Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
snmp
365 Beiträge 85 Kommentatoren 95.2k Aufrufe 41 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:

    Falls es trivial geht

    Für den User mit js/blockly über eine case Anweisung

    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    schrieb am zuletzt editiert von
    #307

    @homoran
    Danke
    Ich meinte eigentlich mit einfach eine library die das macht od ein webservice a la mib.google.com :-)

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mcm1957M mcm1957

      @homoran
      Danke
      Ich meinte eigentlich mit einfach eine library die das macht od ein webservice a la mib.google.com :-)

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #308

      @mcm57 ich bin da ganz deiner vorausgegangenen Neinung.
      Das wir ein Fass ohne Boden.
      Einmal die Sprachen, dann die dort fest codierten Formulierungen. und das für alle Quadrillionen ID/Geräze/Hersteller Kombinationen.
      Und dann kommen sehr wahrscheinlich auch noch fehlende IDs dazu

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @mcm57 ich bin da ganz deiner vorausgegangenen Neinung.
        Das wir ein Fass ohne Boden.
        Einmal die Sprachen, dann die dort fest codierten Formulierungen. und das für alle Quadrillionen ID/Geräze/Hersteller Kombinationen.
        Und dann kommen sehr wahrscheinlich auch noch fehlende IDs dazu

        T Offline
        T Offline
        Tableautin
        schrieb am zuletzt editiert von
        #309

        @homoran Ich wollte keinen extremen Aufwand lostreten ;) Nur wenn ich eins bei ioBroker gelernt habe: oft gibt es Lösungen oder Adapter, die bereits etwas ähnliches gebaut haben.

        Ich denke ich werde mir mal ein Script bauen, und die Wartung und Dateneingabe über eine eigene Aufzählung im ioBroker oder etwas ähnliches realisieren. Immer schön Logik und Daten getrennt halten :)


        ioBroker auf QNAP NAS im Docker

        sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster

        • iQontrol als VIS
        • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
        mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Tableautin

          @homoran Ich wollte keinen extremen Aufwand lostreten ;) Nur wenn ich eins bei ioBroker gelernt habe: oft gibt es Lösungen oder Adapter, die bereits etwas ähnliches gebaut haben.

          Ich denke ich werde mir mal ein Script bauen, und die Wartung und Dateneingabe über eine eigene Aufzählung im ioBroker oder etwas ähnliches realisieren. Immer schön Logik und Daten getrennt halten :)

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          schrieb am zuletzt editiert von
          #310

          @tableautin
          Falls du irgendwelche Probleme mit snmp v1.0.0 hast schau in die releasenotes der 2.1.5 bzw auf github.

          2.1.5 ist derzeit im test. Sollten keine probleme gemeldet werden werde ich die release nach meinem urlaub (Ende August) für stable einreichen.

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mcm1957M mcm1957

            @speedy
            Hi,

            Der SNMP Adapter wird zur Zeit überarbeitet. Die aktuellste Version (2.1.5) befindest sich zur Zeit im Test und ist im latest repository (beta repository) verfügbar.

            Aber ACHTUNG: Das beta Repository enthält Versionen die noch nicht vollständig getestet sind und auch schwere Fehler enthalten können. Benutzung nur auf eigene Gefahr und wenn dem Nutzer klar ist was ein Backup ist und wie man sein System ggF. vom Backup restaurieren kann. Auf produktiven Systemen sollten keine Beta Adapter eingesetzt werden !

            Nach dem Vorwort / der Warnung nun zu deinen Fragen bzw. Problemen:

            Die Fehlermeldung timeout bedeutet, dass das Gerät nicht geantwortet hat. Normalerweise ist z.B. der Drucker ausgeschaltet oder antwortet nicht. V1.0.0 kann nur snmp v1 Protokoll. Wenn der Drucker an sich funktioniert und im MIB Browser antwortet, dann bitte
            -) ip addresse im ioBroker nochmal prüfen
            -) community string ("passwort") prüfen wobei manche Geräte (z.B. mein Netgear Switch "public" nicht akzeptieren)

            Eine Beschränkung der Anzahl der abzufragenden OIDs im Adapter gibt es nicht. Allerdings hängt es vom Gerät ab ob und wie viele OIDs in einem Request beantworten kann. Normalerweise sollte dies allerdings die Fehlermeldung TOOBIG auslösen. Mein Lexmark Drucker, meine Synology NAS und der Netgear Switch vertragen über 50 OIDs in einem Request. Ein anderer User hatte mit seiner USV Probleme ab ca 20 OIDs. In der aktuellen Version (2.1.5) gibt es einen Paramater der begrenzt wie viele OIDs in einem Request an ein Gerät gesendet werden. Sind mehr OIDs konfiguriert, dann werden diese in mehrere Requests gesplittet.

            Bitte schau auf Github (https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp#changelog) was in V2.x.x behoben wurde. Insbesondere kann V1.0.0 keine 64bit Werte (Counter64) und keine Floatingpoint Zahlen.

            Sollte dein Problem auch mit 1.0.0 nicht behoben werden können, entferne bitte alle OIDs die nicht zum Problemgerät gehören (deaktivieren sollte reichen) und starte den Adapter mit logging debug. Häng den Logging output dann hier an. Ich schau ob ich was erkennen kann.

            Aber wie gesagt:
            Timeout ist normalerweise ein nicht antwortendes Gerät. Also bitte prüf zumindest mit ping ob dein Drucker wirklich vom ioBroker Rechner aus erreichbar ist fall der MIB Browser auf einem anderen Rechner läuft.

            Hoffe die Infos helfen ein wenig
            McM

            related posts:
            https://forum.iobroker.net/topic/44381/usv-per-snmp-auslesen/39
            https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest/7

            S Offline
            S Offline
            speedy
            schrieb am zuletzt editiert von
            #311

            @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:

            e im ioBroker nochmal prüfen

            Ich habe nun folgende Versionen:
            SNMP Adapter: v2.1.7
            JS-Controller: v4.0.23
            Node: v16.17.0
            OS via: lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Debian
            Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release: 11
            Codename: bullseye

            Weiter dann alle Geräte welche funktionieren deaktiviert und den Loglevel auf DEBUG gestellt.
            Leider ist das Ergebnis nicht so toll, d.h. läuft in ein Timeout. Hier die Ausgabe:

            
            snmp.0     2022-08-30 11:04:20.873	debug	handleConnectionInfo
            snmp.0     2022-08-30 11:04:20.869	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0 completed
            snmp.0     2022-08-30 11:04:20.867	info	[Sharp Buchhaltung] device disconnected - request timout
            snmp.0     2022-08-30 11:04:20.865	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
            snmp.0     2022-08-30 11:04:20.864	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get completed for chunk index 0
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startup completed
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startconnection info updater
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	session for device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx) created
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readChunkOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx), chunk idx 0
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	createSession - device Sharp Buchhaltung (192.168.xxx.xxx)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	starting reader threads
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	initialization completed
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.854	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.853	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initobject Sharp Buchhaltung.IP_Adresse
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.847	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.846	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.842	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.841	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.840	debug	initobject Sharp Buchhaltung.online
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initobject Sharp Buchhaltung
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initdeviceObjects (Sharp Buchhaltung/192.168.xxx.xxx)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initAllObjects - initializing objects
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.2.1.3.2.1.4.10705.12.1" (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4" (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3" (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2" (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.63" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.61" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.6.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid chunk index 0 created
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	adding device "192.168.xxx.xxx" (Sharp Buchhaltung)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	setupContices - initializing contices
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	info	adapter initializing, chunk size set to 20
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - validation completed (checks passed)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying devices
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying authorization data
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.831	debug	validateConfig - verifying oid-sets
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.822	debug	onReady triggered
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.812	info	starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            snmp.0     2022-08-30 11:04:10.719	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            snmp.0     2022-08-30 11:04:07.244	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            snmp.0     2022-08-30 11:04:07.243	debug	Plugin sentry destroyed
            snmp.0     2022-08-30 11:04:07.242	info	terminating
            snmp.0     2022-08-30 11:04:07.239	debug	onUnload triggered
            snmp.0     2022-08-30 11:04:07.238	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            

            Es wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
            Die Druckereinstellungen wurden bereits mit den Einstellungen der anderen Drucker verglichen.


            ioBroker - Neuling ;)

            mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S speedy

              @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:

              e im ioBroker nochmal prüfen

              Ich habe nun folgende Versionen:
              SNMP Adapter: v2.1.7
              JS-Controller: v4.0.23
              Node: v16.17.0
              OS via: lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Debian
              Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release: 11
              Codename: bullseye

              Weiter dann alle Geräte welche funktionieren deaktiviert und den Loglevel auf DEBUG gestellt.
              Leider ist das Ergebnis nicht so toll, d.h. läuft in ein Timeout. Hier die Ausgabe:

              
              snmp.0     2022-08-30 11:04:20.873	debug	handleConnectionInfo
              snmp.0     2022-08-30 11:04:20.869	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0 completed
              snmp.0     2022-08-30 11:04:20.867	info	[Sharp Buchhaltung] device disconnected - request timout
              snmp.0     2022-08-30 11:04:20.865	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
              snmp.0     2022-08-30 11:04:20.864	debug	[Sharp Buchhaltung] session.get completed for chunk index 0
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startup completed
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	startconnection info updater
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.860	debug	session for device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx) created
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readChunkOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx), chunk idx 0
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	[Sharp Buchhaltung] processing oid chunk index 0
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.857	debug	readOIDs - device "Sharp Buchhaltung" (192.168.xxx.xxx)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	createSession - device Sharp Buchhaltung (192.168.xxx.xxx)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	starting reader threads
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.855	debug	initialization completed
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.854	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.853	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initobject Sharp Buchhaltung.IP_Adresse
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.852	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.851	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.850	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.849	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.848	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.847	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.846	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.845	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.844	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Type
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.843	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.842	debug	initobject Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.841	debug	initOidObjects (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.840	debug	initobject Sharp Buchhaltung.online
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initobject Sharp Buchhaltung
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initdeviceObjects (Sharp Buchhaltung/192.168.xxx.xxx)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.835	debug	initAllObjects - initializing objects
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seriennummer)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.2.1.3.2.1.4.10705.12.1" (Sharp Buchhaltung.IP_Adresse)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4" (Sharp Buchhaltung.Sharp_SCHWARZ)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3" (Sharp Buchhaltung.Sharp_GELB)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2" (Sharp Buchhaltung.Sharp_MAGENTA)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1" (Sharp Buchhaltung.Sharp_CYAN)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.834	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.63" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_Farbe)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.4.1.2385.1.1.19.2.1.3.5.4.61" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Seiten_SW)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.1.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Type)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid "1.3.6.1.2.1.1.6.0" (Sharp Buchhaltung.Sharp_Standort)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	oid chunk index 0 created
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.833	debug	adding device "192.168.xxx.xxx" (Sharp Buchhaltung)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	setupContices - initializing contices
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	info	adapter initializing, chunk size set to 20
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - validation completed (checks passed)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying devices
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.832	debug	validateConfig - verifying authorization data
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.831	debug	validateConfig - verifying oid-sets
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.822	debug	onReady triggered
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.812	info	starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              snmp.0     2022-08-30 11:04:10.719	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              snmp.0     2022-08-30 11:04:07.244	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              snmp.0     2022-08-30 11:04:07.243	debug	Plugin sentry destroyed
              snmp.0     2022-08-30 11:04:07.242	info	terminating
              snmp.0     2022-08-30 11:04:07.239	debug	onUnload triggered
              snmp.0     2022-08-30 11:04:07.238	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              

              Es wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
              Die Druckereinstellungen wurden bereits mit den Einstellungen der anderen Drucker verglichen.

              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
              #312

              @speedy

              Das Timeout bedeutet normalerweise, dass der Drucker nicht antwortet. Das kann primär an Folgendem liegen:

              -) prinzipiell keine funktionierende Netzwerkverbindung zwischn ioBroker und Drucker.
              -) Firewall
              -) falsche Community
              -) falsche snmp Version

              Du schreibst früher, dass der Drucker via mib browser abfragbar ist. Stimmt das?
              Läuft der MIB Browser am selben Rechner wie der ioBroker? Wenn nicht, check mal zuerst mit ping vom Rechner des ioBrowsers aus ob der Drucker anpingbar ist.

              Da nächste was du prüfen solltes ist die community Einstellung. Ist die im MIB Browser und im ioBroker ident (ev. Groß-/Kleinschreibung?, trailing/leading spaces, ...)

              Zum Test würde ich dir auch raten nur genau EINE sicher existente IOD zu enablen.

              P.S: DANKE für deinen ausführlichen Log gleich beim ersten Post !

              PPS: Wenn ich das mit dem MIB Browser verwechsel dann wäre ein Check mit einem MIB Browser (zb. vom Windows PC aus) sinnvoll um zu prüfen ob der Drucker prinzipiell jemand antwortet

              Nachtrag:
              Einen MIB Browser für Windows gibts z.B. hier https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml

              • wobei dies keine Werbung für einen Firma sein soll, google liefert noch jede Menge andere Produkte.

              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
              Support Repositoryverwaltung.

              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

              LESEN - gute Forenbeitrage

              mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mcm1957M mcm1957

                @speedy

                Das Timeout bedeutet normalerweise, dass der Drucker nicht antwortet. Das kann primär an Folgendem liegen:

                -) prinzipiell keine funktionierende Netzwerkverbindung zwischn ioBroker und Drucker.
                -) Firewall
                -) falsche Community
                -) falsche snmp Version

                Du schreibst früher, dass der Drucker via mib browser abfragbar ist. Stimmt das?
                Läuft der MIB Browser am selben Rechner wie der ioBroker? Wenn nicht, check mal zuerst mit ping vom Rechner des ioBrowsers aus ob der Drucker anpingbar ist.

                Da nächste was du prüfen solltes ist die community Einstellung. Ist die im MIB Browser und im ioBroker ident (ev. Groß-/Kleinschreibung?, trailing/leading spaces, ...)

                Zum Test würde ich dir auch raten nur genau EINE sicher existente IOD zu enablen.

                P.S: DANKE für deinen ausführlichen Log gleich beim ersten Post !

                PPS: Wenn ich das mit dem MIB Browser verwechsel dann wäre ein Check mit einem MIB Browser (zb. vom Windows PC aus) sinnvoll um zu prüfen ob der Drucker prinzipiell jemand antwortet

                Nachtrag:
                Einen MIB Browser für Windows gibts z.B. hier https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml

                • wobei dies keine Werbung für einen Firma sein soll, google liefert noch jede Menge andere Produkte.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                schrieb am zuletzt editiert von
                #313

                @mcm57
                Hallo Speedy,
                Falls du noch an dem Thema interessiert bist könntest du bitte die Config posten (Export in den Instanzeinstellungen in ein json; ev. IP Addressen maskieren)

                Besonders würden mich die Werte der drei TIMER in der Device Config interessieren (Poll Timer, Retry Timer, Timeout).

                McM

                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                Support Repositoryverwaltung.

                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                LESEN - gute Forenbeitrage

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Marcolotti

                  Hallo,

                  wir, d.h. der Bluefox und ich haben einen SNMP-Adapter geschrieben, der es euch ermöglicht alle Geräte mit SNMP-Protokoll auszulesen. Ihr benötigt nur die sogenannten MIB´s der entsprechenden Geräte.

                  aktuell unter: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp zum testen.

                  Für fast alle Drucker könnt ihr z.B. das hier nehmen:

                  Tinte / Toner schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1

                  Tinte / Toner cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2

                  Tinte / Toner magenta:1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3

                  Tinte / Toner yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4

                  Also auf meinem billigen Samsung Farblaser funktioniert das tadellos.
                  721_snmp-objekte.jpg

                  Für die Synology-Fangroup: 721_synology_diskstation_mib_guide.pdf

                  Für die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi

                  721_snmpadmin.jpg

                  Ich würde mich über ein paar Rückinfo´s freuen und wenn jemand MIB´s gefunden hat, der möge sie bitte auch posten.

                  Großartige Leistung wieder von Bluefox, der den Adapter so richtig gut gemacht hat. :D

                  Gruß Marco

                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #314

                  Moin zusammen.

                  Ich wollte gestern gerne mal ein wenig mit dem Adapter rumspielen und ausprobieren aber ich krieg ich gar nicht zugange.
                  Ist egal, was ich wo eintrage, ich kann die Einstellungen nicht speichern.

                  Jemand einen Tipp?

                  Nutze die die aktuellste Version aus dem Stable Release.

                  mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • hollywootH hollywoot

                    Moin zusammen.

                    Ich wollte gestern gerne mal ein wenig mit dem Adapter rumspielen und ausprobieren aber ich krieg ich gar nicht zugange.
                    Ist egal, was ich wo eintrage, ich kann die Einstellungen nicht speichern.

                    Jemand einen Tipp?

                    Nutze die die aktuellste Version aus dem Stable Release.

                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #315

                    @hollywoot
                    An sich kenn ich das Fehlerbild nicht.
                    Wenn ich dich richtig verstehe, dann wird die Speichern Taste nicht aktiv.

                    Ich gehe von aus, dass du keine rote Fehlermeldung bei einer der Zellen hast. Sonst wäre die natürlich zuerst zu beheben.

                    Welche Admin Version verwendest du?

                    Kannst du mal Screenshots der Configseiten posten (ev. IPs und v.a. Zugangsdaten unlesbar machen)

                    McM

                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                    Support Repositoryverwaltung.

                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                    LESEN - gute Forenbeitrage

                    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mcm1957M mcm1957

                      @hollywoot
                      An sich kenn ich das Fehlerbild nicht.
                      Wenn ich dich richtig verstehe, dann wird die Speichern Taste nicht aktiv.

                      Ich gehe von aus, dass du keine rote Fehlermeldung bei einer der Zellen hast. Sonst wäre die natürlich zuerst zu beheben.

                      Welche Admin Version verwendest du?

                      Kannst du mal Screenshots der Configseiten posten (ev. IPs und v.a. Zugangsdaten unlesbar machen)

                      McM

                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                      #316

                      @mcm57
                      Ich glaubs beinahe selber nicht.
                      Ich wollte jetzt gerade Screenshots erstellen um sie hier zu posten, da wird plötzlich die Speichern-Taste aktiv.
                      Ich fühle mich leicht verarscht :)

                      Edit:
                      OK; speichern kann ich. Der Adapter lässt sich aber nicht einschalten. Admin ist in der v6.2.23
                      Screenshot_20221209_091419.png
                      Screenshot_20221209_091458.png

                      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • hollywootH hollywoot

                        @mcm57
                        Ich glaubs beinahe selber nicht.
                        Ich wollte jetzt gerade Screenshots erstellen um sie hier zu posten, da wird plötzlich die Speichern-Taste aktiv.
                        Ich fühle mich leicht verarscht :)

                        Edit:
                        OK; speichern kann ich. Der Adapter lässt sich aber nicht einschalten. Admin ist in der v6.2.23
                        Screenshot_20221209_091419.png
                        Screenshot_20221209_091458.png

                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                        #317

                        @hollywoot
                        Ok, ich wars nicht der dich ver...t :-) - hab - und kann gar nicht - auf dein System zugreifen

                        Bitte poste doch den Log bzw. die Fehlermeldung beim start des Adapters. Da sollte stehen warum sich der Adapter nicht starten läßt.

                        C ist jedenfalls keine gültige OID, die muss in etwa so aussehen 1.2.3.4.5.6 -also Ziffern und Punkte
                        Ein passende Community solltest du auch eintragen. Bin nicht sicher ob das leere Feld zu public defaulted wird (muss ich mir ggF mal ansehen)

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mcm1957M mcm1957

                          @hollywoot
                          Ok, ich wars nicht der dich ver...t :-) - hab - und kann gar nicht - auf dein System zugreifen

                          Bitte poste doch den Log bzw. die Fehlermeldung beim start des Adapters. Da sollte stehen warum sich der Adapter nicht starten läßt.

                          C ist jedenfalls keine gültige OID, die muss in etwa so aussehen 1.2.3.4.5.6 -also Ziffern und Punkte
                          Ein passende Community solltest du auch eintragen. Bin nicht sicher ob das leere Feld zu public defaulted wird (muss ich mir ggF mal ansehen)

                          hollywootH Offline
                          hollywootH Offline
                          hollywoot
                          schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                          #318

                          @mcm57
                          Jo, ich habe es auch gerade gesehen - das "C" meckert er an 'invalid format'.
                          'public' hab ich mal dazu geschrieben. So ist es in der Gegenstelle auch geschrieben.
                          Die OID gilt es nun herauszufinden.
                          Ich versuche den Temperaturwert von einem WuT Web-Thermometer (PT100/PT1000 #57715) auszulesen.

                          Edit:
                          Löbbt! Die OID ist die '.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.17.1.3.1.1.1'

                          mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • hollywootH hollywoot

                            @mcm57
                            Jo, ich habe es auch gerade gesehen - das "C" meckert er an 'invalid format'.
                            'public' hab ich mal dazu geschrieben. So ist es in der Gegenstelle auch geschrieben.
                            Die OID gilt es nun herauszufinden.
                            Ich versuche den Temperaturwert von einem WuT Web-Thermometer (PT100/PT1000 #57715) auszulesen.

                            Edit:
                            Löbbt! Die OID ist die '.1.3.6.1.4.1.5040.1.2.17.1.3.1.1.1'

                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #319

                            @hollywoot
                            Danke für die Rückmeldung.
                            McM

                            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                            Support Repositoryverwaltung.

                            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                            LESEN - gute Forenbeitrage

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Offline
                              R Offline
                              Rolly82
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #320

                              Hallo zusammen,
                              versuche gerade von meinem Lancom-Switch ein paar Daten über den Adapter abzurufen, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
                              session.get: NoSuchInstance: 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
                              es ist egal, ob ich es über SNMPv2 oder v3 Versuche.
                              Mit anderen SNMP-Programmen kann ich die Daten abfragen.
                              Anbei noch bilder der Konfig:
                              SNMP-OID-Sets.PNG SNMP-Instanz.PNG SNMP-Geräte.PNG SNMP-Auth.PNG

                              mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Rolly82

                                Hallo zusammen,
                                versuche gerade von meinem Lancom-Switch ein paar Daten über den Adapter abzurufen, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
                                session.get: NoSuchInstance: 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1
                                es ist egal, ob ich es über SNMPv2 oder v3 Versuche.
                                Mit anderen SNMP-Programmen kann ich die Daten abfragen.
                                Anbei noch bilder der Konfig:
                                SNMP-OID-Sets.PNG SNMP-Instanz.PNG SNMP-Geräte.PNG SNMP-Auth.PNG

                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                                #321

                                @rolly82 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:

                                1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1

                                Die Fehlermeldung sagt eigentlich, dass die oid nicht existiert.

                                Schau noch mal mit einem MIB Browser ob er wirklich was unter dieser oid 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1 findet. Oder ob er diese OID nur als Start fürs walking nimmt und der Typ z.B. unter 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1.0 liegt. EV. häng here einen Screenshot des MIB Browsers an - ev. soeht man da dann mehr

                                McM

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mcm1957M mcm1957

                                  @rolly82 said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:

                                  1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1

                                  Die Fehlermeldung sagt eigentlich, dass die oid nicht existiert.

                                  Schau noch mal mit einem MIB Browser ob er wirklich was unter dieser oid 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1 findet. Oder ob er diese OID nur als Start fürs walking nimmt und der Typ z.B. unter 1.3.6.1.4.1.2356.800.3.2328.1.1.1.0 liegt. EV. häng here einen Screenshot des MIB Browsers an - ev. soeht man da dann mehr

                                  McM

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Rolly82
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rolly82
                                  #322

                                  @mcm57 Stimmt, du hast recht, da fehlt noch die .0 hintendran, habe im MIB-Browser ins falsche Fenster/falschen Tab geschaut 🤐🤪, vielan Dank, für den Hinweis :+1:
                                  9f847b66-1072-492c-878c-30af62e6d8bb-grafik.png

                                  Nun funktioniert es so wie es soll :+1:

                                  mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Rolly82

                                    @mcm57 Stimmt, du hast recht, da fehlt noch die .0 hintendran, habe im MIB-Browser ins falsche Fenster/falschen Tab geschaut 🤐🤪, vielan Dank, für den Hinweis :+1:
                                    9f847b66-1072-492c-878c-30af62e6d8bb-grafik.png

                                    Nun funktioniert es so wie es soll :+1:

                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #323

                                    @rolly82
                                    Tja - die "blöden" index Nummern. :grinning:

                                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                    Support Repositoryverwaltung.

                                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                    LESEN - gute Forenbeitrage

                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mcm1957M mcm1957

                                      @rolly82
                                      Tja - die "blöden" index Nummern. :grinning:

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #324

                                      Hallo,
                                      ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drücke.
                                      Auch wenn ich zusätzlich das Gerät eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.

                                      Hat jemand eine Idee?

                                      snmp.jpg

                                      sigi234S GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • I Idefix01

                                        Hallo,
                                        ich habe soeben versucht mal den SNMP Adapter zum laufen zu bekommen. Aber leider kann ich keinerlei Konfiguartion speichern. Es erfolgt keine Reaktion wenn ich auf Speichern drücke.
                                        Auch wenn ich zusätzlich das Gerät eingetragen habe ist ein speichern nicht möglich.

                                        Hat jemand eine Idee?

                                        snmp.jpg

                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #325

                                        @idefix01
                                        Welche Version?

                                        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Immer Daten sichern!

                                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • sigi234S sigi234

                                          @idefix01
                                          Welche Version?

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #326

                                          @sigi234

                                          2.4.11

                                          laut der Briefmarke

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          791

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe