      sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by

      @dasbo1975

      Hallo, da kommen mir noch ein paar Gedanken:

      • Poollicht

      • Gegenstromanlage

      • Wasserfall

      • Poolreinigung bzw. Roboter

      • PoolĂŒberdachung

      • Poolheizung

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • C
        claus1993 last edited by

        @DasBo1975

        erstmal Danke fĂŒr die Integration meines Vorschlages zur Regelung der Pumpe!

        Was die Gedanken von @sigi234 betrifft könnte ich noch hinzufĂŒgen,

        • Whirlpool Pump Jet

        • Whirlpool Pump Air

        • UV-Light

        Alternativ könnte man auch einfach definierbare Schalter einbauen. Hierzu gibst du ĂŒber die Einstellungen in der Instanz Namen ein und wĂ€hlst den dazugehörigen Schaltaktor aus. Erweitern könnte man es noch mit einem Datenpunkt und eine Verzögerung mit dem du den Schalter schalten möchtest.

        Zur VerstÀndlichung ein Beispiel.

        • Name: UV-Licht

        • Aktor: Shelly der die UV Lampe schaltet

        • Datenpunkt: der Schelly der meine UmwĂ€lzpume steuert.

        • Verzögerung: 0 Sekunden da die UV-Lampe zusammen mit der Pumpe laufen soll.
          Bei einer WĂ€rmepumpe wĂŒrde ich eine Verzögerung von 30 Sekunden ansetzen damit diese nich in einen Error lĂ€uft.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DasBo1975
          DasBo1975 Developer last edited by

          Danke euch beiden, @sigi234 und @claus1993, fĂŒr eure ausfĂŒhrlichen VorschlĂ€ge und Gedanken!
          Ich hab mir alles notiert – das sind richtig gute AnsĂ€tze, auch wenn manche davon schon in sehr spezielle Bereiche gehen.
          Ich werde mir in Ruhe anschauen, was davon sich sinnvoll in das bestehende Konzept integrieren lĂ€sst, ohne den Adapter zu ĂŒberladen.
          Euer Feedback ist auf jeden Fall sehr wertvoll und fließt in die weiteren Planungen mit ein. 👍

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • DasBo1975
            DasBo1975 Developer last edited by

            PoolControl Adapter – Version 0.2.2 veröffentlicht 🎉

            Hallo zusammen,

            ich habe soeben die neue Version 0.2.2 meines Adapters ioBroker.poolcontrol auf GitHub und npm veröffentlicht.

            Diese Version bringt ein weiteres wichtiges Puzzleteil fĂŒr die manuelle und automatische Steuerung des Pools mit:
            👉 den Bereich „Control“


            🆕 Neu in Version 0.2.2

            Automatische RĂŒckspĂŒlerinnerung
            Der Adapter erinnert jetzt selbstĂ€ndig an fĂ€llige RĂŒckspĂŒlungen – wahlweise per Sprachausgabe (Alexa, Telegram, E-Mail) oder Log-Meldung.

            • Über den Datenpunkt control.pump.backwash_reminder_active lĂ€sst sich die Erinnerung aktivieren oder deaktivieren.
            • Das Intervall legt man mit control.pump.backwash_interval_days fest (Standard: 7 Tage).
            • Sobald der Zeitraum ĂŒberschritten ist, erscheint im Objektbaum der Hinweis control.pump.backwash_required = true, und der Adapter erzeugt eine Benachrichtigung.
            • Beim Start einer RĂŒckspĂŒlung wird die Erinnerung automatisch zurĂŒckgesetzt und das Datum (control.pump.backwash_last_date) aktualisiert.

            Damit ist jetzt ein vollstÀndiger automatischer Zyklus möglich:
            Erinnerung → RĂŒckspĂŒlen → Reset → neuer Zyklus.


            ⚙ Der neue Bereich Control

            Mit Version 0.2.2 ist der Bereich „control“ im Objektbaum komplett angelegt.
            Er dient als zentrale Steuer- und Wartungsebene fĂŒr alle manuellen oder halbautomatischen Funktionen des Adapters.

            Die Unterstruktur sieht so aus:

            control
            ├─ season
            ├─ pump
            ├─ energy
            └─ circulation

            🧭 Überblick

            Bereich Beschreibung
            control.season.active Aktiviert oder beendet die Poolsaison. Viele Automatikfunktionen (Solar, Frost, Zeitsteuerung usw.) arbeiten nur bei aktiver Saison.
            control.pump.backwash_start Startet manuell eine RĂŒckspĂŒlung mit der eingestellten Dauer.
            control.pump.backwash_duration Dauer der RĂŒckspĂŒlung in Minuten.
            control.pump.backwash_active Zeigt an, ob gerade eine RĂŒckspĂŒlung lĂ€uft.
            control.pump.backwash_reminder_active Aktiviert die automatische RĂŒckspĂŒlerinnerung.
            control.pump.backwash_interval_days Intervall fĂŒr die RĂŒckspĂŒlerinnerung (z. B. 7 Tage).
            control.pump.backwash_last_date Datum der letzten RĂŒckspĂŒlung. Wird automatisch aktualisiert.
            control.pump.backwash_required Signalisiert, dass eine RĂŒckspĂŒlung fĂ€llig ist.
            control.pump.maintenance_active Aktiviert den Wartungsmodus (Automatik wird pausiert).
            control.pump.notifications_enabled Schaltet Sprach- und Nachrichtenmeldungen fĂŒr Control-Ereignisse ein oder aus.
            control.energy.reset Setzt Verbrauchs- und Kostenwerte vollstĂ€ndig zurĂŒck.
            control.circulation.mode Legt fest, wie die tĂ€gliche UmwĂ€lzprĂŒfung erfolgt (Automatik, Manuell, Nur Benachrichtigung, Aus).
            control.circulation.check_time Uhrzeit fĂŒr den tĂ€glichen UmwĂ€lzungs-Check.
            control.circulation.last_report Zeitstempel des letzten automatisch erzeugten Tagesberichts.

            control screenshot.png


            đŸ–±ïž Steuerung ĂŒber VIS / Blockly / Admin

            Alle Schaltpunkte im Bereich Control können sowohl
            direkt im Admin-Objektbaum, ĂŒber Blockly-Skripte, als auch ĂŒber eine VIS-OberflĂ€che bedient werden.

            Beispielsweise lÀsst sich:

            • die RĂŒckspĂŒlung per Button starten,
            • der Wartungsmodus aktivieren,
            • oder der Tages-UmwĂ€lzungsbericht auslösen.

            Damit ist der Bereich Control die Schnittstelle zwischen Automatik und manueller Bedienung.


            🔼 Ausblick – was als NĂ€chstes kommt

            Aus der README habe ich auch wieder den Bereich der geplanten Funktionen ĂŒbernommen.
            Diese Punkte sind bereits in Arbeit oder vorgesehen fĂŒr zukĂŒnftige Versionen:

            • Heizungs- / WĂ€rmepumpen-Logik mit Ziel- und Max-Temperatur
            • PV-Überschuss-Erkennung (Pumpe lĂ€uft bei Solarstrom lĂ€nger)
            • Erweiterte Sprachlogik (Ereignisse, Ruhezeiten, individuelle Texte)
            • Visualisierung & Widgets fĂŒr VIS / VIS 2
            • Saison-Statistikbereich mit Start-, End- und Vergleichswerten
            • Zubehörsteuerung (Licht, Gegenstromanlage, FontĂ€ne, Whirlpool u. a.)

            💬 GitHub

            Das aktuelle Release ist wie gewohnt hier verfĂŒgbar:

            • GitHub: https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol

            Ich freue mich wie immer ĂŒber RĂŒckmeldungen, Tests und Anregungen aus der Community.
            Viele GrĂŒĂŸe
            Bo

            sigi234 Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • DasBo1975
              DasBo1975 Developer last edited by

              Bugfixes 09.10.2025

              Interne Sprach-Statusdatenpunkte (SolarActive, TimeActive, FrostActive) wurden nun schreibgeschĂŒtzt gesetzt, um versehentliche Änderungen zu verhindern.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by

                @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                PoolControl Adapter – Version 0.2.2 veröffentlicht

                poolcontrol.0
                	2025-10-09 13:22:22.039	info	[speechHelper] Alexa sagt: Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv.
                poolcontrol.0
                	2025-10-09 13:22:22.027	warn	Read-only state "poolcontrol.0.speech.queue" has been written without ack-flag with value "Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv."
                poolcontrol.0
                	2025-10-09 13:22:22.025	info	[controlHelper] Wartungsmodus beendet. Automatik wieder aktiv.
                poolcontrol.0
                	2025-10-09 13:22:22.023	warn	State "poolcontrol.0.pump.reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions 
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  Homer.J. @DasBo1975 last edited by

                  @dasbo1975

                  Hallo,

                  ich wĂŒrde mich hier auch mal einbringen.
                  Kann man eine Pumpensteuerung auch ĂŒber einen Datenpunkt 0-100 fĂŒr steuerbare Pumpen anlegen.
                  Ich steuere diese ausschließlich ĂŒber den Redox und PH-Wert
                  z.B. der Redoxwert ist ĂŒber 750 Pumpe lĂ€uft mit 20% zum messen der Werte und die Salzwasser Elektrolyse schaltet ab zwischen 700-749 Pumpe lĂ€uft auf 30 % Elektrolyse schaltet zu 650-699 auf 40% usw.
                  genau so beim PH-Wert 7,2 PH aus ĂŒber 7,3 PH schaltet zu.

                  GrĂŒĂŸe und Danke im Voraus

                  DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • DasBo1975
                    DasBo1975 Developer last edited by

                    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                    PoolControl Adapter – Version 0.2.2 veröffentlicht

                    poolcontrol.0
                    	2025-10-09 13:22:22.039	info	[speechHelper] Alexa sagt: Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv.
                    poolcontrol.0
                    	2025-10-09 13:22:22.027	warn	Read-only state "poolcontrol.0.speech.queue" has been written without ack-flag with value "Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv."
                    poolcontrol.0
                    	2025-10-09 13:22:22.025	info	[controlHelper] Wartungsmodus beendet. Automatik wieder aktiv.
                    poolcontrol.0
                    	2025-10-09 13:22:22.023	warn	State "poolcontrol.0.pump.reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions 
                    

                    Danke

                    Wurde geÀndert

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • DasBo1975
                      DasBo1975 Developer @Homer.J. last edited by

                      @homer-j sagte in Test Adapter PoolControl:

                      @dasbo1975

                      Hallo,

                      ich wĂŒrde mich hier auch mal einbringen.
                      Kann man eine Pumpensteuerung auch ĂŒber einen Datenpunkt 0-100 fĂŒr steuerbare Pumpen anlegen.
                      Ich steuere diese ausschließlich ĂŒber den Redox und PH-Wert
                      z.B. der Redoxwert ist ĂŒber 750 Pumpe lĂ€uft mit 20% zum messen der Werte und die Salzwasser Elektrolyse schaltet ab zwischen 700-749 Pumpe lĂ€uft auf 30 % Elektrolyse schaltet zu 650-699 auf 40% usw.
                      genau so beim PH-Wert 7,2 PH aus ĂŒber 7,3 PH schaltet zu.

                      GrĂŒĂŸe und Danke im Voraus

                      Anfrage zur 0–100 %-Pumpensteuerung

                      Hallo @homer.j,

                      dein Vorschlag mit der 0–100 %-Pumpensteuerung ist sehr interessant und grundsĂ€tzlich gut machbar.
                      Damit ich das sauber in die bestehende Struktur einbauen kann, mĂŒsste ich vorher kurz wissen,
                      wie du das aktuell technisch gelöst hast:

                      Hast du bereits einen vorhandenen Datenpunkt (z. B. ĂŒber Modbus, MQTT oder ESP),
                      ĂŒber den deine Pumpe mit einem Prozentwert (0–100 %) angesteuert wird?
                      Dann wĂŒrde ich diesen Fremd-Datenpunkt in der Adapter-Konfiguration auswĂ€hlbar machen
                      (z. B. „Objekt-ID Drehzahlsteuerung“),
                      und der Adapter wĂŒrde dort automatisch den Sollwert schreiben.

                      Oder soll der Adapter die komplette Logik selbst ĂŒbernehmen,
                      also abhÀngig vom Redox- und pH-Wert selbst berechnen,
                      mit welcher Leistung die Pumpe laufen soll?
                      In diesem Fall wĂŒrde ich ein separates Regel-Modul (ChemControl) dafĂŒr bauen,
                      das diese Werte auswertet und die Drehzahl entsprechend anpasst.

                      Welche Variante trifft bei dir zu?

                      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • DasBo1975
                        DasBo1975 Developer last edited by

                        đŸ§© Ausblick auf Version 0.3.0 – Erweiterte Pumpenlauf- und Durchschnittserkennung

                        In der kommenden Version möchte ich zusĂ€tzlich eine Durchschnittsleistungs-Erkennung fĂŒr die Pumpe einbauen.
                        Damit wird der Adapter nicht nur erkennen, ob die Pumpe lÀuft, sondern auch, wie konstant sie sich im Vergleich zu ihrem bisherigen Betriebsverhalten verhÀlt.

                        Die Idee ist, dass der Adapter ĂŒber einen lĂ€ngeren Zeitraum (z. B. mehrere Tage oder Wochen) automatisch mitlernt,
                        in welchem Leistungsbereich sich die Pumpe im Normalbetrieb tatsĂ€chlich bewegt – unabhĂ€ngig von der in der Instanz hinterlegten Nennleistung.

                        📊 Durchschnitts- und Vergleichswerte

                        Dazu wird ein eigener Datenpunkt angelegt, zum Beispiel:

                        pump.average_power_longterm → Durchschnittsverbrauch der Pumpe ĂŒber den Lernzeitraum

                        pump.deviation_status → Textstatus „Pumpe lĂ€uft im Durchschnittsnormbereich“ oder „Pumpe außerhalb des Durchschnittsnormbereichs“

                        Der Adapter vergleicht also laufend den aktuellen Leistungswert (z. B. aus der Messsteckdose) mit dem langfristig ermittelten Durchschnittswert.
                        Liegt der aktuelle Verbrauch innerhalb einer definierten Toleranz (z. B. ±10 %), bleibt der Status „im Durchschnittsnormbereich“.
                        Liegt er deutlich darĂŒber oder darunter, wird automatisch der Status „außerhalb des Durchschnittsnormbereichs“ gesetzt.

                        Damit lassen sich ĂŒber lĂ€ngere ZeitrĂ€ume Tendenzen erkennen,
                        etwa wenn der Filter zunehmend verschmutzt oder der Durchfluss nachlÀsst.
                        Diese Werte dienen nicht als Fehler oder Alarm, sondern rein als Informationsanzeige im Bereich Status –
                        Ă€hnlich einer kleinen „Gesundheitsanzeige“ der Pumpe.

                        💧 Reale UmwĂ€lzung auf Basis der tatsĂ€chlichen Leistungsaufnahme

                        DarĂŒber hinaus soll kĂŒnftig die tĂ€gliche UmwĂ€lzung nicht mehr nur anhand der Nennleistung berechnet werden,
                        sondern dynamisch auf Grundlage der tatsÀchlich gemessenen Leistungsaufnahme.

                        Aus dem realen Verbrauch wird der geschÀtzte aktuelle Durchfluss in Litern pro Stunde abgeleitet,
                        und dieser Wert fließt direkt in die Berechnung der realen tĂ€glichen UmwĂ€lzung ein.

                        So wird sichtbar, wie sich der tatsĂ€chliche Wasserdurchsatz im Laufe des Tages verĂ€ndert –
                        zum Beispiel durch steigenden Filterdruck, TemperaturÀnderungen oder Pumpenalterung.
                        Die bisherige statische Berechnung wird damit Schritt fĂŒr Schritt durch eine realitĂ€tsnahe, lernende Auswertung ersetzt.

                        Langfristig kann diese Logik spÀter auch dazu genutzt werden, automatisch Hinweise zu geben,
                        z. B. „Filterdurchfluss sinkt – RĂŒckspĂŒlen empfohlen“,
                        aber zunÀchst steht die reine Analyse und Anzeige im Vordergrund.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @DasBo1975 last edited by Homer.J.

                          @dasbo1975

                          Ich Steuere die ganze Geschichte ĂŒber KNX mit diesem Aktor.
                          ( MDT Analog Ein- / Ausgang AIO eignet sich zum Steuern von GerÀten mit 0-10 V Eingang )
                          Der Datenpunkt sieht so aus.

                          Wert:
                          2004.48mV
                          Typ:
                          number
                          Zeitstempel:
                          7 hours ago
                          BestÀtigt:
                          BestÀtigt (true)
                          Zuletzt geÀndert:
                          7 hours ago
                          QualitÀt:
                          0x00 - good
                          Von:
                          system.adapter.openknx.0
                          Benutzer:
                          system.user.admin
                          

                          hier mal ein Teil vom Script ich schreibe den mV Datenpunkt nochmal in % um da ich es auch ĂŒber andere GerĂ€te steuere.

                          on({ id: [].concat(['openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Ausgang_Messwert_ORP']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            let oldValue = obj.oldState.val;
                            if ((getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Ausgang_Messwert_ORP').val >= 751) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 20)) {
                              setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 20);
                              setState('alias.0.Steckdosen.Schalten.Salzwasser_Pool_schalten' /* Salzwasser Pool schalten */, false);
                              console.info('Filter auf 20%');
                            } else if (((getState(obj.id).val >= 701) && (getState(obj.id).val < 750)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 30)) {
                              setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 30);
                              setState('alias.0.Steckdosen.Schalten.Salzwasser_Pool_schalten' /* Salzwasser Pool schalten */, true);
                              console.info('Filter auf 30%');
                            } else if (((getState(obj.id).val >= 651) && (getState(obj.id).val < 700)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 40)) {
                              setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 40);
                              console.info('Filter auf 40%');
                            } else if (((getState(obj.id).val >= 601) && (getState(obj.id).val < 650)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 50)) {
                              setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 50);
                              console.info('Filter auf 50%');
                            } else if ((getState(obj.id).val <= 600) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 60)) {
                              setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 60);
                              console.info('Filter auf 60%');
                            }
                          });
                          

                          Hier noch der Redoxwert als Datenpunkt.

                          Wert:
                          769.92mV
                          Typ:
                          number
                          Zeitstempel:
                          a few seconds ago
                          BestÀtigt:
                          BestÀtigt (true)
                          Zuletzt geÀndert:
                          28 minutes ago
                          QualitÀt:
                          0x00 - good
                          Von:
                          system.adapter.openknx.0
                          Benutzer:
                          system.user.admin
                          

                          Es wĂ€re natĂŒrlich schön wenn mann die Werte gleich direkt in den Adapter eingeben könnte.
                          Ich hoffe es reicht dir erstmal so wenn du noch etwas brauchst gib Bescheid

                          GrĂŒĂŸe

                          DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • DasBo1975
                            DasBo1975 Developer @Homer.J. last edited by

                            @homer-j sagte in Test Adapter PoolControl:

                            @dasbo1975

                            Ich Steuere die ganze Geschichte ĂŒber KNX mit diesem Aktor.
                            ( MDT Analog Ein- / Ausgang AIO eignet sich zum Steuern von GerÀten mit 0-10 V Eingang )

                            Es wĂ€re natĂŒrlich schön wenn mann die Werte gleich direkt in den Adapter eingeben könnte.
                            Ich hoffe es reicht dir erstmal so wenn du noch etwas brauchst gib Bescheid

                            GrĂŒĂŸe

                            Danke dir, das ist wirklich spannend und sehr hilfreich!

                            Den Bereich Redox- bzw. ORP-Werte habe ich intern tatsĂ€chlich schon vorgesehen, allerdings bislang noch nicht aktiv umgesetzt – vor allem nicht in Verbindung mit KNX oder analogen 0–10-V-AusgĂ€ngen.

                            Ich möchte im Moment erst einmal den Fokus auf die Hauptfunktionen legen, die fĂŒr den Großteil der Pools relevant sind, also Pumpe, Solar, UmwĂ€lzung, Steuerlogik und die Sprachausgaben.

                            Deine Umsetzung ĂŒber den MDT-AIO-Aktor und die Umrechnung der mV-Werte ist aber ein super Beispiel, wie sich das kĂŒnftig direkt im Adapter abbilden ließe. Ich nehme deinen Vorschlag auf jeden Fall mit auf meine Merkliste – eventuell kommt das dann spĂ€ter als eigener Bereich (z. B. „RedoxHelper“) oder als erweiterte Konfigurationsoption.

                            Vielen Dank auf jeden Fall fĂŒr deine ausfĂŒhrliche Beschreibung und das Skriptbeispiel – das hilft mir wirklich sehr bei der Planung der nĂ€chsten Schritte!

                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @DasBo1975 last edited by

                              @dasbo1975

                              Super freut mich wenn es mit umgesetzt wird.

                              GrĂŒĂŸe

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • DasBo1975
                                DasBo1975 Developer last edited by DasBo1975

                                🧠 PoolControl – Version 0.3.0 ist da!

                                Ich habe heute die neue Version 0.3.0 veröffentlicht.
                                Diese Version bringt das erste lernfÀhige System in den PoolControl-Adapter und erweitert die bisherigen Pumpenfunktionen deutlich.

                                đŸ”č Was ist neu?

                                • Reelle Durchflussberechnung auf Basis der tatsĂ€chlichen Leistungsaufnahme
                                • Neuer Bereich pump.live fĂŒr Echtzeit-Werte (Leistung, Durchfluss, Prozentleistung)
                                • Neuer Bereich pump.learning fĂŒr Lern- und Analysewerte
                                  • Automatisches Erkennen des Normalbereichs (Leistung / Durchfluss ± 15 %)
                                  • Berechnung prozentualer Abweichungen
                                  • Textbasierte Bewertung:
                                    „Pumpe lĂ€uft im Normalbereich“,
                                    „unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck)“ oder
                                    „oberhalb des Normalbereichs (möglicher Luftstau)“
                                • Die tĂ€gliche UmwĂ€lzung nutzt jetzt den realen Durchflusswert
                                • Alles arbeitet ereignisgesteuert – keine Timer, kein unnötiges Polling

                                💬 Wie funktioniert das Lernen?

                                Das Lernsystem startet erst beim ersten Ausschalten der Pumpe.
                                WĂ€hrend des Laufens werden die Live-Werte gesammelt.
                                Sobald die Pumpe stoppt, berechnet der Adapter den Durchschnitt des letzten Laufs
                                und aktualisiert die Lernwerte in pump.learning.

                                Bei jedem weiteren Pumpenstopp werden diese Durchschnittswerte automatisch angepasst
                                und der Normalbereich (± 15 %) neu bestimmt.
                                So lernt der Adapter mit jedem Zyklus ein StĂŒck genauer,
                                welche Werte fĂŒr deine Pumpe typisch sind.

                                💡 Fazit

                                Mit dieser Version beginnt die lernfÀhige Phase von PoolControl:
                                Die Pumpe weiß nun selbst, was fĂŒr sie „normal“ ist. 😎

                                Ich freue mich ĂŒber RĂŒckmeldungen, Tests und VorschlĂ€ge hier im Forum!
                                Die Version steht ĂŒber npm @latest oder direkt ĂŒber GitHub zur Installation bereit.


                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • DasBo1975
                                  DasBo1975 Developer last edited by

                                  đŸ§© Ausblick: Geplante und in Arbeit befindliche Konzepte fĂŒr den PoolControl-Adapter

                                  Mit der fertiggestellten Version 0.3.0 („Pumpen-Lernsystem & Livewerte“)
                                  lÀuft der PoolControl-Adapter nun stabil im Produktivsystem.
                                  Parallel dazu entstehen aktuell mehrere Konzeptdateien,
                                  die die kĂŒnftige Entwicklung und Modulstruktur festlegen.

                                  Diese Konzepte sind noch nicht umgesetzt,
                                  aber bereits vollstÀndig geplant und technisch vorbereitet:

                                  🔧 ZukĂŒnftige Module (in Planung)

                                  COP-Berechnung
                                  → Energieeffizienz- und Leistungsbewertung fĂŒr WĂ€rmepumpen und SolarertrĂ€ge

                                  JSON & HTML-Generator
                                  → Automatische Erstellung von Auswertungs- und HTML-Dateien fĂŒr externe Darstellung

                                  Solar-Ertragsberechnung
                                  → Analyse der tĂ€glichen Solarleistung und WirkungsgradĂŒberwachung

                                  System-Health-Monitoring
                                  → Überwachung von Pumpen, Sensoren, Heizsystem und Gesamtzustand des PoolControl-Adapters

                                  WĂ€rmepumpen- / Heizungssteuerung
                                  → Automatische Regelung mit Ziel- und Maximaltemperatur sowie Pumpen-Nachlaufzeit

                                  KI-Sprachsystem (Blueprint & Konzept)
                                  → LernfĂ€higes, natĂŒrlich klingendes Sprach- und Textsystem fĂŒr Benachrichtigungen, Zusammenfassungen und Interaktion

                                  Diese Module werden schrittweise ab Version 0.4.x integriert.
                                  Ziel ist ein vollstĂ€ndig modulares, intelligentes und selbstĂŒberwachendes PoolControl-System.

                                  💬 Feedback, Ideen oder VorschlĂ€ge aus der Community sind ausdrĂŒcklich willkommen!

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • C
                                    claus1993 @DasBo1975 last edited by

                                    @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:

                                    WĂ€rmepumpen- / Heizungssteuerung
                                    → Automatische Regelung mit Ziel- und Maximaltemperatur sowie Pumpen-Nachlaufzeit

                                    Hallo @DasBo1975
                                    könntest du bei diesem Punkt bitte auch berĂŒcksichtigen das die WĂ€rmepumpe beim Einschalten verzögert hinter der UmwĂ€lzpumpe startet. In meinem Falle lĂ€uft die WĂ€rmepumpe in einen Error, wenn diese zeitgleich mit der Pumpe startet. Die Pumpe hat dann noch keinen Druck aufgebaut und die WĂ€rmempume meint das kein Wasser vorhanden ist.

                                    Danke und GrĂŒĂŸe.

                                    DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • DasBo1975
                                      DasBo1975 Developer @claus1993 last edited by

                                      @claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                      @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:

                                      WĂ€rmepumpen- / Heizungssteuerung
                                      → Automatische Regelung mit Ziel- und Maximaltemperatur sowie Pumpen-Nachlaufzeit

                                      Hallo @DasBo1975
                                      könntest du bei diesem Punkt bitte auch berĂŒcksichtigen das die WĂ€rmepumpe beim Einschalten verzögert hinter der UmwĂ€lzpumpe startet. In meinem Falle lĂ€uft die WĂ€rmepumpe in einen Error, wenn diese zeitgleich mit der Pumpe startet. Die Pumpe hat dann noch keinen Druck aufgebaut und die WĂ€rmempume meint das kein Wasser vorhanden ist.

                                      Danke und GrĂŒĂŸe.

                                      Hallo,

                                      guter Hinweis. Wird gleich notiert

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • DasBo1975
                                        DasBo1975 Developer last edited by

                                        đŸ§± AnkĂŒndigung – PoolControl Hardwareprojekte Winter 2025/26

                                        Neben der laufenden Software-Entwicklung meines PoolControl-Adapters beginne ich in der Wintersaison 2025/26 mit der Konstruktion und Dokumentation verschiedener 3D-druckbarer GehÀuse- und Sensormodule.
                                        Ziel ist es, den Aufbau der Sensorik rund um den Adapter vollstÀndig modular, nachbaubar und langlebig zu gestalten.


                                        đŸ§© Geplante Hardware-Module

                                        1ïžâƒŁ ESP32-SensorgehĂ€use (Temperaturmodul)

                                        • Aufnahme fĂŒr ein ESP32 DevKit C
                                        • Anschluss von sechs wasserdichten DS18B20-Temperatursensoren
                                          (Grund, OberflĂ€che, Kollektor, Vorlauf, RĂŒcklauf und Außentemperatur)
                                        • Magnethalterung zur einfachen Befestigung an der Poolwand fĂŒr die beiden Sensoren Grund und OberflĂ€che
                                        • LED-Statusanzeigen und Metall-Taster im Deckel
                                        • Integriertes System zur Kabel-Zugentlastung
                                        • Kompakte Bauform fĂŒr dauerhafte Installation im Technikbereich

                                        2ïžâƒŁ ESP32-Level-GehĂ€use (Wasserstandssensor)

                                        • FĂŒr Ultraschall- oder Drucksensor zur FĂŒllstandsermittlung
                                        • Integrierte Zugentlastung und LED-Anzeige
                                        • Optionales Konzept fĂŒr Mini-Solarpanel- oder Batteriebetrieb

                                        🔧 Geplante Erweiterungen

                                        DarĂŒber hinaus sind weitere ESP32-basierte GehĂ€use fĂŒr zusĂ€tzliche Sensorik und Messsysteme angedacht,
                                        z. B. fĂŒr chemische Werte (pH / Redox), Drucksensoren, Strommessung oder Wetterdaten.
                                        Alle Module werden vollstÀndig selbst konstruiert (PETG / ASA) und erhalten ein
                                        einheitliches Zugentlastungs- und LED-Montagesystem, das sich nahtlos in die restliche PoolControl-Hardware einfĂŒgt.


                                        🌐 Integration in ioBroker

                                        Alle ESP32-Module werden so konzipiert, dass sie sich ĂŒber ESPHome direkt und zuverlĂ€ssig in ioBroker einbinden lassen.
                                        Damit können Temperatur-, Pegel- oder Zusatzsensoren ohne großen Aufwand in den PoolControl-Adapter integriert und ausgewertet werden.


                                        📩 Veröffentlichung

                                        Nach erfolgreicher Testphase werden die GehÀuse im
                                        GitHub-Repository von PoolControl unter
                                        /docs/Hardware/ als FreeCAD- (.FCStd) und STL-Dateien
                                        zum freien Download bereitgestellt.


                                        đŸ› ïž Mein Ziel

                                        „So wenig Zukauf wie möglich – so viel Eigenbau wie nötig.“

                                        Alle Module sollen mit handelsĂŒblichen 3D-Druckern nachgedruckt werden können,
                                        damit auch andere Nutzer ihre Sensor- und Steuertechnik rund um PoolControl einfach erweitern können.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • D
                                          DennisMenger @sigi234 last edited by DennisMenger

                                          @sigi234 sind das die Widgets vom Adapter oder sind das Standard-Widgets?

                                          Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @DennisMenger last edited by

                                            @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

                                            vom Adapter

                                            von welchem?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            446
                                            Online

                                            32.3k
                                            Users

                                            80.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            pool poolcontrol solar tester
                                            7
                                            97
                                            1776
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo