      jwedenig Most Active @Homoran last edited by

      @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

      @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen

      hier die Daten vom Originaldatenpunkt:
      Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.10.10.png Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.09.55.png

      wie gesagt, hier alles gut, aber im SA funktioniert es nicht

      Ich "tracke" immer die Power Datenpunkte, egal ob wie hier bei evcc oder bei meinen Shellys, überall funktioniert es ausser bei mir bei den Datenpunkten von evcc

      Mit der "'Umleitung" des Datenpunktes via skript auf einen Userdatenpunkt funktioniert die SA Analyse ja auch!
      Warum aber? Das sind ja die gleichen Werte!! Also versteht SA die EVCC Datenpunkte scheinbar nicht, warum auch immer!

      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by

        @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

        hier die Daten vom Originaldatenpunkt:

        bitte die Einstellungen vom logging, nicht von SA

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          jwedenig Most Active @Homoran last edited by

          @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

          bitte die Einstellungen vom logging

          der erste screenshot ist ja vom Originaldatenpunkt die Einstellungen, oder welche Seite meinst du?

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip

            @jwedenig klapp mal earnings für diesen DP im SA Objektbaum auf
            Und wiwe schon geschrieben,
            Erkennung der Zurücksetzung ist sinnfrei wenn man keinen fortlaufenden Zählerstand erfasst

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by

              @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

              der erste screenshot ist ja vom Originaldatenpunkt die Einstellungen,

              ja, aber die Einstellungen für SA!
              Ich will die Einstellungen für die Historisierung sehen.

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                jwedenig Most Active @crunchip last edited by

                @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                @jwedenig klapp mal earnings für diesen DP im SA Objektbaum auf

                Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.24.01.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  jwedenig Most Active @Homoran last edited by

                  @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                  ja, aber die Einstellungen für SA!
                  Ich will die Einstellungen für die Historisierung sehen.

                  Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.24.55.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.25.03.png

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran

                    @jwedenig das sind dich wieder SA Datenpunkte!
                    Bitte von dem evcc Datenpunkt die Einstellungen der History.

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      jwedenig Most Active @Homoran last edited by

                      @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                      @jwedenig das sind dich wieder SA Datenpunkte!
                      Bitte von dem evcc Datenpunkt die Einstellungen der History.

                      Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.28.54.png

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by

                        @jwedenig Das ist die History, gut!

                        und jetzt dazu die Einstellungen

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          jwedenig Most Active @Homoran last edited by

                          @homoran Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.10.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.03.png

                          J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jwedenig Most Active @jwedenig last edited by

                            Hier die history von dem "erschaffenen" Userdatenpunkt im SA, welcher via skript einfach den evcc Datenpunkt aktualisiert
                            Hier funktioniert es!!!
                            Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.30.24.png

                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by

                              @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                              @homoran Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.03.png

                              gut!
                              Hier wird keine 0 ausgefiltert oder geblockt.
                              Somit kommt die 0 nicht vom EVCC Datenpunkt.

                              Bleibt also nur noch die Möglichkeit dass eine andere Datenpunktkonfiguration die 0 in den selben SA Datenpunkt schreibt, oder die Leistung tatsächlich als Energie erkannt wird, und bei abnehmendem Wert genullt wird.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran

                                @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                Hier die history v

                                ich bat dich strukturiert Punkt für Punkt abzuarbeiten, nicht zwischen diversen Dingen zu springen!
                                es ist am Handy unheimlich mühsam, die zusammengehörenden Informationen zu suchen, wenn sie nicht beieinander liegen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by

                                  @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                  Hier funktioniert es

                                  Und das sollte auch mit dem original funktionieren.

                                  In der history Einstellung hab ich z.b generell
                                  Entprellzeit 500ms
                                  Haken bei
                                  Ignoriere 0 und optimierte Protokollierung

                                  Mal so nebenbei, welche Version von SA ist bei dir installiert?

                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by

                                    @michaelf sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                    Meine Settings

                                    Hier hast du eine andere Preisdefinition als

                                    @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                    @homoran Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.10.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.03.png

                                    Hier

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      @jwedenig
                                      zusätzlich zu den Anmerkungen von @crunchip bitte folgende Fragen beantworten:

                                      • Hast du bei Änderungen an den Konfigurationen für SA den SA Adapter angehalten?
                                      • Welche Einheit hat der evcc Datenpunkt?
                                        • wie und wo eingetragen? (zeigen)
                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • crunchip
                                        crunchip Forum Testing Most Active @MichaelF last edited by

                                        @michaelf sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                        ich werte auch diese Datenpunkte von EVCC aus ohne Probleme.

                                        Vllt kann du mal das Raw bereitstellen zum Vergleich.

                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • J
                                          jwedenig Most Active @crunchip last edited by

                                          @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                          Mal so nebenbei, welche Version von SA ist bei dir installiert?

                                          v0.4.14

                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            jwedenig Most Active @Homoran last edited by

                                            @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:

                                            Hast du bei Änderungen an den Konfigurationen für SA den SA Adapter angehalten?
                                            Welche Einheit hat der evcc Datenpunkt?

                                            wie und wo eingetragen? (zeigen)

                                            1. JA
                                              2)und3) Bildschirmfoto 2024-02-07 um 13.40.27.png
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            568
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            169
                                            13402
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo