    Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Z
      zanabria @paul53 last edited by

      @paul53
      Hi, danke, alles funzt.
      Mein Gedanke zum Ausschalten der Waschmaschine war, wenn der aktuelle Sromverbrauch unter 3 Watt liegt so ist die Maschine fertig und kann ca. 5 min später ausgeschaltet werden.
      Leider funzt das Script nicht wenn ich die Waschmaschine zwar einschalte, aber mit Zeitversatz erst später anlaufen lassen will, weil dann nach 5 Minuten die Meldung kommt "Waschmaschine fertig"
      Kann man das auch lösen
      Mfg Helmut

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @zanabria last edited by

        @zanabria sagte: mit Zeitversatz erst später anlaufen

        Wie soll man das vom Standby nach Waschen unterscheiden?

        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Z
          zanabria @paul53 last edited by

          @paul53
          im Standby ist der "Verbrauchswert" ca. 2,5 bis 2,7 Watt.
          Nach dem anlaufen der Maschine ist er immer > 3,0 Watt.
          Gemessen mit meinem Shelly-Aktor.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @zanabria last edited by paul53

            @zanabria sagte: Nach dem anlaufen der Maschine ist er immer > 3,0 Watt.

            Beim Einstellen des Zeitversatzes und während der Verzögerungszeit bis zum Start?

            Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Z
              zanabria @paul53 last edited by

              @paul53
              Beim einschalten sind es ca. 2,5 Watt, nach dem dem Einstellen des Waschprogramms mit Zeitversatz,
              also im Standby, sind es 2,8-3,2 Watt. Das kann aber an der Messunsicherheit des Shelly liegen.
              Habe das soeben in einer längeren Test- Zeitphase getestet bzw. gemessen. Aktuell der Standbyverbrauch siehe Bild.
              cf6f1736-28e4-40cc-95e9-edb71fb0e29f-grafik.png

              Z paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Z
                zanabria @zanabria last edited by

                @zanabria sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                @paul53
                Beim einschalten sind es ca. 2,5 Watt, nach dem dem Einstellen des Waschprogramms mit Zeitversatz,
                also im Standby, sind es 2,8-3,2 Watt. Das kann aber an der Messunsicherheit des Shelly liegen.
                Habe das soeben in einer längeren Test- Zeitphase getestet bzw. gemessen. Aktuell der Standbyverbrauch siehe Bild.
                cf6f1736-28e4-40cc-95e9-edb71fb0e29f-grafik.png

                Oder aber über die Stromstärke "Ampere" steuern, da der Parameter nicht so stark schwankt

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @zanabria last edited by

                  @zanabria sagte: sind es 2,8-3,2 Watt.

                  Dann erhöhe den Grenzwert auf 4.

                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    Cevapkiki @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Ich versuche es auch grad mit Deinen Beispielen meine Waschmaschine und Trockner mit der Shelly Plug S nach Ende des Programms auszuschalten.

                    Grundsätzlich funktioniert es auch, aber:

                    WM braucht im Standby um die 4,7 Watt. Wenn ich sie aber einschalte, misst die Shelly für einen kurzen Moment immer zwischen 10 und 20 Watt.
                    Jetzt habe ich rumgespielt und den Grenzwert auf 21 Watt erhöht...Blöderweise fährt die Waschmaschine hin und wieder ihre Leistung während dem Waschprogramm auch mal unter die 20 Watt....

                    Somit komme ich nicht weiter 😞

                    Hast Du eine Idee?

                    Vielen Dank!

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Cevapkiki last edited by

                      @cevapkiki sagte: Hast Du eine Idee?

                      Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                      Funktionierendes Prinzip:

                      Blockly_WM.JPG

                      C Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        Cevapkiki @paul53 last edited by

                        @paul53
                        ok danke, interessant 🙂
                        An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?
                        83d9ef6f-314f-4478-b846-7150f2fca5f0-image.png

                        paul53 Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Cevapkiki last edited by

                          @cevapkiki sagte: An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?

                          Richtig: Im Timeout-Block.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            zanabria @Cevapkiki last edited by

                            @cevapkiki, @paul53
                            Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
                            76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

                            Codierknecht paul53 Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @zanabria last edited by Codierknecht

                              @zanabria
                              Vergiss das "Setze Wert auf".
                              Im Bereich "Trigger" findest Du einen Block "Objekt ID". Den nehmen und dort "Wert" auswählen.
                              Der Trigger kennt seinen Wert längst - den muss man nicht nochmal lesen.

                              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/5

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @zanabria last edited by paul53

                                @zanabria sagte: bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".

                                Es wird komplett ausgeschaltet und deshalb bleibt wahrscheinlich der Wert des Trigger-DP konstant 0.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  zanabria @zanabria last edited by

                                  @zanabria sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                                  @cevapkiki, @paul53
                                  Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
                                  76a748b1-b300-41ff-87e5-7159c9e0e227-grafik.png

                                  Leider funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?
                                  Kann mir jemand da helfen.

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @zanabria last edited by paul53

                                    @zanabria sagte: funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?

                                    Es funktioniert seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr. Ersetze "nicht Verzögerung fertig" durch "vorheriger Wert > 4". Siehe auch

                                    Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      zanabria @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      Hi Paul53,
                                      habe das Script entsprechend geändert. Muss nur noc warten bis wir bei der nächsten Wäsche das mal testen können.
                                      LG

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @zanabria last edited by paul53

                                        @zanabria sagte: das mal testen können.

                                        Die Funktion von Startverbrauch und Ausschalten kann ich nicht nachvollziehen.
                                        Auch die Variable gestartet ist unnötig, da sie nicht ausgewertet wird.
                                        Es sollte so ausreichen:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Z
                                          zanabria @paul53 last edited by

                                          @paul53 >>Funktion von Startverbrauch und Ausschalten.

                                          Die Waschmaschine wird oft auch mit Zeitversatz, z.B. 4h, gestartet.
                                          Dabei wird per Wandschalter oder VIS die "Steckdose-Waschmaschine" eingeschaltet, dann die eigentliche Waschmaschine eingeschaltet und mit dem entsprechenden Programm der Zeitversatz eingestellt und auf "Start" gesetzt. Wenn dann der Zeitversatz abgelaufen ist läuft das Waschprogramm ab und am Ende des Waschgang's, nach ca. 3 min, wird die Steckdose "Waschmaschine" ausgeschaltet und eine Nachricht gesendet.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Duffy
                                            Duffy @paul53 last edited by Duffy

                                            @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:

                                            Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                                            Funktionierendes Prinzip:

                                            HalloPaul53,

                                            es ist ja wirklich zum verzweifeln. Da ist man froh wenn nach Wochen mal das meiste funktioniert und dann gibt es Ändeungen. Wärst du wohl so freundlich und würdest die von dir erwähnte Änderung kurz in Form von Blockly Bausteinen darstellen, vorher - nachher?
                                            Ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen.
                                            Dann könnte ich in meinen Blocklys mal suchen ob ich eine entsprechende Konstelation habe.

                                            Werden hier öfter mal Änderungen eingeführt? Ich kann doch nicht jedes mal Wochen damit zubringen die Sachen wieder zum laufen zu bringen abgesehen davon das es bei mir bestimmt ohnehin wieder nicht klappt.

                                            VG Duffy

                                            Edit:

                                            2ea40114-5fa9-420f-b443-2f7621251a2b-grafik.png

                                            Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen? Sorry für die Nachfrage ich bin einfach zu blöd es zu verstehen.

                                            Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            887
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            51
                                            3369
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo