Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 103.8k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @kavanu

    Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
    Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
    z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.

    kavanuK Offline
    kavanuK Offline
    kavanu
    schrieb am zuletzt editiert von kavanu
    #435

    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

    @kavanu

    Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
    Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
    z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.

    Damit kann, wie in der App, der Ladevorgang umgeschaltet werden. Also „aus“->“ein“ und umgekehrt. Die API ist hier ziemlich schräg. Bei den Phasen ist es auch ein Umschalten, also 1->3 und zurück.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @mazze
      Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
      Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
      Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

      M Offline
      M Offline
      Mazze
      schrieb am zuletzt editiert von
      #436

      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

      @mazze
      Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
      Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
      Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

      Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Mazze

        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

        @mazze
        Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
        Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
        Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

        Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #437

        @mazze
        Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
        Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @mazze
          Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
          Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.

          M Offline
          M Offline
          Mazze
          schrieb am zuletzt editiert von
          #438

          @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

          @mazze
          Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
          Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.

          Aha, okay dann muss ich mal schauen. Da ich bald die Preise von der Börse für den Bezug bekomme möchte ich natürlich die günstigen in der Nacht nutze. Um den Speicher voll zu machen.
          Wie würde ich das merken ob ich was Überlager?

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Mazze

            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

            @mazze
            Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
            Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.

            Aha, okay dann muss ich mal schauen. Da ich bald die Preise von der Börse für den Bezug bekomme möchte ich natürlich die günstigen in der Nacht nutze. Um den Speicher voll zu machen.
            Wie würde ich das merken ob ich was Überlager?

            M Offline
            M Offline
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #439

            Hab seit einigen Tagen mit 1.2.1 nur noch jede Menge Log-Fehler:
            3554570d-c066-4985-9586-a50a076825fe-grafik.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • git-kickG git-kick
              Aktuelle Test Version v1.0.0
              Veröffentlichungsdatum 20.01.2022
              Github Link https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0

              Control your E3/DC power station using the proprietary RSCP protocol which allows for reading state values and also set control parameters, e.g. setting the charge power limit. This is the advantage of RSCP compared to the standard Modbus, which is only for reading values. If you have no need to write values, have a look at the (simpler) Modbus adapter.

              The e3dc-rscp adapter was developed for the E3/DC S10 device. One may assume other E3/DC devices provide a similar interface, but I cannot verify this.

              As of v1.0.0, the adapter supports the EMS (partially), EP, PVI and BAT namespace. DB and WB namespaces are in experimental state.

              The adapter alpha/beta was originally published at GitHub

              P Offline
              P Offline
              ps1304
              schrieb am zuletzt editiert von
              #440

              @ujok erstmal viele Dank für den tollen Adapter !! wäre es denkbar/möglich eine Funktion einzubauen, mit der die Werte direkt an eine InfluxDB Instanz übergeben bzw. geschrieben wird? Damit könnte man sich die manuelle Auswahl ersparen. Per heute müsste jeder in jedem Objekt die Auswahl treffen, in welche InfluxDB Instanz geschrieben werden soll.
              Gruß Peter

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P ps1304

                @ujok erstmal viele Dank für den tollen Adapter !! wäre es denkbar/möglich eine Funktion einzubauen, mit der die Werte direkt an eine InfluxDB Instanz übergeben bzw. geschrieben wird? Damit könnte man sich die manuelle Auswahl ersparen. Per heute müsste jeder in jedem Objekt die Auswahl treffen, in welche InfluxDB Instanz geschrieben werden soll.
                Gruß Peter

                P Offline
                P Offline
                ps1304
                schrieb am zuletzt editiert von
                #441

                @ps1304 gerade gelernt, das ich mehrere Objekte selektieren kann und ein InfluxDB Instanz zuordnen kann - Danke an "buanet"
                https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/163

                smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P ps1304

                  @ps1304 gerade gelernt, das ich mehrere Objekte selektieren kann und ein InfluxDB Instanz zuordnen kann - Danke an "buanet"
                  https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/163

                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #442

                  Hi, kann mir jemand sagen ob es mittels des RSCP Adapter möglich ist den Notstromtest zu starten?

                  Aufgrund der tollen Gewitter in letzter Zeit, schön anzuschauen aber die meisten Überspannungsschäden kommen vom Netz, würde ich das gerne über IOB Steuern.

                  Das Script ist schon fertig. Alle krittischen Verbraucher / Rechner nach Eingabe eines Pin Code automatisch runterfahren, hohe Lasten wie Klimanalage und Wärmepumpe ausschalten und Notstromtest einleiten.

                  Nur das Einleiten über den RSCP Adapter scheint nicht zu gehen.

                  Zur Not müsste ich ein Netzschütz einbauen und ansteuern. Aber wenns auch anders geht wäre es mir lieber.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #443

                    Hat jemand eine Beschreibung was die Modi in Set_Power_Mode genau machen ?

                    "states": {
                          "0": "NORMAL",
                          "1": "IDLE",
                          "2": "DISCHARGE",
                          "3": "CHARGE",
                          "4": "GRID_CHARGE"
                        }
                    
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GarganoG Gargano

                      Hat jemand eine Beschreibung was die Modi in Set_Power_Mode genau machen ?

                      "states": {
                            "0": "NORMAL",
                            "1": "IDLE",
                            "2": "DISCHARGE",
                            "3": "CHARGE",
                            "4": "GRID_CHARGE"
                          }
                      
                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #444

                      @gargano

                      Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                      Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                      Idle = Leerlauf
                      Discharge = Entladen
                      Charge = Laden
                      Grid_Charge = aus Netz laden

                      Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.

                      GarganoG P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @gargano

                        Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                        Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                        Idle = Leerlauf
                        Discharge = Entladen
                        Charge = Laden
                        Grid_Charge = aus Netz laden

                        Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.

                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                        #445

                        @arnod ok, immer von der Batterie aus gesehen. Dann wäre grid_charge um die Batterie aus dem Grid zu laden, wenn der Strom günstig ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Entladen der Batterie zu unterbinden?
                        Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?
                        Lade und Entladesperrzeiten habe ich nicht in den Objekten gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GarganoG Gargano

                          @arnod ok, immer von der Batterie aus gesehen. Dann wäre grid_charge um die Batterie aus dem Grid zu laden, wenn der Strom günstig ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Entladen der Batterie zu unterbinden?
                          Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?
                          Lade und Entladesperrzeiten habe ich nicht in den Objekten gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                          #446

                          @gargano sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                          Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?

                          Richtig, wenn du extern regeln willst, muss du in beide Richtungen regeln, also Laden und Entladen.

                          Wenn du zu festen Zeiten entladen und Laden sperren willst, ist das über EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE möglich.

                          Wenn du das ausnahmsweise zu unterschiedlichen Zeiten machen willst, kannst du EMS.MAX_CHARGE_POWER oder EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 setzen. Aber sparsam damit umgehe, den diese beiden werden immer auf der internen SSD gespeichert, was bei häufiger Verwendung auf Dauer deiner SSD schadet.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • K Offline
                            K Offline
                            knudi76
                            schrieb am zuletzt editiert von knudi76
                            #447

                            Hallo in die Runde,

                            gibt es eine Möglichkeit mittels diesem Adapter die Netzfrequenz "41024 Phasen Frequenz in Hz L1" auszulesen? Ich suche schon verwzeifelt nach dieser Möglichkeit.

                            Vielen Dank Eure Bemühungen

                            Stephan

                            Hat sich erledigt! Der Fehler war das Register, es muss eins höher sein 41025.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @gargano

                              Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                              Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                              Idle = Leerlauf
                              Discharge = Entladen
                              Charge = Laden
                              Grid_Charge = aus Netz laden

                              Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.

                              P Offline
                              P Offline
                              paulkerl
                              schrieb am zuletzt editiert von paulkerl
                              #448

                              @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                              @gargano

                              Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                              Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                              Idle = Leerlauf
                              Discharge = Entladen
                              Charge = Laden
                              Grid_Charge = aus Netz laden

                              Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.

                              Hallo in die Runde.

                              Ich bin auf der Suche nach einer Lösung den SOC bei z.B. 80% zu begrenzen.
                              Den aktuellen SOC bekomme ich über die Datenpunkte.
                              Dann kann ich den SOC per "Limits" und max. "Ladeleistung" begrenzen. Leider geht das nach dem POST von @ArnoD auf die SSD Lebensdauer.

                              Frage: Welche "smarten" Möglichkeiten habe ich, den SOC zu begrenzen? Über Tipps wäre ich sehr dankbar.

                              Vielen Dank.
                              Vg Paulkerl.

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P paulkerl

                                @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                @gargano

                                Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                                Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                                Idle = Leerlauf
                                Discharge = Entladen
                                Charge = Laden
                                Grid_Charge = aus Netz laden

                                Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.

                                Hallo in die Runde.

                                Ich bin auf der Suche nach einer Lösung den SOC bei z.B. 80% zu begrenzen.
                                Den aktuellen SOC bekomme ich über die Datenpunkte.
                                Dann kann ich den SOC per "Limits" und max. "Ladeleistung" begrenzen. Leider geht das nach dem POST von @ArnoD auf die SSD Lebensdauer.

                                Frage: Welche "smarten" Möglichkeiten habe ich, den SOC zu begrenzen? Über Tipps wäre ich sehr dankbar.

                                Vielen Dank.
                                Vg Paulkerl.

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #449

                                @paulkerl
                                Eine Möglichkeit ist, mein Script Charge-Control zu verwenden.
                                Da kannst du einstellen, bis zu welchen SOC die Batterie geladen werden soll.
                                Informationen findest du hier:
                                e3dc-hauskraftwerk-steuern

                                und das Script mit Anleitung kannst du hier herunterladen:
                                github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @paulkerl
                                  Eine Möglichkeit ist, mein Script Charge-Control zu verwenden.
                                  Da kannst du einstellen, bis zu welchen SOC die Batterie geladen werden soll.
                                  Informationen findest du hier:
                                  e3dc-hauskraftwerk-steuern

                                  und das Script mit Anleitung kannst du hier herunterladen:
                                  github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  paulkerl
                                  schrieb am zuletzt editiert von paulkerl
                                  #450

                                  Hallo @arnod,

                                  das Skript kenne ich und verfolge auch den dazugehörigen Thread. Da steckt viel Arbeit drin und deckt mE jeden Usecase ab. Das Gesamtwerk ist mir allerdings "zu groß" für meine Anwendung. Ich möchte alles so schlank als möglich halten.

                                  Mich würde interessieren, wie Du technisch die SOC-Begrenzung umgestezt hast. Den Teil würde ich gerne in Node-Red bei mir nachbilden.

                                  Ich bin leider nicht all zu tief im JS-Coding drin und tue mir schwer Deinen Code auseinander zu nehmen um nachzuvollziehen wie Du das technisch umgesetzt hast. Eine schnelle Erklärung würde mir helfen.

                                  Vielen lieben Dank.
                                  LG Paulkerl

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P paulkerl

                                    Hallo @arnod,

                                    das Skript kenne ich und verfolge auch den dazugehörigen Thread. Da steckt viel Arbeit drin und deckt mE jeden Usecase ab. Das Gesamtwerk ist mir allerdings "zu groß" für meine Anwendung. Ich möchte alles so schlank als möglich halten.

                                    Mich würde interessieren, wie Du technisch die SOC-Begrenzung umgestezt hast. Den Teil würde ich gerne in Node-Red bei mir nachbilden.

                                    Ich bin leider nicht all zu tief im JS-Coding drin und tue mir schwer Deinen Code auseinander zu nehmen um nachzuvollziehen wie Du das technisch umgesetzt hast. Eine schnelle Erklärung würde mir helfen.

                                    Vielen lieben Dank.
                                    LG Paulkerl

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #451

                                    @paulkerl
                                    Ich verwende dafür den e3dc-rscp Adapter und unterbinde das Laden, indem ich das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE mit meinem Script mit 0 beschreibe. Das muss aber mindestens alle 5 sek. wiederholt werden, da sonst E3DC wieder die Steuerung übernimmt.
                                    Wen bei e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE 0 eingetragen wird, bedeutet das, dass weder geladen noch entladen wird und es muss geprüft werden, ob entladen werden muss, da sonst auch das unterbunden wird.

                                    Somit musst du dir mit Node-Red eine Logik basteln, die das alles berücksichtigt.

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • A ArnoD

                                      @paulkerl
                                      Ich verwende dafür den e3dc-rscp Adapter und unterbinde das Laden, indem ich das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE mit meinem Script mit 0 beschreibe. Das muss aber mindestens alle 5 sek. wiederholt werden, da sonst E3DC wieder die Steuerung übernimmt.
                                      Wen bei e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE 0 eingetragen wird, bedeutet das, dass weder geladen noch entladen wird und es muss geprüft werden, ob entladen werden muss, da sonst auch das unterbunden wird.

                                      Somit musst du dir mit Node-Red eine Logik basteln, die das alles berücksichtigt.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      paulkerl
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #452

                                      Hallo @arnod ,

                                      besten Dank für die Info. Dann mache ich mich mal ans Werk :).

                                      Vg Paulkerl

                                      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        chinaboy
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #453

                                        Hardwaresystem: Pi3
                                        Arbeitsspeicher: 1GB
                                        Festplattenart: SD-Karte
                                        Betriebssystem: Linux
                                        Node-Version: 18.18.0
                                        Nodejs-Version: 18.18.0
                                        NPM-Version: 9.8.1
                                        JS: 5.0.12

                                        Servus,
                                        hab den Adapter in der aktuellen Version v1.2.3 installiert und am laufen (grün)
                                        Ich bekomme auch alle Daten rein.
                                        Allerdings bekomme ich auch folgende Warungen angezeigt:

                                        e3dc-rscp.0
                                        	2023-11-02 08:35:47.206	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_HANDLED (1) - tag TAG_WB_CONNECTED_DEVICES (0xe84101c)
                                        e3dc-rscp.0
                                        	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
                                        e3dc-rscp.0
                                        	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                                        e3dc-rscp.0
                                        	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                                        e3dc-rscp.0
                                        	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
                                        e3dc-rscp.0
                                        	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                                        e3dc-rscp.0
                                        	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                                        e3dc-rscp.0
                                        	2023-11-02 08:35:47.157	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                                        e3dc-rscp.0
                                        	2023-11-02 08:35:47.156	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                                        

                                        Was muss ich tun damit die Warnungen verschwinden?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P paulkerl

                                          Hallo @arnod ,

                                          besten Dank für die Info. Dann mache ich mich mal ans Werk :).

                                          Vg Paulkerl

                                          git-kickG Offline
                                          git-kickG Offline
                                          git-kick
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                                          #454

                                          @chinaboy , die erste Meldung sieht so aus, als hättest du keine Wallbox direkt an der E3/DC angeschlossen. Falls das so ist, nimm in der Instanz-Konfig "WB" heraus, dann sollte das erledigt sein.

                                          Rätselhaft sind die BAT_ Medlungen, denn hier antwortet die E3/DC auf einige Anfragen zum internen Speicher nicht - was für eine Batteriekonfiguration hat deine E3/DC?

                                          Falls du die Werte (CELL_VOLTAGES, CELL_TEMPERATURES, etc.) nicht benötigst, kannst du versuchen, die entsprechenden Einträge im Tab "Polling Intervals" auf "N" zu setzen, dann sendet der Adapter die Abfragen nicht mehr - allerdings heißen die Abfrage-Tags nicht immer so wie die Objekte im Baum und es gibt auch keine 1:1 Abbildung. Hier ist also "Intuition" gefragt (weil es keine erschöpfende Dokumentation gibt).

                                          Grundsätzlich sind aber die "warn"-Meldungen kein Beinbruch. Der Adapter läuft weiter und liefert auch die restlichen Werte.

                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          2
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          694

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe