  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.5k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Centurytt 0C Centurytt 0

    @glasfaser
    @M1R0O
    Absolut richtig. Steht auch hier beschrieben: https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

    Einige der Adressen hält der WR selbst vor. Aber alles mit Zähler um eben Ertrag Export usw. berechnen zu können brauchts eine verdrahtete Verbindung. Nochmal, ich weiß nicht wer dir den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass dieser Typ Zähler eine Wifi Verbindung aufbaut. Das kann das Ding schlichtweg nicht.
    b5014b2a-8b5d-4574-a344-059205d6c44b-image.png

    Deshalb siehst du im Monitoring Portal auch keine Daten zu Ertrag, Verbrauch usw. weil auch Solaredge den Zähler braucht um das zu Berechnen. Oder woher will der WR das alleine wissen wieviel Last auf deinem Netz läuft.

    M Offline
    M Offline
    M1R0O
    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
    #414

    @centurytt-0 @Glasfaser
    Ich denke auch dass es geklärt ist.
    Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.
    Auch der MTR-240-3PC1-D-A-MW hat eine drahtlose Kommunikation via Funk.
    Ich sehe über modbus_tcp alle Werte, bis auf die o.g.. Über das Portal von SE oder den direkten WR-Zugang via WLAN erhalte ich alle Werte, auch für Export, Import, etc. Offensichtlich ist hierfür eine RS485 Verbindung nötig.
    Nun ja, ich warte einfach auf die RS485 Verbindung, um auch den Rest via modbus zu erhalten.

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Centurytt 0C Centurytt 0

      @glasfaser

      Ja eh aber er hat den hier: SE-MTR-3Y-400V-A ? der hat keine kabellose Kommunikation ... :-)

      GlasfaserG Online
      GlasfaserG Online
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
      #415

      @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      Ja eh aber er hat den hier: SE-MTR-3Y-400V-A ?

      Nein , den neuen Inline Energiezähler!!!!

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        Ja eh aber er hat den hier: SE-MTR-3Y-400V-A ?

        Nein , den neuen Inline Energiezähler!!!!

        Centurytt 0C Offline
        Centurytt 0C Offline
        Centurytt 0
        schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
        #416

        @glasfaser

        AAAAsoooo ... ja dann ok alles zurück und sorry für meine Begriffstutzigkeit :-)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M M1R0O

          @centurytt-0 @Glasfaser
          Ich denke auch dass es geklärt ist.
          Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.
          Auch der MTR-240-3PC1-D-A-MW hat eine drahtlose Kommunikation via Funk.
          Ich sehe über modbus_tcp alle Werte, bis auf die o.g.. Über das Portal von SE oder den direkten WR-Zugang via WLAN erhalte ich alle Werte, auch für Export, Import, etc. Offensichtlich ist hierfür eine RS485 Verbindung nötig.
          Nun ja, ich warte einfach auf die RS485 Verbindung, um auch den Rest via modbus zu erhalten.

          GlasfaserG Online
          GlasfaserG Online
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #417

          @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.

          ja , denn in den von dir zuvor beigefügten Screenshots sehen ich keine richtigen Werte dazu ,
          auch nicht mal ein aktuell Screenshot wie jetzt aktuell die Datenpunkte dazu gefüllt werden weil du jetzt schreibts ich sehe alles .. außer ...

          Sorry , deshalb ist es hier sehr undeutig und meine Fragen dazu !

          Bitte mal ein aktuelles Screenshot von allen Datenpunkten vom ioBroker !

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.

            ja , denn in den von dir zuvor beigefügten Screenshots sehen ich keine richtigen Werte dazu ,
            auch nicht mal ein aktuell Screenshot wie jetzt aktuell die Datenpunkte dazu gefüllt werden weil du jetzt schreibts ich sehe alles .. außer ...

            Sorry , deshalb ist es hier sehr undeutig und meine Fragen dazu !

            Bitte mal ein aktuelles Screenshot von allen Datenpunkten vom ioBroker !

            M Offline
            M Offline
            M1R0O
            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
            #418

            @glasfaser
            Hier die Screenshots


            Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.23.png

            Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.35.png

            Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.55.png

            Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema

            GlasfaserG Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M M1R0O

              @glasfaser
              Hier die Screenshots


              Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.23.png

              Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.35.png

              Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.55.png

              Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema

              GlasfaserG Online
              GlasfaserG Online
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
              #419

              @m1r0o

              Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .

              so sollte es zb. aussehen .

              ebe82924-6840-4966-8fd5-bbe8fd718338-grafik.png

              Mhh .

              hier ist alles 0

              ist der WR aus !?

              5ef98b47-b698-4d8d-885b-c35846a60bd6-grafik.png

              EDIT :

              Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen

              du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @m1r0o

                Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .

                so sollte es zb. aussehen .

                ebe82924-6840-4966-8fd5-bbe8fd718338-grafik.png

                Mhh .

                hier ist alles 0

                ist der WR aus !?

                5ef98b47-b698-4d8d-885b-c35846a60bd6-grafik.png

                EDIT :

                Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen

                du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !

                M Offline
                M Offline
                M1R0O
                schrieb am zuletzt editiert von
                #420

                @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                @m1r0o

                Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .

                Ok. Wird dann wohl an der fehlenden Kabelverbindung liegen.

                @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !

                Das stimmt. Ist auch ein anderes Problem.

                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M M1R0O

                  @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  @m1r0o

                  Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .

                  Ok. Wird dann wohl an der fehlenden Kabelverbindung liegen.

                  @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !

                  Das stimmt. Ist auch ein anderes Problem.

                  GlasfaserG Online
                  GlasfaserG Online
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                  #421

                  @m1r0o

                  Letzter Test ... dieses Interessiert mich noch !
                  ... mit andern Registern

                  Neue Modbus Instanz !!!
                  , dann :

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                  40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                  40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                  40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                  40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                  40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40104	Temp	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40107	TempSF	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                  40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                  40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                  40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                  

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @m1r0o

                    Letzter Test ... dieses Interessiert mich noch !
                    ... mit andern Registern

                    Neue Modbus Instanz !!!
                    , dann :

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                    40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                    40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                    40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                    40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                    40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40104	Temp	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40107	TempSF	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                    40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                    40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                    40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    

                    M Offline
                    M Offline
                    M1R0O
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #422

                    @glasfaser
                    Kann ich so nicht importieren:
                    Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.10.11.png

                    GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • M M1R0O

                      @glasfaser
                      Kann ich so nicht importieren:
                      Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.10.11.png

                      GlasfaserG Online
                      GlasfaserG Online
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #423

                      @m1r0o

                      funktioniert ohne Fehlermeldung der Import .

                      159b9739-a477-4300-bc69-9edaeb91b9d3-grafik.png

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M M1R0O

                        @glasfaser
                        Kann ich so nicht importieren:
                        Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.10.11.png

                        L Offline
                        L Offline
                        lisalisa
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #424

                        @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                        _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @m1r0o

                          funktioniert ohne Fehlermeldung der Import .

                          159b9739-a477-4300-bc69-9edaeb91b9d3-grafik.png

                          M Offline
                          M Offline
                          M1R0O
                          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                          #425

                          @glasfaser

                          Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler

                          @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                          _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                          ändert nichts

                          L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • M M1R0O

                            @glasfaser

                            Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler

                            @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                            _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                            ändert nichts

                            L Offline
                            L Offline
                            lisalisa
                            schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                            #426

                            @m1r0o teste mal Import mit oder ohne "Erweiterten Modus", Kopf blau oder schwarz
                            1e8b287e-8b84-4482-9380-6c5980d833f3-image.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M M1R0O

                              @glasfaser

                              Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler

                              @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                              _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                              ändert nichts

                              GlasfaserG Online
                              GlasfaserG Online
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #427

                              @m1r0o

                              der Eintrag bei 0 ist doppelt

                              79881d15-dd57-4e6e-b8e9-45907011e326-grafik.png

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                M1R0O
                                schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                #428

                                @lisalisa @Glasfaser
                                1 von beidem hat funktioniert.

                                Werte sind aber alle 0
                                Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.39.06.png

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M M1R0O

                                  @lisalisa @Glasfaser
                                  1 von beidem hat funktioniert.

                                  Werte sind aber alle 0
                                  Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.39.06.png

                                  GlasfaserG Online
                                  GlasfaserG Online
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #429

                                  @m1r0o

                                  ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .

                                  ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @m1r0o

                                    ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .

                                    ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    M1R0O
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #430

                                    @glasfaser
                                    Auf jeden Fall. Tausend Dank an dich und alle HelferInnen

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    2
                                    • M M1R0O

                                      @glasfaser
                                      Hier die Screenshots


                                      Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.23.png

                                      Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.35.png

                                      Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.55.png

                                      Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema

                                      Centurytt 0C Offline
                                      Centurytt 0C Offline
                                      Centurytt 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #431

                                      @m1r0o

                                      Wo hast du die Batterie Adressen her ?

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Centurytt 0C Centurytt 0

                                        @m1r0o

                                        Wo hast du die Batterie Adressen her ?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        M1R0O
                                        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                        #432

                                        @centurytt-0
                                        Irgendwo hier im Thread sind diese zu finden

                                        Update:
                                        Hier gefunden:
                                        @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                        40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                        40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                                        40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                        40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                        40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                        40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                        40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                        57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                        57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        
                                        

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M M1R0O

                                          @centurytt-0
                                          Irgendwo hier im Thread sind diese zu finden

                                          Update:
                                          Hier gefunden:
                                          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                          40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                          40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                                          40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                          40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                          40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                          40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                          40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                          57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                          57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                          57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                          
                                          

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jumbo125
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #433

                                          Anhand von import und export und Stromverbrauch kann man doch genau den import Strom berechnen

                                          Ich versuche meinen analogen energie zähler vom stromlieferanten zu errechnen, damit ich ihn uch digital habe
                                          Leider sind nach einigen Tagen der errechnete Wert und der von mir abgelegene Wert alles andere als identisch.

                                          Schafft ihr das???

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          516

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe