    modbus und scale factors

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by

      @legro
      6a117259-89bc-435b-9e8d-aa26c5fb828f-image.png

      385d018c-fe58-4c07-b422-c2d9ed846ffd-image.png

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • L
        legro @Codierknecht last edited by legro

        @codierknecht

        Vielen Dank, dein Tipp half mir einen Schritt weiterzukommen - leider jedoch nur bis zum nächsten Problem.

        Zum Testen der ganze Angelegenheit, habe ich einen Trigger eingerichtet ..

        eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
            //let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
            let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
            console.log(aktImp)
            setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
            let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
            tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
            setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
        })
        

        Der liefert nun, nachdem ich das Register 40123 als SF gespeichert habe, wieder Werte. Jedoch ohne den Skalierungsfaktor zu berücksichtigen. Den Fehler hierzu fand: Das Register 40123 wird auf null gesetzt und der zuvor enthaltende Faktor -2 hiermit überschrieben.

        Was mache ich denn nun schon wieder falsch?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

          @legro sagte in modbus und scale factors:

          Das Register wird auf null gesetzt

          ist das ein Holdingregister?

          Das ist eigentlich zum Beschreiben gedacht.
          Nach Übernahme des zu schreibenden Wertes durch das Gerät, quittiert der das mit null.

          Solltest du ausnahmsweise Werte auslesen wollen, musst du das konfigurieren

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            legro @Homoran last edited by legro

            @homoran

            Ich verstehe überhaupt nichts mehr.😕

            Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

            Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

            Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!

            Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

              @legro sagte in modbus und scale factors:

              Ich verstehe überhaupt nichts mehr.

              was genau drnn jetzt nicht?

              Warum zeigst du das Register in den Einstellungen nicht?
              und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
              Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären, wenn man weiß dass man über das selbe spricht

              Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

                @legro ich versuche es noch einmal:

                @legro sagte in modbus und scale factors:

                Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

                Diese sind eigentlich nur zum Beschreiben gedacht.
                Leider werden sie von einigen Herstellern auch zum Lesen missbraucht.

                @legro sagte in modbus und scale factors:

                Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben.

                das macht das Gerät!
                Es ist das Standardverhalten um anzuzeigen, dass es den eingegebenen Wert übernommen hat und wieder beteit ist neue Befehle zu übernehmen.

                @legro sagte in modbus und scale factors:

                Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor.

                eigentlich nicht.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

                  @legro das ganze lässt mir keine Ruhe.

                  Möglicherweise ist

                  @legro sagte in modbus und scale factors:

                  Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

                  genau das Problem.

                  im Screenshot von @Codierknecht steht
                  Screenshot_20250211-110530_Firefox.jpg

                  Holdingregister sind aber grundsätzlich als Schreibregister anzusehen.

                  ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    legro last edited by

                    @homoran

                    So sieht die Definition des SF Registers aus ,,
                    94988da1-7725-4e08-be49-d9251cfeba79-image.png
                    e3f138ed-417f-4333-9130-8f08f4f2df7d-image.png

                    .. und das kommt anschließend dabei heraus ..
                    5520e5df-9be8-421f-a753-1511349b6534-image.png

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      legro @Homoran last edited by legro

                      @homoran

                      Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

                        @legro

                        @homoran sagte in modbus und scale factors:

                        und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
                        Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären,

                        was ist das
                        Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

                        @legro sagte in modbus und scale factors:

                        @homoran

                        Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.

                        das mag ja alles stimmen,,aber dafür sind Holdingregister eigentlich nicht gedacht
                        deswegen die Frage danach, ob der auch beschreibbar ist
                        Dann wäre es das absolut normale Verhalten.

                        Was dir natürlich nicht hilft, wenn der Hersteller da was nicht der Norm entsprechendes macht.

                        Ganz abgesehen davon

                        @legro sagte in modbus und scale factors:

                        Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

                        ein Faktor von -2 ??

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          legro @Homoran last edited by

                          @homoran

                          Der Wert von SF ist -2, also der Exponent zur Basis 10, so habe ich es ja auch in der oben angegebenen Formel umgesetzt.

                          Ich bin's leid. Weiß der Teufel, was hier schiefgeht. Wenn's eben nicht mittels der Option formula geht, mach' ich's halt selbst.

                          eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
                              let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
                              let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val * sf - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                              let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
                              tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                              setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                          })
                          
                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

                            @legro sagte in modbus und scale factors:

                            Ich bin's leid.

                            warum beantwortest du die gestellten Fragen nicht?

                            @homoran sagte in modbus und scale factors:

                            Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?

                            und auf die Bitte dies zu zeigen kommt wieder nur ein angescnittener Screenshot
                            Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

                            DA müsste meiner Erinnerung nach ein Haken rein.
                            Dazu bräuchte ich aber den Spaltenkopf

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              legro @Homoran last edited by

                              @homoran

                              Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                              Ziemlich gefrustet habe ich das System nun einfach einmal für ein paar Stunden in Ruhe gelassen. Das war das entscheidende Rezept: Es funktioniert nun. In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran

                                @legro sagte in modbus und scale factors:

                                Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                                ist das der Haken für "Abfrage"?

                                @legro sagte in modbus und scale factors:

                                In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                                dann ist er es wohl!

                                @legro sagte in modbus und scale factors:

                                Es funktioniert nun

                                wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
                                Höchstens wird wegen

                                If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention

                                diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung

                                aber

                                you can access other read modbus values

                                ohne Haken ist es ein write Register!

                                Ansonsten

                                If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.

                                müsste auch etwas im Log gestanden haben

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  legro @Homoran last edited by

                                  @homoran

                                  Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.

                                  Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.

                                  Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.

                                  Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.

                                  Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

                                    @legro sagte in modbus und scale factors:

                                    Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben

                                    da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen

                                    @homoran sagte in modbus und scale factors:

                                    ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      legro @Homoran last edited by

                                      @homoran

                                      Ich hätte deine Frage beantwortet, wenn ich dies herausgefunden hätte. Daher auch nur meine Vermutung, dass es den GEN24 durcheinander gebracht haben könnte.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      729
                                      Online

                                      31.6k
                                      Users

                                      79.5k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      3
                                      23
                                      522
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo