  5. Viessman Vitocal CAN zu MQTT

NEWS

  • Monatsrückblick Juli / August 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    9
    1
    382

  • Der neue Monatsrückblick für Mai und Juni 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.3k

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    3.8k

Viessman Vitocal CAN zu MQTT

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
29 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden Homoran
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Offline
    C Offline
    chrkir
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    Firmware-Update: Selektive DID-Auswahl & maßgeschneiderte MQTT-Payloads!

    Hallo zusammen,
    es gibt ein neues, wichtiges Feature-Update für den E3-Adapter, das ab sofort auf GitHub bereitsteht!

    Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

    • Individuelle DID-Auswahl: Ihr könnt ab sofort eine eigene vcalobj.did-Datei über das Webinterface des Adapters hochladen.
    • Ressourcen schonen: Der Adapter liest fortan nur noch die DIDs vom CAN-Bus aus und überträgt sie per MQTT, die ihr explizit in der Datei definiert habt. Das hält euren ioBroker / Home Assistant und das WLAN absolut sauber und schlank.
    • Angepasste App-Ansicht: Die Auswahl bestimmt gleichzeitig, welche Werte in der lokalen Web-App des Adapters angezeigt werden.

    Wer also z.B. nur die Kern-Temperaturen und die Wärmemengen für das Energie-Dashboard braucht, kann alle anderen Datenpunkte mit einem Schlag deaktivieren.

    Den neuen Firmware-Build und die Anleitung zum Aufbau der .did-Datei findet ihr im GitHub-Repository.Ich freue mich auf euer Feedback zur neuen Version!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      Um welchen Adapter geht es hier?

      Bitte den ersten Beitrag editieren und die üblichen Informationen ergänzen.
      ZUmindest der Link zum Adapter Repository sollte ohne Suchaktion zu finden sein.

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

      LESEN - gute Forenbeitrage

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        chrkir
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        OK habe ich gemacht, zukünftig weis ich bescheid

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mcm1957M mcm1957 verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
        • C Offline
          C Offline
          chrkir
          schrieb am zuletzt editiert von chrkir
          #12

          [UPDATE v1.01] ESP32 HCV Adapter: Vitocal jetzt per MQTT steuern (DID-Schreibzugriff) & CAN-Filter


          Hallo zusammen,

          es gibt ein großes Update auf Version v1.0.0 für den ESP32-basierten HCV/CAN-Adapter! Neben dem gewohnten Auslesen könnt ihr eure Heizung ab sofort auch aktiv über ioBroker steuern.

          🚀 Die wichtigsten Neuerungen:

          1. Aktive Steuerung über MQTT (DID Schreibzugriff)
            Ihr könnt Datenpunkte (DIDs) jetzt direkt per JSON-Payload beschreiben – beispielsweise den Raumtemperatur-Sollwert.
          • MQTT Topic zum Senden: HCV/writeDid
          • Beispiel-Payload (Sollwert Mischerkreis 1 auf 20,0 °C setzen):
          {"did": 424, "value": 200}
          
          

          (Hinweis: Der Wert 200 entspricht 20,0 °C wegen des Float_10-Faktors in der vcalobj.did).

          • Rückmeldung: Der Adapter sendet das Ergebnis direkt an HCV/writeDidResponse ({"status": "success"} oder {"status": "error"}).
          1. Integriertes CAN-Bus Logging mit Filter
            Das Logging kann nun auf bestimmte CAN-IDs gefiltert werden. Das macht das Analysieren eigener Datenpunkte und Erweitern von MQTT-Topics extrem einfach, ohne den Log zuzumüllen.
          2. Neues DID-Handling & UI-Anpassungen
            Stabileres Parsing der Parameter und überarbeitete Darstellung der Hilfetexte im Web-Interface.

          🧩 Beispiel für ioBroker (JavaScript / Block)

          Wenn ihr den Datenpunkt mqtt.0.HCV.writeDid (oder euer entsprechendes Topic) beschreiben wollt, könnt ihr das ganz einfach per JavaScript erledigen:

          // Beispiel: Raumtemperatur-Sollwert auf 20.5 °C setzen (did: 424, Float_10 -> value: 205)
          function setVitocalTemp(targetTemp) {
              let payload = {
                  did: 424,
                  value: Math.round(targetTemp * 10)
              };
              
              // Sendet das JSON an das Steuerungs-Topic
              sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {
                  topic: 'HCV/writeDid',
                  message: JSON.stringify(payload)
              });
          }
          
          // Aufruf: 20.5 °C senden
          setVitocalTemp(20.5);
          
          

          💡 Tipp: Falls ihr mit dem MQTT-Adapter im "Client/Server"-Modus arbeitet, könnt ihr das JSON auch einfach als String direkt in den Datenpunkt mqtt.0.HCV.writeDid schreiben.

          ⚠️ Sicherheitshinweis: Bitte prüft vor dem Schreiben eigener DIDs immer die Skalierungsfaktoren in eurer vcalobj.did, um falsche Werte im Steuergerät zu vermeiden.

          🧩 Blockly-Tipp:

          Wer lieber mit Blockly arbeitet: Nutzt einfach den Baustein erstelle Objekt mit den Feldern did (Zahl) und value (Zahl), schaltet den Baustein JSON nach Text davor und steuert damit direkt den Datenpunkt mqtt.0.HCV.writeDid

          Den Code und das Release v1.01 findet ihr wie gewohnt auf GitHub. Feedback und Fragen gerne hier im Thread!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C Offline
            C Offline
            chrkir
            schrieb am zuletzt editiert von chrkir
            #13

            Beta-Test: Vitocal 200 S CAN-to-MQTT Bridge: Eigenständige Lese-Software für die Vitocal (WO1C / CAN)

            Hallo zusammen,

            neben der bestehenden Lösung für die Vitocal 250 (E3-Serie) steht ab sofort auch eine Beta-Variante für die Vitocal 200 (WO1C / HCV-Serie) bereit. Die HCV-Hardware ist mit der V250 Variante identisch.

            Da sich das Protokoll der Vitocal-200-Generation grundlegend von der E3-Serie unterscheidet, gibt es hierfür einen eigenen Software-Stand.

            ⚠️ Wichtige Hinweise zum aktuellen Beta-Status:

            • 🔒 Schreibschutz / Passiv: In dieser Beta-Phase sind keinerlei Schreiboperationen auf den CAN-Bus zugelassen. Die Software arbeitet rein lesend/passiv, um das Heizungssystem absolut zu schonen.

            • 🔍 Unvollständige DIDs: Es werden derzeit noch nicht alle DIDs/Messwerte erkannt oder angezeigt. Die Adress-Zuordnungen der WO1C-Plattform werden schrittweise erweitert.

            • ⏱️ Rückmeldungen & Traces: Da aktuell völlig unklar ist, wie groß das Interesse in der Community ist, bitte ich um Verständnis, dass Auswertungen von zugesendeten CAN-Traces und Rückmeldungen evtl. zeitversetzt erfolgen.

            Was die V200-Software in dieser Beta bietet:

            • 📄 Eigenes Profil-Format (vcalobj200.did): NATIVE Unterstützung für Adressen im WO1C-Hex-Format (z. B. 0x0100, 0x0371).

            • 💾 Integrierter CAN-Logger & Download: Der Bus-Traffic kann in die Datei canLog200.txt geschrieben und direkt über die Web-Oberfläche heruntergeladen werden (dank Chunked-Streaming auch über hcv.local ohne Abstürze).

            • 📊 Web-UI Dashboard: Live-Anzeige der bereits dekodierten Datenpunkte direkt im Browser.

            Aufruf an Interessierte mit Vitocal 200 / WO1C:
            Wer Lust hat, die Firmware auf eigener Hardware zu testen oder rohe CAN-Traces zur Analyse beizusteuern, findet das Projekt und die Hardware-Dateien hier:

            👉 GitHub Repository: https://github.com/chrkir/hcv

            Über erste Tests und zugesandte CAN-Logs zur Erweiterung der DID-Datenbank freue ich mich!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              Ich habe eine Vitocal 333G-NC mit der Gerätenummer: 204b041500000449.
              Das Baujahr ist 2015. Kann diese Steuerung auch per CAN-Bus ausgelesen und evtl. sogar gesteuert werden?
              An dem internen BUS hängt noch eine VitoVent 300F.

              Gruß
              Martin


              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C Offline
                C Offline
                chrkir
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                Hallo MartyBr, leider nein, die beiden Einheiten sind per ModBus verbunden.

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C chrkir

                  Hallo MartyBr, leider nein, die beiden Einheiten sind per ModBus verbunden.

                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @chrkir funktioniert dein Adapter auch mit einer vitocal 200-A?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Offline
                    C Offline
                    chrkir
                    schrieb am zuletzt editiert von chrkir
                    #17

                    [UPDATE v1.14.0] Viessmann Vitocal 250 per Web-Interface steuern

                    Ab sofort müsst ihr Parameter der Vitocal 250 (wie die Warmwasser-Solltemperatur) nicht mehr zwingend per MQTT-Payload senden. Mit der v1.14.0 könnt ihr Werte direkt über das HCV Web-Interface anpassen.

                    Visueller Dialog: Klick auf den Parameter öffnet ein Eingabefenster mit Dropdown/Wertauswahl.

                    Integrierter Plausibilitäts-Schutz: Min/Max-Grenzen (Min: 10 | Max: 60) und die zugehörige DID (0x18C) werden direkt angezeigt, um Fehleingaben zu vermeiden.

                    1-Klick-Übertragung: Ein Klick auf Senden schreibt den neuen Sollwert sofort auf den CAN-Bus der Heizung mit Betätigung der WP:

                    IMG_1145.PNG

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                      #18

                      Ich habe immer noch nicht wirklich begriffen woher ihr die Hardware holt oder muss man sich das aus den einzelteilen zusammen basteln dir ihr das auf der Github seite habt... ? ;-)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        chrkir
                        schrieb am zuletzt editiert von chrkir
                        #19

                        Hallo teletapi,
                        die Hardware ist Opensource und ja man kann mit den KiCad Daten unter github sich den Adapter selbst erstellen. Außerdem bieten wir auf der embdes.com Website einen fertig aufgebauten HCV-Adapter an.
                        Github verweist auch auf die Seite aber das ist wohl etwas unübersichtlich.
                        Grüße
                        Christian

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          #20

                          danke, sieht ja ganz gut aus, nächstes We gehts bei uns los mit dem Reinigen und absaugung des Aussentanks und Montags geht s los mit der Wärmepumpe ebenfalls eine Vitocal 250A. Zunächst hab ich mich mal darauf vorbereitet den E3onCan zu nutzen aber das mit MQTT liest sich nicht schlecht

                          jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • teletapiT teletapi

                            danke, sieht ja ganz gut aus, nächstes We gehts bei uns los mit dem Reinigen und absaugung des Aussentanks und Montags geht s los mit der Wärmepumpe ebenfalls eine Vitocal 250A. Zunächst hab ich mich mal darauf vorbereitet den E3onCan zu nutzen aber das mit MQTT liest sich nicht schlecht

                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @teletapi Wenn Du ioBroker nutzt, stehen mit dem Adapter ioBroker.e3oncan sämtliche verfügbaren Daten der Anlage direkt als States im Objektbaum zur Verfügung. Dazu benötigst Du weder open3e noch MQTT. Der Adapter kann zudem verschieden Energiezähler auswerten und per "Collect" Daten einsammeln, die die Viessmann-Geräte von sich aus versenden. Alle am Bus verfügbaren Geräte werden beim Geräte-Scan automatisch erkannt.

                            Wenn Datenpunkte für andere Geräte per MQTT benötigt werden, kann Du das einfach in ioBroker konfigurieren. Das funktioniert in beide Richtungen, d.h. Du kannst per MQTT Datenpunkte auch schreiben.

                            Die neuesten Features des Adapters sind hier beschrieben.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              danke, ich kann mich ja produktiv erst damit beschäftigen wenn die wärmepumpe aufgebaut ist und läuft

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Offline
                                C Offline
                                chrkir
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #23

                                Hallo zusammen,
                                ioBroker.e3oncan ist für reine ioBroker-Nutzer definitiv eine bequeme Lösung, wenn man alles in einer Instanz haben möchte.

                                Wer allerdings eine systemunabhängige und entkoppelte Lösung sucht, profitiert bei unserem ESP32-HCV-Adapter von ein paar entscheidenden Architektur-Vorteilen:

                                Standalone & Edge Device: Die Aufbereitung und das Parsen laufen direkt auf der dedizierten ESP32-Hardware. Die Heizung bleibt sauber angebunden – egal ob der ioBroker-Server neu startet, geupdatet wird oder abstürzt.

                                Kein Lock-in (Standard-MQTT): Durch das offene MQTT-Format bist du absolut flexibel. Wechselst du später zu Home Assistant, Node-RED oder KNX, nutzt du das Gateway einfach nahtlos weiter.

                                Integriertes Web-UI mit Direkt-Steuerung: Du hast direkt auf dem Gerät eine eigene grafische Oberfläche. Werte können dort nicht nur abgelesen, sondern über ein Formular mit automatischer Min/Max-Plausibilitätsprüfung sicher verstellt werden (z. B. Warmwasser-Sollwert), ohne dass man erst ein Dashboard im Smart Home bauen muss.

                                Integriertes CAN-Logging & Analysis: Der Adapter bringt ein eigenes CAN-Bus-Logging inklusive ID-Filterung direkt im Web-Interface mit. Um neue DIDs zu finden oder den Bus zu analysieren, braucht man keine externen Linux-Tools wie SocketCAN.

                                Am Ende ist es eine Frage der Philosophie: Möchte man einen rein Software-basierten Adapter im ioBroker-Prozess oder ein eigenständiges Hardware-Gateway direkt an der Vitocal, das per MQTT mit jedem beliebigen System spricht. Wobei reine Softwarelösung meinem Verständnis nach nicht so ganz stimmt den es wird ja noch der USB-CAN-Adpter benötigt und der zwingend mit Galvanisch getrennter Kopplung und das max. 10m von der Vitocal entfernt.

                                Viel Erfolg beim Einbau der Vitocal 250A am Montag!

                                H teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • C chrkir

                                  Hallo zusammen,
                                  ioBroker.e3oncan ist für reine ioBroker-Nutzer definitiv eine bequeme Lösung, wenn man alles in einer Instanz haben möchte.

                                  Wer allerdings eine systemunabhängige und entkoppelte Lösung sucht, profitiert bei unserem ESP32-HCV-Adapter von ein paar entscheidenden Architektur-Vorteilen:

                                  Standalone & Edge Device: Die Aufbereitung und das Parsen laufen direkt auf der dedizierten ESP32-Hardware. Die Heizung bleibt sauber angebunden – egal ob der ioBroker-Server neu startet, geupdatet wird oder abstürzt.

                                  Kein Lock-in (Standard-MQTT): Durch das offene MQTT-Format bist du absolut flexibel. Wechselst du später zu Home Assistant, Node-RED oder KNX, nutzt du das Gateway einfach nahtlos weiter.

                                  Integriertes Web-UI mit Direkt-Steuerung: Du hast direkt auf dem Gerät eine eigene grafische Oberfläche. Werte können dort nicht nur abgelesen, sondern über ein Formular mit automatischer Min/Max-Plausibilitätsprüfung sicher verstellt werden (z. B. Warmwasser-Sollwert), ohne dass man erst ein Dashboard im Smart Home bauen muss.

                                  Integriertes CAN-Logging & Analysis: Der Adapter bringt ein eigenes CAN-Bus-Logging inklusive ID-Filterung direkt im Web-Interface mit. Um neue DIDs zu finden oder den Bus zu analysieren, braucht man keine externen Linux-Tools wie SocketCAN.

                                  Am Ende ist es eine Frage der Philosophie: Möchte man einen rein Software-basierten Adapter im ioBroker-Prozess oder ein eigenständiges Hardware-Gateway direkt an der Vitocal, das per MQTT mit jedem beliebigen System spricht. Wobei reine Softwarelösung meinem Verständnis nach nicht so ganz stimmt den es wird ja noch der USB-CAN-Adpter benötigt und der zwingend mit Galvanisch getrennter Kopplung und das max. 10m von der Vitocal entfernt.

                                  Viel Erfolg beim Einbau der Vitocal 250A am Montag!

                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @chrkir funktioniert dein Adapter auch mit einer vitocal 200-A?

                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C chrkir

                                    Hallo zusammen,
                                    ioBroker.e3oncan ist für reine ioBroker-Nutzer definitiv eine bequeme Lösung, wenn man alles in einer Instanz haben möchte.

                                    Wer allerdings eine systemunabhängige und entkoppelte Lösung sucht, profitiert bei unserem ESP32-HCV-Adapter von ein paar entscheidenden Architektur-Vorteilen:

                                    Standalone & Edge Device: Die Aufbereitung und das Parsen laufen direkt auf der dedizierten ESP32-Hardware. Die Heizung bleibt sauber angebunden – egal ob der ioBroker-Server neu startet, geupdatet wird oder abstürzt.

                                    Kein Lock-in (Standard-MQTT): Durch das offene MQTT-Format bist du absolut flexibel. Wechselst du später zu Home Assistant, Node-RED oder KNX, nutzt du das Gateway einfach nahtlos weiter.

                                    Integriertes Web-UI mit Direkt-Steuerung: Du hast direkt auf dem Gerät eine eigene grafische Oberfläche. Werte können dort nicht nur abgelesen, sondern über ein Formular mit automatischer Min/Max-Plausibilitätsprüfung sicher verstellt werden (z. B. Warmwasser-Sollwert), ohne dass man erst ein Dashboard im Smart Home bauen muss.

                                    Integriertes CAN-Logging & Analysis: Der Adapter bringt ein eigenes CAN-Bus-Logging inklusive ID-Filterung direkt im Web-Interface mit. Um neue DIDs zu finden oder den Bus zu analysieren, braucht man keine externen Linux-Tools wie SocketCAN.

                                    Am Ende ist es eine Frage der Philosophie: Möchte man einen rein Software-basierten Adapter im ioBroker-Prozess oder ein eigenständiges Hardware-Gateway direkt an der Vitocal, das per MQTT mit jedem beliebigen System spricht. Wobei reine Softwarelösung meinem Verständnis nach nicht so ganz stimmt den es wird ja noch der USB-CAN-Adpter benötigt und der zwingend mit Galvanisch getrennter Kopplung und das max. 10m von der Vitocal entfernt.

                                    Viel Erfolg beim Einbau der Vitocal 250A am Montag!

                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    schrieb zuletzt editiert von teletapi
                                    #25

                                    @chrkir Ich hab gesehen das die Hardware des HCV auf Stecker 72 in der Vitocal angklemmt wird während E3oncan auf Stecker 91 in der Vitocal angeschlossen wird wo ist denn da der Unterschied..?

                                    C jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • H Hansi1234

                                      @chrkir funktioniert dein Adapter auch mit einer vitocal 200-A?

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      chrkir
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @hansi1234

                                      ja, wobei zur Zeit Schreiboperationen nicht unterstützt werden bis klar ist das die entsprechenden CAN-Nachrichten ohne Fehler erkannt werden. So bin ich auch bei der V250 vorgegangen.

                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • teletapiT teletapi

                                        @chrkir Ich hab gesehen das die Hardware des HCV auf Stecker 72 in der Vitocal angklemmt wird während E3oncan auf Stecker 91 in der Vitocal angeschlossen wird wo ist denn da der Unterschied..?

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        chrkir
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @teletapi
                                        Das ist eine sehr gute Frage. Beide Stecker hängen an der CAN-Bus-Architektur der E3-Elektronik, unterscheiden sich aber in ihrer Aufgabe im Gesamtsystem:

                                        Stecker 72 (Interner System-Bus):
                                        Über Stecker 72 läuft die primäre Kommunikation der Wärmepumpen-Kernkomponenten – also direkt zwischen HPMUMASTER (Hauptregler), HMU (Außeneinheit/Kompressor) und dem HMI (Touch-Display).
                                        Der Vorteil beim HCV auf Stecker 72 ist, dass wir hier direkt am "Herzschlag" der Anlage sitzen und den ungefilterten System-Traffic live mitlesen können (z. B. wenn das Display Parameter abfragt oder der Kompressor nachregelt).

                                        Stecker 91 ist von Viessmann soweit mir bekannt ist, für externe Systemerweiterungen vorgesehen (z. B. Mischermodule EM-M1, Solarmodule EM-S1 oder Stromspeicher). E3onCAN nutzt diesen Stecker oft, weil er primär für das Anstecken externer Komponenten im Viessmann-Ökosystem gedacht ist.

                                        Zusammengefasst: Stecker 72 greift direkt die interne Systemkommunikation ab, während Stecker 91 die Schnittstelle für externe Viessmann-Erweiterungen ist. Funktionieren tut das Auslesen der Datenpunkte auf beiden Wegen, aber auf 72 sieht man auch den internen Modul-Traffic der Wärmepumpe was aus meiner Sicht für die Nutzung des HCV am meisten Sinn macht.

                                        Also man kann die HCV auch an den externen CAN-Bus hängen solange die aufgenommen Daten den eigen Informationsbedarf decken. Wichtig in beiden Fällen, für den internen Bus darf kein Widerstand geschaltet werden, bei dem externen hängt es davon ab ob nur HPMU und der HCV verbunden sind.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • teletapiT teletapi

                                          @chrkir Ich hab gesehen das die Hardware des HCV auf Stecker 72 in der Vitocal angklemmt wird während E3oncan auf Stecker 91 in der Vitocal angeschlossen wird wo ist denn da der Unterschied..?

                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @teletapi ioBroker.e3oncan funktioniert an beiden Bussen. Verwendet man 2 CAN-Adapter, kann man auch beide Busse gleichzeitig nutzen. Ich habe hier versucht, die Zusammenhänge zu verdeutlichen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          197

                                          Online

                                          33.0k

                                          Benutzende

                                          83.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe