Hallo,
Habe das gleich Problem.
Ich möchte gerne den Zustand meiner Fritz DECT Schaltuhr mit dem CMI auslesen. Dazu habe ich auf einem Raspberry iobroker mit dem ModBus Adapter laufen. Die Hauptaufgabe dieser Konfiguration ist, die Werte meiner PV Anlage mit einem SolarEdge auszulesen, um diese in mein Online Schema des CMI zu integrieren. Was auch seit 3 Jahren gut funktioniert, da es sich hier bis jetzt nur Zahlen handelt.
Jetzt wollte ich die gleiche Methode für den Zustand der Fritz Schaltuhr anwenden, aber mit dem digitalen / diskreten Wert scheint die CMI nicht zu verstehen. Mit dem ModBus Adapter lese ich die richtigen Werte true/false aus, aber das CMI scheint dies nicht lesen zu können.
Der Umweg, die true/false in 0/1 umzuwandeln, in ein Holdingregister zu schreiben, im CMI bzw. im der UVR16x2 wieder in Ein/Aus umzuwandeln, funktioniert, aber mich wurmt, warum es nicht dem diskreten Input funktioniert.
Ist es ein generelles Problem vom CMI oder habe ich einen Denk- / Setupfehler?
Lg
Kenzo