Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter PoolControl

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter PoolControl

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
testerpoolpoolcontrolsolar
271 Beiträge 11 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #79

    Bugfixes 09.10.2025

    Interne Sprach-Statusdatenpunkte (SolarActive, TimeActive, FrostActive) wurden nun schreibgeschützt gesetzt, um versehentliche Änderungen zu verhindern.

    • Entwickler des Adapters PoolControl

    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DasBo1975D DasBo1975

      PoolControl Adapter – Version 0.2.2 veröffentlicht 🎉

      Hallo zusammen,

      ich habe soeben die neue Version 0.2.2 meines Adapters ioBroker.poolcontrol auf GitHub und npm veröffentlicht.

      Diese Version bringt ein weiteres wichtiges Puzzleteil für die manuelle und automatische Steuerung des Pools mit:
      👉 den Bereich „Control“


      🆕 Neu in Version 0.2.2

      Automatische Rückspülerinnerung
      Der Adapter erinnert jetzt selbständig an fällige Rückspülungen – wahlweise per Sprachausgabe (Alexa, Telegram, E-Mail) oder Log-Meldung.

      • Über den Datenpunkt control.pump.backwash_reminder_active lässt sich die Erinnerung aktivieren oder deaktivieren.
      • Das Intervall legt man mit control.pump.backwash_interval_days fest (Standard: 7 Tage).
      • Sobald der Zeitraum überschritten ist, erscheint im Objektbaum der Hinweis control.pump.backwash_required = true, und der Adapter erzeugt eine Benachrichtigung.
      • Beim Start einer Rückspülung wird die Erinnerung automatisch zurückgesetzt und das Datum (control.pump.backwash_last_date) aktualisiert.

      Damit ist jetzt ein vollständiger automatischer Zyklus möglich:
      Erinnerung → Rückspülen → Reset → neuer Zyklus.


      ⚙️ Der neue Bereich Control

      Mit Version 0.2.2 ist der Bereich „control“ im Objektbaum komplett angelegt.
      Er dient als zentrale Steuer- und Wartungsebene für alle manuellen oder halbautomatischen Funktionen des Adapters.

      Die Unterstruktur sieht so aus:

      control
      ├─ season
      ├─ pump
      ├─ energy
      └─ circulation

      🧭 Überblick

      Bereich Beschreibung
      control.season.active Aktiviert oder beendet die Poolsaison. Viele Automatikfunktionen (Solar, Frost, Zeitsteuerung usw.) arbeiten nur bei aktiver Saison.
      control.pump.backwash_start Startet manuell eine Rückspülung mit der eingestellten Dauer.
      control.pump.backwash_duration Dauer der Rückspülung in Minuten.
      control.pump.backwash_active Zeigt an, ob gerade eine Rückspülung läuft.
      control.pump.backwash_reminder_active Aktiviert die automatische Rückspülerinnerung.
      control.pump.backwash_interval_days Intervall für die Rückspülerinnerung (z. B. 7 Tage).
      control.pump.backwash_last_date Datum der letzten Rückspülung. Wird automatisch aktualisiert.
      control.pump.backwash_required Signalisiert, dass eine Rückspülung fällig ist.
      control.pump.maintenance_active Aktiviert den Wartungsmodus (Automatik wird pausiert).
      control.pump.notifications_enabled Schaltet Sprach- und Nachrichtenmeldungen für Control-Ereignisse ein oder aus.
      control.energy.reset Setzt Verbrauchs- und Kostenwerte vollständig zurück.
      control.circulation.mode Legt fest, wie die tägliche Umwälzprüfung erfolgt (Automatik, Manuell, Nur Benachrichtigung, Aus).
      control.circulation.check_time Uhrzeit für den täglichen Umwälzungs-Check.
      control.circulation.last_report Zeitstempel des letzten automatisch erzeugten Tagesberichts.

      control screenshot.png


      🖱️ Steuerung über VIS / Blockly / Admin

      Alle Schaltpunkte im Bereich Control können sowohl
      direkt im Admin-Objektbaum, über Blockly-Skripte, als auch über eine VIS-Oberfläche bedient werden.

      Beispielsweise lässt sich:

      • die Rückspülung per Button starten,
      • der Wartungsmodus aktivieren,
      • oder der Tages-Umwälzungsbericht auslösen.

      Damit ist der Bereich Control die Schnittstelle zwischen Automatik und manueller Bedienung.


      🔮 Ausblick – was als Nächstes kommt

      Aus der README habe ich auch wieder den Bereich der geplanten Funktionen übernommen.
      Diese Punkte sind bereits in Arbeit oder vorgesehen für zukünftige Versionen:

      • Heizungs- / Wärmepumpen-Logik mit Ziel- und Max-Temperatur
      • PV-Überschuss-Erkennung (Pumpe läuft bei Solarstrom länger)
      • Erweiterte Sprachlogik (Ereignisse, Ruhezeiten, individuelle Texte)
      • Visualisierung & Widgets für VIS / VIS 2
      • Saison-Statistikbereich mit Start-, End- und Vergleichswerten
      • Zubehörsteuerung (Licht, Gegenstromanlage, Fontäne, Whirlpool u. a.)

      💬 GitHub

      Das aktuelle Release ist wie gewohnt hier verfügbar:

      • GitHub: https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol

      Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen, Tests und Anregungen aus der Community.
      Viele Grüße
      Bo

      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #80

      @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

      PoolControl Adapter – Version 0.2.2 veröffentlicht

      poolcontrol.0
      	2025-10-09 13:22:22.039	info	[speechHelper] Alexa sagt: Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv.
      poolcontrol.0
      	2025-10-09 13:22:22.027	warn	Read-only state "poolcontrol.0.speech.queue" has been written without ack-flag with value "Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv."
      poolcontrol.0
      	2025-10-09 13:22:22.025	info	[controlHelper] Wartungsmodus beendet. Automatik wieder aktiv.
      poolcontrol.0
      	2025-10-09 13:22:22.023	warn	State "poolcontrol.0.pump.reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions 
      

      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Immer Daten sichern!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • DasBo1975D DasBo1975

        PoolControl Adapter – Version 0.2.2 veröffentlicht 🎉

        Hallo zusammen,

        ich habe soeben die neue Version 0.2.2 meines Adapters ioBroker.poolcontrol auf GitHub und npm veröffentlicht.

        Diese Version bringt ein weiteres wichtiges Puzzleteil für die manuelle und automatische Steuerung des Pools mit:
        👉 den Bereich „Control“


        🆕 Neu in Version 0.2.2

        Automatische Rückspülerinnerung
        Der Adapter erinnert jetzt selbständig an fällige Rückspülungen – wahlweise per Sprachausgabe (Alexa, Telegram, E-Mail) oder Log-Meldung.

        • Über den Datenpunkt control.pump.backwash_reminder_active lässt sich die Erinnerung aktivieren oder deaktivieren.
        • Das Intervall legt man mit control.pump.backwash_interval_days fest (Standard: 7 Tage).
        • Sobald der Zeitraum überschritten ist, erscheint im Objektbaum der Hinweis control.pump.backwash_required = true, und der Adapter erzeugt eine Benachrichtigung.
        • Beim Start einer Rückspülung wird die Erinnerung automatisch zurückgesetzt und das Datum (control.pump.backwash_last_date) aktualisiert.

        Damit ist jetzt ein vollständiger automatischer Zyklus möglich:
        Erinnerung → Rückspülen → Reset → neuer Zyklus.


        ⚙️ Der neue Bereich Control

        Mit Version 0.2.2 ist der Bereich „control“ im Objektbaum komplett angelegt.
        Er dient als zentrale Steuer- und Wartungsebene für alle manuellen oder halbautomatischen Funktionen des Adapters.

        Die Unterstruktur sieht so aus:

        control
        ├─ season
        ├─ pump
        ├─ energy
        └─ circulation

        🧭 Überblick

        Bereich Beschreibung
        control.season.active Aktiviert oder beendet die Poolsaison. Viele Automatikfunktionen (Solar, Frost, Zeitsteuerung usw.) arbeiten nur bei aktiver Saison.
        control.pump.backwash_start Startet manuell eine Rückspülung mit der eingestellten Dauer.
        control.pump.backwash_duration Dauer der Rückspülung in Minuten.
        control.pump.backwash_active Zeigt an, ob gerade eine Rückspülung läuft.
        control.pump.backwash_reminder_active Aktiviert die automatische Rückspülerinnerung.
        control.pump.backwash_interval_days Intervall für die Rückspülerinnerung (z. B. 7 Tage).
        control.pump.backwash_last_date Datum der letzten Rückspülung. Wird automatisch aktualisiert.
        control.pump.backwash_required Signalisiert, dass eine Rückspülung fällig ist.
        control.pump.maintenance_active Aktiviert den Wartungsmodus (Automatik wird pausiert).
        control.pump.notifications_enabled Schaltet Sprach- und Nachrichtenmeldungen für Control-Ereignisse ein oder aus.
        control.energy.reset Setzt Verbrauchs- und Kostenwerte vollständig zurück.
        control.circulation.mode Legt fest, wie die tägliche Umwälzprüfung erfolgt (Automatik, Manuell, Nur Benachrichtigung, Aus).
        control.circulation.check_time Uhrzeit für den täglichen Umwälzungs-Check.
        control.circulation.last_report Zeitstempel des letzten automatisch erzeugten Tagesberichts.

        control screenshot.png


        🖱️ Steuerung über VIS / Blockly / Admin

        Alle Schaltpunkte im Bereich Control können sowohl
        direkt im Admin-Objektbaum, über Blockly-Skripte, als auch über eine VIS-Oberfläche bedient werden.

        Beispielsweise lässt sich:

        • die Rückspülung per Button starten,
        • der Wartungsmodus aktivieren,
        • oder der Tages-Umwälzungsbericht auslösen.

        Damit ist der Bereich Control die Schnittstelle zwischen Automatik und manueller Bedienung.


        🔮 Ausblick – was als Nächstes kommt

        Aus der README habe ich auch wieder den Bereich der geplanten Funktionen übernommen.
        Diese Punkte sind bereits in Arbeit oder vorgesehen für zukünftige Versionen:

        • Heizungs- / Wärmepumpen-Logik mit Ziel- und Max-Temperatur
        • PV-Überschuss-Erkennung (Pumpe läuft bei Solarstrom länger)
        • Erweiterte Sprachlogik (Ereignisse, Ruhezeiten, individuelle Texte)
        • Visualisierung & Widgets für VIS / VIS 2
        • Saison-Statistikbereich mit Start-, End- und Vergleichswerten
        • Zubehörsteuerung (Licht, Gegenstromanlage, Fontäne, Whirlpool u. a.)

        💬 GitHub

        Das aktuelle Release ist wie gewohnt hier verfügbar:

        • GitHub: https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol

        Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen, Tests und Anregungen aus der Community.
        Viele Grüße
        Bo

        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #81

        @dasbo1975

        Hallo,

        ich würde mich hier auch mal einbringen.
        Kann man eine Pumpensteuerung auch über einen Datenpunkt 0-100 für steuerbare Pumpen anlegen.
        Ich steuere diese ausschließlich über den Redox und PH-Wert
        z.B. der Redoxwert ist über 750 Pumpe läuft mit 20% zum messen der Werte und die Salzwasser Elektrolyse schaltet ab zwischen 700-749 Pumpe läuft auf 30 % Elektrolyse schaltet zu 650-699 auf 40% usw.
        genau so beim PH-Wert 7,2 PH aus über 7,3 PH schaltet zu.

        Grüße und Danke im Voraus

        DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #82

          @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

          @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

          PoolControl Adapter – Version 0.2.2 veröffentlicht

          poolcontrol.0
          	2025-10-09 13:22:22.039	info	[speechHelper] Alexa sagt: Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv.
          poolcontrol.0
          	2025-10-09 13:22:22.027	warn	Read-only state "poolcontrol.0.speech.queue" has been written without ack-flag with value "Wartungsmodus beendet. Automatikbetrieb wieder aktiv."
          poolcontrol.0
          	2025-10-09 13:22:22.025	info	[controlHelper] Wartungsmodus beendet. Automatik wieder aktiv.
          poolcontrol.0
          	2025-10-09 13:22:22.023	warn	State "poolcontrol.0.pump.reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions 
          

          Danke

          Wurde geändert

          • Entwickler des Adapters PoolControl

          • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

          • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Homer.J.H Homer.J.

            @dasbo1975

            Hallo,

            ich würde mich hier auch mal einbringen.
            Kann man eine Pumpensteuerung auch über einen Datenpunkt 0-100 für steuerbare Pumpen anlegen.
            Ich steuere diese ausschließlich über den Redox und PH-Wert
            z.B. der Redoxwert ist über 750 Pumpe läuft mit 20% zum messen der Werte und die Salzwasser Elektrolyse schaltet ab zwischen 700-749 Pumpe läuft auf 30 % Elektrolyse schaltet zu 650-699 auf 40% usw.
            genau so beim PH-Wert 7,2 PH aus über 7,3 PH schaltet zu.

            Grüße und Danke im Voraus

            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #83

            @homer-j sagte in Test Adapter PoolControl:

            @dasbo1975

            Hallo,

            ich würde mich hier auch mal einbringen.
            Kann man eine Pumpensteuerung auch über einen Datenpunkt 0-100 für steuerbare Pumpen anlegen.
            Ich steuere diese ausschließlich über den Redox und PH-Wert
            z.B. der Redoxwert ist über 750 Pumpe läuft mit 20% zum messen der Werte und die Salzwasser Elektrolyse schaltet ab zwischen 700-749 Pumpe läuft auf 30 % Elektrolyse schaltet zu 650-699 auf 40% usw.
            genau so beim PH-Wert 7,2 PH aus über 7,3 PH schaltet zu.

            Grüße und Danke im Voraus

            Anfrage zur 0–100 %-Pumpensteuerung

            Hallo @homer.j,

            dein Vorschlag mit der 0–100 %-Pumpensteuerung ist sehr interessant und grundsätzlich gut machbar.
            Damit ich das sauber in die bestehende Struktur einbauen kann, müsste ich vorher kurz wissen,
            wie du das aktuell technisch gelöst hast:

            Hast du bereits einen vorhandenen Datenpunkt (z. B. über Modbus, MQTT oder ESP),
            über den deine Pumpe mit einem Prozentwert (0–100 %) angesteuert wird?
            Dann würde ich diesen Fremd-Datenpunkt in der Adapter-Konfiguration auswählbar machen
            (z. B. „Objekt-ID Drehzahlsteuerung“),
            und der Adapter würde dort automatisch den Sollwert schreiben.

            Oder soll der Adapter die komplette Logik selbst übernehmen,
            also abhängig vom Redox- und pH-Wert selbst berechnen,
            mit welcher Leistung die Pumpe laufen soll?
            In diesem Fall würde ich ein separates Regel-Modul (ChemControl) dafür bauen,
            das diese Werte auswertet und die Drehzahl entsprechend anpasst.

            Welche Variante trifft bei dir zu?

            • Entwickler des Adapters PoolControl

            • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

            • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #84

              🧩 Ausblick auf Version 0.3.0 – Erweiterte Pumpenlauf- und Durchschnittserkennung

              In der kommenden Version möchte ich zusätzlich eine Durchschnittsleistungs-Erkennung für die Pumpe einbauen.
              Damit wird der Adapter nicht nur erkennen, ob die Pumpe läuft, sondern auch, wie konstant sie sich im Vergleich zu ihrem bisherigen Betriebsverhalten verhält.

              Die Idee ist, dass der Adapter über einen längeren Zeitraum (z. B. mehrere Tage oder Wochen) automatisch mitlernt,
              in welchem Leistungsbereich sich die Pumpe im Normalbetrieb tatsächlich bewegt – unabhängig von der in der Instanz hinterlegten Nennleistung.

              📊 Durchschnitts- und Vergleichswerte

              Dazu wird ein eigener Datenpunkt angelegt, zum Beispiel:

              pump.average_power_longterm → Durchschnittsverbrauch der Pumpe über den Lernzeitraum

              pump.deviation_status → Textstatus „Pumpe läuft im Durchschnittsnormbereich“ oder „Pumpe außerhalb des Durchschnittsnormbereichs“

              Der Adapter vergleicht also laufend den aktuellen Leistungswert (z. B. aus der Messsteckdose) mit dem langfristig ermittelten Durchschnittswert.
              Liegt der aktuelle Verbrauch innerhalb einer definierten Toleranz (z. B. ±10 %), bleibt der Status „im Durchschnittsnormbereich“.
              Liegt er deutlich darüber oder darunter, wird automatisch der Status „außerhalb des Durchschnittsnormbereichs“ gesetzt.

              Damit lassen sich über längere Zeiträume Tendenzen erkennen,
              etwa wenn der Filter zunehmend verschmutzt oder der Durchfluss nachlässt.
              Diese Werte dienen nicht als Fehler oder Alarm, sondern rein als Informationsanzeige im Bereich Status –
              ähnlich einer kleinen „Gesundheitsanzeige“ der Pumpe.

              💧 Reale Umwälzung auf Basis der tatsächlichen Leistungsaufnahme

              Darüber hinaus soll künftig die tägliche Umwälzung nicht mehr nur anhand der Nennleistung berechnet werden,
              sondern dynamisch auf Grundlage der tatsächlich gemessenen Leistungsaufnahme.

              Aus dem realen Verbrauch wird der geschätzte aktuelle Durchfluss in Litern pro Stunde abgeleitet,
              und dieser Wert fließt direkt in die Berechnung der realen täglichen Umwälzung ein.

              So wird sichtbar, wie sich der tatsächliche Wasserdurchsatz im Laufe des Tages verändert –
              zum Beispiel durch steigenden Filterdruck, Temperaturänderungen oder Pumpenalterung.
              Die bisherige statische Berechnung wird damit Schritt für Schritt durch eine realitätsnahe, lernende Auswertung ersetzt.

              Langfristig kann diese Logik später auch dazu genutzt werden, automatisch Hinweise zu geben,
              z. B. „Filterdurchfluss sinkt – Rückspülen empfohlen“,
              aber zunächst steht die reine Analyse und Anzeige im Vordergrund.

              • Entwickler des Adapters PoolControl

              • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

              • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DasBo1975D DasBo1975

                @homer-j sagte in Test Adapter PoolControl:

                @dasbo1975

                Hallo,

                ich würde mich hier auch mal einbringen.
                Kann man eine Pumpensteuerung auch über einen Datenpunkt 0-100 für steuerbare Pumpen anlegen.
                Ich steuere diese ausschließlich über den Redox und PH-Wert
                z.B. der Redoxwert ist über 750 Pumpe läuft mit 20% zum messen der Werte und die Salzwasser Elektrolyse schaltet ab zwischen 700-749 Pumpe läuft auf 30 % Elektrolyse schaltet zu 650-699 auf 40% usw.
                genau so beim PH-Wert 7,2 PH aus über 7,3 PH schaltet zu.

                Grüße und Danke im Voraus

                Anfrage zur 0–100 %-Pumpensteuerung

                Hallo @homer.j,

                dein Vorschlag mit der 0–100 %-Pumpensteuerung ist sehr interessant und grundsätzlich gut machbar.
                Damit ich das sauber in die bestehende Struktur einbauen kann, müsste ich vorher kurz wissen,
                wie du das aktuell technisch gelöst hast:

                Hast du bereits einen vorhandenen Datenpunkt (z. B. über Modbus, MQTT oder ESP),
                über den deine Pumpe mit einem Prozentwert (0–100 %) angesteuert wird?
                Dann würde ich diesen Fremd-Datenpunkt in der Adapter-Konfiguration auswählbar machen
                (z. B. „Objekt-ID Drehzahlsteuerung“),
                und der Adapter würde dort automatisch den Sollwert schreiben.

                Oder soll der Adapter die komplette Logik selbst übernehmen,
                also abhängig vom Redox- und pH-Wert selbst berechnen,
                mit welcher Leistung die Pumpe laufen soll?
                In diesem Fall würde ich ein separates Regel-Modul (ChemControl) dafür bauen,
                das diese Werte auswertet und die Drehzahl entsprechend anpasst.

                Welche Variante trifft bei dir zu?

                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                #85

                @dasbo1975

                Ich Steuere die ganze Geschichte über KNX mit diesem Aktor.
                ( MDT Analog Ein- / Ausgang AIO eignet sich zum Steuern von Geräten mit 0-10 V Eingang )
                Der Datenpunkt sieht so aus.

                Wert:
                2004.48mV
                Typ:
                number
                Zeitstempel:
                7 hours ago
                Bestätigt:
                Bestätigt (true)
                Zuletzt geändert:
                7 hours ago
                Qualität:
                0x00 - good
                Von:
                system.adapter.openknx.0
                Benutzer:
                system.user.admin
                

                hier mal ein Teil vom Script ich schreibe den mV Datenpunkt nochmal in % um da ich es auch über andere Geräte steuere.

                on({ id: [].concat(['openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Ausgang_Messwert_ORP']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  if ((getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Ausgang_Messwert_ORP').val >= 751) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 20)) {
                    setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 20);
                    setState('alias.0.Steckdosen.Schalten.Salzwasser_Pool_schalten' /* Salzwasser Pool schalten */, false);
                    console.info('Filter auf 20%');
                  } else if (((getState(obj.id).val >= 701) && (getState(obj.id).val < 750)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 30)) {
                    setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 30);
                    setState('alias.0.Steckdosen.Schalten.Salzwasser_Pool_schalten' /* Salzwasser Pool schalten */, true);
                    console.info('Filter auf 30%');
                  } else if (((getState(obj.id).val >= 651) && (getState(obj.id).val < 700)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 40)) {
                    setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 40);
                    console.info('Filter auf 40%');
                  } else if (((getState(obj.id).val >= 601) && (getState(obj.id).val < 650)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 50)) {
                    setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 50);
                    console.info('Filter auf 50%');
                  } else if ((getState(obj.id).val <= 600) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 60)) {
                    setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 60);
                    console.info('Filter auf 60%');
                  }
                });
                

                Hier noch der Redoxwert als Datenpunkt.

                Wert:
                769.92mV
                Typ:
                number
                Zeitstempel:
                a few seconds ago
                Bestätigt:
                Bestätigt (true)
                Zuletzt geändert:
                28 minutes ago
                Qualität:
                0x00 - good
                Von:
                system.adapter.openknx.0
                Benutzer:
                system.user.admin
                

                Es wäre natürlich schön wenn mann die Werte gleich direkt in den Adapter eingeben könnte.
                Ich hoffe es reicht dir erstmal so wenn du noch etwas brauchst gib Bescheid

                Grüße

                DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Homer.J.H Homer.J.

                  @dasbo1975

                  Ich Steuere die ganze Geschichte über KNX mit diesem Aktor.
                  ( MDT Analog Ein- / Ausgang AIO eignet sich zum Steuern von Geräten mit 0-10 V Eingang )
                  Der Datenpunkt sieht so aus.

                  Wert:
                  2004.48mV
                  Typ:
                  number
                  Zeitstempel:
                  7 hours ago
                  Bestätigt:
                  Bestätigt (true)
                  Zuletzt geändert:
                  7 hours ago
                  Qualität:
                  0x00 - good
                  Von:
                  system.adapter.openknx.0
                  Benutzer:
                  system.user.admin
                  

                  hier mal ein Teil vom Script ich schreibe den mV Datenpunkt nochmal in % um da ich es auch über andere Geräte steuere.

                  on({ id: [].concat(['openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Ausgang_Messwert_ORP']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    if ((getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Ausgang_Messwert_ORP').val >= 751) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 20)) {
                      setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 20);
                      setState('alias.0.Steckdosen.Schalten.Salzwasser_Pool_schalten' /* Salzwasser Pool schalten */, false);
                      console.info('Filter auf 20%');
                    } else if (((getState(obj.id).val >= 701) && (getState(obj.id).val < 750)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 30)) {
                      setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 30);
                      setState('alias.0.Steckdosen.Schalten.Salzwasser_Pool_schalten' /* Salzwasser Pool schalten */, true);
                      console.info('Filter auf 30%');
                    } else if (((getState(obj.id).val >= 651) && (getState(obj.id).val < 700)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 40)) {
                      setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 40);
                      console.info('Filter auf 40%');
                    } else if (((getState(obj.id).val >= 601) && (getState(obj.id).val < 650)) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 50)) {
                      setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 50);
                      console.info('Filter auf 50%');
                    } else if ((getState(obj.id).val <= 600) && (getState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A').val != 60)) {
                      setState('openknx.0.Steckdosen.Pool.Pool_Vorgabe_aktueller_Stellwert_A' /* Pool Vorgabe aktueller Stellwert A */, 60);
                      console.info('Filter auf 60%');
                    }
                  });
                  

                  Hier noch der Redoxwert als Datenpunkt.

                  Wert:
                  769.92mV
                  Typ:
                  number
                  Zeitstempel:
                  a few seconds ago
                  Bestätigt:
                  Bestätigt (true)
                  Zuletzt geändert:
                  28 minutes ago
                  Qualität:
                  0x00 - good
                  Von:
                  system.adapter.openknx.0
                  Benutzer:
                  system.user.admin
                  

                  Es wäre natürlich schön wenn mann die Werte gleich direkt in den Adapter eingeben könnte.
                  Ich hoffe es reicht dir erstmal so wenn du noch etwas brauchst gib Bescheid

                  Grüße

                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #86

                  @homer-j sagte in Test Adapter PoolControl:

                  @dasbo1975

                  Ich Steuere die ganze Geschichte über KNX mit diesem Aktor.
                  ( MDT Analog Ein- / Ausgang AIO eignet sich zum Steuern von Geräten mit 0-10 V Eingang )

                  Es wäre natürlich schön wenn mann die Werte gleich direkt in den Adapter eingeben könnte.
                  Ich hoffe es reicht dir erstmal so wenn du noch etwas brauchst gib Bescheid

                  Grüße

                  Danke dir, das ist wirklich spannend und sehr hilfreich!

                  Den Bereich Redox- bzw. ORP-Werte habe ich intern tatsächlich schon vorgesehen, allerdings bislang noch nicht aktiv umgesetzt – vor allem nicht in Verbindung mit KNX oder analogen 0–10-V-Ausgängen.

                  Ich möchte im Moment erst einmal den Fokus auf die Hauptfunktionen legen, die für den Großteil der Pools relevant sind, also Pumpe, Solar, Umwälzung, Steuerlogik und die Sprachausgaben.

                  Deine Umsetzung über den MDT-AIO-Aktor und die Umrechnung der mV-Werte ist aber ein super Beispiel, wie sich das künftig direkt im Adapter abbilden ließe. Ich nehme deinen Vorschlag auf jeden Fall mit auf meine Merkliste – eventuell kommt das dann später als eigener Bereich (z. B. „RedoxHelper“) oder als erweiterte Konfigurationsoption.

                  Vielen Dank auf jeden Fall für deine ausführliche Beschreibung und das Skriptbeispiel – das hilft mir wirklich sehr bei der Planung der nächsten Schritte!

                  • Entwickler des Adapters PoolControl

                  • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                  • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • DasBo1975D DasBo1975

                    @homer-j sagte in Test Adapter PoolControl:

                    @dasbo1975

                    Ich Steuere die ganze Geschichte über KNX mit diesem Aktor.
                    ( MDT Analog Ein- / Ausgang AIO eignet sich zum Steuern von Geräten mit 0-10 V Eingang )

                    Es wäre natürlich schön wenn mann die Werte gleich direkt in den Adapter eingeben könnte.
                    Ich hoffe es reicht dir erstmal so wenn du noch etwas brauchst gib Bescheid

                    Grüße

                    Danke dir, das ist wirklich spannend und sehr hilfreich!

                    Den Bereich Redox- bzw. ORP-Werte habe ich intern tatsächlich schon vorgesehen, allerdings bislang noch nicht aktiv umgesetzt – vor allem nicht in Verbindung mit KNX oder analogen 0–10-V-Ausgängen.

                    Ich möchte im Moment erst einmal den Fokus auf die Hauptfunktionen legen, die für den Großteil der Pools relevant sind, also Pumpe, Solar, Umwälzung, Steuerlogik und die Sprachausgaben.

                    Deine Umsetzung über den MDT-AIO-Aktor und die Umrechnung der mV-Werte ist aber ein super Beispiel, wie sich das künftig direkt im Adapter abbilden ließe. Ich nehme deinen Vorschlag auf jeden Fall mit auf meine Merkliste – eventuell kommt das dann später als eigener Bereich (z. B. „RedoxHelper“) oder als erweiterte Konfigurationsoption.

                    Vielen Dank auf jeden Fall für deine ausführliche Beschreibung und das Skriptbeispiel – das hilft mir wirklich sehr bei der Planung der nächsten Schritte!

                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #87

                    @dasbo1975

                    Super freut mich wenn es mit umgesetzt wird.

                    Grüße

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                      #88

                      🧠 PoolControl – Version 0.3.0 ist da!

                      Ich habe heute die neue Version 0.3.0 veröffentlicht.
                      Diese Version bringt das erste lernfähige System in den PoolControl-Adapter und erweitert die bisherigen Pumpenfunktionen deutlich.

                      🔹 Was ist neu?

                      • Reelle Durchflussberechnung auf Basis der tatsächlichen Leistungsaufnahme
                      • Neuer Bereich pump.live für Echtzeit-Werte (Leistung, Durchfluss, Prozentleistung)
                      • Neuer Bereich pump.learning für Lern- und Analysewerte
                        • Automatisches Erkennen des Normalbereichs (Leistung / Durchfluss ± 15 %)
                        • Berechnung prozentualer Abweichungen
                        • Textbasierte Bewertung:
                          „Pumpe läuft im Normalbereich“,
                          „unterhalb des Normalbereichs (möglicher Filterdruck)“ oder
                          „oberhalb des Normalbereichs (möglicher Luftstau)“
                      • Die tägliche Umwälzung nutzt jetzt den realen Durchflusswert
                      • Alles arbeitet ereignisgesteuert – keine Timer, kein unnötiges Polling

                      💬 Wie funktioniert das Lernen?

                      Das Lernsystem startet erst beim ersten Ausschalten der Pumpe.
                      Während des Laufens werden die Live-Werte gesammelt.
                      Sobald die Pumpe stoppt, berechnet der Adapter den Durchschnitt des letzten Laufs
                      und aktualisiert die Lernwerte in pump.learning.

                      Bei jedem weiteren Pumpenstopp werden diese Durchschnittswerte automatisch angepasst
                      und der Normalbereich (± 15 %) neu bestimmt.
                      So lernt der Adapter mit jedem Zyklus ein Stück genauer,
                      welche Werte für deine Pumpe typisch sind.

                      💡 Fazit

                      Mit dieser Version beginnt die lernfähige Phase von PoolControl:
                      Die Pumpe weiß nun selbst, was für sie „normal“ ist. 😎

                      Ich freue mich über Rückmeldungen, Tests und Vorschläge hier im Forum!
                      Die Version steht über npm @latest oder direkt über GitHub zur Installation bereit.


                      • Entwickler des Adapters PoolControl

                      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #89

                        🧩 Ausblick: Geplante und in Arbeit befindliche Konzepte für den PoolControl-Adapter

                        Mit der fertiggestellten Version 0.3.0 („Pumpen-Lernsystem & Livewerte“)
                        läuft der PoolControl-Adapter nun stabil im Produktivsystem.
                        Parallel dazu entstehen aktuell mehrere Konzeptdateien,
                        die die künftige Entwicklung und Modulstruktur festlegen.

                        Diese Konzepte sind noch nicht umgesetzt,
                        aber bereits vollständig geplant und technisch vorbereitet:

                        🔧 Zukünftige Module (in Planung)

                        COP-Berechnung
                        → Energieeffizienz- und Leistungsbewertung für Wärmepumpen und Solarerträge

                        JSON & HTML-Generator
                        → Automatische Erstellung von Auswertungs- und HTML-Dateien für externe Darstellung

                        Solar-Ertragsberechnung
                        → Analyse der täglichen Solarleistung und Wirkungsgradüberwachung

                        System-Health-Monitoring
                        → Überwachung von Pumpen, Sensoren, Heizsystem und Gesamtzustand des PoolControl-Adapters

                        Wärmepumpen- / Heizungssteuerung
                        → Automatische Regelung mit Ziel- und Maximaltemperatur sowie Pumpen-Nachlaufzeit

                        KI-Sprachsystem (Blueprint & Konzept)
                        → Lernfähiges, natürlich klingendes Sprach- und Textsystem für Benachrichtigungen, Zusammenfassungen und Interaktion

                        Diese Module werden schrittweise ab Version 0.4.x integriert.
                        Ziel ist ein vollständig modulares, intelligentes und selbstüberwachendes PoolControl-System.

                        💬 Feedback, Ideen oder Vorschläge aus der Community sind ausdrücklich willkommen!

                        • Entwickler des Adapters PoolControl

                        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • DasBo1975D DasBo1975

                          🧩 Ausblick: Geplante und in Arbeit befindliche Konzepte für den PoolControl-Adapter

                          Mit der fertiggestellten Version 0.3.0 („Pumpen-Lernsystem & Livewerte“)
                          läuft der PoolControl-Adapter nun stabil im Produktivsystem.
                          Parallel dazu entstehen aktuell mehrere Konzeptdateien,
                          die die künftige Entwicklung und Modulstruktur festlegen.

                          Diese Konzepte sind noch nicht umgesetzt,
                          aber bereits vollständig geplant und technisch vorbereitet:

                          🔧 Zukünftige Module (in Planung)

                          COP-Berechnung
                          → Energieeffizienz- und Leistungsbewertung für Wärmepumpen und Solarerträge

                          JSON & HTML-Generator
                          → Automatische Erstellung von Auswertungs- und HTML-Dateien für externe Darstellung

                          Solar-Ertragsberechnung
                          → Analyse der täglichen Solarleistung und Wirkungsgradüberwachung

                          System-Health-Monitoring
                          → Überwachung von Pumpen, Sensoren, Heizsystem und Gesamtzustand des PoolControl-Adapters

                          Wärmepumpen- / Heizungssteuerung
                          → Automatische Regelung mit Ziel- und Maximaltemperatur sowie Pumpen-Nachlaufzeit

                          KI-Sprachsystem (Blueprint & Konzept)
                          → Lernfähiges, natürlich klingendes Sprach- und Textsystem für Benachrichtigungen, Zusammenfassungen und Interaktion

                          Diese Module werden schrittweise ab Version 0.4.x integriert.
                          Ziel ist ein vollständig modulares, intelligentes und selbstüberwachendes PoolControl-System.

                          💬 Feedback, Ideen oder Vorschläge aus der Community sind ausdrücklich willkommen!

                          C Offline
                          C Offline
                          claus1993
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #90

                          @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:

                          Wärmepumpen- / Heizungssteuerung
                          → Automatische Regelung mit Ziel- und Maximaltemperatur sowie Pumpen-Nachlaufzeit

                          Hallo @DasBo1975
                          könntest du bei diesem Punkt bitte auch berücksichtigen das die Wärmepumpe beim Einschalten verzögert hinter der Umwälzpumpe startet. In meinem Falle läuft die Wärmepumpe in einen Error, wenn diese zeitgleich mit der Pumpe startet. Die Pumpe hat dann noch keinen Druck aufgebaut und die Wärmempume meint das kein Wasser vorhanden ist.

                          Danke und Grüße.

                          DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • C claus1993

                            @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:

                            Wärmepumpen- / Heizungssteuerung
                            → Automatische Regelung mit Ziel- und Maximaltemperatur sowie Pumpen-Nachlaufzeit

                            Hallo @DasBo1975
                            könntest du bei diesem Punkt bitte auch berücksichtigen das die Wärmepumpe beim Einschalten verzögert hinter der Umwälzpumpe startet. In meinem Falle läuft die Wärmepumpe in einen Error, wenn diese zeitgleich mit der Pumpe startet. Die Pumpe hat dann noch keinen Druck aufgebaut und die Wärmempume meint das kein Wasser vorhanden ist.

                            Danke und Grüße.

                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #91

                            @claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:

                            @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:

                            Wärmepumpen- / Heizungssteuerung
                            → Automatische Regelung mit Ziel- und Maximaltemperatur sowie Pumpen-Nachlaufzeit

                            Hallo @DasBo1975
                            könntest du bei diesem Punkt bitte auch berücksichtigen das die Wärmepumpe beim Einschalten verzögert hinter der Umwälzpumpe startet. In meinem Falle läuft die Wärmepumpe in einen Error, wenn diese zeitgleich mit der Pumpe startet. Die Pumpe hat dann noch keinen Druck aufgebaut und die Wärmempume meint das kein Wasser vorhanden ist.

                            Danke und Grüße.

                            Hallo,

                            guter Hinweis. Wird gleich notiert

                            • Entwickler des Adapters PoolControl

                            • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                            • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #92

                              🧱 Ankündigung – PoolControl Hardwareprojekte Winter 2025/26

                              Neben der laufenden Software-Entwicklung meines PoolControl-Adapters beginne ich in der Wintersaison 2025/26 mit der Konstruktion und Dokumentation verschiedener 3D-druckbarer Gehäuse- und Sensormodule.
                              Ziel ist es, den Aufbau der Sensorik rund um den Adapter vollständig modular, nachbaubar und langlebig zu gestalten.


                              🧩 Geplante Hardware-Module

                              1️⃣ ESP32-Sensorgehäuse (Temperaturmodul)

                              • Aufnahme für ein ESP32 DevKit C
                              • Anschluss von sechs wasserdichten DS18B20-Temperatursensoren
                                (Grund, Oberfläche, Kollektor, Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur)
                              • Magnethalterung zur einfachen Befestigung an der Poolwand für die beiden Sensoren Grund und Oberfläche
                              • LED-Statusanzeigen und Metall-Taster im Deckel
                              • Integriertes System zur Kabel-Zugentlastung
                              • Kompakte Bauform für dauerhafte Installation im Technikbereich

                              2️⃣ ESP32-Level-Gehäuse (Wasserstandssensor)

                              • Für Ultraschall- oder Drucksensor zur Füllstandsermittlung
                              • Integrierte Zugentlastung und LED-Anzeige
                              • Optionales Konzept für Mini-Solarpanel- oder Batteriebetrieb

                              🔧 Geplante Erweiterungen

                              Darüber hinaus sind weitere ESP32-basierte Gehäuse für zusätzliche Sensorik und Messsysteme angedacht,
                              z. B. für chemische Werte (pH / Redox), Drucksensoren, Strommessung oder Wetterdaten.
                              Alle Module werden vollständig selbst konstruiert (PETG / ASA) und erhalten ein
                              einheitliches Zugentlastungs- und LED-Montagesystem, das sich nahtlos in die restliche PoolControl-Hardware einfügt.


                              🌐 Integration in ioBroker

                              Alle ESP32-Module werden so konzipiert, dass sie sich über ESPHome direkt und zuverlässig in ioBroker einbinden lassen.
                              Damit können Temperatur-, Pegel- oder Zusatzsensoren ohne großen Aufwand in den PoolControl-Adapter integriert und ausgewertet werden.


                              📦 Veröffentlichung

                              Nach erfolgreicher Testphase werden die Gehäuse im
                              GitHub-Repository von PoolControl unter
                              /docs/Hardware/ als FreeCAD- (.FCStd) und STL-Dateien
                              zum freien Download bereitgestellt.


                              🛠️ Mein Ziel

                              „So wenig Zukauf wie möglich – so viel Eigenbau wie nötig.“

                              Alle Module sollen mit handelsüblichen 3D-Druckern nachgedruckt werden können,
                              damit auch andere Nutzer ihre Sensor- und Steuertechnik rund um PoolControl einfach erweitern können.

                              • Entwickler des Adapters PoolControl

                              • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                              • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              3
                              • sigi234S sigi234

                                @dasbo1975

                                Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.

                                Screenshot (1319).png Screenshot (1321).png

                                D Online
                                D Online
                                DennisMenger
                                schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                #93

                                @sigi234 sind das die Widgets vom Adapter oder sind das Standard-Widgets?

                                HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • D DennisMenger

                                  @sigi234 sind das die Widgets vom Adapter oder sind das Standard-Widgets?

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #94

                                  @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

                                  vom Adapter

                                  von welchem?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D DennisMenger

                                    @sigi234 sind das die Widgets vom Adapter oder sind das Standard-Widgets?

                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #95

                                    @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

                                    @sigi234 sind das die Widgets vom Adapter oder sind das Standard-Widgets?

                                    Der Adapter hat noch keine eigene Widget.

                                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Immer Daten sichern!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #96

                                      Genau. Der Adapter hat zur Zeit noch keine eigenen Widgets. Es sind aber welche geplant. Diese kommen aber erst ganz zum Schluss.

                                      • Entwickler des Adapters PoolControl

                                      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                                      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #97

                                        Jetzt muss der Adapter, so wie er auf GitHub steht, erstmal ausgiebig getestet werden. Zeitgleich bin ich gerade dabei eine TasterBox zu kreieren die man im Technikraum platzieren kann.

                                        Mit der Box, auf ESP 32 Basis kann man dann direkt an der Pumpe funktionieren wie zum Beispiel das Rückspülen oder den Wartungsmodus starten.

                                        • Entwickler des Adapters PoolControl

                                        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                                        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #98

                                          🧊 PoolControl v0.3.1 veröffentlicht

                                          Stabilisierung des FrostHelpers

                                          Mit der Version 0.3.1 habe ich den Frostschutz deutlich stabiler und sicherer gemacht.
                                          In den letzten kalten Nächten ist mir aufgefallen, dass die Pumpe im Frostmodus bei schwankenden Temperaturen (z. B. 2,9 ↔ 3,1 °C) ständig ein- und ausgeschaltet wurde.
                                          Dieses „Flattern“ habe ich nun vollständig behoben.

                                          🔧 Änderungen

                                          Feste Hysterese von +2 °C eingebaut
                                          → Die Pumpe schaltet jetzt erst wieder aus, wenn die Außentemperatur mindestens 2 K über der eingestellten Frostgrenze liegt.

                                          Rundung auf ganze °C hinzugefügt
                                          → verhindert Schaltvorgänge bei minimalen Sensorabweichungen.

                                          Keine neuen States oder Einstellungen nötig.

                                          Vollständig rückwärtskompatibel – einfach updaten und weiterlaufen lassen.

                                          🧪 Wirkung

                                          Die Frostschutz-Logik reagiert weiterhin zuverlässig, bleibt dabei aber deutlich ruhiger.
                                          Selbst bei Windkälte oder leichtem Messrauschen läuft die Pumpe jetzt stabil durch, bis es wirklich warm genug ist.

                                          📦 Version

                                          v0.3.1 – veröffentlicht am 18. Oktober 2025
                                          (Repository: github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                                          )

                                          🔧 Ausblick

                                          Parallel arbeite ich aktuell an der Temperaturbox (TempBox) – dem ersten externen ESP32-Modul (MQTT-Version) mit bis zu 6 Temperatursensoren (DS18B20).
                                          Die Box ist bereits im finalen Testlauf und kurz vor Fertigstellung.
                                          Sobald die Verbindung zum Adapter stabil läuft, wird sie offiziell ins System integriert – inklusive automatischer Erkennung, LED-Statusanzeige und Hardware-Helper-Anbindung.

                                          Die TempBox ist dabei ein reines Zusatzfeature – also kein Muss.
                                          Der PoolControl-Adapter funktioniert selbstverständlich auch ohne die Box vollständig und wie gewohnt.

                                          • Entwickler des Adapters PoolControl

                                          • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                                          • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                                          sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          739

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe