Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    793

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[gelöst] Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
dht11feuchtigkeitssensorsonoff basictasmatowemos d1 mini
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jhuebner1

    @bahnuhr said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:

    BME 280

    Danke, schaue ich mir mal an.

    D Offline
    D Offline
    Dieter_P
    schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
    #10

    @jhuebner1

    Für das gezeigte Ergebnis eigentlich unerheblich dennoch würde ich jetzt nicht unbegründet mit einer alten 12er Version starten.

    Für Einen DHT hast Du die Option zwischen den 3 Versionen zu wählen:
    931f788a-8d1d-445e-a9a0-9e27160b4efa-image.png

    Dennoch liefert der DHT sehr grobe Werte und würde auch eher Alternativen nutzen, wie SHT21 Sensoren usw. Das hat aber nichts mit den gezeigten Ergebnissen zu tun und halbwegs brauchbar sollte da dennoch etwas rauskommen.

    Vielleicht erstmal mit einer aktuellen Version starten und neu flashen: https://tasmota.github.io/install/

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • bahnuhrB bahnuhr

      @jhuebner1 sagte in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:

      @bahnuhr said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:

      BME 280

      Danke, schaue ich mir mal an.

      nehm aber den bme280, nicht den bmp !

      Luftdruck ist auch dabei:
      Habe zig davon, und sehr genau.

      J Offline
      J Offline
      jhuebner1
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @bahnuhr
      Ja, bin gerade über den sehr günstigen BMP gestolpert und hab mich gefragt, wo da die % Feuchtigkeit ist :-)

      Das der DHT11 sehr ungenau und nicht empfohlen wird war mir neu.
      Ich probiere gerne mal den BME, aber bin dennoch verwundert, das die Abweichung da eher keine Abweichung sondern eine andere Welt ist.
      Also 1% Luftfeuchtigkeit gibt es doch nie, da kommt doch nur murks an......

      bahnuhrB D 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • J jhuebner1

        @bahnuhr
        Ja, bin gerade über den sehr günstigen BMP gestolpert und hab mich gefragt, wo da die % Feuchtigkeit ist :-)

        Das der DHT11 sehr ungenau und nicht empfohlen wird war mir neu.
        Ich probiere gerne mal den BME, aber bin dennoch verwundert, das die Abweichung da eher keine Abweichung sondern eine andere Welt ist.
        Also 1% Luftfeuchtigkeit gibt es doch nie, da kommt doch nur murks an......

        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @jhuebner1
        ja, aufpassen BMP ist der falsche

        Ich benutze meistens folgende Sensoren gemeinsam:
        098de0bc-c5f9-440c-9220-1cd957b47286-image.png

        Funktioniert mehrfach so wie es soll.


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jhuebner1

          @bahnuhr
          Ja, bin gerade über den sehr günstigen BMP gestolpert und hab mich gefragt, wo da die % Feuchtigkeit ist :-)

          Das der DHT11 sehr ungenau und nicht empfohlen wird war mir neu.
          Ich probiere gerne mal den BME, aber bin dennoch verwundert, das die Abweichung da eher keine Abweichung sondern eine andere Welt ist.
          Also 1% Luftfeuchtigkeit gibt es doch nie, da kommt doch nur murks an......

          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
          #13

          @jhuebner1
          mittlerweile gibt es auch einen BME 680.
          806b2b4c-5a15-48f7-8ec9-c6886e616a68-image.png
          Dieser misst auch irgendwelches gas.

          Ist aber viel teurer als der 280; und bringt m.E. nicht den Mehrwert.


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @jhuebner1
            ja, aufpassen BMP ist der falsche

            Ich benutze meistens folgende Sensoren gemeinsam:
            098de0bc-c5f9-440c-9220-1cd957b47286-image.png

            Funktioniert mehrfach so wie es soll.

            J Offline
            J Offline
            jhuebner1
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @bahnuhr Danke, das probiere ich mal.
            Frage: Wie ist denn die verkabelung?
            GRD ist klar, aber was ist denn VIN, SCL und SCA?

            Ist VIN 3,3V und SCA Data?
            Hab noch nicht gegoogelt und bin nur über das Amazon Foto gestolpert.....

            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • J jhuebner1

              @bahnuhr Danke, das probiere ich mal.
              Frage: Wie ist denn die verkabelung?
              GRD ist klar, aber was ist denn VIN, SCL und SCA?

              Ist VIN 3,3V und SCA Data?
              Hab noch nicht gegoogelt und bin nur über das Amazon Foto gestolpert.....

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @jhuebner1
              einfach auf die github seite schauen:
              https://tasmota.github.io/docs/BME280/

              oder Literatur im Anhang
              BME680_DB-EN.pdf
              BME280 Temperatur_Luftfeuchte_Luftdruck Sensor.pdf

              Anschluss mit BH1750 und S8
              IMG_20221208_111300.jpg


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jhuebner1

                @bahnuhr
                Ja, bin gerade über den sehr günstigen BMP gestolpert und hab mich gefragt, wo da die % Feuchtigkeit ist :-)

                Das der DHT11 sehr ungenau und nicht empfohlen wird war mir neu.
                Ich probiere gerne mal den BME, aber bin dennoch verwundert, das die Abweichung da eher keine Abweichung sondern eine andere Welt ist.
                Also 1% Luftfeuchtigkeit gibt es doch nie, da kommt doch nur murks an......

                D Offline
                D Offline
                Dieter_P
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @jhuebner1 said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:

                Ich probiere gerne mal den BME, aber bin dennoch verwundert, das die Abweichung da eher keine Abweichung sondern eine andere Welt ist.

                BME:
                68b094b5-5605-4d52-a958-c9c6ed75231e-image.png

                SHT21 kosten keinen Cent mehr:
                a929ac71-ce11-43e9-bdbd-12d36ef19d09-image.png

                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J jhuebner1

                  @bahnuhr Danke, das probiere ich mal.
                  Frage: Wie ist denn die verkabelung?
                  GRD ist klar, aber was ist denn VIN, SCL und SCA?

                  Ist VIN 3,3V und SCA Data?
                  Hab noch nicht gegoogelt und bin nur über das Amazon Foto gestolpert.....

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @jhuebner1
                  Ich nehme auch meistens den mit den 4 Anschlüssen.

                  0ea3d61f-fd54-479f-b01d-e5d8d2000695-image.png

                  Bekommst du bei Ebay mit Standort D für ca. 5,- Euro.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Dieter_P

                    @jhuebner1 said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:

                    Ich probiere gerne mal den BME, aber bin dennoch verwundert, das die Abweichung da eher keine Abweichung sondern eine andere Welt ist.

                    BME:
                    68b094b5-5605-4d52-a958-c9c6ed75231e-image.png

                    SHT21 kosten keinen Cent mehr:
                    a929ac71-ce11-43e9-bdbd-12d36ef19d09-image.png

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                    #18

                    @dieter_p
                    sht21 kenn ich nicht.
                    Hast du damit gute Erfahrung gemacht ?

                    Der sht21 hat aber keinen Luftdruck, oder hab ich es überlesen ?


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @dieter_p
                      sht21 kenn ich nicht.
                      Hast du damit gute Erfahrung gemacht ?

                      Der sht21 hat aber keinen Luftdruck, oder hab ich es überlesen ?

                      D Offline
                      D Offline
                      Dieter_P
                      schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                      #19

                      @bahnuhr

                      Keine Probleme damit und da auch über I2C angeschlossen und werkskalibriert auch denkbar einfach. Zusätzlich gut finde ich, dass zB viele Zigbee Sensoren die auch verbaut haben.

                      Hab mich mal irgendwann vor dem Basteln gefragt was ich maximal an Genauigkeit für kleines Geld bekomme (glaube war auch nach dem ärgern über DHT11) und bin bei den SHT21 gelandet. Die liefern keinen Druck insofern die Frage was man eher braucht/möchte.

                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Dieter_P

                        @bahnuhr

                        Keine Probleme damit und da auch über I2C angeschlossen und werkskalibriert auch denkbar einfach. Zusätzlich gut finde ich, dass zB viele Zigbee Sensoren die auch verbaut haben.

                        Hab mich mal irgendwann vor dem Basteln gefragt was ich maximal an Genauigkeit für kleines Geld bekomme (glaube war auch nach dem ärgern über DHT11) und bin bei den SHT21 gelandet. Die liefern keinen Druck insofern die Frage was man eher braucht/möchte.

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                        #20

                        @dieter_p
                        Na ja,
                        aber wenn doch fürs gleiche Geld (beide ca. 5,- Euro) der BME noch mehr liefert, dann würde ich im Zweifel zu dem BME 280 tendieren.

                        Und ind er vis sieht es dann so aus:
                        41854f42-55ed-40ef-a43a-f7916f1546f7-image.png


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        D J 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @dieter_p
                          Na ja,
                          aber wenn doch fürs gleiche Geld (beide ca. 5,- Euro) der BME noch mehr liefert, dann würde ich im Zweifel zu dem BME 280 tendieren.

                          Und ind er vis sieht es dann so aus:
                          41854f42-55ed-40ef-a43a-f7916f1546f7-image.png

                          D Offline
                          D Offline
                          Dieter_P
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @bahnuhr
                          Das ist für mich individuell. Ich kam von einer Heizungskiste genervt vom DHT und wollte genaue Temperaturen. Da ist 0,3°C zu +-1°C schon ein Argument.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @jhuebner1
                            einfach auf die github seite schauen:
                            https://tasmota.github.io/docs/BME280/

                            oder Literatur im Anhang
                            BME680_DB-EN.pdf
                            BME280 Temperatur_Luftfeuchte_Luftdruck Sensor.pdf

                            Anschluss mit BH1750 und S8
                            IMG_20221208_111300.jpg

                            J Offline
                            J Offline
                            jhuebner1
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @bahnuhr
                            Danke, ich probier es mal.
                            Hab aber immer noch nicht raus, was GPIOx und GPIOy ist.
                            Ist das einfach, das ich einen anderen Input nehme, also zB D2 und D4 am Wemos?
                            (sorry, bin noch Hardware Anfänger....)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              @dieter_p
                              Na ja,
                              aber wenn doch fürs gleiche Geld (beide ca. 5,- Euro) der BME noch mehr liefert, dann würde ich im Zweifel zu dem BME 280 tendieren.

                              Und ind er vis sieht es dann so aus:
                              41854f42-55ed-40ef-a43a-f7916f1546f7-image.png

                              J Offline
                              J Offline
                              jhuebner1
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @bahnuhr
                              Bei Amazon sieht man sehr viele Si7021-21 wenn man SHT21 sucht, die sind auch deutlich günstiger.
                              Ist das ein "billigerer" Ersatz oder ist das ein SHT21?

                              Da ich für den Anwendungsfall (Keller) die Luftfeuchtigkeit brauche und weniger die temperatur, ist mir egal, wenn der billigere Sensor die Temperatur anders/ungenauer ermittelt?

                              D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • J jhuebner1

                                @bahnuhr
                                Bei Amazon sieht man sehr viele Si7021-21 wenn man SHT21 sucht, die sind auch deutlich günstiger.
                                Ist das ein "billigerer" Ersatz oder ist das ein SHT21?

                                Da ich für den Anwendungsfall (Keller) die Luftfeuchtigkeit brauche und weniger die temperatur, ist mir egal, wenn der billigere Sensor die Temperatur anders/ungenauer ermittelt?

                                D Offline
                                D Offline
                                Dieter_P
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @jhuebner1

                                Als erstes mag ich dir empfehlen bzw. Du bist Dir der nicht unkomplexen Thematik der relativen Luftfeuchtigkeit zur absoluten Luftfeuchtigkeit bewusst. Aus der relativen Luftfeuchte zB einfache Lüftungsempfehlungen abzuleiten braucht schon ein Grundverständnis und hier wurde dazu ein Skript erstellt um es handhabarer zu machen: https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen

                                Dann zu Deinen GPIOs . Sowohl BME als auch SHT21 arbeiten über einen Bus. den I²C. Dieser besitzt vom Anschluß SDA (Data) und SCL (Clock) sowie zur Versorgung V+ und GND. SDA und SCL liegt beim ESP8266/D1 Mini öfters auf GPIO4 GPIO5, ist aber in der Konfiguration durchaus anpassbar.
                                d32d5d40-b2cc-448e-9d9e-985e5ec67148-image.png

                                Über das Bussystem I²C (der Sensor hat eine Adresse) werden dann die digitalen Informationen des Sensors ausgetauscht/abgefragt. Leitungslängen haben somit keinen direkten Einfluß auf den Messwert.

                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • J jhuebner1

                                  @bahnuhr
                                  Bei Amazon sieht man sehr viele Si7021-21 wenn man SHT21 sucht, die sind auch deutlich günstiger.
                                  Ist das ein "billigerer" Ersatz oder ist das ein SHT21?

                                  Da ich für den Anwendungsfall (Keller) die Luftfeuchtigkeit brauche und weniger die temperatur, ist mir egal, wenn der billigere Sensor die Temperatur anders/ungenauer ermittelt?

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Dieter_P
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                  #25

                                  @jhuebner1 said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:

                                  @bahnuhr
                                  Bei Amazon sieht man sehr viele Si7021-21 wenn man SHT21 sucht, die sind auch deutlich günstiger.
                                  Ist das ein "billigerer" Ersatz oder ist das ein SHT21?

                                  Da ich für den Anwendungsfall (Keller) die Luftfeuchtigkeit brauche und weniger die temperatur, ist mir egal, wenn der billigere Sensor die Temperatur anders/ungenauer ermittelt?

                                  Der SI7021 ist definitiv ein anderer Chip mit minimal anderen Daten (glaube Temperatur 0,4°C genau) wird aber von Tasmota unterstützt. Generell empfiehlt sich dann immer zu schauen ob der Sensor vor Kauf auch unterstützt wird, siehe hier:
                                  https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/

                                  Bzgl. Preis, ist das alles Asienware und Du zahlst nur beliebig Aufpreis für Händler, Schnelle Lieferung aus D und oftmals nur etwas Support dazwischen. Diese Sensoren liegen meistens pro Stück <1€

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Dieter_P

                                    @jhuebner1

                                    Als erstes mag ich dir empfehlen bzw. Du bist Dir der nicht unkomplexen Thematik der relativen Luftfeuchtigkeit zur absoluten Luftfeuchtigkeit bewusst. Aus der relativen Luftfeuchte zB einfache Lüftungsempfehlungen abzuleiten braucht schon ein Grundverständnis und hier wurde dazu ein Skript erstellt um es handhabarer zu machen: https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen

                                    Dann zu Deinen GPIOs . Sowohl BME als auch SHT21 arbeiten über einen Bus. den I²C. Dieser besitzt vom Anschluß SDA (Data) und SCL (Clock) sowie zur Versorgung V+ und GND. SDA und SCL liegt beim ESP8266/D1 Mini öfters auf GPIO4 GPIO5, ist aber in der Konfiguration durchaus anpassbar.
                                    d32d5d40-b2cc-448e-9d9e-985e5ec67148-image.png

                                    Über das Bussystem I²C (der Sensor hat eine Adresse) werden dann die digitalen Informationen des Sensors ausgetauscht/abgefragt. Leitungslängen haben somit keinen direkten Einfluß auf den Messwert.

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jhuebner1
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @dieter_p data und Clock, also ähnlich wie bei den RAM Bausteinen.
                                    Danke, das war mein fehlender Gedanke

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J jhuebner1

                                      @bahnuhr
                                      Bei Amazon sieht man sehr viele Si7021-21 wenn man SHT21 sucht, die sind auch deutlich günstiger.
                                      Ist das ein "billigerer" Ersatz oder ist das ein SHT21?

                                      Da ich für den Anwendungsfall (Keller) die Luftfeuchtigkeit brauche und weniger die temperatur, ist mir egal, wenn der billigere Sensor die Temperatur anders/ungenauer ermittelt?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #27

                                      @jhuebner1 sagte in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:

                                      Da ich für den Anwendungsfall (Keller) die Luftfeuchtigkeit brauche und weniger die temperatur,

                                      äääähm!
                                      wie schon @Dieter_P schrieb, brauchst du unbedingt beides!
                                      Da der Wassergehalt der Luft von rH und die wiederum von der Temp abhängt

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @jhuebner1 sagte in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:

                                        Da ich für den Anwendungsfall (Keller) die Luftfeuchtigkeit brauche und weniger die temperatur,

                                        äääähm!
                                        wie schon @Dieter_P schrieb, brauchst du unbedingt beides!
                                        Da der Wassergehalt der Luft von rH und die wiederum von der Temp abhängt

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jhuebner1
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #28

                                        @homoran
                                        Als ob ich eine Ahnung von Metrologie habe :-)
                                        Danke für die Erklärung der Zusammenhänge. Ich such mal neue Sensoren und melde mich nach dem Ausprobieren (und hoffe das der DHT11 einfach murks bzw. defekt ist).

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J jhuebner1

                                          @homoran
                                          Als ob ich eine Ahnung von Metrologie habe :-)
                                          Danke für die Erklärung der Zusammenhänge. Ich such mal neue Sensoren und melde mich nach dem Ausprobieren (und hoffe das der DHT11 einfach murks bzw. defekt ist).

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          @jhuebner1 sagte in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:

                                          Als ob ich eine Ahnung von Metrologie habe

                                          das hat mit Meteorologie nichts zu tun.

                                          Du benötigst eigentlich nur den Taupunkt (besser den "Taupunkt" bei 70-80% rH) und die kälteste Stelle des Kellers.
                                          Der Taupunkt ist die Temperatur bei der das Wasser aus der Luft ausfällt (ähnlich dem Wasser an der kalten Bierflasche)

                                          Ist die Wand kälter als der Taupunkt steht bald Wasser auf der Wand.
                                          Schimmel fängt allerdings schon bei dauerhaft feuchter Luft vor der Wand >80% an.

                                          Wie du siehst, ohne Temperaturen sind alle Feuchtewerte unvollständig

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          738

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe