      mcm1957 @Tableautin last edited by

      @ho
      Gibt keine dummen Fragen.
      Und bei SNMP hab ich auch grad mal ein halbes Jahr "Erfahrung".

      Der SNMP Adapter stellt die Datenpunkte immer als Text (String) zur Verfügung. Was du im mib Broser siehst ist - wenn ich mich nicht irre - eine Interpretation des numerischen Werts gemäss den Angaben in MIB Dateien des Herstellers.

      So eine Interpretation gibt es derzeit nicht u wird auch kaum kommen. Der aaufwand scheint doch nenneswert.

      Was du schaun könntest ist der alias Adapter der kann m.W. nach einfache Umrechnungen. Aber das ist eher für Wh in kWh gedacht.

      Ansonsten kann ich auch nur Anzeige in der Vis oder Script empfehlen.

      McM

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by

        @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:

        Was du im mib Broser siehst ist - wenn ich mich nicht irre - eine Interpretation des numerischen Werts gemäss den Angaben in MIB Dateien des Herstellers.

        sehe ich genauso. im mib Browser ist irgendwo die "Übersetzung" im code drin.
        Ähnlich wie im iobroker admin. der zeigt in den objects auch die übersetzten Werte an, obwohl nur Zahlen geliefert werden

        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Homoran last edited by

          @homoran
          Glaub gar nicht dass das direkt im code steht. Vermute mal dass das in den mib files des herstellers steht.

          Nur die geeignet einzubinden ist wahrscheinlich ein grosser aufwand. Vom speicherbedarf mal abgesehn. Wenns ein online translationservice dafür gibt würd ich ev evaluieren das optional einzubaun. Aber prio ist da eher weniger als null. Ausserdem kommt dann garantiert die frage warum nicht deutsch u ob nicht schönerer text ginge ...

          Falls es trivial geht u jemand weiss in etwa wie bitte dirchaus melden.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by

            @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:

            Falls es trivial geht

            Für den User mit js/blockly über eine case Anweisung

            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @Homoran last edited by

              @homoran
              Danke
              Ich meinte eigentlich mit einfach eine library die das macht od ein webservice a la mib.google.com 🙂

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by

                @mcm57 ich bin da ganz deiner vorausgegangenen Neinung.
                Das wir ein Fass ohne Boden.
                Einmal die Sprachen, dann die dort fest codierten Formulierungen. und das für alle Quadrillionen ID/Geräze/Hersteller Kombinationen.
                Und dann kommen sehr wahrscheinlich auch noch fehlende IDs dazu

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  Tableautin @Homoran last edited by

                  @homoran Ich wollte keinen extremen Aufwand lostreten 😉 Nur wenn ich eins bei ioBroker gelernt habe: oft gibt es Lösungen oder Adapter, die bereits etwas ähnliches gebaut haben.

                  Ich denke ich werde mir mal ein Script bauen, und die Wartung und Dateneingabe über eine eigene Aufzählung im ioBroker oder etwas ähnliches realisieren. Immer schön Logik und Daten getrennt halten 🙂

                  mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Tableautin last edited by

                    @tableautin
                    Falls du irgendwelche Probleme mit snmp v1.0.0 hast schau in die releasenotes der 2.1.5 bzw auf github.

                    2.1.5 ist derzeit im test. Sollten keine probleme gemeldet werden werde ich die release nach meinem urlaub (Ende August) für stable einreichen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      speedy @mcm1957 last edited by

                      @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:

                      e im ioBroker nochmal prüfen

                      Ich habe nun folgende Versionen:
                      SNMP Adapter: v2.1.7
                      JS-Controller: v4.0.23
                      Node: v16.17.0
                      OS via: lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Debian
                      Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release: 11
                      Codename: bullseye

                      Weiter dann alle Geräte welche funktionieren deaktiviert und den Loglevel auf DEBUG gestellt.
                      Leider ist das Ergebnis nicht so toll, d.h. läuft in ein Timeout. Hier die Ausgabe:

                      
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:20.873	debug	handleConnectionInfo
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:20.869	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0 completed
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:20.867	info	[Sharp Buchhaltung] device disconnected - request timout
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:20.865	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:20.864	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get completed for chunk index 0
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startup completed
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startconnection info updater
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	session for device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx) created
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readChunkOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx), chunk idx 0
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	createSession - device Sharp Buchhaltung (192.168.xxx.xxx)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	starting reader threads
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	initialization completed
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.854	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.853	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initobject Sharp Buchhaltung.IP_Adresse
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.847	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.846	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.842	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.841	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.840	debug	initobject Sharp Buchhaltung.online
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initobject Sharp Buchhaltung
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initdeviceObjects (Sharp Buchhaltung/192.168.xxx.xxx)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initAllObjects - initializing objects
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.2.1.3.2.1.4.10705.12.1" (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4" (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3" (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2" (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.63" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.61" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.6.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid chunk index 0 created
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	adding device "192.168.xxx.xxx" (Sharp Buchhaltung)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	setupContices - initializing contices
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	info	adapter initializing, chunk size set to 20
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - validation completed (checks passed)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying devices
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying authorization data
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.831	debug	validateConfig - verifying oid-sets
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.822	debug	onReady triggered
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.812	info	starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:10.719	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:07.244	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:07.243	debug	Plugin sentry destroyed
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:07.242	info	terminating
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:07.239	debug	onUnload triggered
                      snmp.0     2022-08-30 11:04:07.238	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      

                      Es wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
                      Die Druckereinstellungen wurden bereits mit den Einstellungen der anderen Drucker verglichen.

                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @speedy last edited by mcm1957

                        @speedy

                        Das Timeout bedeutet normalerweise, dass der Drucker nicht antwortet. Das kann primär an Folgendem liegen:

                        -) prinzipiell keine funktionierende Netzwerkverbindung zwischn ioBroker und Drucker.
                        -) Firewall
                        -) falsche Community
                        -) falsche snmp Version

                        Du schreibst früher, dass der Drucker via mib browser abfragbar ist. Stimmt das?
                        Läuft der MIB Browser am selben Rechner wie der ioBroker? Wenn nicht, check mal zuerst mit ping vom Rechner des ioBrowsers aus ob der Drucker anpingbar ist.

                        Da nächste was du prüfen solltes ist die community Einstellung. Ist die im MIB Browser und im ioBroker ident (ev. Groß-/Kleinschreibung?, trailing/leading spaces, ...)

                        Zum Test würde ich dir auch raten nur genau EINE sicher existente IOD zu enablen.

                        P.S: DANKE für deinen ausführlichen Log gleich beim ersten Post !

                        PPS: Wenn ich das mit dem MIB Browser verwechsel dann wäre ein Check mit einem MIB Browser (zb. vom Windows PC aus) sinnvoll um zu prüfen ob der Drucker prinzipiell jemand antwortet

                        Nachtrag:
                        Einen MIB Browser für Windows gibts z.B. hier https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml

                        • wobei dies keine Werbung für einen Firma sein soll, google liefert noch jede Menge andere Produkte.
                        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by

                          @mcm57
                          Hallo Speedy,
                          Falls du noch an dem Thema interessiert bist könntest du bitte die Config posten (Export in den Instanzeinstellungen in ein json; ev. IP Addressen maskieren)

                          Besonders würden mich die Werte der drei TIMER in der Device Config interessieren (Poll Timer, Retry Timer, Timeout).

                          McM

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hollywoot
                            hollywoot @Marcolotti last edited by

                            Moin zusammen.

                            Ich wollte gestern gerne mal ein wenig mit dem Adapter rumspielen und ausprobieren aber ich krieg ich gar nicht zugange.
                            Ist egal, was ich wo eintrage, ich kann die Einstellungen nicht speichern.

                            Jemand einen Tipp?

                            Nutze die die aktuellste Version aus dem Stable Release.

                            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @hollywoot last edited by

                              @hollywoot
                              An sich kenn ich das Fehlerbild nicht.
                              Wenn ich dich richtig verstehe, dann wird die Speichern Taste nicht aktiv.

                              Ich gehe von aus, dass du keine rote Fehlermeldung bei einer der Zellen hast. Sonst wäre die natürlich zuerst zu beheben.

                              Welche Admin Version verwendest du?

                              Kannst du mal Screenshots der Configseiten posten (ev. IPs und v.a. Zugangsdaten unlesbar machen)

                              McM

                              hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hollywoot
                                hollywoot @mcm1957 last edited by hollywoot

                                @mcm57
                                Ich glaubs beinahe selber nicht.
                                Ich wollte jetzt gerade Screenshots erstellen um sie hier zu posten, da wird plötzlich die Speichern-Taste aktiv.
                                Ich fühle mich leicht verarscht 🙂

                                Edit:
                                OK; speichern kann ich. Der Adapter lässt sich aber nicht einschalten. Admin ist in der v6.2.23
                                Screenshot_20221209_091419.png
                                Screenshot_20221209_091458.png

                                mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @hollywoot last edited by mcm1957

                                  @hollywoot
                                  Ok, ich wars nicht der dich ver...t 🙂 - hab - und kann gar nicht - auf dein System zugreifen

                                  Bitte poste doch den Log bzw. die Fehlermeldung beim start des Adapters. Da sollte stehen warum sich der Adapter nicht starten läßt.

                                  C ist jedenfalls keine gültige OID, die muss in etwa so aussehen 1.2.3.4.5.6 -also Ziffern und Punkte
                                  Ein passende Community solltest du auch eintragen. Bin nicht sicher ob das leere Feld zu public defaulted wird (muss ich mir ggF mal ansehen)

                                  hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hollywoot
                                    hollywoot @mcm1957 last edited by hollywoot

                                    @mcm57
                                    Jo, ich habe es auch gerade gesehen - das "C" meckert er an 'invalid format'.
                                    'public' hab ich mal dazu geschrieben. So ist es in der Gegenstelle auch geschrieben.
                                    Die OID gilt es nun herauszufinden.
                                    Ich versuche den Temperaturwert von einem WuT Web-Thermometer (PT100/PT1000 #57715) auszulesen.

                                    Edit:
                                    Löbbt! Die OID ist die '.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.17.1.3.1.1.1'

                                    mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @hollywoot last edited by

                                      @hollywoot
                                      Danke für die Rückmeldung.
                                      McM

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        Rolly82 last edited by

                                        Hallo zusammen,
                                        versuche gerade von meinem Lancom-Switch ein paar Daten über den Adapter abzurufen, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
                                        session.get: NoSuchInstance: 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
                                        es ist egal, ob ich es über SNMPv2 oder v3 Versuche.
                                        Mit anderen SNMP-Programmen kann ich die Daten abfragen.
                                        Anbei noch bilder der Konfig:
                                        SNMP-OID-Sets.PNG SNMP-Instanz.PNG SNMP-Geräte.PNG SNMP-Auth.PNG

                                        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Rolly82 last edited by mcm1957

                                          @rolly82 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:

                                          1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1

                                          Die Fehlermeldung sagt eigentlich, dass die oid nicht existiert.

                                          Schau noch mal mit einem MIB Browser ob er wirklich was unter dieser oid 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1 findet. Oder ob er diese OID nur als Start fürs walking nimmt und der Typ z.B. unter 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1.0 liegt. EV. häng here einen Screenshot des MIB Browsers an - ev. soeht man da dann mehr

                                          McM

                                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            Rolly82 @mcm1957 last edited by Rolly82

                                            @mcm57 Stimmt, du hast recht, da fehlt noch die .0 hintendran, habe im MIB-Browser ins falsche Fenster/falschen Tab geschaut 🤐🤪, vielan Dank, für den Hinweis 👍
                                            9f847b66-1072-492c-878c-30af62e6d8bb-grafik.png

                                            Nun funktioniert es so wie es soll 👍

                                            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            966
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            64040
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo