      horst-werner @Webranger last edited by

      @webranger Da steckt kein Script dahinter. Die Daten werden vom Programm auf dem ESP32 via MQTT vom IOBroker abgerufen. Heißt, die Software läuft vollständig auf dem am Display angehängten Mikrocontroller.

      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @horst-werner last edited by

        @horst-werner Das wäre auch für mich interessant. Magst du denn die esp-Software mal zeigen?

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          horst-werner @Rene55 last edited by

          @rene55 hab dir den Code geschickt. Ist zwar scheiße formatiert, läuft aber. Das Display ist übrigens das berühmte Cheap Yellow Display, welches es für ca. 10 Euro zu kaufen gibt.

          Rene55 Webranger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @horst-werner last edited by

            @horst-werner Danke für die prompte Lieferung. 👍 BTW. Mein Code sähe auch nicht besser aus. Hauptsache funzt! 😊

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Webranger
              Webranger @horst-werner last edited by

              @horst-werner sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

              @rene55 hab dir den Code geschickt. Ist zwar scheiße formatiert, läuft aber. Das Display ist übrigens das berühmte Cheap Yellow Display, welches es für ca. 10 Euro zu kaufen gibt.

              Kann ich den Code bitte auch haben

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                floriangrotz @horst-werner last edited by

                @horst-werner hast du das blockly Script für mich (gern als txt - man kann ja in blockly zwischen JS und Blockly hin und herschalten - Screenshot nehm ich auch - Gracie!

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  horst-werner @floriangrotz last edited by

                  @floriangrotz Hier ist ein screenshot von meinem Blockly Script:

                  Screenshot 2024-08-05 132800.png

                  Das stellt jetzt keinen richtigen Regelkreis dar, funktioniert aber. Den ersten Punkt mit actual value kann man vernachlässigen, der tut nichts. Wichtig ist aber, dass der einzustellende Wert immer mit dem aktuellen Wert errechnet wird, da das sonst nur hin und her springt.

                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    michije last edited by

                    Ich habe heute zum ersten mal die Netzladefunktion des Hyper2000 genutzt, leider passieren dann komische Sachen in ioBroker:
                    Bildschirmfoto 2024-08-08 um 15.43.36.png
                    Hat jemand etwas ähnliches bereits gesehen? Sehr viel herauslesen kann man da ja nicht 😄

                    nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nograx
                      nograx Developer @michije last edited by

                      @michije sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                      Ich habe heute zum ersten mal die Netzladefunktion des Hyper2000 genutzt, leider passieren dann komische Sachen in ioBroker:
                      Bildschirmfoto 2024-08-08 um 15.43.36.png
                      Hat jemand etwas ähnliches bereits gesehen? Sehr viel herauslesen kann man da ja nicht 😄

                      Du hast vermutlich ein Firmware Update gemacht. Dann schmeißt die API mit so komischen Sachen um sich.

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        svenbren last edited by

                        Hallo zusammen,

                        ich habe kürzlich ioBroker installiert, hauptsächlich weil ich schon länger auf der Suche nach einer Steuermöglichkeit (ohne Shelly) für meinen SolarFlow bin.
                        Ich habe das Ganze mittels Script auf einem Raspi 3B mit RaspiOS Bookworm installiert, was auch ohne Probleme klappte.

                        Anschließend habe ich die aktuelle Release Version vom Zendure Adapter installiert und die Zugangsdaten von einem separat dafür angelegten Account eingetragen.
                        Anfänglich hatte ich auch nur den HUB1200 und habe diesen an den Account freigegeben, später kam dann noch ein ACE 1500 dazu.
                        Das Ganze ist auf dem EU Server registriert und im Dev. Zugang kommen die Werte auch schon seit längerem zuverlässig mit den bekannten Schwächen.

                        Leider erhalte ich mit dem Adapter aber so gut wie keine Werte, lediglich electricLevel, snNumber, produktName, registeredServer und wifiState erscheinen, und auch das setzen von setOutputLimit bewirkt nichts.
                        Im Adapter sind alle Haken grün...

                        4e84cd1f-4093-4848-b392-b8132c54e5a4-grafik.png
                        Jedoch kommen im Log nach dem Start ein paar Fehler und das geht dann im Sekundentakt so weiter.

                        02bc9b68-cbb7-4ada-94d3-9722bf3ab31c-grafik.png
                        Ich habe schon die aktuelle Beta von GitHub installiert, mit dieser erhalte ich aber die gleichen Fehler.
                        Auch mit meinem richtigen Zendure Account habe ich es versucht, gleiches Ergebnis.

                        @nograx Hast du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?

                        Danke schon mal im Voraus.

                        Gruß, Sven

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          GMJ @nograx last edited by GMJ

                          @nograx

                          Ja kann ich bstätigen der rote "Martix code" von michije passiert beim Update!
                          Kannst Du ggf. bei Bypass an den Akku Output auf 0 setzen ?
                          Trotz Bypass an zeigt er immer noch 10W Ausgabe aus dem Akku an.
                          dfa75819-e2d3-4dd7-8da6-b2dc15b2d016-grafik.png

                          PS: nach Zeit X ist er dann auch auf 0 gesprungen .... hmm

                          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            svenbren last edited by

                            So, Entwarnung, das Problem ist gelöst.

                            Ursache war wie es aussieht die Fritzbox, aus irgend einem mir nicht verständlichen Grund, hat sie die Verbindung vom ioBroker Raspi zum Zendure MQTT Server blockiert, aber alles andere durchgelassen.
                            Selbst ein Ping auf den Server hat ohne Probleme funktioniert, es wurde nur Port 1883 blockiert.
                            Auf die Schliche bin ich ihr letztendlich gekommen, nachdem ich per mosquitto_sub getestet und dort dann die Meldung "Connection refused" erhalten habe.
                            Ich vermute da war noch irgendwo eine alte Zugriffsregel von einem Gerät, dass vormals die gleiche IP hatte wie der Raspi jetzt, und die hat die Box dann teilweise noch angewendet.

                            @nograx Der Adapter zeigt nun alle Werte, den Rest teste ich dann morgen, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt auch geht. Super Arbeit auf jeden Fall, auch der ACE wurde sofort erkannt, vielen Dank.

                            Gruß, Sven

                            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nograx
                              nograx Developer @svenbren last edited by

                              @svenbren Sorry ich hatte das gestern gelesen, da ich aber unterwegs war vergessen zu antworten. Genau das war auch meine Vermutung. Die Http-Verbindung über 443 hat ja geklappt und es wurde nur MQTT geblockt. Gut das du es selbst gelöst hast. 👍

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nograx
                                nograx Developer @GMJ last edited by

                                @gmj sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                @nograx

                                Ja kann ich bstätigen der rote "Martix code" von michije passiert beim Update!
                                Kannst Du ggf. bei Bypass an den Akku Output auf 0 setzen ?
                                Trotz Bypass an zeigt er immer noch 10W Ausgabe aus dem Akku an.
                                dfa75819-e2d3-4dd7-8da6-b2dc15b2d016-grafik.png

                                PS: nach Zeit X ist er dann auch auf 0 gesprungen .... hmm

                                Ich habe da tatsächlich schon lange eine Funktion eingebaut die Werte die sich 10 Minuten lang nicht verändern oder aktualisieren auf 0 gesetzt werden.

                                XBiT G V 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • XBiT
                                  XBiT @nograx last edited by

                                  @nograx @GMJ

                                  Bei mir ist es beim Hub2000 auch so, dass manchmal der Lade-/Entladewert im energiefluss-erweitert bei einen kleinen Wert stehen bleibt (gerade wenn vom laden auf entladen umgeschaltet wird) der Datenpunkt in den Objekten wird aber mit 0 angezeigt bei einen reload (F5) von der energiefluss-erweiter Ansicht werden die Werte und Animationen richtig angezeigt.

                                  Habe das auch schon mal dort im Thread angesprochen aber keine Lösung erhalten.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    svenbren last edited by

                                    @nograx Kein Problem, trotzdem danke für die Rückmeldung.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      GMJ @nograx last edited by GMJ

                                      @nograx
                                      Top!
                                      Gut zu wissen das dann nach 10min deine Funktion das grade zieht !
                                      Eventuell auch als konfigurierbare Zeit Xmin im Adapter für den Enduser einbauen ?
                                      Danke!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        v216 @nograx last edited by

                                        @nograx Vielen Dank für diesen Adapter funktioniert prima. 👍

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          v216 @horst-werner last edited by

                                          @horst-werner @horst-werner Hi, vielen Dank für Blockly. Leider bekomme ich das mit der Berechnung nicht hin. Kann das sein das ich mit mein Smartmeter ISKRA AM550 der nur sehr wenig Daten liefert anders vorgehen muss. Statt ...aktuelle_wirkleistung habe ich Haus bezug Aktuell genommen. Sobald Hyper mit gleiche Wert entladet ist der Wert von Haus Bezug aktuell wieder 0 und der Hyper hört wieder auf zu entladen. Bitte um Hilfe. Diese Werte habe ich: ISKRA_AM550_Tasmota.png

                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            horst-werner @v216 last edited by horst-werner

                                            @v216 said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                            ISKRA AM550

                                            Um den Wechsel vom entladen zum laden halbwegs vernünftig zu realisieren, habe ich hier eine Hysterese eingebaut. Erst laden wenn der Wert vom Überschuss über 100W ist. Im Überschuss der aktuelle Netzbezug mit dem, was in den Akku geht, oder darauf gezogen wird berechnet. Sonst wackelt man wirklich immer hin und her.
                                            Was deinen Stromzähler betrifft: Welches Skript benutzt du? Hast du das selber gemacht? Es ist schon komisch, dass dir nur kWh, also Arbeit und keine Leistung angezeigt wird, da das System ja ausschließlich die Leistung regelt.

                                            Und natürlich läuft das ganze nur, wenn man ein ähnliches Setup wie ich hat. Da steht der Hyper dezentral und wird über die Steckdose geladen und entladen.

                                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            727
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            73
                                            1213
                                            276440
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo