NEWS
Test Adapter sma-em v1.1.x Latest
-
Na ich versuche es einmal.
Der SMA Hybrid Wechselrichter hat keine Einstellung wie er die Batterie Laden soll.
Also ladet der WR die Batterie mit allem was geht bis um 11:00 wo die Batterie dann bis am Abend mit 100% rumsteht.
Natürlich könnte ich die Max Ladung z.B. auf 80% begrenzen, ist technisch halt keine richtige Lösung.Außerdem habe ich das Problem, bei kurzen einschalten von Verbrauchern (in meinem Fall, der getaktete Herd),
wechselt er in 3 Sekundentakt zwischen Batterie Laden von PV und Entladen der Batt.
Hab da auch schon mit SMA geschrieben, lt. denen ist es nicht Lebenszyklus verkürzend.
Ich als Techniker sage es tut ihr nicht gut.
Das nächste, ich würde im Herbst gerne die Entladeleistung begrenzen, da sonst die WP die Batterie in einer Stunde leer ist.
Und für diesen Zweck muss ich die Steuerung über Modbus übernehmen und die Leistung vorgeben.
Ich kann aber nur die Lade und Entladeleistung vorgeben. Aber nicht von wo die Energie kommt. (PV oder Netzbezug)
Also muss ich den Wert vom Hm2.0 nehmen und damit schnell Steuern, wie es SMA auch macht.Ich hoffe ich konnte mein anliegen verständlich erklären, warum im schnelle Werte gerne hätte.
Und meine Idee wäre einfach gewesen, die Begrenzung von 1sek. , einfach niedrigere Werte zuzulassen. -
@tuning
Danke für die Erläuterungen. Ohne dass ich die Funktionsweise des Batteriemanagements der SMA Hybridwechselrichter kenne möchte ich bezweifeln, dass es Dir gelingen könnte auf Basis von ioBroker eine verbesserte Regelung zu entwickeln. ioBroker ist kein Realzeitsystem. Selbst wenn der sma-em Adapter die Datenpunkte mit der Messagerate des SHM oder EM updaten würde, also im Abstand von minimal 200ms, würde es nach meiner Einschätzung sehr schwer möglich sein, daraus Realzeit-Steuerinformationen für die Batterie abzuleiten und zur Batterie weiterzuleiten.Die Bildung von Intervallen im sma-em wurde aufgrund eines Lastproblems eingeführt.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
ioBroker kann nur eine begrenzte Anzahl von Events pro Zeiteinheit verarbeiten. Überschreitet ein Adapter diese Anzahl wird er temporär suspendiert um den Rest des Systems nicht zu gefährden.
Daher halte ich es für nicht ratsam, die alten Updatezeiten d.i. 200ms ohne Mittelwertbildung wieder zuzulassen.
Auch meine ich, dass wenn eine Applikation mit Intervallen von 1s auf ioBroker nicht funktioniert, sollte sie auf einem dedizierten System implementiert werden. In Deinem Fall empfehle ich, mal nach speziell für das Energiemanagement ausgelegten Systemen zu schauen.
Hast Du Dir schon mal https://openems.github.io/openems.io/openems/latest/edge/architecture.html angeschaut?
Ergänzung: Ich bin gerade eben auf ein ioBroker Skript gestoßen, was das prognosebasierte Laden von SMA ersetzen soll. Vielleicht hilft Dir das auch. -
@pdbjjens
Danke für deine Bemühung, insbesondere die aufgezeigten alternativen.Eine Verbesserung, ist schon einmal wenn die Batterie nicht 8 stunden mit 100% steht.
Für dies benötige ich aber auch die kurze Zeit nicht.
Zum kurzen unterbinden zwischen dem Umschalten Laden/Entladen, wird es halt schon knapp werden.Ja, für das prognostizierte Laden, hat es schon mehrere Ansätze gegeben, kann funktionieren.
Allerdings kann der Ersteller des Skriptes, nichts anderes machen als ich eh schon mit Blockly machen.
Es gibt derzeit einfach keine Möglichkeit den WR zu sagen er soll langsamer laden.
Gibt nur 0 oder 1.
Die Parameter im Modbus gibt es, sie sind nur nicht freigeschaltet. Und da der Baugleich Sungrow es kann, ist es nur ein Thema der Firmware.Ich bin mir sicher es wird einmal etwas von SMA kommen, womit man regeln kann, da ich aber schon seit 2022 darauf warte, muss man halt selber etwas tun.
-
@tuning sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
Also muss ich den Wert vom Hm2.0 nehmen und damit schnell Steuern, wie es SMA auch macht.
sry..aber das ist schwachsinn... SMA regelt auch nicht sofort.. auch wenn du es so siehst..
es dauert bis die Batterie anspringt und den Ladestrom her gibt oder eben geladen wirdeine Auflösung alle 10 Sec. recht da dicke um auf die Werte zu reagieren..
welchen SMA Hybrid Wechselrichter hast du da hängen ??
-
@arteck
Mal kurz zwischendurch ein anderes Thema:
Du hast vor kurzem die SUSy-ID 501 im sma-em ergänzt. Wo hast Du die gefunden? Ist sie mit einem Firmware-Update des SHM gekommen? -
@pdbjjens so meldet sich der SUNNY TRIPOWER 10.0 SE .. warum ?
-
@arteck said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
Soweit ich eben recherchieren konnte, verwendet der SUNNY TRIPOWER 10.0 SE als Energy Meter den "ganz normalen" SHM. (SUSy 372) und hat auch kein eigenes "neues" eingebautes EM. Die SUSy 501 identifiziert den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE aber kein neues Energy Meter. Die SUSy 501 wird daher vom SUNNY TRIPOWER 10.0 SE niemals über das SMA-EMETER-protocol-2 gesendet.
sma-em ist nur für die Erfassung der Messdaten von SHM und EM über das SMA-EMETER-protocol-2 ausgelegt und nicht etwa für die Daten der Wechselrichter. Daher ist das Hinzufügen der SUSy 501 im sma-em sinnlos und ich werde die Änderung mit Deiner Zustimmung wieder entfernen. -
@pdbjjens ich habs eingepflegt weil es SO RUM kommt.. ich hab die Geräte hier..
hab mir den nicht aus der Nase gezogen... kein Plan woher du die Aussagen hast.. wenn die direkt von SMA kommen.. dann vergiss es..
die wissen selber nicht was die da treiben.. setz ein breakpoint an die Stelle und schau selber (oder hast die Geräte nicht )
-
@arteck said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
sondern direkt im Programm
Heißt das, dass in Deiner Konfiguration im Objektbaum von sma-em.X ein "Unkown SMA device S/N: ...." mit SUSy 501 angezeigt wurde?
Ist in Deiner Installation neben dem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE ein SHM2.0 verbaut? Welchen Firmwarestand hat der SHM? -
@pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
Ist in Deiner Installation neben dem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE ein SHM2.0 verbaut? Welchen Firmwarestand hat der SHM?
jaha... diese Hardware hab ich HIER..und jaha genaus das ist der Fall "Unkown SMA device S/N: ...." wenn die susy 501 fehlt
was hast du bei dir..da du dich ja so monierst ??
-
@arteck
Mein SHM hat folgende Parameter:
Hardware-Version des Hauptprozessors A1 18.11.2015 08:59:10
Firmware-Version des Hauptprozessors 2.12.7.R 16.07.2023 01:12:40
Firmware-Version des Betriebssystems 4.00.0.R 16.07.2023 01:12:40
Gerätename Home Manager 2 298 10.12.2020 08:35:35
Geräteklasse Kommunikationsprodukte 18.11.2015 08:59:10
Gerätetyp Sunny Home Manager 2.0 18.11.2015 08:59:10
Firmware-Version 2.12.7.R 16.07.2023 01:12:40
Version des Webconnect 1.05.5.R 25.01.2022 23:06:13Wie es aussieht gibt es Unterschiede in der Version des Hauptprozessors und des Betriebssystems. Auch der Gerätename ist geändert. Dein SHM scheint neuer zu sein.
Offenbar hat SMA das zum Anlass genommen, die SUSy des SHM zu ändern. Das war mir bisher entgangen.
Gut, dass Dir das aufgefallen ist. Selbstverständlich lassen wir Deine Änderung drin.
Ich bereite gerade ein neues Release des sma-em vor. Da wird das dann dabei sein. -
Seit dem Updaten auf 0.7.0 habe ich ebenfalls das Problem, dass die Werte
psurplus
pregard
immer genau den halben Wert des tatsächlichen haben.
Aktuell: tatsächlich 8 kW Einspeisung; psurplus zeigt 4 kW an.
Ich habe das Echtzeit-Aktualisierungsintervall bereits versucht anzupassen, das bringt dann allerdings immer nur für eine halbe Sekunde den richtigen Wert und läuft dann wieder mit den halben Werten falsch weiter. -
@pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
@tuning
ioBroker kann nur eine begrenzte Anzahl von Events pro Zeiteinheit verarbeiten. Überschreitet ein Adapter diese Anzahl wird er temporär suspendiert um den Rest des Systems nicht zu gefährden.
Daher halte ich es für nicht ratsam, die alten Updatezeiten d.i. 200ms ohne Mittelwertbildung wieder zuzulassen.Nachvollziehbar, aber eigentlich die Entscheidung des Nutzers.
Bei mir hat der sma 174 Ereignisse... Mein Shelly 1800
Ich würde eine Option zum anhacken vorschlagen für Echtzeitdaten mit dem Vermerk (nicht empfohlen). Die iobroker vm nutzt 12% der ihr zugewiesenen CPU Kapazität -
@yellowflash
Würdest Du bitte ein iobroker Protokoll vom start des Adapters posten? -
@ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
Bei mir hat der sma 174 Ereignisse...
Es wäre interessant zu wissen, unter welchen Bedingungen Du diesen Wert ermittelt hast. Hast Du alle Details L1-L3 sowie den Erweiterten Modus aktiviert? Wie viele SHM/EM werden erfasst? Welche Version von sma-em.
-
@pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
@ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
Bei mir hat der sma 174 Ereignisse...
Es wäre interessant zu wissen, unter welchen Bedingungen Du diesen Wert ermittelt hast. Hast Du alle Details L1-L3 sowie den Erweiterten Modus aktiviert? Wie viele SHM/EM werden erfasst? Welche Version von sma-em.
Die obigen Werte sind mit 1 Wechselrichter und ohne Details
2023-08-16 14:27:10.994 - info: sma-em.0 (476966) Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de 2023-08-16 14:27:10.995 - info: sma-em.0 (476966) Listen via UDP on Network Interface ens18 with IP 192.168.179.7 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254 2023-08-16 14:27:12.756 - info: sma-em.0 (476966) New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3015986450 with IP/port: 192.168.178.128/52025 message rate: 1/sec
Mit Details kommen folgende Werte:
CPU: +1,4% 2 Cores (0,7% auf 4)
Ereignisse: 605
EDIT: das ist einfacher:2023-08-16 09:21:02.846 - info: sma-em.0 (426814) Options selected: Details L1 true Details L2 true Details L3 true Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de 2023-08-16 09:21:02.847 - info: sma-em.0 (426814) Listen via UDP on Network Interface ens18 with IP 192.168.179.7 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254 2023-08-16 09:21:04.767 - info: sma-em.0 (426814) New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3015986450 with IP/port: 192.168.178.128/52025 message rate: 1/sec
In beiden Fällen
Echtzeitdaten: 1s
Andere Daten: 30s
Erweiterte Daten aktiviert
Laufzeit 3 Minuten bevor ich den letzten Wert abgelesen habeCPU ist der Ruhewert der 90% der Zeit angezeigt wird
Iobroker läuft mit 2 Cores (170%) in einer Proxmox Bookworm VM Host CPU N100
-
sma-em.0 2023-08-16 14:19:34.308 info New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: xxxxxxxxxx with IP/port: 192.168.178.xy/49651 message rate: 2/sec sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.671 info Listen via UDP on Device wlan0 with IP 192.168.178.xx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254 sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.669 info Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.178.xx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254 sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.665 info Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.519 info starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
-
@yellowflash
Danke für das Protokoll. Besteht die Möglichkeit, dass Du Deine WLAN-Schnittstelle für einen Test deaktivierst? Wenn ja, sende bitte ein Protokoll des Starts mit WLAN deaktiviert und schau ob die Messwerte dann richtig sind. -
@ticaki
Danke für Deinen Bericht. Die Werte passen mit meinen teilweise überein.- Mit Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 1264 Ereignisse, vs 605 bei Deiner Messung
- Ohne Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 506 Ereignisse, vs 174 bei Deiner Messung
Woher bei letzten Messung der Unterschied kommt ist mir nicht klar. Eigentlich müsste ja genau wie in der ersten Messung mein Wert etwa das Doppelte Deiner Messung betragen.
Mir ist übrigens nicht klar ist, wie der Wert "Ereignis" eigentlich definiert ist. Hast Du dazu Informationen?
Aber was lernen wir jetzt daraus? Dass die Ereignisrate trotz des Throttling immer noch zu hoch ist?
Oder dass genügend CPU Performance zur Verfügung stünde, um ohne Throttling auszukommen?Zum Vergleich mal die Ereignisrate der vorigen Version (0.6.6) d.h. ohne Throttling:
- Mit DetailsL1-3, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/5666 Ereignisse.
Hierbei tritt dann auch der Fehler auf: Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0) und im Objects Tab werden die States nicht mehr upgedatet. - Mit DetailsL1-2, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/4316 Ereignisse.
Hierbei tritt dann auch der Fehler auf - Mit DetailsL1, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/2966 Ereignisse.
Dies geht gerade noch ohne Fehler. - Ohne Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/1616 Ereignisse.
Kein Fehler.
Die Grenze liegt also bei etwa 3000 Ereignissen.
(Zumindest auf meiner Test-HW,
Plattform: Windows
Betriebssystem: win32
Architektur: ia32
CPUs: 2
Geschwindigkeit: 2394 MHz
Modell: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @ 2.40GHz
RAM: 3.2 GB
Node.js: v18.16.0
Adapter-Anzahl: 580
NPM: 9.5.1
Aktive Instanzen: 3
-
@pdbjjens
WLAN ist nun deaktiviert, die message rate ist damit auf 1/sec gesunken:sma-em.0 2023-08-16 20:58:11.288 info New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3013349569 with IP/port: 192.168.178.71/49651 message rate: 1/sec sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.636 info Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.178.99 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254 sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.633 info Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.545 info starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24