    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    545

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @cevapkiki sagte: Hast Du eine Idee?

    Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
    Funktionierendes Prinzip:

    Blockly_WM.JPG

    C Offline
    C Offline
    Cevapkiki
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @paul53
    ok danke, interessant :)
    An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?
    83d9ef6f-314f-4478-b846-7150f2fca5f0-image.png

    paul53P Z 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • C Cevapkiki

      @paul53
      ok danke, interessant :)
      An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?
      83d9ef6f-314f-4478-b846-7150f2fca5f0-image.png

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @cevapkiki sagte: An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?

      Richtig: Im Timeout-Block.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Cevapkiki

        @paul53
        ok danke, interessant :)
        An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?
        83d9ef6f-314f-4478-b846-7150f2fca5f0-image.png

        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @cevapkiki, @paul53
        Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
        76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

        CodierknechtC paul53P Z 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Z zanabria

          @cevapkiki, @paul53
          Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
          76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

          CodierknechtC Offline
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
          #19

          @zanabria
          Vergiss das "Setze Wert auf".
          Im Bereich "Trigger" findest Du einen Block "Objekt ID". Den nehmen und dort "Wert" auswählen.
          Der Trigger kennt seinen Wert längst - den muss man nicht nochmal lesen.

          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/5

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Z zanabria

            @cevapkiki, @paul53
            Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
            76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #20

            @zanabria sagte: bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".

            Es wird komplett ausgeschaltet und deshalb bleibt wahrscheinlich der Wert des Trigger-DP konstant 0.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Z zanabria

              @cevapkiki, @paul53
              Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
              76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @zanabria sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

              @cevapkiki, @paul53
              Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
              76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

              Leider funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?
              Kann mir jemand da helfen.

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Z zanabria

                @zanabria sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                @cevapkiki, @paul53
                Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
                76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

                Leider funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?
                Kann mir jemand da helfen.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #22

                @zanabria sagte: funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?

                Es funktioniert seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr. Ersetze "nicht Verzögerung fertig" durch "vorheriger Wert > 4". Siehe auch

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @zanabria sagte: funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?

                  Es funktioniert seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr. Ersetze "nicht Verzögerung fertig" durch "vorheriger Wert > 4". Siehe auch

                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @paul53
                  Hi Paul53,
                  habe das Script entsprechend geändert. Muss nur noc warten bis wir bei der nächsten Wäsche das mal testen können.
                  LG

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Z zanabria

                    @paul53
                    Hi Paul53,
                    habe das Script entsprechend geändert. Muss nur noc warten bis wir bei der nächsten Wäsche das mal testen können.
                    LG

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #24

                    @zanabria sagte: das mal testen können.

                    Die Funktion von Startverbrauch und Ausschalten kann ich nicht nachvollziehen.
                    Auch die Variable gestartet ist unnötig, da sie nicht ausgewertet wird.
                    Es sollte so ausreichen:

                    Blockly_temp.JPG

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @zanabria sagte: das mal testen können.

                      Die Funktion von Startverbrauch und Ausschalten kann ich nicht nachvollziehen.
                      Auch die Variable gestartet ist unnötig, da sie nicht ausgewertet wird.
                      Es sollte so ausreichen:

                      Blockly_temp.JPG

                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @paul53 >>Funktion von Startverbrauch und Ausschalten.

                      Die Waschmaschine wird oft auch mit Zeitversatz, z.B. 4h, gestartet.
                      Dabei wird per Wandschalter oder VIS die "Steckdose-Waschmaschine" eingeschaltet, dann die eigentliche Waschmaschine eingeschaltet und mit dem entsprechenden Programm der Zeitversatz eingestellt und auf "Start" gesetzt. Wenn dann der Zeitversatz abgelaufen ist läuft das Waschprogramm ab und am Ende des Waschgang's, nach ca. 3 min, wird die Steckdose "Waschmaschine" ausgeschaltet und eine Nachricht gesendet.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @cevapkiki sagte: Hast Du eine Idee?

                        Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                        Funktionierendes Prinzip:

                        Blockly_WM.JPG

                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                        #26

                        @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                        Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                        Funktionierendes Prinzip:

                        HalloPaul53,

                        es ist ja wirklich zum verzweifeln. Da ist man froh wenn nach Wochen mal das meiste funktioniert und dann gibt es Ändeungen. Wärst du wohl so freundlich und würdest die von dir erwähnte Änderung kurz in Form von Blockly Bausteinen darstellen, vorher - nachher?
                        Ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen.
                        Dann könnte ich in meinen Blocklys mal suchen ob ich eine entsprechende Konstelation habe.

                        Werden hier öfter mal Änderungen eingeführt? Ich kann doch nicht jedes mal Wochen damit zubringen die Sachen wieder zum laufen zu bringen abgesehen davon das es bei mir bestimmt ohnehin wieder nicht klappt.

                        VG Duffy

                        Edit:

                        2ea40114-5fa9-420f-b443-2f7621251a2b-grafik.png

                        Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen? Sorry für die Nachfrage ich bin einfach zu blöd es zu verstehen.

                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.21.0
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.0.7
                        Linux: Trixie

                        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • DuffyD Duffy

                          @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                          Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                          Funktionierendes Prinzip:

                          HalloPaul53,

                          es ist ja wirklich zum verzweifeln. Da ist man froh wenn nach Wochen mal das meiste funktioniert und dann gibt es Ändeungen. Wärst du wohl so freundlich und würdest die von dir erwähnte Änderung kurz in Form von Blockly Bausteinen darstellen, vorher - nachher?
                          Ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen.
                          Dann könnte ich in meinen Blocklys mal suchen ob ich eine entsprechende Konstelation habe.

                          Werden hier öfter mal Änderungen eingeführt? Ich kann doch nicht jedes mal Wochen damit zubringen die Sachen wieder zum laufen zu bringen abgesehen davon das es bei mir bestimmt ohnehin wieder nicht klappt.

                          VG Duffy

                          Edit:

                          2ea40114-5fa9-420f-b443-2f7621251a2b-grafik.png

                          Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen? Sorry für die Nachfrage ich bin einfach zu blöd es zu verstehen.

                          CodierknechtC Offline
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                          Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen

                          Nein!

                          Betroffen wären Blocklys, bei denen Du sowas hier machst:

                          a74661de-e511-4687-bc40-ea3de2ad2cbb-image.png

                          So wie @paul53 ees auch beschrieben hat:

                          Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.

                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • CodierknechtC Codierknecht

                            @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                            Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen

                            Nein!

                            Betroffen wären Blocklys, bei denen Du sowas hier machst:

                            a74661de-e511-4687-bc40-ea3de2ad2cbb-image.png

                            So wie @paul53 ees auch beschrieben hat:

                            Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.

                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            @codierknecht

                            Danke schön Codierknecht und schon bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

                            8e9c6c59-3e51-4b5a-ad4d-1e83b5078160-grafik.png

                            Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

                            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                            Node.js: v22.21.0
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.0.7
                            Linux: Trixie

                            CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • DuffyD Duffy

                              @codierknecht

                              Danke schön Codierknecht und schon bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

                              8e9c6c59-3e51-4b5a-ad4d-1e83b5078160-grafik.png

                              Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

                              CodierknechtC Offline
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #29

                              @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                              Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

                              Nach diesem Prinzip:
                              252689a6-822f-499c-853a-a8f7a846dfc1-image.png

                              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • DuffyD Duffy

                                @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                                Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                                Funktionierendes Prinzip:

                                HalloPaul53,

                                es ist ja wirklich zum verzweifeln. Da ist man froh wenn nach Wochen mal das meiste funktioniert und dann gibt es Ändeungen. Wärst du wohl so freundlich und würdest die von dir erwähnte Änderung kurz in Form von Blockly Bausteinen darstellen, vorher - nachher?
                                Ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen.
                                Dann könnte ich in meinen Blocklys mal suchen ob ich eine entsprechende Konstelation habe.

                                Werden hier öfter mal Änderungen eingeführt? Ich kann doch nicht jedes mal Wochen damit zubringen die Sachen wieder zum laufen zu bringen abgesehen davon das es bei mir bestimmt ohnehin wieder nicht klappt.

                                VG Duffy

                                Edit:

                                2ea40114-5fa9-420f-b443-2f7621251a2b-grafik.png

                                Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen? Sorry für die Nachfrage ich bin einfach zu blöd es zu verstehen.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #30

                                @duffy sagte: Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen?

                                Nein. Es sind nur Blocklys betroffen, in denen "nicht timeout" als Sperre verwendet wird - und davon nur ein Teil, wie z.B. "Waschmaschine fertig".
                                Die Änderung in Blockly betrifft die zweite Zeile:

                                timeout = setTimeout(async () => {
                                  timeout = null;
                                }, 1000);
                                

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • DuffyD Duffy

                                  @codierknecht

                                  Danke schön Codierknecht und schon bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

                                  8e9c6c59-3e51-4b5a-ad4d-1e83b5078160-grafik.png

                                  Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #31

                                  @duffy sagte: wie man das repariert?

                                  Nach diesem Prinzip:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                                  bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:

                                  Das funktioniert so, aber mit dem Nachteil, dass bei Werten > 600 alle 3 s gesendet wird - es sei denn, das Ausschalten verhindert weitere Werte > 600.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • CodierknechtC Codierknecht

                                    @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                                    Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?

                                    Nach diesem Prinzip:
                                    252689a6-822f-499c-853a-a8f7a846dfc1-image.png

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #32

                                    @codierknecht sagte: Nach diesem Prinzip:

                                    So funktioniert es nicht.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @codierknecht sagte: Nach diesem Prinzip:

                                      So funktioniert es nicht.

                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #33

                                      @paul53

                                      33f6b112-a752-4c49-a414-ac9e321c0301-grafik.png

                                      Ich hatte gerade mal eine Kopie umgebaut.
                                      Sagst du mir bitte wie ich es wieder zum laufen bringe wenn du gerade schreibst "So funktioniert es nicht" ? Ich hoffe ja das ich nicht mehrere solcher Blocklys habe :disappointed:

                                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                      Node.js: v22.21.0
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.0.7
                                      Linux: Trixie

                                      paul53P DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • DuffyD Duffy

                                        @paul53

                                        33f6b112-a752-4c49-a414-ac9e321c0301-grafik.png

                                        Ich hatte gerade mal eine Kopie umgebaut.
                                        Sagst du mir bitte wie ich es wieder zum laufen bringe wenn du gerade schreibst "So funktioniert es nicht" ? Ich hoffe ja das ich nicht mehrere solcher Blocklys habe :disappointed:

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #34

                                        @duffy sagte: wie ich es wieder zum laufen bringe

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • DuffyD Duffy

                                          @paul53

                                          33f6b112-a752-4c49-a414-ac9e321c0301-grafik.png

                                          Ich hatte gerade mal eine Kopie umgebaut.
                                          Sagst du mir bitte wie ich es wieder zum laufen bringe wenn du gerade schreibst "So funktioniert es nicht" ? Ich hoffe ja das ich nicht mehrere solcher Blocklys habe :disappointed:

                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #35

                                          @paul53

                                          dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:

                                          64764439-fa18-4399-a20b-5201f9103a57-grafik.png

                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.21.0
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.0.7
                                          Linux: Trixie

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          745

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe