Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
314 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #235

    Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
    Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.

    mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Q quorle

      Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
      Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
      #236

      @quorle said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

      Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
      Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.

      @paul53
      @fu_zhou

      Schätze da seid ihr seid Könner 🙂

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Q quorle

        Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
        Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #237

        @quorle sagte: Aktuelle PV-Leistung

        PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @quorle sagte: Aktuelle PV-Leistung

          PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?

          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #238

          @paul53

          Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung

          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Q quorle

            @paul53

            Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #239

            @quorle
            Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @quorle
              Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.

              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              schrieb am zuletzt editiert von quorle
              #240

              @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

              @quorle
              Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.

              Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

              Folgende Objekte sind so belegt:

              • actual value = PV-Überschuss
              • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
              • Zykluszeit = 2000
              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Q quorle

                @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                @quorle
                Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.

                Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

                Folgende Objekte sind so belegt:

                • actual value = PV-Überschuss
                • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
                • Zykluszeit = 2000
                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #241

                @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

                Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.

                @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )

                Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.

                @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                Zykluszeit = 2000

                Wird die Zykluszeit in ms angegeben?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

                  Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.

                  @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                  set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )

                  Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.

                  @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                  Zykluszeit = 2000

                  Wird die Zykluszeit in ms angegeben?

                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #242

                  @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                  @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

                  Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.

                  @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                  set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )

                  Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.

                  @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                  Zykluszeit = 2000

                  Wird die Zykluszeit in ms angegeben?

                  Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
                  setPoint auf "0" geändert
                  Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.

                  aktuelle Einstellungen:

                  • setPoint = 0
                  • Zykluszeit 2000 ms
                  • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)

                  Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.

                  Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
                  Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Q quorle

                    @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                    @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?

                    Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.

                    @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                    set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )

                    Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.

                    @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                    Zykluszeit = 2000

                    Wird die Zykluszeit in ms angegeben?

                    Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
                    setPoint auf "0" geändert
                    Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.

                    aktuelle Einstellungen:

                    • setPoint = 0
                    • Zykluszeit 2000 ms
                    • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)

                    Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.

                    Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
                    Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #243

                    @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.

                    Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
                    Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
                    Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?

                    @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                    anhand eines 0-100% Signales

                    Der Offset ist auf 50 eingestellt?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.

                      Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
                      Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
                      Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?

                      @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                      anhand eines 0-100% Signales

                      Der Offset ist auf 50 eingestellt?

                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #244

                      @paul53

                      Dem Ausgang "Y" ist noch kein weiterer Datenpunkt zugeordnet ( Der Regler soll erst einmal ordentlich regeln und eingestellt sein, bis dieser dann scharf geschalten wird)

                      Unbenannt2.PNG Unbenannt.PNG

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Q quorle

                        @paul53

                        Dem Ausgang "Y" ist noch kein weiterer Datenpunkt zugeordnet ( Der Regler soll erst einmal ordentlich regeln und eingestellt sein, bis dieser dann scharf geschalten wird)

                        Unbenannt2.PNG Unbenannt.PNG

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #245

                        @quorle
                        Der Offset findet sich nicht im DP "off" wieder. Der Rest sieht gut aus. Damit müsste sich y, beginnend bei 58 % (P-Anteil) langsam erhöhen.
                        Startwert = Offset + (act - set) * (max - min) / Xp

                        Etwas irritiert bin ich, dass diff = set - act ist.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @quorle
                          Der Offset findet sich nicht im DP "off" wieder. Der Rest sieht gut aus. Damit müsste sich y, beginnend bei 58 % (P-Anteil) langsam erhöhen.
                          Startwert = Offset + (act - set) * (max - min) / Xp

                          Etwas irritiert bin ich, dass diff = set - act ist.

                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                          #246

                          @paul53
                          Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.

                          Aber bitte nicht zykluszeit 100ms 🙂

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mcm1957M mcm1957

                            @paul53
                            Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.

                            Aber bitte nicht zykluszeit 100ms 🙂

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #247

                            @mcm57 sagte: Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren.

                            Ich teste den Adapter nicht. Das macht @quorle.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @mcm57 sagte: Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren.

                              Ich teste den Adapter nicht. Das macht @quorle.

                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              schrieb am zuletzt editiert von quorle
                              #248

                              @paul53 @mcm57

                              Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
                              Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.

                              Auszug aus dem LOG:

                              pid.1
                              2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                              
                              pid.1
                              2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                              
                              pid.1
                              2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                              
                              pid.1
                              2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                              
                              pid.1
                              2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                              
                              pid.1
                              2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                              
                              pid.1
                              2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
                              
                              pid.1
                              2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
                              
                              pid.1
                              2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                              
                              pid.1
                              2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                              
                              pid.1
                              2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                              

                              @mcm57
                              Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.

                              mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Q quorle

                                @paul53

                                Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #249

                                @quorle sagte: Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung

                                Muss dann der Regler nicht invertieren (y sinkt wenn act steigt)?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @quorle sagte: Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung

                                  Muss dann der Regler nicht invertieren (y sinkt wenn act steigt)?

                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #250

                                  @paul53
                                  Ja da gebe ich dir Recht, aber der Regler regelt im Netzbezug dann auf 100 und bei Netzeinspeisung sinkt der Wert nicht mehr. Habe ich gerade ausprobiert mit invertieren.

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Q quorle

                                    @paul53 @mcm57

                                    Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
                                    Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.

                                    Auszug aus dem LOG:

                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                                    
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                                    
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                                    
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                                    
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                                    
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                                    
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
                                    
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
                                    
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                                    
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                                    
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                                    

                                    @mcm57
                                    Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.

                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #251

                                    @quorle
                                    Bitte für das offs problem um ein issue

                                    Das logging ist global für eine instanz. Ich nehme an du meinst das logging witd für alle controller einer instanz übernommen. Das ist so gedacht.

                                    Dass zwischen adapterinstanzen eine wechselwirkung existiert wäre überraschend.

                                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                    Support Repositoryverwaltung.

                                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                    LESEN - gute Forenbeitrage

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Q quorle

                                      @paul53
                                      Ja da gebe ich dir Recht, aber der Regler regelt im Netzbezug dann auf 100 und bei Netzeinspeisung sinkt der Wert nicht mehr. Habe ich gerade ausprobiert mit invertieren.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #252

                                      @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100

                                      Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100

                                        Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).

                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #253

                                        Zu den xalc teaces
                                        Drr regler ist voll am Anschlag.
                                        Beispiel
                                        Set 0
                                        Act 2800
                                        Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
                                        Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • mcm1957M mcm1957

                                          Zu den xalc teaces
                                          Drr regler ist voll am Anschlag.
                                          Beispiel
                                          Set 0
                                          Act 2800
                                          Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
                                          Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)

                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #254

                                          Ich wütd auch den integrallanteil mal welassen bis der prop anteil mal halbwegs passt

                                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                          Support Repositoryverwaltung.

                                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                          LESEN - gute Forenbeitrage

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          757

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe