NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    537

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Cevapkiki

    @paul53
    ok danke, interessant :)
    An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?
    83d9ef6f-314f-4478-b846-7150f2fca5f0-image.png

    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @cevapkiki, @paul53
    Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
    76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

    CodierknechtC paul53P Z 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Z zanabria

      @cevapkiki, @paul53
      Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
      76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

      CodierknechtC Offline
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
      #19

      @zanabria
      Vergiss das "Setze Wert auf".
      Im Bereich "Trigger" findest Du einen Block "Objekt ID". Den nehmen und dort "Wert" auswählen.
      Der Trigger kennt seinen Wert längst - den muss man nicht nochmal lesen.

      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/5

      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Z zanabria

        @cevapkiki, @paul53
        Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
        76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #20

        @zanabria sagte: bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".

        Es wird komplett ausgeschaltet und deshalb bleibt wahrscheinlich der Wert des Trigger-DP konstant 0.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Z zanabria

          @cevapkiki, @paul53
          Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
          76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @zanabria sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

          @cevapkiki, @paul53
          Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
          76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

          Leider funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?
          Kann mir jemand da helfen.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Z zanabria

            @zanabria sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

            @cevapkiki, @paul53
            Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
            76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

            Leider funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?
            Kann mir jemand da helfen.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #22

            @zanabria sagte: funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?

            Es funktioniert seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr. Ersetze "nicht Verzögerung fertig" durch "vorheriger Wert > 4". Siehe auch

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @zanabria sagte: funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?

              Es funktioniert seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr. Ersetze "nicht Verzögerung fertig" durch "vorheriger Wert > 4". Siehe auch

              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @paul53
              Hi Paul53,
              habe das Script entsprechend geändert. Muss nur noc warten bis wir bei der nächsten Wäsche das mal testen können.
              LG

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Z zanabria

                @paul53
                Hi Paul53,
                habe das Script entsprechend geändert. Muss nur noc warten bis wir bei der nächsten Wäsche das mal testen können.
                LG

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #24

                @zanabria sagte: das mal testen können.

                Die Funktion von Startverbrauch und Ausschalten kann ich nicht nachvollziehen.
                Auch die Variable gestartet ist unnötig, da sie nicht ausgewertet wird.
                Es sollte so ausreichen:

                Blockly_temp.JPG

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @zanabria sagte: das mal testen können.

                  Die Funktion von Startverbrauch und Ausschalten kann ich nicht nachvollziehen.
                  Auch die Variable gestartet ist unnötig, da sie nicht ausgewertet wird.
                  Es sollte so ausreichen:

                  Blockly_temp.JPG

                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  @paul53 >>Funktion von Startverbrauch und Ausschalten.

                  Die Waschmaschine wird oft auch mit Zeitversatz, z.B. 4h, gestartet.
                  Dabei wird per Wandschalter oder VIS die "Steckdose-Waschmaschine" eingeschaltet, dann die eigentliche Waschmaschine eingeschaltet und mit dem entsprechenden Programm der Zeitversatz eingestellt und auf "Start" gesetzt. Wenn dann der Zeitversatz abgelaufen ist läuft das Waschprogramm ab und am Ende des Waschgang's, nach ca. 3 min, wird die Steckdose "Waschmaschine" ausgeschaltet und eine Nachricht gesendet.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @cevapkiki sagte: Hast Du eine Idee?

                    Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                    Funktionierendes Prinzip:

                    Blockly_WM.JPG

                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    #26

                    @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                    Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                    Funktionierendes Prinzip:

                    HalloPaul53,

                    es ist ja wirklich zum verzweifeln. Da ist man froh wenn nach Wochen mal das meiste funktioniert und dann gibt es Ändeungen. Wärst du wohl so freundlich und würdest die von dir erwähnte Änderung kurz in Form von Blockly Bausteinen darstellen, vorher - nachher?
                    Ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen.
                    Dann könnte ich in meinen Blocklys mal suchen ob ich eine entsprechende Konstelation habe.

                    Werden hier öfter mal Änderungen eingeführt? Ich kann doch nicht jedes mal Wochen damit zubringen die Sachen wieder zum laufen zu bringen abgesehen davon das es bei mir bestimmt ohnehin wieder nicht klappt.

                    VG Duffy

                    Edit:

                    2ea40114-5fa9-420f-b443-2f7621251a2b-grafik.png

                    Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen? Sorry für die Nachfrage ich bin einfach zu blöd es zu verstehen.

                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.21.0
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.0.7
                    Linux: Trixie

                    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • DuffyD Duffy

                      @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                      Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                      Funktionierendes Prinzip:

                      HalloPaul53,

                      es ist ja wirklich zum verzweifeln. Da ist man froh wenn nach Wochen mal das meiste funktioniert und dann gibt es Ändeungen. Wärst du wohl so freundlich und würdest die von dir erwähnte Änderung kurz in Form von Blockly Bausteinen darstellen, vorher - nachher?
                      Ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen.
                      Dann könnte ich in meinen Blocklys mal suchen ob ich eine entsprechende Konstelation habe.

                      Werden hier öfter mal Änderungen eingeführt? Ich kann doch nicht jedes mal Wochen damit zubringen die Sachen wieder zum laufen zu bringen abgesehen davon das es bei mir bestimmt ohnehin wieder nicht klappt.

                      VG Duffy

                      Edit:

                      2ea40114-5fa9-420f-b443-2f7621251a2b-grafik.png

                      Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen? Sorry für die Nachfrage ich bin einfach zu blöd es zu verstehen.

                      CodierknechtC Offline
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                      Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen

                      Nein!

                      Betroffen wären Blocklys, bei denen Du sowas hier machst:

                      a74661de-e511-4687-bc40-ea3de2ad2cbb-image.png

                      So wie @paul53 ees auch beschrieben hat:

                      Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.

                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • CodierknechtC Codierknecht

                        @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                        Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen

                        Nein!

                        Betroffen wären Blocklys, bei denen Du sowas hier machst:

                        a74661de-e511-4687-bc40-ea3de2ad2cbb-image.png

                        So wie @paul53 ees auch beschrieben hat:

                        Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.

                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        @codierknecht

                        Danke schön Codierknecht und schon bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

                        8e9c6c59-3e51-4b5a-ad4d-1e83b5078160-grafik.png

                        Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.21.0
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.0.7
                        Linux: Trixie

                        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • DuffyD Duffy

                          @codierknecht

                          Danke schön Codierknecht und schon bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

                          8e9c6c59-3e51-4b5a-ad4d-1e83b5078160-grafik.png

                          Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

                          CodierknechtC Offline
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                          Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

                          Nach diesem Prinzip:
                          252689a6-822f-499c-853a-a8f7a846dfc1-image.png

                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • DuffyD Duffy

                            @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                            Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                            Funktionierendes Prinzip:

                            HalloPaul53,

                            es ist ja wirklich zum verzweifeln. Da ist man froh wenn nach Wochen mal das meiste funktioniert und dann gibt es Ändeungen. Wärst du wohl so freundlich und würdest die von dir erwähnte Änderung kurz in Form von Blockly Bausteinen darstellen, vorher - nachher?
                            Ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen.
                            Dann könnte ich in meinen Blocklys mal suchen ob ich eine entsprechende Konstelation habe.

                            Werden hier öfter mal Änderungen eingeführt? Ich kann doch nicht jedes mal Wochen damit zubringen die Sachen wieder zum laufen zu bringen abgesehen davon das es bei mir bestimmt ohnehin wieder nicht klappt.

                            VG Duffy

                            Edit:

                            2ea40114-5fa9-420f-b443-2f7621251a2b-grafik.png

                            Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen? Sorry für die Nachfrage ich bin einfach zu blöd es zu verstehen.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @duffy sagte: Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen?

                            Nein. Es sind nur Blocklys betroffen, in denen "nicht timeout" als Sperre verwendet wird - und davon nur ein Teil, wie z.B. "Waschmaschine fertig".
                            Die Änderung in Blockly betrifft die zweite Zeile:

                            timeout = setTimeout(async () => {
                              timeout = null;
                            }, 1000);
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • DuffyD Duffy

                              @codierknecht

                              Danke schön Codierknecht und schon bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

                              8e9c6c59-3e51-4b5a-ad4d-1e83b5078160-grafik.png

                              Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #31

                              @duffy sagte: wie man das repariert?

                              Nach diesem Prinzip:

                              Blockly_temp.JPG

                              @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                              bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

                              Das funktioniert so, aber mit dem Nachteil, dass bei Werten > 600 alle 3 s gesendet wird - es sei denn, das Ausschalten verhindert weitere Werte > 600.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • CodierknechtC Codierknecht

                                @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                                Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

                                Nach diesem Prinzip:
                                252689a6-822f-499c-853a-a8f7a846dfc1-image.png

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                @codierknecht sagte: Nach diesem Prinzip:

                                So funktioniert es nicht.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @codierknecht sagte: Nach diesem Prinzip:

                                  So funktioniert es nicht.

                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #33

                                  @paul53

                                  33f6b112-a752-4c49-a414-ac9e321c0301-grafik.png

                                  Ich hatte gerade mal eine Kopie umgebaut.
                                  Sagst du mir bitte wie ich es wieder zum laufen bringe wenn du gerade schreibst "So funktioniert es nicht" ? Ich hoffe ja das ich nicht mehrere solcher Blocklys habe :disappointed:

                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.21.0
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.0.7
                                  Linux: Trixie

                                  paul53P DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • DuffyD Duffy

                                    @paul53

                                    33f6b112-a752-4c49-a414-ac9e321c0301-grafik.png

                                    Ich hatte gerade mal eine Kopie umgebaut.
                                    Sagst du mir bitte wie ich es wieder zum laufen bringe wenn du gerade schreibst "So funktioniert es nicht" ? Ich hoffe ja das ich nicht mehrere solcher Blocklys habe :disappointed:

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #34

                                    @duffy sagte: wie ich es wieder zum laufen bringe

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • DuffyD Duffy

                                      @paul53

                                      33f6b112-a752-4c49-a414-ac9e321c0301-grafik.png

                                      Ich hatte gerade mal eine Kopie umgebaut.
                                      Sagst du mir bitte wie ich es wieder zum laufen bringe wenn du gerade schreibst "So funktioniert es nicht" ? Ich hoffe ja das ich nicht mehrere solcher Blocklys habe :disappointed:

                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      @paul53

                                      dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:

                                      64764439-fa18-4399-a20b-5201f9103a57-grafik.png

                                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                      Node.js: v22.21.0
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.0.7
                                      Linux: Trixie

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @duffy sagte: wie ich es wieder zum laufen bringe

                                        Blockly_temp.JPG

                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                                        @duffy sagte: wie ich es wieder zum laufen bringe

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Werde ich direkt versuchen.
                                        Die Vorhergehende Nachricht hatte sich mit Deiner Antwort überschnitten.

                                        Danke erst einmal

                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.21.0
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.0.7
                                        Linux: Trixie

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • DuffyD Duffy

                                          @paul53

                                          dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:

                                          64764439-fa18-4399-a20b-5201f9103a57-grafik.png

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #37

                                          @duffy sagte: dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:

                                          Es wird eine andere Timervariable als timeout_1 geprüft.
                                          Die Vergleichswerte für Wert und vorheriger Wert müssen identisch sein.

                                          Anmerkung: Eine Verzögerung von nur 15 s erscheint mir bei einem Temperaturmesswert sinnlos.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          429

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe