Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
178 Beiträge 10 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B berndsolar13

    @wal
    danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
    Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
    Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.

    Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
    Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
    Aktuell ist es nur eines.

    WalW Online
    WalW Online
    Wal
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #63

    @berndsolar13 ,
    bei einem in die Konsole eingeben:
    DisplayWidth 32
    DisplayHeight 8
    DisplayMode 19
    DisplayDimmer 5
    DisplayClear

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WalW Wal

      @berndsolar13 ,
      bei einem in die Konsole eingeben:
      DisplayWidth 32
      DisplayHeight 8
      DisplayMode 19
      DisplayDimmer 5
      DisplayClear

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
      #64

      @wal

      Läuft jetzt auf dem ESP8266 , ich dummerchen hatte Model und Mode vertauscht :-)
      Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts, set the Display Model to 19 and
      Display Mode to 0

      Display console.jpg

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @wal

        Läuft jetzt auf dem ESP8266 , ich dummerchen hatte Model und Mode vertauscht :-)
        Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts, set the Display Model to 19 and
        Display Mode to 0

        Display console.jpg

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
        #65

        @ralla66

        Hab grad nen run,
        wers brauch mit LCD 16x2
        .bin ist die von wal

        LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602

        Video dazu

        Wemos
        D6 ist SDA
        D5 ist SCL

        i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD

        DisplayModel 1
        DisplayMode 0
        DisplayRefresh 2
        DisplayAddress // soll 39
        DisplayRows 2
        DisplayCols 16

        DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
        DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
        DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
        DisplayClear // Text Löschen

        Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99

        LCD 2.jpg

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B berndsolar13

          @wal
          danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
          Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
          Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.

          Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
          Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
          Aktuell ist es nur eines.

          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          schrieb am zuletzt editiert von
          #66

          @berndsolar13 hast du bei 2 mal 4er displays eine eigene 5Volt stromversorgung angeschlossen ? könnte nötig sein - mache das bei meinen 7219ern

          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • liv-in-skyL liv-in-sky

            @berndsolar13 hast du bei 2 mal 4er displays eine eigene 5Volt stromversorgung angeschlossen ? könnte nötig sein - mache das bei meinen 7219ern

            WalW Online
            WalW Online
            Wal
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #67

            @liv-in-sky ,
            ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig.

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • WalW Wal

              @liv-in-sky ,
              ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig.

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
              #68

              @wal

              Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
              Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
              für >B oder >BS.
              script 1 geht nicht.
              Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben.

              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @wal

                Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
                Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
                für >B oder >BS.
                script 1 geht nicht.
                Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben.

                WalW Online
                WalW Online
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #69

                @ralla66 ,
                das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WalW Wal

                  @ralla66 ,
                  das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                  #70

                  @wal

                  Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
                  Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
                  Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
                  Ich Teste mal ein anderes script.

                  script 1.jpg

                  Code, oder ist das If endif falsch ?

                  >D
                  
                  ;a valid script must start with >D in the first line
                  
                  
                  Timer=0
                  
                  WEBQ=5
                  
                  SP1W=0
                  
                  SP1V=0
                  
                  SP1C=0
                  
                  LOA1=0
                  
                  SP2W=0
                  
                  SP2V=0
                  
                  SP2C=0
                  
                  LOA2=0
                  
                  SW=0
                  
                  >BS
                  
                  script 1
                  
                  >S
                  
                  Timer+=1
                  
                  ;Executed every second 
                  
                  ;toggeln Switch
                  
                  if Timer>10
                  
                  
                  ->DisplayText %0WEBQ% W
                  
                  print Ralla DisplayText %WEBQ%
                  
                  
                  if chg[SW]>0  ; also ist 1
                  ;then
                  SW=0
                  endif
                  
                  if chg[SW]<1  ; also ist 0
                  ;then
                  SW=1
                  endif
                  
                  --------------------------------------------
                  
                  =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                  
                  if SW<1  ; also ist 0
                  ;then
                  =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                  endif
                  
                  if SW>0  ; also ist 1
                  ;then
                  =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10
                  endif
                  
                  Timer=0
                  
                  ---------------------------------------------
                  ---------------------------------------------
                  
                  >E
                  
                  ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                  
                  ------------------------------------------
                  
                  WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                  
                  ;print WertPower %WEBQ%
                  
                  ------------------------------------------
                  
                  
                  if SW<1 ; also ist 0
                  
                  print Ralla SP1 SW %SW%
                  
                  SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                  print Wert SP1 Volt %SP1V%
                  
                  SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                  print Wert SP1 Current %SP1C%
                  
                  SP1W=SP1V*SP1C /1000
                  
                  LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                  print Wert SP1 Load %LOA1%
                  
                  endif
                  
                  -------------------------------------------
                  
                  if SW>0  ; also ist 1
                  
                  ;then
                  
                  print Ralla SP2 SW %SW%
                  
                  SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                  print Wert SP2 Volt %SP2V%
                  
                  SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                  print Wert SP2 Current %SP2C%
                  
                  SP2W=SP2V*SP2C /1000
                  
                  LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                  print Wert SP2 Load %LOA2%
                  
                  endif
                  
                  -------------------------------------------------
                  
                  >W
                  
                  ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                  
                  bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update")
                  
                  Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W
                  
                                 Speicher 1
                  Watt{m} %0SP1W% W
                  Volt{m} %2SP1V% V
                  Ampere{m} %2SP1C% A
                  Load{m} %0LOA1% 
                                Speicher 2 
                  Watt{m} %0SP2W% W
                  Volt{m} %2SP2V% V
                  Ampere{m} %2SP2C% A
                  Load{m} %0LOA2% 
                  
                  #
                  
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WalW Online
                    WalW Online
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #71

                    @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:

                    >BS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         script 1
                    

                    Wo hast du das gesehen ?
                    Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?

                    if SW<1  ; also ist 0
                    ;then
                    =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                    endif
                    

                    Das sind alles Scriptfehler

                    entweder

                    if SW<1  {
                    =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                    }
                    

                    oder

                    if SW<1 
                    then
                    =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                    endif
                    

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WalW Wal

                      @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:

                      >BS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         script 1
                      

                      Wo hast du das gesehen ?
                      Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?

                      if SW<1  ; also ist 0
                      ;then
                      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                      endif
                      

                      Das sind alles Scriptfehler

                      entweder

                      if SW<1  {
                      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                      }
                      

                      oder

                      if SW<1 
                      then
                      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                      endif
                      
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #72

                      @wal

                      nach Doku:
                      Console Commands~
                      script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on

                      eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.

                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @wal

                        nach Doku:
                        Console Commands~
                        script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on

                        eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.

                        WalW Online
                        WalW Online
                        Wal
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #73

                        @ralla66 ,
                        Console Command nicht Script command

                        Gruß
                        Walter

                        DoorIO-Adapter
                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • WalW Wal

                          @ralla66 ,
                          Console Command nicht Script command

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #74

                          @wal

                          geht aber in der Console schon nicht.

                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @wal

                            geht aber in der Console schon nicht.

                            WalW Online
                            WalW Online
                            Wal
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #75

                            @ralla66 ,
                            bei mir schon und ich habe die gleiche Firmware denke ich.

                            Gruß
                            Walter

                            DoorIO-Adapter
                            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @wal

                              geht aber in der Console schon nicht.

                              WalW Online
                              WalW Online
                              Wal
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #76

                              @ralla66 ,
                              script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • WalW Wal

                                @ralla66 ,
                                script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                #77

                                @wal

                                Danke soweit ,
                                da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                                gedöns und so.

                                LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)

                                wers brauch, Daten werden abgeholt

                                >D
                                Timer=0
                                Text1="Lumentree"
                                Wert=0
                                >S
                                Timer+=1
                                ;Executed every second 
                                if Timer>10
                                then
                                =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                                print Timer %Timer%
                                Timer=0
                                ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                                >E
                                Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                                >T
                                ->Display [z]
                                ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                                print WertPower %0Wert%
                                
                                
                                
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ralla66R Ralla66

                                  @wal

                                  Danke soweit ,
                                  da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                                  gedöns und so.

                                  LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)

                                  wers brauch, Daten werden abgeholt

                                  >D
                                  Timer=0
                                  Text1="Lumentree"
                                  Wert=0
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  ;Executed every second 
                                  if Timer>10
                                  then
                                  =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                                  print Timer %Timer%
                                  Timer=0
                                  ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                                  >E
                                  Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                                  >T
                                  ->Display [z]
                                  ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                                  print WertPower %0Wert%
                                  
                                  
                                  
                                  WalW Online
                                  WalW Online
                                  Wal
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #78

                                  @ralla66,
                                  ist immer noch ein Scriptfehler drin.

                                  Gruß
                                  Walter

                                  DoorIO-Adapter
                                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • WalW Wal

                                    @ralla66,
                                    ist immer noch ein Scriptfehler drin.

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #79

                                    @wal

                                    Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                                    Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                                    Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                                    hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)

                                    B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @wal

                                      Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                                      Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                                      Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                                      hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      berndsolar13
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #80

                                      @Wal

                                      Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                                      War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :D

                                      Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                                      Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR

                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      ;Set teleperiod to 20sec  
                                      tper=10  
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,
                                      
                                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                      1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                      1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                                      #
                                      

                                      Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden

                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @wal

                                        Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                                        Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                                        Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                                        hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                        #81

                                        @ralla66

                                        für Abholer 4 X 8x8 Matrix :

                                        >D
                                        Timer=0
                                        Wert=0
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        if Timer>10
                                        then
                                        =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
                                        Timer=0
                                        endif
                                        >E
                                        Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
                                        >T
                                        ->DisplayText %0Wert% W
                                        >W
                                        Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
                                        

                                        Beispiel Pfad

                                        Beispiel Pfad.jpg

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B berndsolar13

                                          @Wal

                                          Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                                          War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :D

                                          Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                                          Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR

                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          ;Set teleperiod to 20sec  
                                          tper=10  
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,
                                          
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                          1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                                          #
                                          

                                          Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden

                                          WalW Online
                                          WalW Online
                                          Wal
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #82

                                          @berndsolar13 ,

                                          >D
                                          g:pcur=0
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          ;Set teleperiod to 20sec  
                                          tper=10
                                          >T
                                          pcur=PZ#Power_curr  
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,PZ
                                           
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                          1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                                          #
                                          

                                          Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          447

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe