  4. modbus und scale factors

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    501

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

modbus und scale factors

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @legro sagte in modbus und scale factors:

    Das Register wird auf null gesetzt

    ist das ein Holdingregister?

    Das ist eigentlich zum Beschreiben gedacht.
    Nach Übernahme des zu schreibenden Wertes durch das Gerät, quittiert der das mit null.

    Solltest du ausnahmsweise Werte auslesen wollen, musst du das konfigurieren

    L Online
    L Online
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #10

    @homoran

    Ich verstehe überhaupt nichts mehr.:confused:

    Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

    Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

    Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!

    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

    HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • L legro

      @homoran

      Ich verstehe überhaupt nichts mehr.:confused:

      Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

      Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

      Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @legro sagte in modbus und scale factors:

      Ich verstehe überhaupt nichts mehr.

      was genau drnn jetzt nicht?

      Warum zeigst du das Register in den Einstellungen nicht?
      und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
      Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären, wenn man weiß dass man über das selbe spricht

      Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L legro

        @homoran

        Ich verstehe überhaupt nichts mehr.:confused:

        Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

        Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

        Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @legro ich versuche es noch einmal:

        @legro sagte in modbus und scale factors:

        Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

        Diese sind eigentlich nur zum Beschreiben gedacht.
        Leider werden sie von einigen Herstellern auch zum Lesen missbraucht.

        @legro sagte in modbus und scale factors:

        Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben.

        das macht das Gerät!
        Es ist das Standardverhalten um anzuzeigen, dass es den eingegebenen Wert übernommen hat und wieder beteit ist neue Befehle zu übernehmen.

        @legro sagte in modbus und scale factors:

        Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor.

        eigentlich nicht.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L legro

          @homoran

          Ich verstehe überhaupt nichts mehr.:confused:

          Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

          Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

          Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @legro das ganze lässt mir keine Ruhe.

          Möglicherweise ist

          @legro sagte in modbus und scale factors:

          Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

          genau das Problem.

          im Screenshot von @Codierknecht steht
          Screenshot_20250211-110530_Firefox.jpg

          Holdingregister sind aber grundsätzlich als Schreibregister anzusehen.

          ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Online
            L Online
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @homoran

            So sieht die Definition des SF Registers aus ,,
            94988da1-7725-4e08-be49-d9251cfeba79-image.png
            e3f138ed-417f-4333-9130-8f08f4f2df7d-image.png

            .. und das kommt anschließend dabei heraus ..
            5520e5df-9be8-421f-a753-1511349b6534-image.png

            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @legro das ganze lässt mir keine Ruhe.

              Möglicherweise ist

              @legro sagte in modbus und scale factors:

              Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

              genau das Problem.

              im Screenshot von @Codierknecht steht
              Screenshot_20250211-110530_Firefox.jpg

              Holdingregister sind aber grundsätzlich als Schreibregister anzusehen.

              ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

              L Online
              L Online
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              #15

              @homoran

              Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.

              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L legro

                @homoran

                So sieht die Definition des SF Registers aus ,,
                94988da1-7725-4e08-be49-d9251cfeba79-image.png
                e3f138ed-417f-4333-9130-8f08f4f2df7d-image.png

                .. und das kommt anschließend dabei heraus ..
                5520e5df-9be8-421f-a753-1511349b6534-image.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @legro

                @homoran sagte in modbus und scale factors:

                und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
                Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären,

                was ist das
                Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

                @legro sagte in modbus und scale factors:

                @homoran

                Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.

                das mag ja alles stimmen,,aber dafür sind Holdingregister eigentlich nicht gedacht
                deswegen die Frage danach, ob der auch beschreibbar ist
                Dann wäre es das absolut normale Verhalten.

                Was dir natürlich nicht hilft, wenn der Hersteller da was nicht der Norm entsprechendes macht.

                Ganz abgesehen davon

                @legro sagte in modbus und scale factors:

                Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

                ein Faktor von -2 ??

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @legro

                  @homoran sagte in modbus und scale factors:

                  und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
                  Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären,

                  was ist das
                  Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

                  @legro sagte in modbus und scale factors:

                  @homoran

                  Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.

                  das mag ja alles stimmen,,aber dafür sind Holdingregister eigentlich nicht gedacht
                  deswegen die Frage danach, ob der auch beschreibbar ist
                  Dann wäre es das absolut normale Verhalten.

                  Was dir natürlich nicht hilft, wenn der Hersteller da was nicht der Norm entsprechendes macht.

                  Ganz abgesehen davon

                  @legro sagte in modbus und scale factors:

                  Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

                  ein Faktor von -2 ??

                  L Online
                  L Online
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @homoran

                  Der Wert von SF ist -2, also der Exponent zur Basis 10, so habe ich es ja auch in der oben angegebenen Formel umgesetzt.

                  Ich bin's leid. Weiß der Teufel, was hier schiefgeht. Wenn's eben nicht mittels der Option formula geht, mach' ich's halt selbst.

                  eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
                      let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
                      let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val * sf - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                      setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                      let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
                      tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                      setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                  })
                  

                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L legro

                    @homoran

                    Der Wert von SF ist -2, also der Exponent zur Basis 10, so habe ich es ja auch in der oben angegebenen Formel umgesetzt.

                    Ich bin's leid. Weiß der Teufel, was hier schiefgeht. Wenn's eben nicht mittels der Option formula geht, mach' ich's halt selbst.

                    eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
                        let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
                        let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val * sf - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                        setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                        let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
                        tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                        setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                    })
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @legro sagte in modbus und scale factors:

                    Ich bin's leid.

                    warum beantwortest du die gestellten Fragen nicht?

                    @homoran sagte in modbus und scale factors:

                    Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?

                    und auf die Bitte dies zu zeigen kommt wieder nur ein angescnittener Screenshot
                    Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

                    DA müsste meiner Erinnerung nach ein Haken rein.
                    Dazu bräuchte ich aber den Spaltenkopf

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @legro sagte in modbus und scale factors:

                      Ich bin's leid.

                      warum beantwortest du die gestellten Fragen nicht?

                      @homoran sagte in modbus und scale factors:

                      Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?

                      und auf die Bitte dies zu zeigen kommt wieder nur ein angescnittener Screenshot
                      Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

                      DA müsste meiner Erinnerung nach ein Haken rein.
                      Dazu bräuchte ich aber den Spaltenkopf

                      L Online
                      L Online
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @homoran

                      Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                      Ziemlich gefrustet habe ich das System nun einfach einmal für ein paar Stunden in Ruhe gelassen. Das war das entscheidende Rezept: Es funktioniert nun. In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L legro

                        @homoran

                        Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                        Ziemlich gefrustet habe ich das System nun einfach einmal für ein paar Stunden in Ruhe gelassen. Das war das entscheidende Rezept: Es funktioniert nun. In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #20

                        @legro sagte in modbus und scale factors:

                        Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                        ist das der Haken für "Abfrage"?

                        @legro sagte in modbus und scale factors:

                        In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                        dann ist er es wohl!

                        @legro sagte in modbus und scale factors:

                        Es funktioniert nun

                        wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
                        Höchstens wird wegen

                        If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention

                        diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung

                        aber

                        you can access other read modbus values

                        ohne Haken ist es ein write Register!

                        Ansonsten

                        If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.

                        müsste auch etwas im Log gestanden haben

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @legro sagte in modbus und scale factors:

                          Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                          ist das der Haken für "Abfrage"?

                          @legro sagte in modbus und scale factors:

                          In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                          dann ist er es wohl!

                          @legro sagte in modbus und scale factors:

                          Es funktioniert nun

                          wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
                          Höchstens wird wegen

                          If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention

                          diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung

                          aber

                          you can access other read modbus values

                          ohne Haken ist es ein write Register!

                          Ansonsten

                          If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.

                          müsste auch etwas im Log gestanden haben

                          L Online
                          L Online
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @homoran

                          Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.

                          Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.

                          Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.

                          Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.

                          Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.

                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L legro

                            @homoran

                            Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.

                            Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.

                            Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.

                            Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.

                            Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @legro sagte in modbus und scale factors:

                            Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben

                            da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen

                            @homoran sagte in modbus und scale factors:

                            ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @legro sagte in modbus und scale factors:

                              Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben

                              da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen

                              @homoran sagte in modbus und scale factors:

                              ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

                              L Online
                              L Online
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @homoran

                              Ich hätte deine Frage beantwortet, wenn ich dies herausgefunden hätte. Daher auch nur meine Vermutung, dass es den GEN24 durcheinander gebracht haben könnte.

                              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              815

                              Online

                              32.5k

                              Benutzer

                              81.8k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe