      @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      ich weiß nicht wer dir den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass dieser Typ Zähler eine Wifi Verbindung aufbaut. Das kann das Ding schlichtweg nicht.

      Alles gut ...
      das war hier nur ein Überbegriff im Thread , dann nennen wir es nich Wlan sondern
      .

      dann so ...Funkfrequenz Kommunikation zwischen Smartmeter und WR :

      c0328198-7edf-4dee-a2b0-b771469f6ab7-grafik.png

      beim SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW

      Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Centurytt 0
        Centurytt 0 @Glasfaser last edited by Centurytt 0

        @glasfaser

        Ja eh aber er hat den hier: SE-MTR-3Y-400V-A ? der hat keine kabellose Kommunikation ... 🙂

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          M1R0O @Centurytt 0 last edited by M1R0O

          @centurytt-0 @Glasfaser
          Ich denke auch dass es geklärt ist.
          Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.
          Auch der MTR-240-3PC1-D-A-MW hat eine drahtlose Kommunikation via Funk.
          Ich sehe über modbus_tcp alle Werte, bis auf die o.g.. Über das Portal von SE oder den direkten WR-Zugang via WLAN erhalte ich alle Werte, auch für Export, Import, etc. Offensichtlich ist hierfür eine RS485 Verbindung nötig.
          Nun ja, ich warte einfach auf die RS485 Verbindung, um auch den Rest via modbus zu erhalten.

          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Centurytt 0 last edited by Glasfaser

            @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            Ja eh aber er hat den hier: SE-MTR-3Y-400V-A ?

            Nein , den neuen Inline Energiezähler!!!!

            Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Centurytt 0
              Centurytt 0 @Glasfaser last edited by Centurytt 0

              @glasfaser

              AAAAsoooo ... ja dann ok alles zurück und sorry für meine Begriffstutzigkeit 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @M1R0O last edited by

                @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.

                ja , denn in den von dir zuvor beigefügten Screenshots sehen ich keine richtigen Werte dazu ,
                auch nicht mal ein aktuell Screenshot wie jetzt aktuell die Datenpunkte dazu gefüllt werden weil du jetzt schreibts ich sehe alles .. außer ...

                Sorry , deshalb ist es hier sehr undeutig und meine Fragen dazu !

                Bitte mal ein aktuelles Screenshot von allen Datenpunkten vom ioBroker !

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  M1R0O @Glasfaser last edited by M1R0O

                  @glasfaser
                  Hier die Screenshots


                  Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.23.png

                  Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.35.png

                  Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.55.png

                  Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema

                  Glasfaser Centurytt 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @M1R0O last edited by Glasfaser

                    @m1r0o

                    Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .

                    so sollte es zb. aussehen .

                    ebe82924-6840-4966-8fd5-bbe8fd718338-grafik.png

                    Mhh .

                    hier ist alles 0

                    ist der WR aus !?

                    5ef98b47-b698-4d8d-885b-c35846a60bd6-grafik.png

                    EDIT :

                    Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen

                    du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      M1R0O @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      @m1r0o

                      Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .

                      Ok. Wird dann wohl an der fehlenden Kabelverbindung liegen.

                      @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !

                      Das stimmt. Ist auch ein anderes Problem.

                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @M1R0O last edited by Glasfaser

                        @m1r0o

                        Letzter Test ... dieses Interessiert mich noch !
                        ... mit andern Registern

                        Neue Modbus Instanz !!!
                        , dann :

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                        40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                        40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                        40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                        40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                        40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40104	Temp	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40107	TempSF	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                        40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                        40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                        40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                        40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          M1R0O @Glasfaser last edited by

                          @glasfaser
                          Kann ich so nicht importieren:
                          Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.10.11.png

                          Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @M1R0O last edited by

                            @m1r0o

                            funktioniert ohne Fehlermeldung der Import .

                            159b9739-a477-4300-bc69-9edaeb91b9d3-grafik.png

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              lisalisa @M1R0O last edited by

                              @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                              _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                M1R0O @Glasfaser last edited by M1R0O

                                @glasfaser

                                Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler

                                @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                                _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                                ändert nichts

                                L Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  lisalisa @M1R0O last edited by lisalisa

                                  @m1r0o teste mal Import mit oder ohne "Erweiterten Modus", Kopf blau oder schwarz
                                  1e8b287e-8b84-4482-9380-6c5980d833f3-image.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @M1R0O last edited by

                                    @m1r0o

                                    der Eintrag bei 0 ist doppelt

                                    79881d15-dd57-4e6e-b8e9-45907011e326-grafik.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      M1R0O last edited by M1R0O

                                      @lisalisa @Glasfaser
                                      1 von beidem hat funktioniert.

                                      Werte sind aber alle 0
                                      Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.39.06.png

                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @M1R0O last edited by

                                        @m1r0o

                                        ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .

                                        ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !

                                        M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          M1R0O @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser
                                          Auf jeden Fall. Tausend Dank an dich und alle HelferInnen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Centurytt 0
                                            Centurytt 0 @M1R0O last edited by

                                            @m1r0o

                                            Wo hast du die Batterie Adressen her ?

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            680
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            grafana modbus solaredge
                                            90
                                            603
                                            149639
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo