  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Sensostar Modbus auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
79 Posts 6 Posters 4.9k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Stephan a

    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
    nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet

    Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.

    Was ist da nicht established?

    Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.

    Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
    7575bfff-8375-45b3-b1a9-cd4fcf4bafac-grafik.png

    und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
    da klemmt die Kommunikation

    Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by Homoran
    #48

    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

    Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?

    0 - 0 zeigt, dass keine Daten/Pakete gesendet und empfangen wurden.
    also andersrum: wenn es laufen würde, dann stünden da keine 0

    jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • K klassisch

      Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
      Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:

      • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
      • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
      • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
      • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
      • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
      S Offline
      S Offline
      Stephan a
      wrote on last edited by Stephan a
      #49

      @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

      Also ich habe den hier verbaut:
      58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
      Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
      https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

      @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

      Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

      @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

      Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
      .

      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

      jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

      Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
      8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

      Viele Grüße
      Stephan

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • S Stephan a

        @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter

        Also ich habe den hier verbaut:
        58b7c3a0-ee0e-46f3-a5c4-9c9fd051f611-grafik.png
        Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
        https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server

        @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Es läuft parallel eine vircomm. Warum?

        Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.

        @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),

        Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
        .

        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0

        Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
        8021bcee-088c-44c9-9162-fcb97f2dd2fb-grafik.png

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #50

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

        ich sehe leider gerade erst:

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

        ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.

          ich sehe leider gerade erst:

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul

          ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen

          S Offline
          S Offline
          Stephan a
          wrote on last edited by
          #51

          @homoran
          Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
          Das habe ich in der Instanz eingetragen.

          Viele Grüße
          Stephan

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • S Stephan a

            @homoran
            Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
            Das habe ich in der Instanz eingetragen.

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #52

            @stephan-a dann ist gut!

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Reply Last reply
            0
            • K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              wrote on last edited by
              #53
              • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
              • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
              • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
              • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
              S 1 Reply Last reply
              1
              • K klassisch
                • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                S Offline
                S Offline
                Stephan a
                wrote on last edited by
                #54

                Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                Viele Grüße
                Stephan

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • S Stephan a

                  Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #55

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?

                  damit fingst du doch bereits an

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?

                  @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • K Konni

                    @homoran

                    So blöds klingt, mehr als das obige PDF findet sich leider zu dem ganzen Modul nicht :(

                    Der Händler wo ich es her hab, verweist auf Engelmann, aber da gabs bisher keine Antwort (wird wohl auch nicht kommen, das ganze Modul ist lt. dem Händler für einen Großkunden erstellt worden und womit oder wie die auslesen wird der normalsterbliche wohl nie erfahren).

                    Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).

                    Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                    S Offline
                    S Offline
                    Stephan a
                    wrote on last edited by
                    #56

                    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                    Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                    @Konni

                    Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                    Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                    Viele Grüße
                    Stephan

                    HomoranH 2 Replies Last reply
                    0
                    • S Stephan a

                      @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                      Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                      @Konni

                      Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                      Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #57

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen?

                      Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!

                      bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S Stephan a

                        @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                        Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.

                        @Konni

                        Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                        Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #58

                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?

                        nein!
                        sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.

                        Das ist bei einigen Geräten so.
                        Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
                        oft gehen auch höhere Werte.
                        Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?

                          nein!
                          sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.

                          Das ist bei einigen Geräten so.
                          Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
                          oft gehen auch höhere Werte.
                          Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen

                          S Offline
                          S Offline
                          Stephan a
                          wrote on last edited by
                          #59

                          @homoran

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
                          bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                          Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.

                          In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
                          dd726f93-3655-454b-aeb9-f71cf4e1fd70-grafik.png
                          Laut Engelmann Anleitung:
                          251b16f4-d29d-4d55-80c9-c334fcc46b63-grafik.png

                          Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
                          43687d05-2681-4aaa-8590-f2830e03c4d6-grafik.png Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                          Viele Grüße
                          Stephan

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • S Stephan a

                            @homoran

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
                            bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler

                            Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.

                            In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
                            dd726f93-3655-454b-aeb9-f71cf4e1fd70-grafik.png
                            Laut Engelmann Anleitung:
                            251b16f4-d29d-4d55-80c9-c334fcc46b63-grafik.png

                            Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
                            43687d05-2681-4aaa-8590-f2830e03c4d6-grafik.png Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by Homoran
                            #60

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden

                            und was soll daran
                            Screenshot_20250819-151519_Firefox.jpg

                            falsch sein?

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            damit die Verbindung dauerhaft steht.

                            da kommen höchstens falsche Werte

                            nur das Register muss existieren

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                            und was sagt das debug-log

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden

                              und was soll daran
                              Screenshot_20250819-151519_Firefox.jpg

                              falsch sein?

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              damit die Verbindung dauerhaft steht.

                              da kommen höchstens falsche Werte

                              nur das Register muss existieren

                              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.

                              und was sagt das debug-log

                              S Offline
                              S Offline
                              Stephan a
                              wrote on last edited by
                              #61

                              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              da kommen höchstens falsche Werte
                              nur das Register muss existieren

                              ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                              _

                              Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.

                              abbb25b0-b480-4dbe-8183-af9c3e2713b0-grafik.png

                              5626d258-af2b-4090-8bb0-a4e57fabdc2c-grafik.png

                              0a3a5b6e-7f78-41f0-a72c-1822ec0b3ff0-grafik.png

                              Leider mit Timeout Error.
                              Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                              Viele Grüße
                              Stephan

                              HomoranH 2 Replies Last reply
                              0
                              • S Stephan a

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                da kommen höchstens falsche Werte
                                nur das Register muss existieren

                                ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                                _

                                Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.

                                abbb25b0-b480-4dbe-8183-af9c3e2713b0-grafik.png

                                5626d258-af2b-4090-8bb0-a4e57fabdc2c-grafik.png

                                0a3a5b6e-7f78-41f0-a72c-1822ec0b3ff0-grafik.png

                                Leider mit Timeout Error.
                                Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by Homoran
                                #62

                                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Die Modbus Poll Software

                                kenne ich nicht!
                                was ist das und wo läuft die?
                                wie ist due Verdrahtung?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • S Stephan a

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  da kommen höchstens falsche Werte
                                  nur das Register muss existieren

                                  ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                                  _

                                  Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.

                                  abbb25b0-b480-4dbe-8183-af9c3e2713b0-grafik.png

                                  5626d258-af2b-4090-8bb0-a4e57fabdc2c-grafik.png

                                  0a3a5b6e-7f78-41f0-a72c-1822ec0b3ff0-grafik.png

                                  Leider mit Timeout Error.
                                  Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #63

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                                  unter Vorbehalt!!

                                  Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.

                                  Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                                  Wieso Mode4?

                                  Was ist Adress??
                                  wenn ich: "0 = 30001" korrekt interpretiere, ist mode4 definitiv falsch

                                  EDIT
                                  mode4 ist ok!

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?

                                    unter Vorbehalt!!

                                    Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.

                                    Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                                    Wieso Mode4?

                                    Was ist Adress??
                                    wenn ich: "0 = 30001" korrekt interpretiere, ist mode4 definitiv falsch

                                    EDIT
                                    mode4 ist ok!

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Stephan a
                                    wrote on last edited by
                                    #64

                                    @homoran

                                    Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
                                    Läuft unter WIN10.
                                    Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

                                    d3fd5714-2e67-4425-b31a-6c549e8c36c8-grafik.png

                                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    unter Vorbehalt!!
                                    Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
                                    Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                                    Hier die Einstellungen:
                                    8db2cc44-faef-4c0b-8971-d334180e75d8-grafik.png

                                    Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

                                    Viele Grüße
                                    Stephan

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Stephan a

                                      @homoran

                                      Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
                                      Läuft unter WIN10.
                                      Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

                                      d3fd5714-2e67-4425-b31a-6c549e8c36c8-grafik.png

                                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      unter Vorbehalt!!
                                      Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
                                      Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?

                                      Hier die Einstellungen:
                                      8db2cc44-faef-4c0b-8971-d334180e75d8-grafik.png

                                      Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by Homoran
                                      #65

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

                                      ehrlich?

                                      A -> A
                                      B -> B

                                      oder
                                      A -> B
                                      B -> A

                                      mit oder ohne Terminator?

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

                                      alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.

                                      oder

                                      Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.

                                      Was passt denn da jetzt?

                                      was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

                                      ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.

                                        ehrlich?

                                        A -> A
                                        B -> B

                                        oder
                                        A -> B
                                        B -> A

                                        mit oder ohne Terminator?

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?

                                        alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.

                                        oder

                                        Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.

                                        Was passt denn da jetzt?

                                        was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

                                        ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Stephan a
                                        wrote on last edited by
                                        #66

                                        @homoran

                                        A-A
                                        B-B
                                        mit Terminator 120 Ohm

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

                                        Ich denke das ist das Gleiche.

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.
                                        oder
                                        Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.
                                        Was passt denn da jetzt?

                                        Ja, die Frage habe ich auch. Der Verkäufer kann dazu keine Info geben, von Engelmann kommt keine Antwort.
                                        Daher meine Bitte an @Konni , seine Einstellungen im iob zum Vergleich einzustellen.

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

                                        Welche habe ich übersehen?

                                        Viele Grüße
                                        Stephan

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S Stephan a

                                          @homoran

                                          A-A
                                          B-B
                                          mit Terminator 120 Ohm

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?

                                          Ich denke das ist das Gleiche.

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.
                                          oder
                                          Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.
                                          Was passt denn da jetzt?

                                          Ja, die Frage habe ich auch. Der Verkäufer kann dazu keine Info geben, von Engelmann kommt keine Antwort.
                                          Daher meine Bitte an @Konni , seine Einstellungen im iob zum Vergleich einzustellen.

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?

                                          Welche habe ich übersehen?

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #67

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Ich denke das ist das Gleiche.

                                          und warum ist die eine 1 und die andere 0?

                                          stimmt denn usb3?
                                          hast du es mal mit even probiert?

                                          Ansonsten:
                                          klemm das Ding an deinen ioBroker Server, mach eine weitere Modbus instanz auf, konfiguriete seriell mit dev/by-id/ und sieh dir die debug-logs an.

                                          Da müsste mehr drin stehen

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          846

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe