Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    360

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    603

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
50 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F fimoknete

    @wal
    Ja, Modbus, 9,6k, Adresse 1 usw.
    Am Anfang liest der ja auch Daten und ich kann über die Oberfläche den DPM Steuern. Die Probleme fangen erst nach einer Weile an. Ich habe aber nie beobachet, ob nicht MQTT irgendwie schuld daran ist. Jedenfalls, wenn ich 0 hab und ich MQTT ausstelle, kommen die Daten auch nicht wieder. Bleibt alles bei 0.

    WalW Online
    WalW Online
    Wal
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @fimoknete ,
    hatte ich jetzt noch nicht, wüsste auch nicht was das sein kann. :frowning:

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WalW Wal

      @fimoknete ,
      hatte ich jetzt noch nicht, wüsste auch nicht was das sein kann. :frowning:

      F Offline
      F Offline
      fimoknete
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @wal
      Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
      Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
      Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.

      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • F fimoknete

        @wal
        Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
        Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
        Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.

        WalW Online
        WalW Online
        Wal
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @fimoknete ,
        ok heute Abend.

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F fimoknete

          @wal
          Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
          Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
          Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.

          WalW Online
          WalW Online
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @fimoknete ,
          Enkel sind auf den Spielplatz gegangen. ;-)

          tasmota-4M.bin

          dpm2.jpg dpm1.jpg

          Das Script von Seite 1

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WalW Wal

            @fimoknete ,
            Enkel sind auf den Spielplatz gegangen. ;-)

            tasmota-4M.bin

            dpm2.jpg dpm1.jpg

            Das Script von Seite 1

            F Offline
            F Offline
            fimoknete
            schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
            #31

            @wal
            SO läuft jetzt wie immer am Anfang. Allerdings habe ich nie das 4m Skript genutzt.

            2f925b5f-f2cc-4b31-ac3b-8b17ddb673d7-image.png

            Ich kann es von der GUI steuern.

            ESP hängt am USB-C, (RX, TX; DPM)

            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F fimoknete

              @wal
              SO läuft jetzt wie immer am Anfang. Allerdings habe ich nie das 4m Skript genutzt.

              2f925b5f-f2cc-4b31-ac3b-8b17ddb673d7-image.png

              Ich kann es von der GUI steuern.

              ESP hängt am USB-C, (RX, TX; DPM)

              WalW Online
              WalW Online
              Wal
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @fimoknete ,
              GND muss auch mit dem DPM verbunden sein.

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WalW Wal

                @fimoknete ,
                GND muss auch mit dem DPM verbunden sein.

                F Offline
                F Offline
                fimoknete
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                @wal
                OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F fimoknete

                  @wal
                  OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP

                  F Offline
                  F Offline
                  fimoknete
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
                  Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.

                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F fimoknete

                    @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
                    Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.

                    WalW Online
                    WalW Online
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @fimoknete ,
                    das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WalW Wal

                      @fimoknete ,
                      das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.

                      F Offline
                      F Offline
                      fimoknete
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @wal
                      Ich hab SONOFF eingebunden.
                      Er hat das hier erstellt:
                      f5e48194-3d48-4643-bfac-0b56eefbc12c-image.png

                      IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.

                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F fimoknete

                        @wal
                        Ich hab SONOFF eingebunden.
                        Er hat das hier erstellt:
                        f5e48194-3d48-4643-bfac-0b56eefbc12c-image.png

                        IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.

                        WalW Online
                        WalW Online
                        Wal
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @fimoknete ,
                        dpm3.jpg

                        Gruß
                        Walter

                        DoorIO-Adapter
                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • WalW Wal

                          @fimoknete ,
                          dpm3.jpg

                          F Offline
                          F Offline
                          fimoknete
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @wal
                          Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.

                          Jonas HaberJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F fimoknete

                            @wal
                            Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.

                            Jonas HaberJ Offline
                            Jonas HaberJ Offline
                            Jonas Haber
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
                            Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.

                            >D
                            Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                            Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                            v=0 ;store device voltage state (targeted)
                            V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
                            c=0 ;store device current state (targeted)
                            C=0 ;store WebUI current state (targeted)
                            sw=0 ;store device switch state
                            SW=0 ;store WebUI switch state
                            rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
                            vV="" ;store hex value of V to append to rV
                            rC="01060001" ;ModBus register (current)
                            vC="" ;store hex value of C to append to rC
                            rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
                            vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
                            
                            >B
                            smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
                            ->sensor53 r
                            
                            >R
                            smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
                            
                            >S
                            if upsecs>30
                            then
                            smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
                            endif
                            
                            >W
                            bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
                            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
                            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
                            
                            >T
                            sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
                            v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
                            c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
                            
                            if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
                            then
                              SW=sw
                            endif
                            
                            if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
                            then
                              V=v
                            endif
                            
                            if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
                            then
                              C=c
                            endif
                            
                            if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
                            then
                              if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
                              then
                                V=Vmax
                              endif
                              if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
                              then
                                V=0
                              endif
                              vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                              sml(1 3 vV)
                            endif
                            
                            if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
                            then
                              if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
                              then
                                C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
                              endif
                              if C<0
                              then
                                C=0
                              endif
                              vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                              sml(1 3 vC)
                            endif
                            
                            if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            
                            >M 1
                            +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                            1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                            #
                            

                            Gruß
                            Jonas

                            BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Jonas HaberJ Jonas Haber

                              Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
                              Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.

                              >D
                              Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                              Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                              v=0 ;store device voltage state (targeted)
                              V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
                              c=0 ;store device current state (targeted)
                              C=0 ;store WebUI current state (targeted)
                              sw=0 ;store device switch state
                              SW=0 ;store WebUI switch state
                              rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
                              vV="" ;store hex value of V to append to rV
                              rC="01060001" ;ModBus register (current)
                              vC="" ;store hex value of C to append to rC
                              rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
                              vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
                              
                              >B
                              smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
                              ->sensor53 r
                              
                              >R
                              smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
                              
                              >S
                              if upsecs>30
                              then
                              smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
                              endif
                              
                              >W
                              bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
                              nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
                              nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
                              
                              >T
                              sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
                              v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
                              c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
                              
                              if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
                              then
                                SW=sw
                              endif
                              
                              if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
                              then
                                V=v
                              endif
                              
                              if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
                              then
                                C=c
                              endif
                              
                              if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
                              then
                                if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
                                then
                                  V=Vmax
                                endif
                                if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
                                then
                                  V=0
                                endif
                                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                sml(1 3 vV)
                              endif
                              
                              if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
                              then
                                if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
                                then
                                  C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
                                endif
                                if C<0
                                then
                                  C=0
                                endif
                                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                sml(1 3 vC)
                              endif
                              
                              if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              
                              >M 1
                              +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                              1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                              1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                              #
                              
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                              #40

                              @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter

                              tele/Name/SENSOR
                              

                              auf.

                              Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:

                              =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                              

                              Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.

                              Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                              

                              Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
                              also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.

                              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                              Jonas HaberJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BananaJoeB BananaJoe

                                @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter

                                tele/Name/SENSOR
                                

                                auf.

                                Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:

                                =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                                

                                Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.

                                Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                                

                                Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
                                also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.

                                Jonas HaberJ Offline
                                Jonas HaberJ Offline
                                Jonas Haber
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @bananajoe danke für die schnelle Antwort.

                                =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                                

                                ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?

                                4a9b4afe-e99c-4735-af81-b0b04e47deb0-image.png

                                Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...

                                891f1ddf-8fa2-482e-88eb-ebdaa1eafaee-image.png

                                ungefähr so ?

                                Gruß
                                Jonas

                                BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Jonas HaberJ Jonas Haber

                                  @bananajoe danke für die schnelle Antwort.

                                  =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                                  

                                  ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?

                                  4a9b4afe-e99c-4735-af81-b0b04e47deb0-image.png

                                  Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...

                                  891f1ddf-8fa2-482e-88eb-ebdaa1eafaee-image.png

                                  ungefähr so ?

                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.

                                  Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
                                  Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:

                                  >D
                                  >B
                                  =>sensor53 r
                                  >M 1
                                  +1,3,s,0,9600,SML
                                  1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                                  1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                                  1,=h-- 
                                  1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                                  1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                                  1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                                  1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                                  1,=h-- 
                                  1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                                  1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                                  1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                                  #
                                  >S
                                  =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                  =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
                                  

                                  Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
                                  Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.

                                  Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus

                                  Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                                  

                                  ein

                                  mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
                                  

                                  Datenpunkt.
                                  Du kannst das auch

                                  mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
                                  

                                  Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen

                                  ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                  Jonas HaberJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • BananaJoeB BananaJoe

                                    @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.

                                    Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
                                    Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:

                                    >D
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,SML
                                    1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                                    1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                                    1,=h-- 
                                    1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                                    1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                                    1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                                    1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                                    1,=h-- 
                                    1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                                    1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                                    1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                                    #
                                    >S
                                    =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                    =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
                                    

                                    Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
                                    Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.

                                    Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus

                                    Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                                    

                                    ein

                                    mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
                                    

                                    Datenpunkt.
                                    Du kannst das auch

                                    mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
                                    

                                    Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen

                                    Jonas HaberJ Offline
                                    Jonas HaberJ Offline
                                    Jonas Haber
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #43

                                    @bananajoe super danke !

                                    486a7411-0133-4399-b132-ad1ef3323444-image.png

                                    jetzt legt er richtig los ...

                                    Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.

                                    Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?

                                    Gruß
                                    Jonas

                                    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Jonas HaberJ Jonas Haber

                                      @bananajoe super danke !

                                      486a7411-0133-4399-b132-ad1ef3323444-image.png

                                      jetzt legt er richtig los ...

                                      Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.

                                      Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?

                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                                      #44

                                      @jonas-haber genau in den Pfaden die ich da oben gezeigt habe. Die werden auf der Weboberfläche meines SoYo-Controllers auch so angezeigt (und die andere auf der des Huawei-Lade-Controller)

                                      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                      Jonas HaberJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • BananaJoeB BananaJoe

                                        @jonas-haber genau in den Pfaden die ich da oben gezeigt habe. Die werden auf der Weboberfläche meines SoYo-Controllers auch so angezeigt (und die andere auf der des Huawei-Lade-Controller)

                                        Jonas HaberJ Offline
                                        Jonas HaberJ Offline
                                        Jonas Haber
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jonas Haber
                                        #45

                                        @bananajoe genau das habe ich jetzt auch verstanden. Ich meinte nur ob oder wie ich den Script beim DPM so schreibe, dass er eben jenen Pfad benutzt. Wie sieht das aus im Script?

                                        Gruß
                                        Jonas

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @jonas-haber da bin ich jetzt raus da müsste sich einer der anderen zu äußern die das schon im Einsatz haben

                                          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                          Jonas HaberJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          735

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe