Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
178 Beiträge 10 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • WalW Online
    WalW Online
    Wal
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #71

    @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:

    >BS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         script 1
    

    Wo hast du das gesehen ?
    Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?

    if SW<1  ; also ist 0
    ;then
    =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
    endif
    

    Das sind alles Scriptfehler

    entweder

    if SW<1  {
    =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
    }
    

    oder

    if SW<1 
    then
    =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
    endif
    

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WalW Wal

      @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:

      >BS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         script 1
      

      Wo hast du das gesehen ?
      Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?

      if SW<1  ; also ist 0
      ;then
      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
      endif
      

      Das sind alles Scriptfehler

      entweder

      if SW<1  {
      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
      }
      

      oder

      if SW<1 
      then
      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
      endif
      
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #72

      @wal

      nach Doku:
      Console Commands~
      script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on

      eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.

      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @wal

        nach Doku:
        Console Commands~
        script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on

        eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.

        WalW Online
        WalW Online
        Wal
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #73

        @ralla66 ,
        Console Command nicht Script command

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • WalW Wal

          @ralla66 ,
          Console Command nicht Script command

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #74

          @wal

          geht aber in der Console schon nicht.

          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @wal

            geht aber in der Console schon nicht.

            WalW Online
            WalW Online
            Wal
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #75

            @ralla66 ,
            bei mir schon und ich habe die gleiche Firmware denke ich.

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @wal

              geht aber in der Console schon nicht.

              WalW Online
              WalW Online
              Wal
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #76

              @ralla66 ,
              script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WalW Wal

                @ralla66 ,
                script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                #77

                @wal

                Danke soweit ,
                da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                gedöns und so.

                LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)

                wers brauch, Daten werden abgeholt

                >D
                Timer=0
                Text1="Lumentree"
                Wert=0
                >S
                Timer+=1
                ;Executed every second 
                if Timer>10
                then
                =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                print Timer %Timer%
                Timer=0
                ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                >E
                Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                >T
                ->Display [z]
                ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                print WertPower %0Wert%
                
                
                
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @wal

                  Danke soweit ,
                  da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                  gedöns und so.

                  LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)

                  wers brauch, Daten werden abgeholt

                  >D
                  Timer=0
                  Text1="Lumentree"
                  Wert=0
                  >S
                  Timer+=1
                  ;Executed every second 
                  if Timer>10
                  then
                  =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                  print Timer %Timer%
                  Timer=0
                  ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                  >E
                  Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                  >T
                  ->Display [z]
                  ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                  print WertPower %0Wert%
                  
                  
                  
                  WalW Online
                  WalW Online
                  Wal
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #78

                  @ralla66,
                  ist immer noch ein Scriptfehler drin.

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WalW Wal

                    @ralla66,
                    ist immer noch ein Scriptfehler drin.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #79

                    @wal

                    Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                    Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                    Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                    hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)

                    B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @wal

                      Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                      Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                      Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                      hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)

                      B Offline
                      B Offline
                      berndsolar13
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #80

                      @Wal

                      Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                      War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :D

                      Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                      Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR

                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      ;Set teleperiod to 20sec  
                      tper=10  
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      
                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                      1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                      1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                      #
                      

                      Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden

                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @wal

                        Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                        Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                        Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                        hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                        #81

                        @ralla66

                        für Abholer 4 X 8x8 Matrix :

                        >D
                        Timer=0
                        Wert=0
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>10
                        then
                        =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
                        Timer=0
                        endif
                        >E
                        Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
                        >T
                        ->DisplayText %0Wert% W
                        >W
                        Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
                        

                        Beispiel Pfad

                        Beispiel Pfad.jpg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B berndsolar13

                          @Wal

                          Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                          War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :D

                          Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                          Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR

                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          ;Set teleperiod to 20sec  
                          tper=10  
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          
                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                          1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                          #
                          

                          Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden

                          WalW Online
                          WalW Online
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          #82

                          @berndsolar13 ,

                          >D
                          g:pcur=0
                          >B
                          =>sensor53 r
                          ;Set teleperiod to 20sec  
                          tper=10
                          >T
                          pcur=PZ#Power_curr  
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,PZ
                           
                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                          1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                          #
                          

                          Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WalW Wal

                            @berndsolar13 ,

                            >D
                            g:pcur=0
                            >B
                            =>sensor53 r
                            ;Set teleperiod to 20sec  
                            tper=10
                            >T
                            pcur=PZ#Power_curr  
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,PZ
                             
                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                            1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                            1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                            #
                            

                            Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.

                            B Offline
                            B Offline
                            berndsolar13
                            schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                            #83

                            @wal

                            kommt leider nix am Display vom Zähler an
                            Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat

                            >D
                            g:pcur=0
                            g:to=0
                            step=0
                             
                            >S
                            if upsecs%10==0 {
                              step+=1
                              switch step  
                              case 1
                                ->DisplayText %0pcur% w
                              case 2
                                ->DisplayText %0to% W
                                step=0
                              ends 
                            }
                            >W
                            Stkd{m} %to% kWh
                            Zahler{m} %pcur% kWh
                            

                            to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
                            pcur der Zähler

                            In der Weboberfläche schaut es so aus
                            Stkd 21.00 kWh
                            Zahler 0.00 kWh
                            Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt

                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B berndsolar13

                              @wal

                              kommt leider nix am Display vom Zähler an
                              Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat

                              >D
                              g:pcur=0
                              g:to=0
                              step=0
                               
                              >S
                              if upsecs%10==0 {
                                step+=1
                                switch step  
                                case 1
                                  ->DisplayText %0pcur% w
                                case 2
                                  ->DisplayText %0to% W
                                  step=0
                                ends 
                              }
                              >W
                              Stkd{m} %to% kWh
                              Zahler{m} %pcur% kWh
                              

                              to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
                              pcur der Zähler

                              In der Weboberfläche schaut es so aus
                              Stkd 21.00 kWh
                              Zahler 0.00 kWh
                              Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt

                              WalW Online
                              WalW Online
                              Wal
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #84

                              @berndsolar13 ,
                              du wirst die Geräte neu starten müssen.
                              Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • WalW Wal

                                @berndsolar13 ,
                                du wirst die Geräte neu starten müssen.
                                Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.

                                B Offline
                                B Offline
                                berndsolar13
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #85

                                @wal

                                restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?

                                20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                                
                                B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • B berndsolar13

                                  @wal

                                  restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?

                                  20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                                  
                                  B Offline
                                  B Offline
                                  berndsolar13
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #86

                                  bei der Steckdose schaut der Code so aus

                                  19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
                                  19:51:21.335 21.00
                                  19:51:31.309 0.00
                                  19:51:41.329 25.00
                                  19:51:51.353 21.00
                                  

                                  Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B berndsolar13

                                    @wal

                                    restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?

                                    20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                                    
                                    WalW Online
                                    WalW Online
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #87

                                    @berndsolar13 ,
                                    mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.

                                    >D
                                    g:pcur=0
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    ;Set teleperiod to 20sec  
                                    tper=10
                                    >T
                                    pcur=PZ#Power_curr 
                                    print %0pcur%
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,PZ
                                     
                                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                    1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                    1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                                    #
                                    

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @berndsolar13 ,
                                      mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.

                                      >D
                                      g:pcur=0
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      ;Set teleperiod to 20sec  
                                      tper=10
                                      >T
                                      pcur=PZ#Power_curr 
                                      print %0pcur%
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,PZ
                                       
                                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                      1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                      1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                                      #
                                      
                                      B Offline
                                      B Offline
                                      berndsolar13
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #88
                                      20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                                      20:54:51.467 ??? 
                                      20:54:52.184 ??? 
                                      20:54:52.894 ??? 
                                      20:54:53.585 ??? 
                                      20:54:54.293 ???
                                      

                                      nur ??? :D

                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B berndsolar13
                                        20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                                        20:54:51.467 ??? 
                                        20:54:52.184 ??? 
                                        20:54:52.894 ??? 
                                        20:54:53.585 ??? 
                                        20:54:54.293 ???
                                        

                                        nur ??? :D

                                        WalW Online
                                        WalW Online
                                        Wal
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                        #89

                                        @berndsolar13 ,
                                        ändere den Namen von Power_curr in P mal um.

                                        >D
                                        g:pcur=0
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        ;Set teleperiod to 20sec  
                                        tper=10
                                        >T
                                        pcur=PZ#P
                                        print %0P%
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,PZ
                                         
                                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                        1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                        1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                                        #
                                        

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WalW Wal

                                          @berndsolar13 ,
                                          ändere den Namen von Power_curr in P mal um.

                                          >D
                                          g:pcur=0
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          ;Set teleperiod to 20sec  
                                          tper=10
                                          >T
                                          pcur=PZ#P
                                          print %0P%
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,PZ
                                           
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                          1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                                          #
                                          
                                          B Offline
                                          B Offline
                                          berndsolar13
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #90
                                          20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}}
                                          20:59:57.432 ???
                                          20:59:57.666 ???
                                          20:59:58.364 ???
                                          

                                          Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist

                                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          444

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe