  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 103.7k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Mazze
    schrieb am zuletzt editiert von
    #432

    Hej,

    erstmal mega adapter.

    ich habe mal eine Frage, es geht um die Funktion manuelles laden. Da ich bald an den Börsenpreisen meinen Strom beziehe und dieser meistens nachts am Günstigsten ist, möchte ich auch meinen Speicher in dieser auf 100% Laden.

    Doch in den Objekten kann ich die beiden Datenpunkte nicht beschreiben?

    c1320e5d-32ac-4e27-8cba-5516258d9f71-image.png

    Jemand eine Idee wie ich das ändern kann?

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Mazze

      Hej,

      erstmal mega adapter.

      ich habe mal eine Frage, es geht um die Funktion manuelles laden. Da ich bald an den Börsenpreisen meinen Strom beziehe und dieser meistens nachts am Günstigsten ist, möchte ich auch meinen Speicher in dieser auf 100% Laden.

      Doch in den Objekten kann ich die beiden Datenpunkte nicht beschreiben?

      c1320e5d-32ac-4e27-8cba-5516258d9f71-image.png

      Jemand eine Idee wie ich das ändern kann?

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #433

      @mazze
      Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
      Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
      Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • kavanuK kavanu

        Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #434

        @kavanu

        Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
        Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
        z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.

        kavanuK 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @kavanu

          Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
          Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
          z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.

          kavanuK Offline
          kavanuK Offline
          kavanu
          schrieb am zuletzt editiert von kavanu
          #435

          @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

          @kavanu

          Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
          Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
          z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.

          Damit kann, wie in der App, der Ladevorgang umgeschaltet werden. Also „aus“->“ein“ und umgekehrt. Die API ist hier ziemlich schräg. Bei den Phasen ist es auch ein Umschalten, also 1->3 und zurück.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @mazze
            Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
            Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
            Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

            M Offline
            M Offline
            Mazze
            schrieb am zuletzt editiert von
            #436

            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

            @mazze
            Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
            Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
            Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

            Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Mazze

              @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

              @mazze
              Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
              Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
              Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

              Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #437

              @mazze
              Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
              Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @mazze
                Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
                Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.

                M Offline
                M Offline
                Mazze
                schrieb am zuletzt editiert von
                #438

                @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                @mazze
                Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
                Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.

                Aha, okay dann muss ich mal schauen. Da ich bald die Preise von der Börse für den Bezug bekomme möchte ich natürlich die günstigen in der Nacht nutze. Um den Speicher voll zu machen.
                Wie würde ich das merken ob ich was Überlager?

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Mazze

                  @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                  @mazze
                  Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
                  Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.

                  Aha, okay dann muss ich mal schauen. Da ich bald die Preise von der Börse für den Bezug bekomme möchte ich natürlich die günstigen in der Nacht nutze. Um den Speicher voll zu machen.
                  Wie würde ich das merken ob ich was Überlager?

                  M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #439

                  Hab seit einigen Tagen mit 1.2.1 nur noch jede Menge Log-Fehler:
                  3554570d-c066-4985-9586-a50a076825fe-grafik.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • git-kickG git-kick
                    Aktuelle Test Version v1.0.0
                    Veröffentlichungsdatum 20.01.2022
                    Github Link https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0

                    Control your E3/DC power station using the proprietary RSCP protocol which allows for reading state values and also set control parameters, e.g. setting the charge power limit. This is the advantage of RSCP compared to the standard Modbus, which is only for reading values. If you have no need to write values, have a look at the (simpler) Modbus adapter.

                    The e3dc-rscp adapter was developed for the E3/DC S10 device. One may assume other E3/DC devices provide a similar interface, but I cannot verify this.

                    As of v1.0.0, the adapter supports the EMS (partially), EP, PVI and BAT namespace. DB and WB namespaces are in experimental state.

                    The adapter alpha/beta was originally published at GitHub

                    P Offline
                    P Offline
                    ps1304
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #440

                    @ujok erstmal viele Dank für den tollen Adapter !! wäre es denkbar/möglich eine Funktion einzubauen, mit der die Werte direkt an eine InfluxDB Instanz übergeben bzw. geschrieben wird? Damit könnte man sich die manuelle Auswahl ersparen. Per heute müsste jeder in jedem Objekt die Auswahl treffen, in welche InfluxDB Instanz geschrieben werden soll.
                    Gruß Peter

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P ps1304

                      @ujok erstmal viele Dank für den tollen Adapter !! wäre es denkbar/möglich eine Funktion einzubauen, mit der die Werte direkt an eine InfluxDB Instanz übergeben bzw. geschrieben wird? Damit könnte man sich die manuelle Auswahl ersparen. Per heute müsste jeder in jedem Objekt die Auswahl treffen, in welche InfluxDB Instanz geschrieben werden soll.
                      Gruß Peter

                      P Offline
                      P Offline
                      ps1304
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #441

                      @ps1304 gerade gelernt, das ich mehrere Objekte selektieren kann und ein InfluxDB Instanz zuordnen kann - Danke an "buanet"
                      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/163

                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P ps1304

                        @ps1304 gerade gelernt, das ich mehrere Objekte selektieren kann und ein InfluxDB Instanz zuordnen kann - Danke an "buanet"
                        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/163

                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #442

                        Hi, kann mir jemand sagen ob es mittels des RSCP Adapter möglich ist den Notstromtest zu starten?

                        Aufgrund der tollen Gewitter in letzter Zeit, schön anzuschauen aber die meisten Überspannungsschäden kommen vom Netz, würde ich das gerne über IOB Steuern.

                        Das Script ist schon fertig. Alle krittischen Verbraucher / Rechner nach Eingabe eines Pin Code automatisch runterfahren, hohe Lasten wie Klimanalage und Wärmepumpe ausschalten und Notstromtest einleiten.

                        Nur das Einleiten über den RSCP Adapter scheint nicht zu gehen.

                        Zur Not müsste ich ein Netzschütz einbauen und ansteuern. Aber wenns auch anders geht wäre es mir lieber.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #443

                          Hat jemand eine Beschreibung was die Modi in Set_Power_Mode genau machen ?

                          "states": {
                                "0": "NORMAL",
                                "1": "IDLE",
                                "2": "DISCHARGE",
                                "3": "CHARGE",
                                "4": "GRID_CHARGE"
                              }
                          
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GarganoG Gargano

                            Hat jemand eine Beschreibung was die Modi in Set_Power_Mode genau machen ?

                            "states": {
                                  "0": "NORMAL",
                                  "1": "IDLE",
                                  "2": "DISCHARGE",
                                  "3": "CHARGE",
                                  "4": "GRID_CHARGE"
                                }
                            
                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #444

                            @gargano

                            Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                            Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                            Idle = Leerlauf
                            Discharge = Entladen
                            Charge = Laden
                            Grid_Charge = aus Netz laden

                            Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.

                            GarganoG P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @gargano

                              Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                              Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                              Idle = Leerlauf
                              Discharge = Entladen
                              Charge = Laden
                              Grid_Charge = aus Netz laden

                              Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.

                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                              #445

                              @arnod ok, immer von der Batterie aus gesehen. Dann wäre grid_charge um die Batterie aus dem Grid zu laden, wenn der Strom günstig ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Entladen der Batterie zu unterbinden?
                              Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?
                              Lade und Entladesperrzeiten habe ich nicht in den Objekten gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GarganoG Gargano

                                @arnod ok, immer von der Batterie aus gesehen. Dann wäre grid_charge um die Batterie aus dem Grid zu laden, wenn der Strom günstig ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Entladen der Batterie zu unterbinden?
                                Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?
                                Lade und Entladesperrzeiten habe ich nicht in den Objekten gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                #446

                                @gargano sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?

                                Richtig, wenn du extern regeln willst, muss du in beide Richtungen regeln, also Laden und Entladen.

                                Wenn du zu festen Zeiten entladen und Laden sperren willst, ist das über EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE möglich.

                                Wenn du das ausnahmsweise zu unterschiedlichen Zeiten machen willst, kannst du EMS.MAX_CHARGE_POWER oder EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 setzen. Aber sparsam damit umgehe, den diese beiden werden immer auf der internen SSD gespeichert, was bei häufiger Verwendung auf Dauer deiner SSD schadet.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  knudi76
                                  schrieb am zuletzt editiert von knudi76
                                  #447

                                  Hallo in die Runde,

                                  gibt es eine Möglichkeit mittels diesem Adapter die Netzfrequenz "41024 Phasen Frequenz in Hz L1" auszulesen? Ich suche schon verwzeifelt nach dieser Möglichkeit.

                                  Vielen Dank Eure Bemühungen

                                  Stephan

                                  Hat sich erledigt! Der Fehler war das Register, es muss eins höher sein 41025.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @gargano

                                    Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                                    Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                                    Idle = Leerlauf
                                    Discharge = Entladen
                                    Charge = Laden
                                    Grid_Charge = aus Netz laden

                                    Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    paulkerl
                                    schrieb am zuletzt editiert von paulkerl
                                    #448

                                    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                    @gargano

                                    Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                                    Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                                    Idle = Leerlauf
                                    Discharge = Entladen
                                    Charge = Laden
                                    Grid_Charge = aus Netz laden

                                    Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.

                                    Hallo in die Runde.

                                    Ich bin auf der Suche nach einer Lösung den SOC bei z.B. 80% zu begrenzen.
                                    Den aktuellen SOC bekomme ich über die Datenpunkte.
                                    Dann kann ich den SOC per "Limits" und max. "Ladeleistung" begrenzen. Leider geht das nach dem POST von @ArnoD auf die SSD Lebensdauer.

                                    Frage: Welche "smarten" Möglichkeiten habe ich, den SOC zu begrenzen? Über Tipps wäre ich sehr dankbar.

                                    Vielen Dank.
                                    Vg Paulkerl.

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P paulkerl

                                      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                      @gargano

                                      Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                                      Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                                      Idle = Leerlauf
                                      Discharge = Entladen
                                      Charge = Laden
                                      Grid_Charge = aus Netz laden

                                      Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.

                                      Hallo in die Runde.

                                      Ich bin auf der Suche nach einer Lösung den SOC bei z.B. 80% zu begrenzen.
                                      Den aktuellen SOC bekomme ich über die Datenpunkte.
                                      Dann kann ich den SOC per "Limits" und max. "Ladeleistung" begrenzen. Leider geht das nach dem POST von @ArnoD auf die SSD Lebensdauer.

                                      Frage: Welche "smarten" Möglichkeiten habe ich, den SOC zu begrenzen? Über Tipps wäre ich sehr dankbar.

                                      Vielen Dank.
                                      Vg Paulkerl.

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #449

                                      @paulkerl
                                      Eine Möglichkeit ist, mein Script Charge-Control zu verwenden.
                                      Da kannst du einstellen, bis zu welchen SOC die Batterie geladen werden soll.
                                      Informationen findest du hier:
                                      e3dc-hauskraftwerk-steuern

                                      und das Script mit Anleitung kannst du hier herunterladen:
                                      github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @paulkerl
                                        Eine Möglichkeit ist, mein Script Charge-Control zu verwenden.
                                        Da kannst du einstellen, bis zu welchen SOC die Batterie geladen werden soll.
                                        Informationen findest du hier:
                                        e3dc-hauskraftwerk-steuern

                                        und das Script mit Anleitung kannst du hier herunterladen:
                                        github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        paulkerl
                                        schrieb am zuletzt editiert von paulkerl
                                        #450

                                        Hallo @arnod,

                                        das Skript kenne ich und verfolge auch den dazugehörigen Thread. Da steckt viel Arbeit drin und deckt mE jeden Usecase ab. Das Gesamtwerk ist mir allerdings "zu groß" für meine Anwendung. Ich möchte alles so schlank als möglich halten.

                                        Mich würde interessieren, wie Du technisch die SOC-Begrenzung umgestezt hast. Den Teil würde ich gerne in Node-Red bei mir nachbilden.

                                        Ich bin leider nicht all zu tief im JS-Coding drin und tue mir schwer Deinen Code auseinander zu nehmen um nachzuvollziehen wie Du das technisch umgesetzt hast. Eine schnelle Erklärung würde mir helfen.

                                        Vielen lieben Dank.
                                        LG Paulkerl

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P paulkerl

                                          Hallo @arnod,

                                          das Skript kenne ich und verfolge auch den dazugehörigen Thread. Da steckt viel Arbeit drin und deckt mE jeden Usecase ab. Das Gesamtwerk ist mir allerdings "zu groß" für meine Anwendung. Ich möchte alles so schlank als möglich halten.

                                          Mich würde interessieren, wie Du technisch die SOC-Begrenzung umgestezt hast. Den Teil würde ich gerne in Node-Red bei mir nachbilden.

                                          Ich bin leider nicht all zu tief im JS-Coding drin und tue mir schwer Deinen Code auseinander zu nehmen um nachzuvollziehen wie Du das technisch umgesetzt hast. Eine schnelle Erklärung würde mir helfen.

                                          Vielen lieben Dank.
                                          LG Paulkerl

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #451

                                          @paulkerl
                                          Ich verwende dafür den e3dc-rscp Adapter und unterbinde das Laden, indem ich das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE mit meinem Script mit 0 beschreibe. Das muss aber mindestens alle 5 sek. wiederholt werden, da sonst E3DC wieder die Steuerung übernimmt.
                                          Wen bei e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE 0 eingetragen wird, bedeutet das, dass weder geladen noch entladen wird und es muss geprüft werden, ob entladen werden muss, da sonst auch das unterbunden wird.

                                          Somit musst du dir mit Node-Red eine Logik basteln, die das alles berücksichtigt.

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          490

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe