Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Sensostar Modbus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Sensostar Modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
79 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Stephan a
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @homoran
    Ok Sorry. Danke für die Hinweise.
    Ich mache alles nochmal neu und öffne einen entsprechenden Thread.

    Viele Grüße
    Stephan

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Offline
      P Offline
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      #18

      Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

      Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

      Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

      Gruß

      Peterfido


      Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
      ioBroker: Debian (VM)
      CCU: Debmatic (VM)
      Influx: Debian (VM)
      Grafana: Debian (VM)
      eBus: Debian (VM)
      Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P peterfido

        Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.

        Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.

        Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        das Problem

        von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt 😞

        bisher wissen wir davon nur

        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

        Immer noch Null.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          das Problem

          von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt 😞

          bisher wissen wir davon nur

          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

          Immer noch Null.

          S Offline
          S Offline
          Stephan a
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          Danke an Alle die mich unterstützen.

          Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
          66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

          Die Instanz ist aber grün:
          d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

          Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

          @peterfido
          Die Wartezeiten im Adaper sind:
          d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

          Wie sind deine Verzögerungswerte?

          Viele Grüße
          Stephan

          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S Stephan a

            Danke an Alle die mich unterstützen.

            Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
            66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

            Die Instanz ist aber grün:
            d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

            Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

            @peterfido
            Die Wartezeiten im Adaper sind:
            d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

            Wie sind deine Verzögerungswerte?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Stephan a

              @homoran

              Danke für die Antworten.

              Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
              4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
              Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.

              Die Parameter sind:
              14e3ece0-35f1-4c47-a742-c26204b02ee6-grafik.png

              Unter objekte info/connection steht "true".
              Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".

              Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

              der Engelmann modbus Adapter.

              was ist das genau?
              Welche Konfiguration erwartet der?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Stephan a

                Danke an Alle die mich unterstützen.

                Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                66bcb54e-45f2-4b1d-ba31-a49f5dc02e90-grafik.png

                Die Instanz ist aber grün:
                d8189393-12e4-4001-8d9c-3db6c957fb45-grafik.png

                Die Abfrageanzahlg steht auf "1".

                @peterfido
                Die Wartezeiten im Adaper sind:
                d4960dda-e663-405d-9096-dfd35e480263-grafik.png

                Wie sind deine Verzögerungswerte?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #23

                @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:

                Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
                Daran hängt ein Adapter??
                Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
                daran hängt dein ioBroker Server??

                Oder andersrum
                Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.

                und dann???
                steht die weitere Kommunikation?

                ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                korrekt konfiguriert???

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                  Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:

                  Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
                  Daran hängt ein Adapter??
                  Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
                  daran hängt dein ioBroker Server??

                  Oder andersrum
                  Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.

                  und dann???
                  steht die weitere Kommunikation?

                  ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                  korrekt konfiguriert???

                  S Offline
                  S Offline
                  Stephan a
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.

                  HIer die Ausgangslage:

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??

                  Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  Daran hängt ein Adapter??
                  Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
                  daran hängt dein ioBroker Server??

                  Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                  4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                  Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
                  Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.

                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                  und dann???
                  steht die weitere Kommunikation?
                  ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                  korrekt konfiguriert???

                  Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
                  HIer die Einstellungen im Waveshare:
                  052728cb-c2af-4726-979e-452cda4f58fe-grafik.png

                  Der Engelmannmodbus hat:
                  Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                  Bei vir-com sind Daten:
                  54ecfeb1-dfec-41b5-9b36-2b076d0ae978-grafik.png

                  Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.

                  Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
                  1c13484a-3da5-4fe0-a64d-f2035282d61c-grafik.png
                  c1e44349-edf3-4d5d-8b68-caf2d82d7111-grafik.png

                  Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
                  Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.

                  HIer noch die vir-com Einstellungen:
                  d6885b41-a0a0-4381-9d7b-9eaa8a242b77-grafik.png
                  cfbed71c-331d-4999-a493-0d6da8e24e43-grafik.png

                  Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
                  Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.

                  So das ist der aktuelle Stand.

                  Viele Grüße
                  Stephan

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Stephan a

                    @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.

                    HIer die Ausgangslage:

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??

                    Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Daran hängt ein Adapter??
                    Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
                    daran hängt dein ioBroker Server??

                    Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                    4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                    Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
                    Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    und dann???
                    steht die weitere Kommunikation?
                    ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                    korrekt konfiguriert???

                    Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
                    HIer die Einstellungen im Waveshare:
                    052728cb-c2af-4726-979e-452cda4f58fe-grafik.png

                    Der Engelmannmodbus hat:
                    Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                    Bei vir-com sind Daten:
                    54ecfeb1-dfec-41b5-9b36-2b076d0ae978-grafik.png

                    Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.

                    Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
                    1c13484a-3da5-4fe0-a64d-f2035282d61c-grafik.png
                    c1e44349-edf3-4d5d-8b68-caf2d82d7111-grafik.png

                    Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
                    Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.

                    HIer noch die vir-com Einstellungen:
                    d6885b41-a0a0-4381-9d7b-9eaa8a242b77-grafik.png
                    cfbed71c-331d-4999-a493-0d6da8e24e43-grafik.png

                    Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
                    Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.

                    So das ist der aktuelle Stand.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    Daran hängt ein Adapter??

                    die Frage

                    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                    der Engelmann modbus Adapter.

                    was ist das genau?
                    Welche Konfiguration erwartet der?

                    wurde imner noch nicht beantwortet.

                    Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      Daran hängt ein Adapter??

                      die Frage

                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      der Engelmann modbus Adapter.

                      was ist das genau?
                      Welche Konfiguration erwartet der?

                      wurde imner noch nicht beantwortet.

                      Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                      S Offline
                      S Offline
                      Stephan a
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                      der Engelmann modbus Adapter.

                      was ist das genau?
                      Welche Konfiguration erwartet der?

                      wurde imner noch nicht beantwortet.
                      Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                      Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                      https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                      Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                      Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                      So ist die Kette aufgebaut:
                      Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                      Viele Grüße
                      Stephan

                      HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • S Stephan a

                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        der Engelmann modbus Adapter.

                        was ist das genau?
                        Welche Konfiguration erwartet der?

                        wurde imner noch nicht beantwortet.
                        Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                        Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                        https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                        Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                        Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                        So ist die Kette aufgebaut:
                        Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter

                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                        steht die weitere Kommunikation?

                        ich sehe keine Informationen!

                        wie gesagt nutze ich keine usätzlichen Komplikationen wie den RTU2ETH, aber in vergleichbaren Fällen gab es Informationen zu der Kommunikation auf der seriellen Seite.
                        in etwa: gesendete und emfangene Pakete

                        Wie du schreibst ist die Modbus-instanz auf grün.
                        Also müsste das Problem auf der seriellen Seite liegen.

                        Arum kommen dazu trotz mehrfacher Nachfrage keine Informationen?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Stephan a

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                          der Engelmann modbus Adapter.

                          was ist das genau?
                          Welche Konfiguration erwartet der?

                          wurde imner noch nicht beantwortet.
                          Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?

                          Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                          https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935

                          Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                          Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)

                          So ist die Kette aufgebaut:
                          Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.

                          P Offline
                          P Offline
                          peterfido
                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                          #28

                          @stephan-a Die Modbus RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                          Screenshot_20250815_161408_Chrome.jpg

                          Gruß

                          Peterfido


                          Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                          ioBroker: Debian (VM)
                          CCU: Debmatic (VM)
                          Influx: Debian (VM)
                          Grafana: Debian (VM)
                          eBus: Debian (VM)
                          Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • HomoranH Homoran

                            @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                            hab ich bisher nicht gesehen!

                            @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Der Registerwert im iobrocker ist "null"

                            du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                            fang doch erstmal mit einem

                            @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                            Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                            an.
                            Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P peterfido

                              @stephan-a Die Modbus RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                              Screenshot_20250815_161408_Chrome.jpg

                              S Offline
                              S Offline
                              Stephan a
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                              @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.

                              Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

                              d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

                              Viele Grüße
                              Stephan

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                hab ich bisher nicht gesehen!

                                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Der Registerwert im iobrocker ist "null"

                                du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                                fang doch erstmal mit einem

                                @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                                an.
                                Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                S Offline
                                S Offline
                                Stephan a
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #31

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                hab ich bisher nicht gesehen!

                                modbus.5
                                	2025-08-15 16:28:16.271	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                modbus.5
                                	2025-08-15 16:28:15.753	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                modbus.5
                                	2025-08-15 16:28:08.792	info	terminating
                                modbus.5
                                	2025-08-15 16:28:08.515	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                modbus.5
                                	2025-08-15 16:28:08.511	info	terminating
                                modbus.5
                                	2025-08-15 16:28:08.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                

                                MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                                Ok. Was und Wo?

                                Viele Grüße
                                Stephan

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Stephan a

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?

                                  hab ich bisher nicht gesehen!

                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 16:28:16.271	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 16:28:15.753	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 16:28:08.792	info	terminating
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 16:28:08.515	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 16:28:08.511	info	terminating
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 16:28:08.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  

                                  MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  du hast ja auch kein Polling aktiviert!

                                  Ok. Was und Wo?

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #32

                                  @stephan-a
                                  Das ist kein debug-log!

                                  siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                  @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Was und Wo?

                                  erübrigt sich wahrscheinlich, wenn

                                  @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  fang doch erstmal mit einem
                                  @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                  Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                                  an.
                                  Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Stephan a

                                    @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.

                                    Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke

                                    d7233f20-118f-4bde-97d6-798711bc228c-grafik.png

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                    Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab

                                    ääähh???

                                    wo hast du das verändert?
                                    even gehört zu den seriellen Parametern.
                                    Das hat nichts mit TCP zu tun!

                                    Was stand denn in diesem Fall im debug-log?
                                    das könnte uns möglicherweise weiterhelfen

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                      Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab

                                      ääähh???

                                      wo hast du das verändert?
                                      even gehört zu den seriellen Parametern.
                                      Das hat nichts mit TCP zu tun!

                                      Was stand denn in diesem Fall im debug-log?
                                      das könnte uns möglicherweise weiterhelfen

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Stephan a
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      @homoran
                                      Mit even hat die Instanz beim ersten Start ca. 4 mal so lange benötigt um auf grün zu gehen.

                                      Ich habe die ursprünglichen 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit wieder eingestellt.
                                      Polling ist jetzt aktiviert.

                                      Hier der Log vom Neustart der Instanz - erst auf grün dann auf:
                                      1576267d-6076-43b5-82d7-1642b3731814-grafik.png

                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:28.045	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:28.044	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:27.050	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:27.049	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:27.048	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:27.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:27.044	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:27.043	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:27.043	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:22.035	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40001 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:22.034	debug	Initialization of scale factors done!
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:22.031	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:22.029	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:21.745	debug	Add holdingRegisters.40001_Energie: {"_id":"holdingRegisters.40001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:21.744	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40001,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40001_Energie"}]
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:21.743	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:21.741	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:21.740	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:21.504	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:21.118	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:14.761	info	terminating
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:14.386	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:14.385	debug	Plugin sentry destroyed
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:14.383	info	terminating
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:14.255	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-15 21:50:14.247	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      

                                      Hier noch das Register laut Engelmann:
                                      7b1f5c4d-efe3-4b31-a126-a467a4018582-grafik.png

                                      Die Anzahl der abzufragenden Register ist:
                                      6087ee06-3beb-433e-8b9c-444526a16a69-grafik.png

                                      09b9338f-e0a3-49a8-9a28-cfbaf0d5d38e-grafik.png

                                      Viele Grüße
                                      Stephan

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Stephan a

                                        @homoran
                                        Mit even hat die Instanz beim ersten Start ca. 4 mal so lange benötigt um auf grün zu gehen.

                                        Ich habe die ursprünglichen 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit wieder eingestellt.
                                        Polling ist jetzt aktiviert.

                                        Hier der Log vom Neustart der Instanz - erst auf grün dann auf:
                                        1576267d-6076-43b5-82d7-1642b3731814-grafik.png

                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:28.045	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:28.044	debug	Closing client on purpose.
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:27.050	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:27.049	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:27.048	debug	Socket closed with error
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:27.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:27.044	error	Client in error state.
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:27.043	error	Request timed out.
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:27.043	warn	Error: undefined
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:22.035	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40001 - 2 registers
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:22.034	debug	Initialization of scale factors done!
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:22.031	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:22.029	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:21.745	debug	Add holdingRegisters.40001_Energie: {"_id":"holdingRegisters.40001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:21.744	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40001,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40001_Energie"}]
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:21.743	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:21.741	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:21.740	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:21.504	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:21.118	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:14.761	info	terminating
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:14.386	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:14.385	debug	Plugin sentry destroyed
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:14.383	info	terminating
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:14.255	debug	Closing client on purpose.
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 21:50:14.247	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        

                                        Hier noch das Register laut Engelmann:
                                        7b1f5c4d-efe3-4b31-a126-a467a4018582-grafik.png

                                        Die Anzahl der abzufragenden Register ist:
                                        6087ee06-3beb-433e-8b9c-444526a16a69-grafik.png

                                        09b9338f-e0a3-49a8-9a28-cfbaf0d5d38e-grafik.png

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        warn Error: undefined

                                        irgendwo klemmt es mit der Kommunikation des Endgeräts
                                        an das Register kommt der ioBroker nicht ran

                                        @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Hier noch das Register laut Engelmann:

                                        und warum machst du nicht was ich schreibe??

                                        zum dritten Mal:

                                        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        fang doch erstmal mit einem
                                        @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                        Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                                        an.
                                        Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          warn Error: undefined

                                          irgendwo klemmt es mit der Kommunikation des Endgeräts
                                          an das Register kommt der ioBroker nicht ran

                                          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Hier noch das Register laut Engelmann:

                                          und warum machst du nicht was ich schreibe??

                                          zum dritten Mal:

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          fang doch erstmal mit einem
                                          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031

                                          an.
                                          Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Stephan a
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @homoran

                                          Ich habe das Holding Register 40001 gelöscht und das Input Register 30001 eingetragen.
                                          Hier der Log mit Register 30001.

                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:30.072	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:30.071	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:29.076	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:29.075	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:29.074	debug	Socket closed with error
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:29.073	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:29.072	error	Client in error state.
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:29.071	error	Request timed out.
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:29.071	warn	Error: undefined
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:24.069	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:24.068	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:39:24.067	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:24.061	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:24.060	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:23.068	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:23.067	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:23.066	debug	Socket closed with error
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:23.061	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:23.059	error	Client in error state.
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:23.059	error	Request timed out.
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:23.058	warn	Error: undefined
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:18.052	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:18.051	debug	Initialization of scale factors done!
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:18.047	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:18.045	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:16.111	debug	Remove old object modbus.5.holdingRegisters.40001_Energie
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:16.055	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:16.054	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:16.052	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:16.050	debug	Initialize Objects for coils: []
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:16.049	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:14.892	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:38:11.713	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:37:54.455	info	terminating
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:37:54.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:37:54.233	debug	Plugin sentry destroyed
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:37:54.232	info	terminating
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:37:53.947	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.5
                                          	2025-08-16 06:37:53.942	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          

                                          0c3c8275-d16f-4a78-a671-28831911e53e-grafik.png

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:

                                          Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.

                                          Steuern will ich den Zähler auch nicht, sondern nur auslesen.

                                          Viele Grüße
                                          Stephan

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          708

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe