NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    545

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DuffyD Duffy

    @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

    Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
    Funktionierendes Prinzip:

    HalloPaul53,

    es ist ja wirklich zum verzweifeln. Da ist man froh wenn nach Wochen mal das meiste funktioniert und dann gibt es Ändeungen. Wärst du wohl so freundlich und würdest die von dir erwähnte Änderung kurz in Form von Blockly Bausteinen darstellen, vorher - nachher?
    Ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen.
    Dann könnte ich in meinen Blocklys mal suchen ob ich eine entsprechende Konstelation habe.

    Werden hier öfter mal Änderungen eingeführt? Ich kann doch nicht jedes mal Wochen damit zubringen die Sachen wieder zum laufen zu bringen abgesehen davon das es bei mir bestimmt ohnehin wieder nicht klappt.

    VG Duffy

    Edit:

    2ea40114-5fa9-420f-b443-2f7621251a2b-grafik.png

    Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen? Sorry für die Nachfrage ich bin einfach zu blöd es zu verstehen.

    CodierknechtC Offline
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

    Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen

    Nein!

    Betroffen wären Blocklys, bei denen Du sowas hier machst:

    a74661de-e511-4687-bc40-ea3de2ad2cbb-image.png

    So wie @paul53 ees auch beschrieben hat:

    Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.

    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CodierknechtC Codierknecht

      @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

      Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen

      Nein!

      Betroffen wären Blocklys, bei denen Du sowas hier machst:

      a74661de-e511-4687-bc40-ea3de2ad2cbb-image.png

      So wie @paul53 ees auch beschrieben hat:

      Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.

      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @codierknecht

      Danke schön Codierknecht und schon bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

      8e9c6c59-3e51-4b5a-ad4d-1e83b5078160-grafik.png

      Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.21.0
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.0.7
      Linux: Trixie

      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • DuffyD Duffy

        @codierknecht

        Danke schön Codierknecht und schon bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

        8e9c6c59-3e51-4b5a-ad4d-1e83b5078160-grafik.png

        Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

        CodierknechtC Offline
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

        Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

        Nach diesem Prinzip:
        252689a6-822f-499c-853a-a8f7a846dfc1-image.png

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DuffyD Duffy

          @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

          Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
          Funktionierendes Prinzip:

          HalloPaul53,

          es ist ja wirklich zum verzweifeln. Da ist man froh wenn nach Wochen mal das meiste funktioniert und dann gibt es Ändeungen. Wärst du wohl so freundlich und würdest die von dir erwähnte Änderung kurz in Form von Blockly Bausteinen darstellen, vorher - nachher?
          Ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen.
          Dann könnte ich in meinen Blocklys mal suchen ob ich eine entsprechende Konstelation habe.

          Werden hier öfter mal Änderungen eingeführt? Ich kann doch nicht jedes mal Wochen damit zubringen die Sachen wieder zum laufen zu bringen abgesehen davon das es bei mir bestimmt ohnehin wieder nicht klappt.

          VG Duffy

          Edit:

          2ea40114-5fa9-420f-b443-2f7621251a2b-grafik.png

          Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen? Sorry für die Nachfrage ich bin einfach zu blöd es zu verstehen.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @duffy sagte: Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen?

          Nein. Es sind nur Blocklys betroffen, in denen "nicht timeout" als Sperre verwendet wird - und davon nur ein Teil, wie z.B. "Waschmaschine fertig".
          Die Änderung in Blockly betrifft die zweite Zeile:

          timeout = setTimeout(async () => {
            timeout = null;
          }, 1000);
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DuffyD Duffy

            @codierknecht

            Danke schön Codierknecht und schon bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

            8e9c6c59-3e51-4b5a-ad4d-1e83b5078160-grafik.png

            Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #31

            @duffy sagte: wie man das repariert?

            Nach diesem Prinzip:

            Blockly_temp.JPG

            @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

            bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

            Das funktioniert so, aber mit dem Nachteil, dass bei Werten > 600 alle 3 s gesendet wird - es sei denn, das Ausschalten verhindert weitere Werte > 600.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • CodierknechtC Codierknecht

              @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

              Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

              Nach diesem Prinzip:
              252689a6-822f-499c-853a-a8f7a846dfc1-image.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @codierknecht sagte: Nach diesem Prinzip:

              So funktioniert es nicht.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @codierknecht sagte: Nach diesem Prinzip:

                So funktioniert es nicht.

                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                @paul53

                33f6b112-a752-4c49-a414-ac9e321c0301-grafik.png

                Ich hatte gerade mal eine Kopie umgebaut.
                Sagst du mir bitte wie ich es wieder zum laufen bringe wenn du gerade schreibst "So funktioniert es nicht" ? Ich hoffe ja das ich nicht mehrere solcher Blocklys habe :disappointed:

                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.21.0
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.0.7
                Linux: Trixie

                paul53P DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • DuffyD Duffy

                  @paul53

                  33f6b112-a752-4c49-a414-ac9e321c0301-grafik.png

                  Ich hatte gerade mal eine Kopie umgebaut.
                  Sagst du mir bitte wie ich es wieder zum laufen bringe wenn du gerade schreibst "So funktioniert es nicht" ? Ich hoffe ja das ich nicht mehrere solcher Blocklys habe :disappointed:

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #34

                  @duffy sagte: wie ich es wieder zum laufen bringe

                  Blockly_temp.JPG

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • DuffyD Duffy

                    @paul53

                    33f6b112-a752-4c49-a414-ac9e321c0301-grafik.png

                    Ich hatte gerade mal eine Kopie umgebaut.
                    Sagst du mir bitte wie ich es wieder zum laufen bringe wenn du gerade schreibst "So funktioniert es nicht" ? Ich hoffe ja das ich nicht mehrere solcher Blocklys habe :disappointed:

                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @paul53

                    dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:

                    64764439-fa18-4399-a20b-5201f9103a57-grafik.png

                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.21.0
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.0.7
                    Linux: Trixie

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @duffy sagte: wie ich es wieder zum laufen bringe

                      Blockly_temp.JPG

                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                      @duffy sagte: wie ich es wieder zum laufen bringe

                      Blockly_temp.JPG

                      Werde ich direkt versuchen.
                      Die Vorhergehende Nachricht hatte sich mit Deiner Antwort überschnitten.

                      Danke erst einmal

                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.21.0
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.0.7
                      Linux: Trixie

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • DuffyD Duffy

                        @paul53

                        dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:

                        64764439-fa18-4399-a20b-5201f9103a57-grafik.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #37

                        @duffy sagte: dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:

                        Es wird eine andere Timervariable als timeout_1 geprüft.
                        Die Vergleichswerte für Wert und vorheriger Wert müssen identisch sein.

                        Anmerkung: Eine Verzögerung von nur 15 s erscheint mir bei einem Temperaturmesswert sinnlos.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @duffy sagte: dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:

                          Es wird eine andere Timervariable als timeout_1 geprüft.
                          Die Vergleichswerte für Wert und vorheriger Wert müssen identisch sein.

                          Anmerkung: Eine Verzögerung von nur 15 s erscheint mir bei einem Temperaturmesswert sinnlos.

                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @paul53

                          IMG_2332.jpg

                          Das Bild vom Blockly war unvollständig da es ursprünglich nur um "verzögerung timeout" ging.
                          Jetzt ist es vollständig.

                          Usprünglich war es so das alle 15 Sek eine Meldung kam das die Gefriere zu warm ist. Das konnte dann mit einem Taster abgeschalktet werden. Aus diesem ursprünglichen Blockly ist dann das für den Kühlschrank geworden bei dem es keinen Grund mehr gab einen Knopf zu drücken da die Meldung nur einmal kam.

                          Ich habe das jetz mal umgesrickt befürchte aber das, wie du ja schon erwähnt hattest die Meldung nicht nur einmal sondern alle 15 sek kommt und nun nicht mehr abgeschaltet werden kann. Eine Meldung hatte mir beim Kühlschrank gereicht. (Ich habe nur ein Gefriertruhentrauma bei dem die Meldung oft kommen muss :-) )

                          614437ae-71d6-4571-896c-1fb0b7a20d28-grafik.png

                          Kann das nun so klappen auch im Bezug auf "verzögerung timeout" ?

                          VG Duffy

                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.21.0
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.0.7
                          Linux: Trixie

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • DuffyD Duffy

                            @paul53

                            IMG_2332.jpg

                            Das Bild vom Blockly war unvollständig da es ursprünglich nur um "verzögerung timeout" ging.
                            Jetzt ist es vollständig.

                            Usprünglich war es so das alle 15 Sek eine Meldung kam das die Gefriere zu warm ist. Das konnte dann mit einem Taster abgeschalktet werden. Aus diesem ursprünglichen Blockly ist dann das für den Kühlschrank geworden bei dem es keinen Grund mehr gab einen Knopf zu drücken da die Meldung nur einmal kam.

                            Ich habe das jetz mal umgesrickt befürchte aber das, wie du ja schon erwähnt hattest die Meldung nicht nur einmal sondern alle 15 sek kommt und nun nicht mehr abgeschaltet werden kann. Eine Meldung hatte mir beim Kühlschrank gereicht. (Ich habe nur ein Gefriertruhentrauma bei dem die Meldung oft kommen muss :-) )

                            614437ae-71d6-4571-896c-1fb0b7a20d28-grafik.png

                            Kann das nun so klappen auch im Bezug auf "verzögerung timeout" ?

                            VG Duffy

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #39

                            @duffy sagte: Kann das nun so klappen auch im Bezug auf "verzögerung timeout" ?

                            @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                            Die Vergleichswerte für Wert und vorheriger Wert müssen identisch sein.

                            Andernfalls werden im Temperaturbereich zwischen 6,0 °C und 6,3 °C mehrere Timeout gestartet, die sich nicht mehr stoppen lassen. Allerdings ist diese Gefahr bei nur 15 s gering, da sich Temperaturwerte wohl seltener ändern.

                            EDIT: Man kann die Funktion nicht durch Verkürzung der Verzögerungszeit von 15 Minuten auf 15 Sekunden testen, denn es macht einen großen Unterschied, ob innerhalb der Verzögerungszeit erneut getriggert wird oder nicht, was bei 15 s sehr unwahrscheinlich ist.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @duffy sagte: Kann das nun so klappen auch im Bezug auf "verzögerung timeout" ?

                              @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                              Die Vergleichswerte für Wert und vorheriger Wert müssen identisch sein.

                              Andernfalls werden im Temperaturbereich zwischen 6,0 °C und 6,3 °C mehrere Timeout gestartet, die sich nicht mehr stoppen lassen. Allerdings ist diese Gefahr bei nur 15 s gering, da sich Temperaturwerte wohl seltener ändern.

                              EDIT: Man kann die Funktion nicht durch Verkürzung der Verzögerungszeit von 15 Minuten auf 15 Sekunden testen, denn es macht einen großen Unterschied, ob innerhalb der Verzögerungszeit erneut getriggert wird oder nicht, was bei 15 s sehr unwahrscheinlich ist.

                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @paul53

                              Oh man, wenn ich nur mal verstehen würde was ich tue der Timeout geht einfach nicht in die dumme Birne :-(

                              Verstehe ich das richtig das jetzt bei dem Blockly, wenn die temp über 6.3 Grad steigt nach 15 min eine Meldung ausgeben wird?

                              0dc17e93-afef-4c0c-9649-8d94efeb5d93-grafik.png

                              Wenn ja, wäre das nicht im Sinne des Erfinders.
                              Würde ich den Timeout entfernen würde ich bei jeder Temperaturänderung die über 6.3 Grad ist eine Meldung bekommen, richtig?

                              Gruß Duffy

                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.21.0
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.0.7
                              Linux: Trixie

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • DuffyD Duffy

                                @paul53

                                Oh man, wenn ich nur mal verstehen würde was ich tue der Timeout geht einfach nicht in die dumme Birne :-(

                                Verstehe ich das richtig das jetzt bei dem Blockly, wenn die temp über 6.3 Grad steigt nach 15 min eine Meldung ausgeben wird?

                                0dc17e93-afef-4c0c-9649-8d94efeb5d93-grafik.png

                                Wenn ja, wäre das nicht im Sinne des Erfinders.
                                Würde ich den Timeout entfernen würde ich bei jeder Temperaturänderung die über 6.3 Grad ist eine Meldung bekommen, richtig?

                                Gruß Duffy

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #41

                                @duffy sagte: Verstehe ich das richtig das jetzt bei dem Blockly, wenn die temp über 6.3 Grad steigt nach 15 min eine Meldung ausgeben wird?

                                Ja.

                                @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                                Wenn ja, wäre das nicht im Sinne des Erfinders.

                                Was soll passieren?

                                @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                                Würde ich den Timeout entfernen würde ich bei jeder Temperaturänderung die über 6.3 Grad ist eine Meldung bekommen, richtig?

                                Nein, sondern nur dann, wenn sich die Temperatur von < 6,3 °C auf >= 6,3 °C ändert.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @duffy sagte: Verstehe ich das richtig das jetzt bei dem Blockly, wenn die temp über 6.3 Grad steigt nach 15 min eine Meldung ausgeben wird?

                                  Ja.

                                  @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                                  Wenn ja, wäre das nicht im Sinne des Erfinders.

                                  Was soll passieren?

                                  @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                                  Würde ich den Timeout entfernen würde ich bei jeder Temperaturänderung die über 6.3 Grad ist eine Meldung bekommen, richtig?

                                  Nein, sondern nur dann, wenn sich die Temperatur von < 6,3 °C auf >= 6,3 °C ändert.

                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @paul53

                                  Kann das so funktionieren ?

                                  IMG_2333.jpeg

                                  Soll: nach dem überschreiten von 6.3 Grad eine Meldung und dann nichts mehr.
                                  Eine neue Meldung erst wieder wenn die Temperatur wieder unter 6.3 war..

                                  Viele Grüße Duffy

                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.21.0
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.0.7
                                  Linux: Trixie

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DuffyD Duffy

                                    @paul53

                                    Kann das so funktionieren ?

                                    IMG_2333.jpeg

                                    Soll: nach dem überschreiten von 6.3 Grad eine Meldung und dann nichts mehr.
                                    Eine neue Meldung erst wieder wenn die Temperatur wieder unter 6.3 war..

                                    Viele Grüße Duffy

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #43

                                    @duffy sagte: Soll: nach dem überschreiten von 6.3 Grad eine Meldung und dann nichts mehr. Eine neue Meldung erst wieder wenn die Temperatur wieder unter 6.3 war..

                                    vorheriger Wert >= 6.3

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @duffy sagte: Soll: nach dem überschreiten von 6.3 Grad eine Meldung und dann nichts mehr. Eine neue Meldung erst wieder wenn die Temperatur wieder unter 6.3 war..

                                      vorheriger Wert >= 6.3

                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                      #44

                                      @paul53

                                      Guten Morgen Paul53,

                                      eigentlich war >=6.3 absicht da ich mir erhofft hatte das die Meldung dann nur einmal kommt wenn die Temperatur z.B. von 6.3 auf 6.4 steigt.
                                      Aber hier ist auch schon wieder ein Denkfehler drin; also verworfen.
                                      Ich habe es aber nun so gemacht wie von dir empfohlen.
                                      a1562e9e-a68d-4b72-91e5-9f6a183da05a-grafik.png

                                      Aber jetzt quasselt Alexa bei jeder Aktualisierung der Temperatur die über 6.3 Grad ist.

                                      Wie kann ich es einrichten das die Meldung beim überscheiten von 6.3 Grad nur einmal kommt?

                                      Gruß Duffy

                                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                      Node.js: v22.21.0
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.0.7
                                      Linux: Trixie

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • DuffyD Duffy

                                        @paul53

                                        Guten Morgen Paul53,

                                        eigentlich war >=6.3 absicht da ich mir erhofft hatte das die Meldung dann nur einmal kommt wenn die Temperatur z.B. von 6.3 auf 6.4 steigt.
                                        Aber hier ist auch schon wieder ein Denkfehler drin; also verworfen.
                                        Ich habe es aber nun so gemacht wie von dir empfohlen.
                                        a1562e9e-a68d-4b72-91e5-9f6a183da05a-grafik.png

                                        Aber jetzt quasselt Alexa bei jeder Aktualisierung der Temperatur die über 6.3 Grad ist.

                                        Wie kann ich es einrichten das die Meldung beim überscheiten von 6.3 Grad nur einmal kommt?

                                        Gruß Duffy

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #45

                                        @duffy sagte: Wie kann ich es einrichten das die Meldung beim überscheiten von 6.3 Grad nur einmal kommt?

                                        Wert > 6.3 und vorheriger Wert <= 6.3

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @duffy sagte: Wie kann ich es einrichten das die Meldung beim überscheiten von 6.3 Grad nur einmal kommt?

                                          Wert > 6.3 und vorheriger Wert <= 6.3

                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @paul53

                                          :blush: danke dir vielmals.

                                          Liebe Grüsse Duffy

                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.21.0
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.0.7
                                          Linux: Trixie

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          806

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe