@c0rd0n sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Tinkerforge Warp Charger Pro 2
OK, gibt auch einen Adapter für die Wallbox. Dann solltest du das alles über iobroker Scripte/Blockly lösen können. Einen EVCC Adapter gibt es ja für den iobroker auch.
-
@lesiflo
Guten Morgen, so wie ich das ganze gestern beobachten konnte funktioniert dein Script wunderbar, was mir aber aufgefallen ist, das die Totzeit der Regelung sehr lange ist, das hat bestimmt damit zu tun das ich die Wert erst in der ganzen Welt umher schicke, ist das bei dir auch so???Die Timer für das Nachregeln habe ich schon auf 2 sek. runter genommen, dennoch dauert es machmal bis zu 10 Sekunden und länger bis die Leistung freigegeben wird.(B. Wasserkocher oder andere schnelle Verbraucher)
Also wenn ich den Energieplan in der App sprich ct modus auf Wiedergabe habe, regelt er deutlich schneller < 3 sek.
-
@jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Also wenn ich den Energieplan in der App sprich ct modus auf Wiedergabe habe, regelt er deutlich schneller < 3 sek.
Moin,
ich selber arbeite nur mit dem letzten Timer, welcher die Ausgabe auf 0 setzt. Alle anderen sind bei mir nicht aktiv, bzw. nicht eingebaut.
Eventuell mal alle anderen rausnehmen. Also nur noch so: -
@nograx
Guten Morgen. Eben den Cloud Disconnector ausgetestet und noch einige Schwierigkeiten damit, bzw. im Zusammenspiel mit dem Adapter. Mein Setup ist ein Hyper 2000 mit einem 2kwh. Akku. Zendure Adapter 1.12.6. (Adapter nochmal neu installiert). Aktuelle Werte bekomme ich leider nicht in iobroker angezeigt. Umstellung des Hyper auf eigenen MQTT Server funktioniert wohl. Im MQTT Explorer werden jede Sekunde neue Werte unter "Gda usw" angezeigt, unter "iot" kommen keine neuen Werte.Im Iobroker "Objects" sieht es so aus:
Vielleicht hier ein Fehler:?
Danke, Grüße
-
@wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@nograx
Guten Morgen. Eben den Cloud Disconnector ausgetestet und noch einige Schwierigkeiten damit, bzw. im Zusammenspiel mit dem Adapter. Mein Setup ist ein Hyper 2000 mit einem 2kwh. Akku. Zendure Adapter 1.12.6. (Adapter nochmal neu installiert). Aktuelle Werte bekomme ich leider nicht in iobroker angezeigt. Umstellung des Hyper auf eigenen MQTT Server funktioniert wohl. Im MQTT Explorer werden jede Sekunde neue Werte unter "Gda usw" angezeigt, unter "iot" kommen keine neuen Werte.Im Iobroker "Objects" sieht es so aus:
Vielleicht hier ein Fehler:?
Danke, Grüße
Moin,
sorry für die späte Antwort. Was mich hier irritiert ist der ProductKey... der Hyper 2000 wird eigentlich als "ja72U0ha" geführt. Deiner scheint sich aber als gDa**** gemeldet zu haben. Siehe erster Screenshot. Da der Adapter dann den Eintrag mit ja72U0ha sucht wird er den nicht finden. Kannst du mal den ProductKey hier posten (ist eh bei allen Geräten identisch). "Xg20***" ist der persönliche Key für dein Gerät.
Danke & Gruß,
Peter -
@nograx Mein Hyper 2000 zeigt aber im Adapter (bisher noch über die Cloud) auch einen Product-Key gDa3tb mit der Adapter Version 1.11.0 an.
-
@nograx
Guten Morgen, "gDa3tb". Danke und Grüße -
@wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@nograx
Guten Morgen, "gDa3tb". Danke und GrüßeDanke, in alten Daten konnte ich den tatsächlich auch schon finden. Es scheint vom Hyper 2000 2 Ausführungen zu geben. Ich habe in Version 1.12.7 in den Einstellungen in der Auswahl beide Varianten eingepflegt. Liegt an euch die richtige auszuwählen.
"Auf eigene Gefahr" kann per Github/npm installiert werden. Oder bis morgen auf den Beta Kanal warten.
Eine kurze Rückmeldung obs funktioniert wäre toll.
-
@nograx
das ging ja flott, super danke, ich schaue heute Abend danach. -
ich konnte es nicht lassen und nicht warten bis heute Abend... neusten Adapter installiert und funktioniert, Daten kommen an! Klassse, vielen Dank
-
@wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
ich konnte es nicht lassen und nicht warten bis heute Abend... neusten Adapter installiert und funktioniert, Daten kommen an! Klassse, vielen Dank
Top!
-
@lesiflo
sodele, nachdem ich mit meinem Hyper 2000 in den "Offline" Modus gewechselt bin und Dein Blocky Script jetzt gefuehlt noch besser reagiert möchte ich gerne noch Anpassungen vornehmen. Vielleicht hast Du hierzu noch eine Idee, bzw. Empfehlung zur Umsetzung:Aufgefallen ist, dass wenn die Batterie zb. 99% SOC aufweist und die Panels angenommen 1000W produzieren, ins Hausnetz zb. 600W abgegeben werden durch das Script, dann automatisch die Befüllung mit 400W in die Batterie fliesst. Denke aber, das hier das meiste in Wärme umgesetzt wird, da die Batterie bestimmt keine 400W bei dem Ladezustand mehr annehmen kann.... also alles in Wärme umgewandelt wird und somit stark zur Alterung entweder des WL oder der Batterie beitraegt....
Jetzt ist die Idee, das bei einem Füllstand der Batterie zb. von 98% nur noch maximal 100W geladen werden darf, d.h. ins Hausnetz sollen nun in dem Fall 900W abgegeben werden. Von mir aus bekommt dann der Stromanbieter paarhundert Watt geschenkt, aber wenigstens geht der Hyper oder Batterie nicht kaputt....
Hast Du eine Idee, besser noch Blocky Empfehlung zur Umsetzug oder liege ich mit der Idee total daneben?
Danke!
-
@wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@lesiflo
sodele, nachdem ich mit meinem Hyper 2000 in den "Offline" Modus gewechselt bin und Dein Blocky Script jetzt gefuehlt noch besser reagiert möchte ich gerne noch Anpassungen vornehmen. Vielleicht hast Du hierzu noch eine Idee, bzw. Empfehlung zur Umsetzung:Aufgefallen ist, dass wenn die Batterie zb. 99% SOC aufweist und die Solarproduktion angenommen 1000W produziert, ins Hausnetz zb.600W abgibt automatisch die Befüllung mit 400W in die Batterie fliesst. Denke aber, das hier das meiste in Wärme umgesetzt wird, da die Batterie bestimmt keine 400W bei dem Ladestand annehmen kann.... und somit stark zur Alterung entweder des WL oder der Batterie beitraegt....
Jetzt ist die Idee, das bei einem Füllstand der Batterie zb.98% nur noch maximal 100W geladen werden darf, d.h. ins Hausnetz sollen nun in dem Fall 900W abgegeben werden. Von mir aus bekommt dann der Stromanbieter paarhundert Watt geschenkt, aber wenigstens geht der Hyper oder Batterie nicht kaputt....
Hast Du eine Idee, besser noch Blocky Empfehlung zur Umsetzug oder liege ich mit der Idee total daneben?
Danke!
Eventuell so:
-
@lesiflo
klasse, Dankeschön, gerade eingebaut, jetzt brauch ich nur noch Sonne zum testen. :=) -
@lesiflo
Ich habe mal ne blöde Frage, welchen Modi nimmst du wenn du regelst? 9->ct modus?
Ich hatte gerade mal ein wenig an den -40 rumgespielt und es gab keine Änderung, auch nicht bei -200
Dann habe ich das script im blockly mal deaktiviert und er regelt immer noch so wie er soll, jetzt bin ich aber total verwirrt??? Wie kann das denn sein? -
hallo, ist es eigentlich möglich beim Hyper 2000 den Wert "inverseMaxPower" zu setzen, bzw. das im Adapter möglich zu machen (unter Control)? Hintergrund der Frage ist: mein Hyper wird (>68Grad) warm, deshalb möchte ich gerne bei zb.>70 Grad die maximale Eingangsleistung der Panels herunterzusetzen bis sich der Hyper wieder abgekuehlt hat.... so zur Sicherheit... wobei diese Temperaturen bei einem solch teuren Gerät mit Kuehlrippen garnicht erst entstehen sollten... vielleicht ist ja wenn man mit der Cloud arbeitet, so ein "Abregelmechanismus" bereits implementiert und der "normale" Anwender bekommt die Abregelung (und die Temperaturen) garnicht mit.... so meine Vermutung?!?
-
@jan_xx Ich nutze keinen Modus. Ist bei mir auf 0. Die -40 bewirken, das von dem Bedarf 40 Watt abgezogen werden. So wird verhindert
das eingespeist wird. In der App alle Modi ausschalten, die Regelung erfolgt ausschließlich über iobroker. -
@lesiflo
Guten Morgen, seit gestern Nachmittag läuft nun das Blocky durch (komplett "Offline" von Cloud). Akku wurde gestern entladen auf 10% (in der Übersicht ist der nutzbare Energie SOC dargestellt). Heute steht der Zendure Hyper 2000 auf Bypass und speist ins Hausnetz ein (hier wieder "komischerweise" Verbrauch >40W (Differenz Eingang Solar/Ausgang Hausnetz). Naja, erstmal egal, aber jetzt die Frage: Wann schaltet denn das Script bzw. der Zendure den Bypass Modus aus, damit der Akku laedt? Kann man den Bypass in den Adapter Controls beeinflussen?
Danke, Grüße -
@wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@lesiflo
Guten Morgen, seit gestern Nachmittag läuft nun das Blocky durch (komplett Offline). Akku wurde gestern entladen auf 10% (in der Übersicht ist der nutzbare Energie SOC dargestellt). Heute steht der Zendure Hyper 2000 auf Bypass und speist ins Hausnetz ein (hier wieder "komischerweise" Verbrauch 40W (Differenz Eingang Solar/Ausgang Hausnetz). Naja, erstmal egal, aber jetzt die Frage: Wann schaltet denn das Script bzw. der Zendure den Bypass Modus aus, damit der Akku laedt? Kann man den Bypass in den Adapter Controls beeinflussen?
Danke, GrüßeDas Script schaltet in den Lademodus wenn kein Bedarf an Leistung für das Haus besteht und der SOC unter 99% ist. Aktuell funktioniert der Bypass vom Hyper über die Zendure App noch nicht vernünftig. Bei mir zumindest noch nicht.
Wenn du möchtest das zuerst der Akku und dann das Haus geladen wird muss du das entsprechend ins Blockly einbauen. -
@lesiflo
Danke, dh. wenn ich Limit Ausgang Haus auf "0" setze, sollte geladen werden? Ich probiere es mal aus.aha, ja geht :=) Dann müsste man das noch irgendwie ins Blocky reinbringen.... also haben die den Bypass Modus nur implementiert, um die Batterie abzukoppeln. Das hätte man doch auch mit einem "Limit Eingang Batterieladung" lösen koennen und den dann auf "0" setzen können...?!?