  4. modbus und scale factors

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    524

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

modbus und scale factors

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L legro

    @homoran sagte in modbus und scale factors:

    @legro sagte in modbus und scale factors:

    Beim Auslesen eines Modbus-Registers soll der Wert mit 0,01 multipliziert werden.

    dann trage genau das unter Faktor ein!

    Ich habe doch geschrieben, dass ich nicht die Felder factor und offset, sondern das Feld formula verwenden möchte. Der Hintergrund: Die Skalierungsfaktoren können sich (ggf. bei einem Update) ändern.

    Was soll ich da zeigen? Ich habe in das Feld formula oben angegebene Formel eingetragen. Anschließend erhalte ich keine Werte mehr, die ich mittels eines Triggers auf dem MODBUS-Register abzufragen versuche.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @legro sagte in modbus und scale factors:

    Ich habe doch geschrieben, dass ich nicht die Felder factor und offset...verwenden möchte

    das hab ich nicht gelesen

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L legro

      Mittlerweile bin ich fast schon am Verzweifeln.

      Beim Auslesen eines Modbus-Registers soll der Wert mit 0,01 multipliziert werden. Hierzu habe ich in das Feld formula in der Registerdefinition folgendes eingetragen ..

      x * Math.pow(10, sf['40123'])

      .., wobei 40123 das Register ist, welches den Skalierungsfaktor enthält.

      Leider erhalte ich, sobald ich dies in das Feld formula eingebe, keine Ergebnisse mehr.

      Was mache ich falsch? Was habe ich nicht verstanden?

      CodierknechtC Offline
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @legro sagte in modbus und scale factors:

      wobei 40123 das Register ist, welches den Skalierungsfaktor enthält

      Und dieses Register ist auch als "SF" markiert?

      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • CodierknechtC Codierknecht

        @legro sagte in modbus und scale factors:

        wobei 40123 das Register ist, welches den Skalierungsfaktor enthält

        Und dieses Register ist auch als "SF" markiert?

        L Offline
        L Offline
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @codierknecht sagte in modbus und scale factors:

        @legro sagte in modbus und scale factors:
        Und dieses Register ist auch als "SF" markiert?

        Ich bin mir nicht darüber im Klaren, was du hiermit meinst.

        41f2c6f6-6771-4bcf-a25d-64d242e4a32c-image.png
        77246df6-0f0c-4a72-990b-391f63174e99-image.png
        Dies ist der Eintrag in der Modbus-Register-Liste für den Skalierungsfaktor.

        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

        CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L legro

          @codierknecht sagte in modbus und scale factors:

          @legro sagte in modbus und scale factors:
          Und dieses Register ist auch als "SF" markiert?

          Ich bin mir nicht darüber im Klaren, was du hiermit meinst.

          41f2c6f6-6771-4bcf-a25d-64d242e4a32c-image.png
          77246df6-0f0c-4a72-990b-391f63174e99-image.png
          Dies ist der Eintrag in der Modbus-Register-Liste für den Skalierungsfaktor.

          CodierknechtC Offline
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @legro
          6a117259-89bc-435b-9e8d-aa26c5fb828f-image.png

          385d018c-fe58-4c07-b422-c2d9ed846ffd-image.png

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          2
          • CodierknechtC Codierknecht

            @legro
            6a117259-89bc-435b-9e8d-aa26c5fb828f-image.png

            385d018c-fe58-4c07-b422-c2d9ed846ffd-image.png

            L Offline
            L Offline
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            #8

            @codierknecht

            Vielen Dank, dein Tipp half mir einen Schritt weiterzukommen - leider jedoch nur bis zum nächsten Problem.

            Zum Testen der ganze Angelegenheit, habe ich einen Trigger eingerichtet ..

            eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
                //let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
                let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                console.log(aktImp)
                setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
                tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
            })
            

            Der liefert nun, nachdem ich das Register 40123 als SF gespeichert habe, wieder Werte. Jedoch ohne den Skalierungsfaktor zu berücksichtigen. Den Fehler hierzu fand: Das Register 40123 wird auf null gesetzt und der zuvor enthaltende Faktor -2 hiermit überschrieben.

            Was mache ich denn nun schon wieder falsch?

            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L legro

              @codierknecht

              Vielen Dank, dein Tipp half mir einen Schritt weiterzukommen - leider jedoch nur bis zum nächsten Problem.

              Zum Testen der ganze Angelegenheit, habe ich einen Trigger eingerichtet ..

              eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
                  //let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
                  let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                  console.log(aktImp)
                  setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                  let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
                  tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                  setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
              })
              

              Der liefert nun, nachdem ich das Register 40123 als SF gespeichert habe, wieder Werte. Jedoch ohne den Skalierungsfaktor zu berücksichtigen. Den Fehler hierzu fand: Das Register 40123 wird auf null gesetzt und der zuvor enthaltende Faktor -2 hiermit überschrieben.

              Was mache ich denn nun schon wieder falsch?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @legro sagte in modbus und scale factors:

              Das Register wird auf null gesetzt

              ist das ein Holdingregister?

              Das ist eigentlich zum Beschreiben gedacht.
              Nach Übernahme des zu schreibenden Wertes durch das Gerät, quittiert der das mit null.

              Solltest du ausnahmsweise Werte auslesen wollen, musst du das konfigurieren

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @legro sagte in modbus und scale factors:

                Das Register wird auf null gesetzt

                ist das ein Holdingregister?

                Das ist eigentlich zum Beschreiben gedacht.
                Nach Übernahme des zu schreibenden Wertes durch das Gerät, quittiert der das mit null.

                Solltest du ausnahmsweise Werte auslesen wollen, musst du das konfigurieren

                L Offline
                L Offline
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                #10

                @homoran

                Ich verstehe überhaupt nichts mehr.:confused:

                Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

                Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

                Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!

                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • L legro

                  @homoran

                  Ich verstehe überhaupt nichts mehr.:confused:

                  Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

                  Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

                  Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @legro sagte in modbus und scale factors:

                  Ich verstehe überhaupt nichts mehr.

                  was genau drnn jetzt nicht?

                  Warum zeigst du das Register in den Einstellungen nicht?
                  und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
                  Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären, wenn man weiß dass man über das selbe spricht

                  Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L legro

                    @homoran

                    Ich verstehe überhaupt nichts mehr.:confused:

                    Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

                    Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

                    Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @legro ich versuche es noch einmal:

                    @legro sagte in modbus und scale factors:

                    Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

                    Diese sind eigentlich nur zum Beschreiben gedacht.
                    Leider werden sie von einigen Herstellern auch zum Lesen missbraucht.

                    @legro sagte in modbus und scale factors:

                    Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben.

                    das macht das Gerät!
                    Es ist das Standardverhalten um anzuzeigen, dass es den eingegebenen Wert übernommen hat und wieder beteit ist neue Befehle zu übernehmen.

                    @legro sagte in modbus und scale factors:

                    Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor.

                    eigentlich nicht.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L legro

                      @homoran

                      Ich verstehe überhaupt nichts mehr.:confused:

                      Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

                      Das Register 40115 enthält den Wert, der vom Versorger bezogenen Energie in Wh*100 - ist also um den Faktor 100 zu groß. Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

                      Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben. Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor. Was für ein Unsinn!

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @legro das ganze lässt mir keine Ruhe.

                      Möglicherweise ist

                      @legro sagte in modbus und scale factors:

                      Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

                      genau das Problem.

                      im Screenshot von @Codierknecht steht
                      Screenshot_20250211-110530_Firefox.jpg

                      Holdingregister sind aber grundsätzlich als Schreibregister anzusehen.

                      ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @homoran

                        So sieht die Definition des SF Registers aus ,,
                        94988da1-7725-4e08-be49-d9251cfeba79-image.png
                        e3f138ed-417f-4333-9130-8f08f4f2df7d-image.png

                        .. und das kommt anschließend dabei heraus ..
                        5520e5df-9be8-421f-a753-1511349b6534-image.png

                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @legro das ganze lässt mir keine Ruhe.

                          Möglicherweise ist

                          @legro sagte in modbus und scale factors:

                          Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

                          genau das Problem.

                          im Screenshot von @Codierknecht steht
                          Screenshot_20250211-110530_Firefox.jpg

                          Holdingregister sind aber grundsätzlich als Schreibregister anzusehen.

                          ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

                          L Offline
                          L Offline
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          #15

                          @homoran

                          Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.

                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L legro

                            @homoran

                            So sieht die Definition des SF Registers aus ,,
                            94988da1-7725-4e08-be49-d9251cfeba79-image.png
                            e3f138ed-417f-4333-9130-8f08f4f2df7d-image.png

                            .. und das kommt anschließend dabei heraus ..
                            5520e5df-9be8-421f-a753-1511349b6534-image.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @legro

                            @homoran sagte in modbus und scale factors:

                            und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
                            Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären,

                            was ist das
                            Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

                            @legro sagte in modbus und scale factors:

                            @homoran

                            Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.

                            das mag ja alles stimmen,,aber dafür sind Holdingregister eigentlich nicht gedacht
                            deswegen die Frage danach, ob der auch beschreibbar ist
                            Dann wäre es das absolut normale Verhalten.

                            Was dir natürlich nicht hilft, wenn der Hersteller da was nicht der Norm entsprechendes macht.

                            Ganz abgesehen davon

                            @legro sagte in modbus und scale factors:

                            Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

                            ein Faktor von -2 ??

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @legro

                              @homoran sagte in modbus und scale factors:

                              und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
                              Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären,

                              was ist das
                              Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

                              @legro sagte in modbus und scale factors:

                              @homoran

                              Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.

                              das mag ja alles stimmen,,aber dafür sind Holdingregister eigentlich nicht gedacht
                              deswegen die Frage danach, ob der auch beschreibbar ist
                              Dann wäre es das absolut normale Verhalten.

                              Was dir natürlich nicht hilft, wenn der Hersteller da was nicht der Norm entsprechendes macht.

                              Ganz abgesehen davon

                              @legro sagte in modbus und scale factors:

                              Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

                              ein Faktor von -2 ??

                              L Offline
                              L Offline
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @homoran

                              Der Wert von SF ist -2, also der Exponent zur Basis 10, so habe ich es ja auch in der oben angegebenen Formel umgesetzt.

                              Ich bin's leid. Weiß der Teufel, was hier schiefgeht. Wenn's eben nicht mittels der Option formula geht, mach' ich's halt selbst.

                              eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
                                  let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
                                  let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val * sf - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                                  setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                                  let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
                                  tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                                  setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                              })
                              

                              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L legro

                                @homoran

                                Der Wert von SF ist -2, also der Exponent zur Basis 10, so habe ich es ja auch in der oben angegebenen Formel umgesetzt.

                                Ich bin's leid. Weiß der Teufel, was hier schiefgeht. Wenn's eben nicht mittels der Option formula geht, mach' ich's halt selbst.

                                eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
                                    let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
                                    let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val * sf - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                                    setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                                    let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
                                    tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                                    setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                                })
                                
                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @legro sagte in modbus und scale factors:

                                Ich bin's leid.

                                warum beantwortest du die gestellten Fragen nicht?

                                @homoran sagte in modbus und scale factors:

                                Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?

                                und auf die Bitte dies zu zeigen kommt wieder nur ein angescnittener Screenshot
                                Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

                                DA müsste meiner Erinnerung nach ein Haken rein.
                                Dazu bräuchte ich aber den Spaltenkopf

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @legro sagte in modbus und scale factors:

                                  Ich bin's leid.

                                  warum beantwortest du die gestellten Fragen nicht?

                                  @homoran sagte in modbus und scale factors:

                                  Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?

                                  und auf die Bitte dies zu zeigen kommt wieder nur ein angescnittener Screenshot
                                  Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

                                  DA müsste meiner Erinnerung nach ein Haken rein.
                                  Dazu bräuchte ich aber den Spaltenkopf

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  legro
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @homoran

                                  Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                                  Ziemlich gefrustet habe ich das System nun einfach einmal für ein paar Stunden in Ruhe gelassen. Das war das entscheidende Rezept: Es funktioniert nun. In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L legro

                                    @homoran

                                    Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                                    Ziemlich gefrustet habe ich das System nun einfach einmal für ein paar Stunden in Ruhe gelassen. Das war das entscheidende Rezept: Es funktioniert nun. In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #20

                                    @legro sagte in modbus und scale factors:

                                    Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                                    ist das der Haken für "Abfrage"?

                                    @legro sagte in modbus und scale factors:

                                    In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                                    dann ist er es wohl!

                                    @legro sagte in modbus und scale factors:

                                    Es funktioniert nun

                                    wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
                                    Höchstens wird wegen

                                    If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention

                                    diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung

                                    aber

                                    you can access other read modbus values

                                    ohne Haken ist es ein write Register!

                                    Ansonsten

                                    If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.

                                    müsste auch etwas im Log gestanden haben

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @legro sagte in modbus und scale factors:

                                      Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                                      ist das der Haken für "Abfrage"?

                                      @legro sagte in modbus und scale factors:

                                      In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                                      dann ist er es wohl!

                                      @legro sagte in modbus und scale factors:

                                      Es funktioniert nun

                                      wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
                                      Höchstens wird wegen

                                      If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention

                                      diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung

                                      aber

                                      you can access other read modbus values

                                      ohne Haken ist es ein write Register!

                                      Ansonsten

                                      If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.

                                      müsste auch etwas im Log gestanden haben

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      @homoran

                                      Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.

                                      Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.

                                      Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.

                                      Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.

                                      Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.

                                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L legro

                                        @homoran

                                        Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.

                                        Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.

                                        Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.

                                        Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.

                                        Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @legro sagte in modbus und scale factors:

                                        Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben

                                        da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen

                                        @homoran sagte in modbus und scale factors:

                                        ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @legro sagte in modbus und scale factors:

                                          Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben

                                          da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen

                                          @homoran sagte in modbus und scale factors:

                                          ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          legro
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @homoran

                                          Ich hätte deine Frage beantwortet, wenn ich dies herausgefunden hätte. Daher auch nur meine Vermutung, dass es den GEN24 durcheinander gebracht haben könnte.

                                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          893

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe