Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
148 Beiträge 24 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 30 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DiginixD Diginix

    @haus-automatisierung Wie schon vermutet ist die spitze Klammer glaube das Problem.
    In der Logausgabe ist sie encodiert:

    "auth":{"username":"user","password":"W4qkVKo%3E"}
    

    eigentlich ist es "W4qkVKo>"

    haus-automatisierungH Offline
    haus-automatisierungH Offline
    haus-automatisierung
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #47

    @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

    In der Logausgabe ist sie encodiert:

    Diese Baustelle macht mich noch fertig :) 7.9.4 ist auf dem Weg

    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

      @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

      In der Logausgabe ist sie encodiert:

      Diese Baustelle macht mich noch fertig :) 7.9.4 ist auf dem Weg

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #48

      @haus-automatisierung

      senden ohne Daten so ?

      Post 1.jpg

      haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @haus-automatisierung

        senden ohne Daten so ?

        Post 1.jpg

        haus-automatisierungH Offline
        haus-automatisierungH Offline
        haus-automatisierung
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #49

        @ralla66 Post Request ohne Daten?

        🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
        🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
        📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

          @ralla66 Post Request ohne Daten?

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #50

          @haus-automatisierung

          genau, sollte per Get und Post gehen nach Web Api OpenDTU
          OpenDTU

          Post_G.jpg

          haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @haus-automatisierung

            genau, sollte per Get und Post gehen nach Web Api OpenDTU
            OpenDTU

            Post_G.jpg

            haus-automatisierungH Offline
            haus-automatisierungH Offline
            haus-automatisierung
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #51

            @ralla66 Pack mal null da rein. Also keinen Leerstring.

            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

              @ralla66 Pack mal null da rein. Also keinen Leerstring.

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #52

              @haus-automatisierung

              leider nein,
              wird der Body Leer mit gesendet ?

              haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @haus-automatisierung

                leider nein,
                wird der Body Leer mit gesendet ?

                haus-automatisierungH Offline
                haus-automatisierungH Offline
                haus-automatisierung
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #53

                @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

                leider nein,

                Gerade getestet, funktioniert.

                Screenshot 2024-03-20 at 20.09.21.png

                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                  @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

                  leider nein,

                  Gerade getestet, funktioniert.

                  Screenshot 2024-03-20 at 20.09.21.png

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                  #54

                  @haus-automatisierung

                  Post24.jpg

                  ich schau mal morgen mit Wireshark nach

                  haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @haus-automatisierung

                    Post24.jpg

                    ich schau mal morgen mit Wireshark nach

                    haus-automatisierungH Offline
                    haus-automatisierungH Offline
                    haus-automatisierung
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                    #55

                    @ralla66 Du wollest einen leeren Post-Request und jetzt kommt die andere Seite damit nicht klar und möchte Werte? :)

                    Was rufst Du auf? Die ntp config? Die braucht doch Werte für die Konfiguration - laut Doku:

                    curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/ntp/config -d 'data={"ntp_server":"my.own.ntp.server.home","ntp_timezone":"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3","ntp_timezone_descr":"Europe/Berlin"}'
                    {"type":"success","message":"Settings saved!"}
                    

                    Ich suche mal nicht weiter, gerne erklären wo der Fehler im JavaScript liegt mit einem funktionierenden Beispiel in curl.

                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                    Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                      @ralla66 Du wollest einen leeren Post-Request und jetzt kommt die andere Seite damit nicht klar und möchte Werte? :)

                      Was rufst Du auf? Die ntp config? Die braucht doch Werte für die Konfiguration - laut Doku:

                      curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/ntp/config -d 'data={"ntp_server":"my.own.ntp.server.home","ntp_timezone":"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3","ntp_timezone_descr":"Europe/Berlin"}'
                      {"type":"success","message":"Settings saved!"}
                      

                      Ich suche mal nicht weiter, gerne erklären wo der Fehler im JavaScript liegt mit einem funktionierenden Beispiel in curl.

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #56

                      @haus-automatisierung

                      Danke soweit,
                      hatte auch die npt time getestet.
                      Schaue mal weiter, dann kann nur die Anfrage falsch sein.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                        #57

                        @haus-automatisierung mit 7.9.4 funktioniert basic auth nun
                        DANKE!

                        ..:: So long! Tom ::..

                        NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                          #58

                          @haus-automatisierung Bie diesem Block zum Reboot eines Sonoff mit Tasmota FW kommt eine Fehlermeldung

                          1b67f1da-629a-40d3-94c5-9c881f6cc112-image.png

                          09:24:16.358	info	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: httpGet({"method":"get","url":"http://192.168.2.77/cm?cmnd=Restart%2099&user=admin&password=gzJIi3ab","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                          09:24:18.604	error	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: maxContentLength size of -1 exceeded
                          

                          ..:: So long! Tom ::..

                          NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • DiginixD Diginix

                            @haus-automatisierung Bie diesem Block zum Reboot eines Sonoff mit Tasmota FW kommt eine Fehlermeldung

                            1b67f1da-629a-40d3-94c5-9c881f6cc112-image.png

                            09:24:16.358	info	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: httpGet({"method":"get","url":"http://192.168.2.77/cm?cmnd=Restart%2099&user=admin&password=gzJIi3ab","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                            09:24:18.604	error	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: maxContentLength size of -1 exceeded
                            
                            haus-automatisierungH Offline
                            haus-automatisierungH Offline
                            haus-automatisierung
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #59

                            @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

                            Bie diesem Block zum Reboot eines Sonoff mit Tasmota FW

                            Welche FW Version? Dann kann ich das mal testen.

                            PS: Warum nicht per MQTT? :)

                            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                            DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                              @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

                              wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.

                              Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.

                              @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

                              Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?

                              Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku

                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget

                              Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.

                              J Offline
                              J Offline
                              jwerlsdf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #60

                              @haus-automatisierung
                              Den timeout auf z.b. 4000 zu erhöhen, bringt leider auch nichts. Hast du noch eine andere Idee?

                              haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jwerlsdf

                                @haus-automatisierung
                                Den timeout auf z.b. 4000 zu erhöhen, bringt leider auch nichts. Hast du noch eine andere Idee?

                                haus-automatisierungH Offline
                                haus-automatisierungH Offline
                                haus-automatisierung
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #61

                                @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

                                Hast du noch eine andere Idee?

                                Schauen warum der Request so lange läuft und z.B. mal mit curl testen was zurück kommt (und wann).

                                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                  @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

                                  Bie diesem Block zum Reboot eines Sonoff mit Tasmota FW

                                  Welche FW Version? Dann kann ich das mal testen.

                                  PS: Warum nicht per MQTT? :)

                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                  #62

                                  @haus-automatisierung FW: 13.4.0(lite) und die Sonoff hängen alle am sonoff Adapter und nicht am mqtt. Hab noch nicht geschaut ob es da auch ein Topic gibt den man für den Reboot schreiben kann.

                                  Konnte auf die Schnelle kein Objekt unter sonoff.0.%device% für reboot finden.

                                  ..:: So long! Tom ::..

                                  NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DiginixD Diginix

                                    @haus-automatisierung Bie diesem Block zum Reboot eines Sonoff mit Tasmota FW kommt eine Fehlermeldung

                                    1b67f1da-629a-40d3-94c5-9c881f6cc112-image.png

                                    09:24:16.358	info	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: httpGet({"method":"get","url":"http://192.168.2.77/cm?cmnd=Restart%2099&user=admin&password=gzJIi3ab","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                    09:24:18.604	error	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: maxContentLength size of -1 exceeded
                                    
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    haus-automatisierung
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #63

                                    @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

                                    Bie diesem Block zum Reboot eines Sonoff mit Tasmota FW kommt eine Fehlermeldung

                                    Sieht so aus als wäre das ein Bug in Axios, wenn die Verbindung einfach geschlossen wird (was scheinbar beim Restart passiert). Das heißt, Tasmota antwortet da nicht sauber. Siehe auch

                                    https://github.com/axios/axios/issues/5286

                                    Wenn ich das mit curl mache, dann wartet der auch ewig auf ein Ergebnis, ohne dass die Verbindung sauber geschlossen wird. Muss ich dann manuell abbrechen.

                                    Kann ich also nicht beheben - muss Tasmota tun.

                                    curl -vvv "http://10.10.9.241/cm?cmnd=Restart%2099"
                                    *   Trying 10.10.9.241:80...
                                    * Connected to 10.10.9.241 (10.10.9.241) port 80 (#0)
                                    > GET /cm?cmnd=Restart%2099 HTTP/1.1
                                    > Host: 10.10.9.241
                                    > User-Agent: curl/7.88.1
                                    > Accept: */*
                                    > 
                                    < HTTP/1.1 200 OK
                                    < Content-Type: application/json
                                    < Server: Tasmota/13.4.0 (ESP8285N08)
                                    < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                                    < Pragma: no-cache
                                    < Expires: -1
                                    < Accept-Ranges: none
                                    < Transfer-Encoding: chunked
                                    < Connection: close
                                    < 
                                    
                                    ^C
                                    

                                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                    haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                      @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

                                      Bie diesem Block zum Reboot eines Sonoff mit Tasmota FW kommt eine Fehlermeldung

                                      Sieht so aus als wäre das ein Bug in Axios, wenn die Verbindung einfach geschlossen wird (was scheinbar beim Restart passiert). Das heißt, Tasmota antwortet da nicht sauber. Siehe auch

                                      https://github.com/axios/axios/issues/5286

                                      Wenn ich das mit curl mache, dann wartet der auch ewig auf ein Ergebnis, ohne dass die Verbindung sauber geschlossen wird. Muss ich dann manuell abbrechen.

                                      Kann ich also nicht beheben - muss Tasmota tun.

                                      curl -vvv "http://10.10.9.241/cm?cmnd=Restart%2099"
                                      *   Trying 10.10.9.241:80...
                                      * Connected to 10.10.9.241 (10.10.9.241) port 80 (#0)
                                      > GET /cm?cmnd=Restart%2099 HTTP/1.1
                                      > Host: 10.10.9.241
                                      > User-Agent: curl/7.88.1
                                      > Accept: */*
                                      > 
                                      < HTTP/1.1 200 OK
                                      < Content-Type: application/json
                                      < Server: Tasmota/13.4.0 (ESP8285N08)
                                      < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                                      < Pragma: no-cache
                                      < Expires: -1
                                      < Accept-Ranges: none
                                      < Transfer-Encoding: chunked
                                      < Connection: close
                                      < 
                                      
                                      ^C
                                      
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      haus-automatisierung
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #64

                                      Wenn ich Restart 1 (1 = restart device with configuration saved to flash) nutze, klappt das übrigens und ich bekomme auch einen vernünftigen Response:

                                      {"Restart":"Restarting"

                                      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                      DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                        Wenn ich Restart 1 (1 = restart device with configuration saved to flash) nutze, klappt das übrigens und ich bekomme auch einen vernünftigen Response:

                                        {"Restart":"Restarting"

                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #65

                                        @haus-automatisierung Danke für den Test!
                                        Dann stelle ich bei allen mal auf restart 1 um. Dann kann ich mir data sogar noch ausgeben lassen. Restart 99 ist halt ohne Config speichern, aber da die sich ja zu dem Zeitpunkt auch nicht geändert hat, sollte es mit 1 statt 99 auch keine Nachteile haben.

                                        ..:: So long! Tom ::..

                                        NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                          @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:

                                          Hast du noch eine andere Idee?

                                          Schauen warum der Request so lange läuft und z.B. mal mit curl testen was zurück kommt (und wann).

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jwerlsdf
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #66

                                          @haus-automatisierung
                                          Ok, ich habe es getestet.
                                          Noch einmal zum Szenario: Der Befehl lässt eine MP3 über Sonos API abspielen.
                                          In der Konsole bekomme ich ein "status": :succees" sobald das Lied FERTIG abgespielt ist.

                                          Jetzt das Problem: Wenn ich den timeout so hoch stelle wie das Lied z.b. 20sek, bekomme ich keinen timeout Fehler mehr, aber mein restliches Skript ist damit obsolet, da direkt nach dem Befehl die 3 Sekunden Pause und dann die weiteren Befehle kommen würden, was aber durch den hohen timeout nicht mehr geht. Ich hoffe, ich konnte das Problem verständlich erklären?!

                                          haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          228

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe