NEWS
Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker
-
Liebe Gemiende,
ich habe neulich damit begonnen die Leistung er Solaranlage mit Graphana zu virtualisieren,
und hatte hier schon iobrocker bischen im Blick.Nun wie soll ich sagen, das Thema Home Automatisierung / Messen der Verbräuche macht süchtig
Nun kenne ich inzwischen meinen kompletten Hausverbrauch an Strom, aber ich will ja auch wissen, wie viel Strom wird pro Jahr / Monat in welchem Raum benötigt.
Es gibt zwar Smarte Steckdosen, aber ich möchte den gesamntverbrauch wissen.
Nun haben ich bischen geschaut, und Smarte Sicherungsautomaten mit WIFI gefunden, von der Firma TuyaWie sind den so eure Erfahrungen mit den Tuya Produkte ?,
Es gibt die Variante Gateway und WIFI ... Brauche ich bei den Wifi Modellen kein Zibree Gateway ?!Die Anbindung an IO-Brocker scheint ja recht unkompliziert zu sein.
-
@josch12 sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
und Smarte Sicherungsautomaten mit WIFI gefunden
was willst du damit?
aber um zu
@josch12 sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
wissen, wie viel Strom wird pro Jahr / Monat in welchem Raum benötigt.
brauchst du Zwischenzähler
-
@josch12
Gibts von Siemens (https://www.siemens.com/de/de/produkte/energie/niederspannung/komponenten/sentron-schutzgeraete/schutzschaltgeraete-kommunikationsfaehig.html). Leider nicht ganz günstig. Dafür vertrauenserweckender wie irgendwelche Chinadinger in der Verteilung -
@homoran Das sind schon auf einer Ebene interessante Geräte, Sicherungsautomaten mit Messfunktion...
https://at-ele.com/products/at-q-sy1-wifi-din-rail-smart-breaker-switch
ICH würde solche Dinger aber nicht einsetzen...
Da müsste man ja die vorhandenen Sicherungsautomaten (mit allen notwendigen Zulassungen) duch solche Produkte ersetzen ... das wäre die andere Ebene ...
Ein Umbau wäre auch sicherlich mühselig - gängige Sicherungsautomaten haben keine "N" Klemmen ...
@warp735 Es gibt WIFI Geräte mit denen man mehrere Stromkreise messen kann, ohne die vorhandenen Automaten ersetzen zu müssen.. Strommessung über Stromwandler, also keine Strompfadführung durch unbekannte Geräte aus China
z .B.
6 Stromkreise mit 3 Phasenspannungen
https://www.amazon.de/Refoss-EM06-Energiemonitor-Stromüberwachung-Balkonkraftwerk/dp/B0CT4NGN3R/oder hier etwas mit 16 Kreisen
-
@martinp sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
Das sind schon auf einer Ebene interessante Geräte,
ok, mir kamen bei der Bezeichnung nur die remote rückstellbaten Automaten in den Sinn.
-
@martinp sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
ICH würde solche Dinger aber nicht einsetzen...
Ich auch nicht. Bei mir läuft das über KNX Aktoren die das messen können. Da hab ich aber auch nicht komplette Räume dran. Wäre a. Quatsch "einen ganzen Raum zu kappen" und b. interessiert mich nicht wirklich jedes Gerät/Raum im Haus.
-
@warp735 Bzgl der Strommesser, die galvanisch nur über die Spannungsklemmen mit dem Stromnetz verbunden sind habe ich da weniger Bedenken, als bei diesen Sicherungsautomaten. Die Strommessung über Stromwandler halte ich erstmal für unkritisch. I
-
Ich beziehe mich jetzt mal rein auf die Hardware.. also Tuya Produkte sind zwar guenstig, aber machen auch oft, was se wollen.. und wie oft da Verbrauchswerte uebertragen werden, ist unterschiedlich.. da hat man keinen Einfluss drauf.
Ich hab (Zwischenstecker, aber die Bauform ist ja jetzt mal egal), die liefern regelmaessig updates, und andere wann se wollen.. Tuya ist nicht immer gleich Tuya..Habe fuer meine PV Anlagen zum einen Shellys eingesetzt, mit Tasmota geflasht, da kann man alles einstellen, das ist zuverlaessig und funktioniert ohne Cloud ganz lokal.
Dann noch im Haus diese hier zum Monitoren der Leistung, schon mit Tasmota ausgeliefert:https://templates.blakadder.com/currysmarter_30a.html
-
@josch12 ich habe mir mir die mühe gemacht hinter jede Sicherung separat einen Shelly zu hängen. Die können zwar schalten, ich nutze die aber nur zum Messen.
Ursprünglich waren das bei mal alles Shelly 1PM, Inzwischen sind es auch ein paar Sonoff POWR316/320D Ich würde dir die "Shelly Pro 1PM" nahelegen: https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-pro-1pm
Braucht natürlich den extra Platz (Weshalb ich mir einen 2. Sicherungskasten habe daneben bauen lassen und dann die hälfte der Anschlüsse / Sicherung dorthin umgezogen habe).Alternativ ginge auch ein paar Shelly Pro 3EM, braucht auch nur 1TE und kann 3 Phasen berührungslos messen:
https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-pro-3-em-120-a-1oder Shelly EM (kann 2 Stromkreise messen, aber kein Hutschieneneinbau)
https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-em-1x-120aLuxus wären die Sonoff POWR320D: https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/pow-elite/
Die nehmen aber richtig Platz weg, 4TE. Sind dafür recht günstig, 5 vorgeflashte mit Tasmota kosten 122 Euro:
https://www.ebay.de/itm/125809373687So kann das aussehen mit 2 Sicherungskästen (und einer mit Anbau):
Rot = Shelly 1PM
Blau = Shelly 1Wenn ich das alles noch mal ganz neu machen würde, dann
- würde ich "Shelly Pro 3" statt der Shelly 1 nehmen (die ersten 9 Shellys habe ich schon drauf umgebaut): https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-pro-3-1
- Und die Shelly Pro 1PM zum Strommessen
Das ganze dann über LAN-Kabel statt WLAN mit den Shelly Switche: https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-lan-switch . Die sind zwar teuer, passen aber gut in den Sicherungskasten
-
My 4c
In einer modernen Installation sollten schon 1+N Automaten verbaut sein die beim Abschalten auch den Nullleiter trennen. Erleichtert die Fehlersuche bei einem Fehlerstrom erheblich. Ein Bedarf am N Abschluss sollte also kein Problem sein.
Automaten die weder einen Schmelzeinsatz haben noch ein mechanische Einschaltsystem wütd ich seeeehr genau auf ihre Zulassung prüfen. Die abgebildeten Einheiten mit 40A Auslösestrom in 1E kann ich mehr nur bedingt als typgeprüft vorstellen. Ungeeignete Absicherung kann im Schadensfall die Versicherung von der Leistung befreien.
Shelly 1PM sollte man nur bedingt einsetzen. Meines Wissens nach haben diese keine Messung des Phasenwinkeks. Daher kann bei nicht ohmscher Last (Computer, LedLampen,Elektronik) die Messung signifikant falsch sein. Als Orientierung ok - aber nicht wundern wenn die Summe dann nicht zum Stromzähler passt ..
-
@mcm1957 sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
In einer modernen Installation sollten schon 1+N Automaten verbaut sein
nein! zumindest nicht in D.
mein Zählerscrank ist ein Jahr alt. Komplett neu aufgebaut.
1+N = Fehlanzeige -
@homoran said in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
@mcm1957 sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
In einer modernen Installation sollten schon 1+N Automaten verbaut sein
nein! zumindest nicht in D.
mein Zählerscrank ist ein Jahr alt. Komplett neu aufgebaut.
1+N = FehlanzeigeJa, Vorschrift ist es nicht - auch nicht in Ö. Aber da 1+N (fast) nicht mehr kosten als 1 polige LS sollte man da nicht sparen. Hat keine Nachteile und auch keinen Mehrbedarf im Verteiler. Und wenn due dann mal einen Erdschluss / Fehlstrom hast dann suchst du dich zum Esel wenn der FI auslöst und zig Stromkreise mit 1p dran hängen. Bei 1+N schaltest du mal einen nach dem anderen ab und weißt in wenigen Minuten in welchem Bereich der Fehler liegt. Alternative ist natürlich auch minimale Anzahl an LS nach einem FI oder gleich FILS Schutzschalter.
Aber egal - für den OP nicht relevant. Zur Not kann man den N auch nur an den Tuya ranführen. Da dieser eh nur geschaltet und nicht strommäßig gemessen wird (ist zumindest anzunehmen) genügt es ihn Netzseitig mit dem Nulleiter desselben FI zu verbinden.
Aber wie gschrieben - bei dem Im Bild gezeigten "Automaten" bin ich skeptisch dass sie die Zulassung als Leitungsschutzschalter haben. (Ist aber nur ne Vermutung anhand des Bildes und ich halte fest dass ich kein Produkt schlechtreden will dessen Datenblatt / Prüfzeugnis ich nicht kenne. Ich kann auch total falsch liegen!)
-
@mcm1957 sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
kann man den N auch nur an den Tuya ranführen. Da dieser eh nur geschaltet und nicht strommäßig gemessen wird (ist zumindest anzunehmen) genügt es ihn Netzseitig mit dem Nulleiter desselben FI zu verbinden.
so mach ich es mit den Zwischenzählern.
letzteres ist da besonders wichtig -
Übrigends:
Ich hab mit die oben verlinkten at-q-sy-x mal angesehen.
Das sind meiner Ansicht nach KEINE Sicherungsautomaten sondern "nur" Schalter in 1E Bauweise die ein/ausschalten, den Strom messen können und eine einstellbare(!) Overcurrentprotection haben. Das entspricht eigentlich ziemlich genau dem was die Shelly Pulgs haben und wahrscheinlich auch irgendwelche Shelly Pro. Als Ersatz für einen LS Schutzschalter sind die m.E. definitiv völlig ungeeignet. Auch im Video werden diese NACH einem LS Schutzschalter verkabelt... -
@josch12 said in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
Nun haben ich bischen geschaut, und Smarte Sicherungsautomaten mit WIFI gefunden, von der Firma Tuya
Kannst du bitte einen Link posten ?
Oder einen Modellbezeichnung / Type nennen? -
@martinp sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
oder hier etwas mit 16 Kreisen
https://www.amazon.de/EMPORIA-ENERGY-3-Phasen-Emporia-Zuhause-Energiemonitor-Echtzeit-Strommonitor/dp/B08CJ3VC79/Hat ein Freund von mir im Einsatz (der Elektriker ist), in Verbindung mit dem https://github.com/Chris-656/ioBroker.emporia Adapter.
Er ist so semi zufrieden.
Einerseits toll, recht schnell installiert. Genauigkeit ist für Ihn ok. Der Adapter braucht regelmäßige Neustarts, sonst hängt der. Es gibt Anleitungen das Gerät auf Tasmota umzubauen, will er noch machen, hat er sich aber noch nicht getraut.
Ich frage ihn Montag mal ob er das noch mal kaufen würde. -
Hallo,
muss jetzt auch mal fragen.was habe ich vor:
Ich möchte in meinem Sicherungskasten auch etwas einbauen um den Stromverbrauch der einzelnen Räume zu erfassen.Erfahrung:
habe schon einen SDM72 verbaut; der mit waveshare 485tolan dann ins Netz kommt. Und diesen lese ich dann mit modbus Adapter aus. Das klappt auch.
@homoran hat diesen glaube ich auch mehrfach verbaut.Schreibt doch mal was ihr nehmen würdet.
@BananaJoe empfiehlt wohl dies:@bananajoe sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
Wenn ich das alles noch mal ganz neu machen würde, dann
würde ich "Shelly Pro 3" statt der Shelly 1 nehmen (die ersten 9 Shellys habe ich schon drauf umgebaut): https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-pro-3-1
Und die Shelly Pro 1PM zum Strommessen
Das ganze dann über LAN-Kabel statt WLAN mit den Shelly Switche: https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-lan-switch . Die sind zwar teuer, passen aber gut in den SicherungskastenWie gesagt, ich möchte den Stromverbrauch messen und diesen dann wahrscheinlich mit sourceanalytix analysieren.
mfg
Dieter -
@bahnuhr sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
habe schon einen SDM72 verbaut; der mit waveshare 485tolan dann ins Netz kommt. Und diesen lese ich dann mit modbus Adapter aus. Das klappt auch.
Dann bleibe doch auch dabei.
Modbus erlaubt doch auch mehrere bis viele Geräte auszulesen.
Du brauchst nur noch weitere Modbuszähler, die an den bestehenden Bus angeklemmt werden.Je nach Verwendung Drehstrom oder Wechselstromzähler!
@bahnuhr sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
@homoran hat diesen glaube ich auch mehrfach verbaut.
braucht natürlich zusätzlich Platz.
Es gibt allerdings jetzt Drehstromzähler mit 3 TE und Wechselstromzähler mit 1 TE gab es schon immer -
@bahnuhr sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
Hallo,
muss jetzt auch mal fragen.was habe ich vor:
Ich möchte in meinem Sicherungskasten auch etwas einbauen um den Stromverbrauch der einzelnen Räume zu erfassen.Erfahrung:
habe schon einen SDM72 verbaut; der mit waveshare 485tolan dann ins Netz kommt. Und diesen lese ich dann mit modbus Adapter aus. Das klappt auch.
@homoran hat diesen glaube ich auch mehrfach verbaut.Schreibt doch mal was ihr nehmen würdet.
@BananaJoe empfiehlt wohl dies:@bananajoe sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:
Wenn ich das alles noch mal ganz neu machen würde, dann
würde ich "Shelly Pro 3" statt der Shelly 1 nehmen (die ersten 9 Shellys habe ich schon drauf umgebaut): https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-pro-3-1
Und die Shelly Pro 1PM zum Strommessen
Das ganze dann über LAN-Kabel statt WLAN mit den Shelly Switche: https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-lan-switch . Die sind zwar teuer, passen aber gut in den SicherungskastenWie gesagt, ich möchte den Stromverbrauch messen und diesen dann wahrscheinlich mit sourceanalytix analysieren.
mfg
DieterAlternativ - zum Thema wie würde ich es heute machen - die EM-Varianten die mit Klammern arbeiten. Auf die Idee komme ich immer erst nach nachdenken.
-
soviel Platz fuern Verteilerschrank haett ich auch gerne.. ich muss mich mit einem kleinen Hauptverteiler und 4 noch kleineren UV's rumaergern.. weil die 60 Jahre alte Huette damals nicht so designed worden ist, wie es Sinn gemacht haette...