    • Wal
      Wal Developer @fimoknete last edited by

      @fimoknete ,
      ok heute Abend.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @fimoknete last edited by

        @fimoknete ,
        Enkel sind auf den Spielplatz gegangen. 😉

        tasmota-4M.bin

        dpm2.jpg dpm1.jpg

        Das Script von Seite 1

        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          fimoknete @Wal last edited by fimoknete

          @wal
          SO läuft jetzt wie immer am Anfang. Allerdings habe ich nie das 4m Skript genutzt.

          2f925b5f-f2cc-4b31-ac3b-8b17ddb673d7-image.png

          Ich kann es von der GUI steuern.

          ESP hängt am USB-C, (RX, TX; DPM)

          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @fimoknete last edited by

            @fimoknete ,
            GND muss auch mit dem DPM verbunden sein.

            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              fimoknete @Wal last edited by

              @wal
              OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                fimoknete @fimoknete last edited by

                @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
                Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.

                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer @fimoknete last edited by

                  @fimoknete ,
                  das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    fimoknete @Wal last edited by

                    @wal
                    Ich hab SONOFF eingebunden.
                    Er hat das hier erstellt:
                    f5e48194-3d48-4643-bfac-0b56eefbc12c-image.png

                    IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.

                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      Wal Developer @fimoknete last edited by

                      @fimoknete ,
                      dpm3.jpg

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        fimoknete @Wal last edited by

                        @wal
                        Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.

                        Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jonas Haber
                          Jonas Haber @fimoknete last edited by

                          Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
                          Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.

                          >D
                          Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                          Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                          v=0 ;store device voltage state (targeted)
                          V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
                          c=0 ;store device current state (targeted)
                          C=0 ;store WebUI current state (targeted)
                          sw=0 ;store device switch state
                          SW=0 ;store WebUI switch state
                          rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
                          vV="" ;store hex value of V to append to rV
                          rC="01060001" ;ModBus register (current)
                          vC="" ;store hex value of C to append to rC
                          rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
                          vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
                          
                          >B
                          smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
                          ->sensor53 r
                          
                          >R
                          smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
                          
                          >S
                          if upsecs>30
                          then
                          smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
                          endif
                          
                          >W
                          bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
                          
                          >T
                          sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
                          v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
                          c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
                          
                          if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
                          then
                            SW=sw
                          endif
                          
                          if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
                          then
                            V=v
                          endif
                          
                          if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
                          then
                            C=c
                          endif
                          
                          if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
                          then
                            if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
                            then
                              V=Vmax
                            endif
                            if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
                            then
                              V=0
                            endif
                            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                            sml(1 3 vV)
                          endif
                          
                          if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
                          then
                            if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
                            then
                              C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
                            endif
                            if C<0
                            then
                              C=0
                            endif
                            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                            sml(1 3 vC)
                          endif
                          
                          if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                          then
                            vSW=rSW+s(SW)
                            sml(1 3 vSW)
                          endif
                          
                          >M 1
                          +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                          1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                          #
                          
                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Jonas Haber last edited by BananaJoe

                            @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter

                            tele/Name/SENSOR
                            

                            auf.

                            Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:

                            =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                            

                            Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.

                            Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                            

                            Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
                            also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.

                            Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jonas Haber
                              Jonas Haber @BananaJoe last edited by

                              @bananajoe danke für die schnelle Antwort.

                              =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                              

                              ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?

                              4a9b4afe-e99c-4735-af81-b0b04e47deb0-image.png

                              Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...

                              891f1ddf-8fa2-482e-88eb-ebdaa1eafaee-image.png

                              ungefähr so ?

                              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Jonas Haber last edited by

                                @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.

                                Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
                                Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:

                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,SML
                                1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                                1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                                1,=h-- 
                                1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                                1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                                1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                                1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                                1,=h-- 
                                1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                                1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                                1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                                #
                                >S
                                =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
                                

                                Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
                                Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.

                                Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus

                                Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                                

                                ein

                                mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
                                

                                Datenpunkt.
                                Du kannst das auch

                                mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
                                

                                Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen

                                Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Jonas Haber
                                  Jonas Haber @BananaJoe last edited by

                                  @bananajoe super danke !

                                  486a7411-0133-4399-b132-ad1ef3323444-image.png

                                  jetzt legt er richtig los ...

                                  Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.

                                  Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?

                                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Jonas Haber last edited by BananaJoe

                                    @jonas-haber genau in den Pfaden die ich da oben gezeigt habe. Die werden auf der Weboberfläche meines SoYo-Controllers auch so angezeigt (und die andere auf der des Huawei-Lade-Controller)

                                    Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Jonas Haber
                                      Jonas Haber @BananaJoe last edited by Jonas Haber

                                      @bananajoe genau das habe ich jetzt auch verstanden. Ich meinte nur ob oder wie ich den Script beim DPM so schreibe, dass er eben jenen Pfad benutzt. Wie sieht das aus im Script?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by

                                        @jonas-haber da bin ich jetzt raus da müsste sich einer der anderen zu äußern die das schon im Einsatz haben

                                        Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jonas Haber
                                          Jonas Haber @BananaJoe last edited by

                                          @bananajoe trotzdem riesen dank an dich.

                                          Hier ist mir was aufgefallen

                                          aus meinem Script für den DPM

                                          if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                                          then
                                            vSW=rSW+s(SW)
                                            sml(1 3 vSW)
                                          endif
                                          

                                          und aus deinem Script vom IR-Sender

                                          =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                          

                                          hier kommt bei beiden sml vor. Weißt du was das heißt und könnte das der Pfad sein?

                                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Jonas Haber last edited by BananaJoe

                                            @jonas-haber nein. Das ist der Name des Blocks im Script wo die Werte abgefragt werden. Bei mir steht da das sml, bei dir LK12BE

                                            Der Begriff "Block" ist vielleicht nicht der richtige, aber besser weis ich es gerade nicht.
                                            Beim Publish bekommt er die Anweisung - bei dir - sich aus dem Block LK12BE den 2. Wert zu holen: %LK12BE[2]%

                                            Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            777
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            50
                                            3851
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo