Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            karstent last edited by

                            Jetzt muss ich doch mal nachfragen was die Interpretation der Werte betrifft.

                            Im Keller habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 8,03 g/kg

                            Außen habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 6.87 g/kg.

                            Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?

                            Oder mißverstehe ich da was :shock:

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by paul53

                              @karstent:

                              Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?

                              Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                DiJaexxl last edited by

                                @paul53:

                                @DiJaexxl:

                                aber noch immer die Warnung Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
                                Das war es.

                                DANKE!

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  karstent last edited by

                                  @paul53:

                                  @karstent:

                                  Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen? Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.

                                  ok, aber mein Script sagt mir das ich nicht lüften soll. Welche Bedienungen müssten noch erfüllt werden? Ich versuche das Script zu verstehen. Nicht das ich bei der Konfiguration irgendetwas falsch gemacht habe.

                                  Edit, habe die Abhängigkeiten hier im Verlauf gefunden. Trotzdem Danke

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Christof.Kac
                                    Christof.Kac last edited by

                                    Hallo,

                                    auch wenn diese Frage nicht direkt auf das Skript zielt:

                                    Welche (günstige) Lösung habt Ihr im Betrieb, um ein (Keller-)Fenster zu öffnen/schließen?

                                    Es reicht ja, zwischen der Kippstellung in die geschlossene Stellung zu wechseln.

                                    Ich habe hier etwas von einer Lösung mit Rohrmotoren gehört, kann mir aber nicht ganz Vorstellen, wie das funktioniert.

                                    WinMatic habe ich gesehen und sieht auch super aus - 350€ ist aber extrem happig.

                                    Für jeden Tip dankbar.

                                    Christof

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by

                                      Hallo zusammen,

                                      habe alle Scripte entsprechend eingefügt und angepasst.

                                      Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte.

                                      Woran liegt das?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        @hg6806:

                                        Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte. `
                                        Dein Script "Aussen" ? (bitte in Code tags und Spoiler)

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by

                                          Nun, das Script aus dem ersten Thread, welches ja aktuell sein sollte:

                                          // von paul53 übernommen und angepasst
                                          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                                          
                                          createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                                          createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                                          createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                                          createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                                          createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                                          
                                          // Ordner Keller/Aussen
                                          
                                          // Offsets
                                          var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                                          var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                                          
                                          var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                                          var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                                          var tid = "Aussen.Temperatur";
                                          var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                                          var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                                          var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                                          var enth = "Aussen.Enthalpie";
                                          
                                          var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                                          var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                          var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                          var dp; // Taupunkt in °C
                                          
                                          var  DP = require('dewpoint');
                                          
                                          // 70 m über NN
                                          var xdp = new DP(36); 
                                          
                                          function calc() {
                                              var y = xdp.Calc(t, rh);
                                              x = y.x;
                                              dp = y.dp;
                                              setState(xid, x);
                                              setState(dpid, dp);
                                          }
                                          
                                          function anzeige() {
                                             // Enthalpie berechnen
                                              var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                              var tanz = t.toFixed(1);
                                              dp = dp.toFixed(1);
                                              var rhanz = rh.toFixed(0);
                                             x = x.toFixed(2);
                                          
                                              setState(tid, t);
                                              setState(rhid, rh);
                                              setState(xid, x);
                                              setState(dpid, dp);
                                              setState(enth, h);
                                          }
                                          
                                          function klima() {
                                             calc();
                                             anzeige();
                                          }
                                          
                                          klima(); // Script start
                                          
                                          on(tsid, function (dp) {
                                              t = dp.state.val + toffset; 
                                              setState(tid, t);
                                             klima();
                                          });
                                          
                                          on(hsid, function (dp) {
                                              rh = dp.state.val + rhoffset; 
                                              setState(rhid, rh); 
                                             klima();
                                          });
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            Dann sollte bei aktiviertem Script auf die beiden Datenpunkte

                                            var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                                            var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                                            

                                            bei Wertänderung getriggert werden und folglich die javascript-Datenpunkte stets aktuell sein.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            556