Das Timeout bedeutet normalerweise, dass der Drucker nicht antwortet. Das kann primÀr an Folgendem liegen:
-) prinzipiell keine funktionierende Netzwerkverbindung zwischn ioBroker und Drucker.
-) Firewall
-) falsche Community
-) falsche snmp VersionDu schreibst frĂŒher, dass der Drucker via mib browser abfragbar ist. Stimmt das?
LĂ€uft der MIB Browser am selben Rechner wie der ioBroker? Wenn nicht, check mal zuerst mit ping vom Rechner des ioBrowsers aus ob der Drucker anpingbar ist.Da nĂ€chste was du prĂŒfen solltes ist die community Einstellung. Ist die im MIB Browser und im ioBroker ident (ev. GroĂ-/Kleinschreibung?, trailing/leading spaces, ...)
Zum Test wĂŒrde ich dir auch raten nur genau EINE sicher existente IOD zu enablen.
P.S: DANKE fĂŒr deinen ausfĂŒhrlichen Log gleich beim ersten Post !
PPS: Wenn ich das mit dem MIB Browser verwechsel dann wĂ€re ein Check mit einem MIB Browser (zb. vom Windows PC aus) sinnvoll um zu prĂŒfen ob der Drucker prinzipiell jemand antwortet
Nachtrag:
Einen MIB Browser fĂŒr Windows gibts z.B. hier https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml- wobei dies keine Werbung fĂŒr einen Firma sein soll, google liefert noch jede Menge andere Produkte.
@mcm57
Hallo Speedy,
Falls du noch an dem Thema interessiert bist könntest du bitte die Config posten (Export in den Instanzeinstellungen in ein json; ev. IP Addressen maskieren)Besonders wĂŒrden mich die Werte der drei TIMER in der Device Config interessieren (Poll Timer, Retry Timer, Timeout).
McM
-
Hallo,
wir, d.h. der Bluefox und ich haben einen SNMP-Adapter geschrieben, der es euch ermöglicht alle GerÀte mit SNMP-Protokoll auszulesen. Ihr benötigt nur die sogenannten MIBŽs der entsprechenden GerÀte.
aktuell unter: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp zum testen.
FĂŒr fast alle Drucker könnt ihr z.B. das hier nehmen:
Tinte / Toner schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
Tinte / Toner cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
Tinte / Toner magenta:1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
Tinte / Toner yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
Also auf meinem billigen Samsung Farblaser funktioniert das tadellos.

FĂŒr die Synology-Fangroup:
FĂŒr die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi

Ich wĂŒrde mich ĂŒber ein paar RĂŒckinfoÂŽs freuen und wenn jemand MIBÂŽs gefunden hat, der möge sie bitte auch posten.
GroĂartige Leistung wieder von Bluefox, der den Adapter so richtig gut gemacht hat. :D
GruĂ Marco
Moin zusammen.
Ich wollte gestern gerne mal ein wenig mit dem Adapter rumspielen und ausprobieren aber ich krieg ich gar nicht zugange.
Ist egal, was ich wo eintrage, ich kann die Einstellungen nicht speichern.Jemand einen Tipp?
Nutze die die aktuellste Version aus dem Stable Release.
-
Moin zusammen.
Ich wollte gestern gerne mal ein wenig mit dem Adapter rumspielen und ausprobieren aber ich krieg ich gar nicht zugange.
Ist egal, was ich wo eintrage, ich kann die Einstellungen nicht speichern.Jemand einen Tipp?
Nutze die die aktuellste Version aus dem Stable Release.
@hollywoot
An sich kenn ich das Fehlerbild nicht.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann wird die Speichern Taste nicht aktiv.Ich gehe von aus, dass du keine rote Fehlermeldung bei einer der Zellen hast. Sonst wĂ€re die natĂŒrlich zuerst zu beheben.
Welche Admin Version verwendest du?
Kannst du mal Screenshots der Configseiten posten (ev. IPs und v.a. Zugangsdaten unlesbar machen)
McM
-
@hollywoot
An sich kenn ich das Fehlerbild nicht.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann wird die Speichern Taste nicht aktiv.Ich gehe von aus, dass du keine rote Fehlermeldung bei einer der Zellen hast. Sonst wĂ€re die natĂŒrlich zuerst zu beheben.
Welche Admin Version verwendest du?
Kannst du mal Screenshots der Configseiten posten (ev. IPs und v.a. Zugangsdaten unlesbar machen)
McM
@mcm57
Ich glaubs beinahe selber nicht.
Ich wollte jetzt gerade Screenshots erstellen um sie hier zu posten, da wird plötzlich die Speichern-Taste aktiv.
Ich fĂŒhle mich leicht verarscht :)Edit:
OK; speichern kann ich. Der Adapter lÀsst sich aber nicht einschalten. Admin ist in der v6.2.23


-
@mcm57
Ich glaubs beinahe selber nicht.
Ich wollte jetzt gerade Screenshots erstellen um sie hier zu posten, da wird plötzlich die Speichern-Taste aktiv.
Ich fĂŒhle mich leicht verarscht :)Edit:
OK; speichern kann ich. Der Adapter lÀsst sich aber nicht einschalten. Admin ist in der v6.2.23


@hollywoot
Ok, ich wars nicht der dich ver...t :-) - hab - und kann gar nicht - auf dein System zugreifenBitte poste doch den Log bzw. die Fehlermeldung beim start des Adapters. Da sollte stehen warum sich der Adapter nicht starten lĂ€Ăt.
C ist jedenfalls keine gĂŒltige OID, die muss in etwa so aussehen 1.2.3.4.5.6 -also Ziffern und Punkte
Ein passende Community solltest du auch eintragen. Bin nicht sicher ob das leere Feld zu public defaulted wird (muss ich mir ggF mal ansehen) -
@hollywoot
Ok, ich wars nicht der dich ver...t :-) - hab - und kann gar nicht - auf dein System zugreifenBitte poste doch den Log bzw. die Fehlermeldung beim start des Adapters. Da sollte stehen warum sich der Adapter nicht starten lĂ€Ăt.
C ist jedenfalls keine gĂŒltige OID, die muss in etwa so aussehen 1.2.3.4.5.6 -also Ziffern und Punkte
Ein passende Community solltest du auch eintragen. Bin nicht sicher ob das leere Feld zu public defaulted wird (muss ich mir ggF mal ansehen)@mcm57
Jo, ich habe es auch gerade gesehen - das "C" meckert er an 'invalid format'.
'public' hab ich mal dazu geschrieben. So ist es in der Gegenstelle auch geschrieben.
Die OID gilt es nun herauszufinden.
Ich versuche den Temperaturwert von einem WuT Web-Thermometer (PT100/PT1000 #57715) auszulesen.Edit:
Löbbt! Die OID ist die '.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.17.1.3.1.1.1' -
@mcm57
Jo, ich habe es auch gerade gesehen - das "C" meckert er an 'invalid format'.
'public' hab ich mal dazu geschrieben. So ist es in der Gegenstelle auch geschrieben.
Die OID gilt es nun herauszufinden.
Ich versuche den Temperaturwert von einem WuT Web-Thermometer (PT100/PT1000 #57715) auszulesen.Edit:
Löbbt! Die OID ist die '.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.17.1.3.1.1.1'@hollywoot
Danke fĂŒr die RĂŒckmeldung.
McM -
Hallo zusammen,
versuche gerade von meinem Lancom-Switch ein paar Daten ĂŒber den Adapter abzurufen, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
session.get: NoSuchInstance: 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
es ist egal, ob ich es ĂŒber SNMPv2 oder v3 Versuche.
Mit anderen SNMP-Programmen kann ich die Daten abfragen.
Anbei noch bilder der Konfig:

-
Hallo zusammen,
versuche gerade von meinem Lancom-Switch ein paar Daten ĂŒber den Adapter abzurufen, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
session.get: NoSuchInstance: 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
es ist egal, ob ich es ĂŒber SNMPv2 oder v3 Versuche.
Mit anderen SNMP-Programmen kann ich die Daten abfragen.
Anbei noch bilder der Konfig:

@rolly82 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
Die Fehlermeldung sagt eigentlich, dass die oid nicht existiert.
Schau noch mal mit einem MIB Browser ob er wirklich was unter dieser oid 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1 findet. Oder ob er diese OID nur als Start fĂŒrs walking nimmt und der Typ z.B. unter 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1.0 liegt. EV. hĂ€ng here einen Screenshot des MIB Browsers an - ev. soeht man da dann mehr
McM
-
@rolly82 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
Die Fehlermeldung sagt eigentlich, dass die oid nicht existiert.
Schau noch mal mit einem MIB Browser ob er wirklich was unter dieser oid 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1 findet. Oder ob er diese OID nur als Start fĂŒrs walking nimmt und der Typ z.B. unter 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1.0 liegt. EV. hĂ€ng here einen Screenshot des MIB Browsers an - ev. soeht man da dann mehr
McM
-
@mcm57 Stimmt, du hast recht, da fehlt noch die .0 hintendran, habe im MIB-Browser ins falsche Fenster/falschen Tab geschaut đ€đ€Ș, vielan Dank, fĂŒr den Hinweis


Nun funktioniert es so wie es soll

-
Hallo,
ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drĂŒcke.
Auch wenn ich zusÀtzlich das GerÀt eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.Hat jemand eine Idee?

-
Hallo,
ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drĂŒcke.
Auch wenn ich zusÀtzlich das GerÀt eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.Hat jemand eine Idee?

@idefix01
Welche Version? -
@glasfaser sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
2.4.11
laut der Briefmarke
đ
-
Hallo,
ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drĂŒcke.
Auch wenn ich zusÀtzlich das GerÀt eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.Hat jemand eine Idee?

-
Hallo,
ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drĂŒcke.
Auch wenn ich zusÀtzlich das GerÀt eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.Hat jemand eine Idee?

Auf dem Screenshot ist der Adapter aus, schalte mal ein..
dann immer zuerst ein GerĂ€t anlegen..Bei mir lĂ€uft dasâŠ
-
Auf dem Screenshot ist der Adapter aus, schalte mal ein..
dann immer zuerst ein GerĂ€t anlegen..Bei mir lĂ€uft dasâŠ
Komm heute leider nicht dazu am pc zu schreiben.
Dalls noch offen bitte ALLE Tabs checken ob eine Fehlermeldung aufscheint. Wenn nix offensichtlich bitte Screenshots aller Tabs posten. PASSWORDS bitte xxxxx-en.
Am Wahrscheinlichsten ist ein Fehler. Solange ein solcher Anliegt ist das Speichern gesperrt.
-
Komm heute leider nicht dazu am pc zu schreiben.
Dalls noch offen bitte ALLE Tabs checken ob eine Fehlermeldung aufscheint. Wenn nix offensichtlich bitte Screenshots aller Tabs posten. PASSWORDS bitte xxxxx-en.
Am Wahrscheinlichsten ist ein Fehler. Solange ein solcher Anliegt ist das Speichern gesperrt.
-
Der Adapter lÀsst sich ohne Konfiguration nicht einschalten. Fehlermeldung: invalid config, cannot continue
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
Registrieren Anmelden