    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    150

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    565

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

modbus und scale factors

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Online
    L Online
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @homoran

    So sieht die Definition des SF Registers aus ,,
    94988da1-7725-4e08-be49-d9251cfeba79-image.png
    e3f138ed-417f-4333-9130-8f08f4f2df7d-image.png

    .. und das kommt anschließend dabei heraus ..
    5520e5df-9be8-421f-a753-1511349b6534-image.png

    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @legro das ganze lässt mir keine Ruhe.

      Möglicherweise ist

      @legro sagte in modbus und scale factors:

      Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.

      genau das Problem.

      im Screenshot von @Codierknecht steht
      Screenshot_20250211-110530_Firefox.jpg

      Holdingregister sind aber grundsätzlich als Schreibregister anzusehen.

      ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

      L Online
      L Online
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #15

      @homoran

      Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.

      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L legro

        @homoran

        So sieht die Definition des SF Registers aus ,,
        94988da1-7725-4e08-be49-d9251cfeba79-image.png
        e3f138ed-417f-4333-9130-8f08f4f2df7d-image.png

        .. und das kommt anschließend dabei heraus ..
        5520e5df-9be8-421f-a753-1511349b6534-image.png

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #16

        @legro

        @homoran sagte in modbus und scale factors:

        und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
        Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären,

        was ist das
        Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

        @legro sagte in modbus und scale factors:

        @homoran

        Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.

        das mag ja alles stimmen,,aber dafür sind Holdingregister eigentlich nicht gedacht
        deswegen die Frage danach, ob der auch beschreibbar ist
        Dann wäre es das absolut normale Verhalten.

        Was dir natürlich nicht hilft, wenn der Hersteller da was nicht der Norm entsprechendes macht.

        Ganz abgesehen davon

        @legro sagte in modbus und scale factors:

        Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

        ein Faktor von -2 ??

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @legro

          @homoran sagte in modbus und scale factors:

          und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
          Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären,

          was ist das
          Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

          @legro sagte in modbus und scale factors:

          @homoran

          Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.

          das mag ja alles stimmen,,aber dafür sind Holdingregister eigentlich nicht gedacht
          deswegen die Frage danach, ob der auch beschreibbar ist
          Dann wäre es das absolut normale Verhalten.

          Was dir natürlich nicht hilft, wenn der Hersteller da was nicht der Norm entsprechendes macht.

          Ganz abgesehen davon

          @legro sagte in modbus und scale factors:

          Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.

          ein Faktor von -2 ??

          L Online
          L Online
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von
          #17

          @homoran

          Der Wert von SF ist -2, also der Exponent zur Basis 10, so habe ich es ja auch in der oben angegebenen Formel umgesetzt.

          Ich bin's leid. Weiß der Teufel, was hier schiefgeht. Wenn's eben nicht mittels der Option formula geht, mach' ich's halt selbst.

          eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
              let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
              let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val * sf - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
              setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
              let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
              tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
              setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
          })
          

          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L legro

            @homoran

            Der Wert von SF ist -2, also der Exponent zur Basis 10, so habe ich es ja auch in der oben angegebenen Formel umgesetzt.

            Ich bin's leid. Weiß der Teufel, was hier schiefgeht. Wenn's eben nicht mittels der Option formula geht, mach' ich's halt selbst.

            eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
                let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
                let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val * sf - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
                tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
            })
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            @legro sagte in modbus und scale factors:

            Ich bin's leid.

            warum beantwortest du die gestellten Fragen nicht?

            @homoran sagte in modbus und scale factors:

            Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?

            und auf die Bitte dies zu zeigen kommt wieder nur ein angescnittener Screenshot
            Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

            DA müsste meiner Erinnerung nach ein Haken rein.
            Dazu bräuchte ich aber den Spaltenkopf

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @legro sagte in modbus und scale factors:

              Ich bin's leid.

              warum beantwortest du die gestellten Fragen nicht?

              @homoran sagte in modbus und scale factors:

              Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?

              und auf die Bitte dies zu zeigen kommt wieder nur ein angescnittener Screenshot
              Screenshot_20250211-115431_Firefox.jpg

              DA müsste meiner Erinnerung nach ein Haken rein.
              Dazu bräuchte ich aber den Spaltenkopf

              L Online
              L Online
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @homoran

              Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

              Ziemlich gefrustet habe ich das System nun einfach einmal für ein paar Stunden in Ruhe gelassen. Das war das entscheidende Rezept: Es funktioniert nun. In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L legro

                @homoran

                Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                Ziemlich gefrustet habe ich das System nun einfach einmal für ein paar Stunden in Ruhe gelassen. Das war das entscheidende Rezept: Es funktioniert nun. In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #20

                @legro sagte in modbus und scale factors:

                Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                ist das der Haken für "Abfrage"?

                @legro sagte in modbus und scale factors:

                In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                dann ist er es wohl!

                @legro sagte in modbus und scale factors:

                Es funktioniert nun

                wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
                Höchstens wird wegen

                If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention

                diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung

                aber

                you can access other read modbus values

                ohne Haken ist es ein write Register!

                Ansonsten

                If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.

                müsste auch etwas im Log gestanden haben

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @legro sagte in modbus und scale factors:

                  Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

                  ist das der Haken für "Abfrage"?

                  @legro sagte in modbus und scale factors:

                  In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

                  dann ist er es wohl!

                  @legro sagte in modbus und scale factors:

                  Es funktioniert nun

                  wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
                  Höchstens wird wegen

                  If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention

                  diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung

                  aber

                  you can access other read modbus values

                  ohne Haken ist es ein write Register!

                  Ansonsten

                  If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.

                  müsste auch etwas im Log gestanden haben

                  L Online
                  L Online
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  @homoran

                  Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.

                  Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.

                  Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.

                  Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.

                  Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.

                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L legro

                    @homoran

                    Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.

                    Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.

                    Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.

                    Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.

                    Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    @legro sagte in modbus und scale factors:

                    Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben

                    da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen

                    @homoran sagte in modbus und scale factors:

                    ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @legro sagte in modbus und scale factors:

                      Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben

                      da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen

                      @homoran sagte in modbus und scale factors:

                      ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

                      L Online
                      L Online
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      @homoran

                      Ich hätte deine Frage beantwortet, wenn ich dies herausgefunden hätte. Daher auch nur meine Vermutung, dass es den GEN24 durcheinander gebracht haben könnte.

                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      509

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.8k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe