Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    702

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Posts 16 Posters 24.0k Views 16 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E e-i-k-e

    @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

    Ist das tatsächlich möglich?

    O Offline
    O Offline
    oxident
    wrote on last edited by oxident
    #24

    @e-i-k-e said in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

    Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

    Ist das tatsächlich möglich?

    Na klar. Ich hatte es damals verwendet, um den täglichen Speicherbezug auszulesen. Mache ich aber mittlerweile mit SourceAnalytix.

    Du könntest folgendes Quick&Dirty-Skript als Start verwenden:

    var fromBattery;
    var toBattery;
    
    function getVRMStats() {  
        var d = new Date();
        d.setHours(0,0,0,0);
        fromBattery = 0.0;
        toBattery = 0.0;
        
        //console.log(d.getTime());
    
        var request = require('request');
            var options;
                options = {
                    url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/YYYYY/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                    method: 'GET',
                    json: true,
                    timeout: 10000,
                    headers: {
                        'x-authorization': 'Token XXXXX',
                    }
                };
    
            //log(JSON.stringify(options));
            
            request(options,function (error, response, body){
            
                log(JSON.stringify(response));
                if((body.success)==true) {
                    //log(body.totals.Gb);
                    //if(body.totals.Bg) toBattery += body.totals.Bg;
                    if(body.totals.Gb) toBattery += body.totals.Gb;
                    if(body.totals.Pb) toBattery += body.totals.Pb;
                  
                    
                    
                    if(body.totals.Bg) fromBattery += body.totals.Bg; // Battery -> Grid
                    if(body.totals.Bc) fromBattery += body.totals.Bc; // Battery -> Consume
                    
                   
                } else {
                    // Login-Fehler
                    log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                }
                
            });
    
            
    }
    
    getVRMStats();
    schedule("*/5 * * * *", function () {
        getVRMStats();
    });
    

    Anstelle des XXXXX musst Du einen Token einsetzen. Den kannst Du im VRM-Portal auf oberster Ebene (also da, wo Du Deine Installation auswählen kannst) unter Preferences / Integration / Token generieren. Dann noch in der URL das YYYYY durch Deine Installations-ID ersetzen (findest Du, wenn Du im VRM dann Deine Installation ausgewählt hast und mal in der Adressleiste schaust).

    Tiefergehende Details findest Du unter https://vrm-api-docs.victronenergy.com

    FichtendickichtF 1 Reply Last reply
    0
    • O oxident

      @e-i-k-e said in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

      Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?

      Ist das tatsächlich möglich?

      Na klar. Ich hatte es damals verwendet, um den täglichen Speicherbezug auszulesen. Mache ich aber mittlerweile mit SourceAnalytix.

      Du könntest folgendes Quick&Dirty-Skript als Start verwenden:

      var fromBattery;
      var toBattery;
      
      function getVRMStats() {  
          var d = new Date();
          d.setHours(0,0,0,0);
          fromBattery = 0.0;
          toBattery = 0.0;
          
          //console.log(d.getTime());
      
          var request = require('request');
              var options;
                  options = {
                      url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/YYYYY/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                      method: 'GET',
                      json: true,
                      timeout: 10000,
                      headers: {
                          'x-authorization': 'Token XXXXX',
                      }
                  };
      
              //log(JSON.stringify(options));
              
              request(options,function (error, response, body){
              
                  log(JSON.stringify(response));
                  if((body.success)==true) {
                      //log(body.totals.Gb);
                      //if(body.totals.Bg) toBattery += body.totals.Bg;
                      if(body.totals.Gb) toBattery += body.totals.Gb;
                      if(body.totals.Pb) toBattery += body.totals.Pb;
                    
                      
                      
                      if(body.totals.Bg) fromBattery += body.totals.Bg; // Battery -> Grid
                      if(body.totals.Bc) fromBattery += body.totals.Bc; // Battery -> Consume
                      
                     
                  } else {
                      // Login-Fehler
                      log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                  }
                  
              });
      
              
      }
      
      getVRMStats();
      schedule("*/5 * * * *", function () {
          getVRMStats();
      });
      

      Anstelle des XXXXX musst Du einen Token einsetzen. Den kannst Du im VRM-Portal auf oberster Ebene (also da, wo Du Deine Installation auswählen kannst) unter Preferences / Integration / Token generieren. Dann noch in der URL das YYYYY durch Deine Installations-ID ersetzen (findest Du, wenn Du im VRM dann Deine Installation ausgewählt hast und mal in der Adressleiste schaust).

      Tiefergehende Details findest Du unter https://vrm-api-docs.victronenergy.com

      FichtendickichtF Offline
      FichtendickichtF Offline
      Fichtendickicht
      wrote on last edited by Fichtendickicht
      #25

      Früher gabs die Möglichkeit die Adapterkonfiguration per .csv herunterzuladen und in veränderter Form wieder in den Adapter zu laden.
      Existiert diese Variante noch irgendwo/irgendwie (habe heute den Modbusadapter auf 6.1.0 upgegraded)?

      Edit: Ich hab´s gefunden: Man muss es als "TSV" anzeigen lassen, dann hat man alle Optionen.
      59c817e9-503a-48f2-b48c-eb2ece52b00c-grafik.png

      Edit 2: Für alle die nicht wissen wie hier vorzugehen ist:

      1. erst den Button mit den beiden Pfeilen anklicken
      2. im neu aufgehenden Fenster auf "IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN" klicken
      3. in Libreoffice Calc in ein leeres Spredsheet folgend einfügen:
        1e5dcc5b-30c9-43a5-9a66-678ce656844f-grafik.png
        dann folgendes auswählen:
        8361aa7c-e342-438e-8da3-316a01bf2d2c-grafik.png
        und dann (wichtig dabei ist, dass als Feldtrenner ausschließlich "Tabulator" ausgewählt wird):
        dd94f63d-bca9-45c7-8b4e-5249c810a033-grafik.png

      Hernach kann man die Daten nach Herzenslust frisieren.
      Um die geänderten Daten wieder zurückzuspielen wird so vorgegangen:

      1. Den Datenbereich um den es geht im Spreadsheet markieren und kopieren
      2. Wechsel zur Import-Maske des Modbusadapters
        efb66ec7-4449-42f5-b2b1-da08dc48b8d7-grafik.png
      3. Nun alles rauslöschen was hinterher nicht importiert werden soll (am besten komplett leer machen)
      4. Paste in die leere Maske
      5. Auf "IMPORT" klicken
      1 Reply Last reply
      1
      • MyzerATM MyzerAT

        @lls

        Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!

        Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!

        Also nun zu Anleitung:

        1. Installation des Adapters "Modbus":
        Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"

        847df9ec-9269-4086-aec7-c8792900d516-grafik.png

        modbus instanz.png

        2. Einrichtung des Adapters:
        Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!

        modbus einrichten.png

        3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
        Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!

        Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:

        Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!

        remote.png

        konsole.png

        einstellungen.JPG

        moodbus tcp.JPG

        verfügbare dienste.JPG

        geräte ids.JPG

        4. Einrichtung der Datenpunkte:
        Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !

        Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods

        Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
        Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
        Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:

        eingangsregister.png

        Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:
        d140bc8d-cccf-4813-a624-0a7da3086d70-grafik.png b92cbaf7-bc1c-4533-9c49-242c6d39661c-grafik.png

        5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
        GX Modbus-TCP Manual

        6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:

        ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
        pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.

        iobroker_modbus_venus_cerbo_gx.jpg

        iobroker_modbus_wechselrichter.jpg

        iobroker_modbus_bmv.jpg

        iobroker_modbus_laderegler.jüg.JPG

        iobroker_modbuis_temp.jpg

        so das wars , viel spass beim einrichten

        S Offline
        S Offline
        Stobli
        wrote on last edited by
        #26

        @myzerat
        Wie sehen deine Einstellungen hier aus ?

        eba1f068-3714-42a8-ad46-bc0daf4a05a9-grafik.png

        1 Reply Last reply
        0
        • derAugeD derAuge

          @e-i-k-e
          Die Summer berechne ich bei mir über NodeRed (im Large-Image vom CerboGX) und schicke sie dann per MQTT zum ioBroker
          0437a182-7330-48d8-8481-d3f12bed77c5-image.png

          S Offline
          S Offline
          Stobli
          wrote on last edited by
          #27

          @derauge

          Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • S Stobli

            @derauge

            Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #28

            @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

            @derauge

            Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

            Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            L 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              @derauge

              Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red

              Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker

              L Offline
              L Offline
              lars148
              wrote on last edited by lars148
              #29

              @homoran Hallo
              Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
              Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
              a80115c7-6816-4ed6-b616-a1a08577e4e0-grafik.png

              6d50e415-58b6-4b6d-bf16-bd0280d364a4-grafik.png
              6259d98c-e6e7-45be-98af-61692739ed4f-grafik.png
              Vom Cebro gibt es diese Meldung:
              fccb4cea-a8ff-4f5f-8544-e9ddadacff67-grafik.png
              Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
              Danke

              HomoranH O 2 Replies Last reply
              0
              • L lars148

                @homoran Hallo
                Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
                Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
                a80115c7-6816-4ed6-b616-a1a08577e4e0-grafik.png

                6d50e415-58b6-4b6d-bf16-bd0280d364a4-grafik.png
                6259d98c-e6e7-45be-98af-61692739ed4f-grafik.png
                Vom Cebro gibt es diese Meldung:
                fccb4cea-a8ff-4f5f-8544-e9ddadacff67-grafik.png
                Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
                Danke

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by Homoran
                #30

                @lars148 hast du ein update für den Cerbo verfügbar?
                welche version läuft da?

                für die microfilme habe ich kein Lesegerät

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                L 1 Reply Last reply
                0
                • L lars148

                  @homoran Hallo
                  Ich habe bei mir folgenden Fall:Der Cerbo und die MPPT haben die identische ID siehe Bild. 47dbf093-065c-4ee9-a850-1ac00b0a5385-grafik.png
                  Wenn ich dann auf diese Datenpunkte zugreifen will bekomme ich eine Fehlermeldung.
                  a80115c7-6816-4ed6-b616-a1a08577e4e0-grafik.png

                  6d50e415-58b6-4b6d-bf16-bd0280d364a4-grafik.png
                  6259d98c-e6e7-45be-98af-61692739ed4f-grafik.png
                  Vom Cebro gibt es diese Meldung:
                  fccb4cea-a8ff-4f5f-8544-e9ddadacff67-grafik.png
                  Kann mir da jemand sagen wo ich was falsch mache?.
                  Danke

                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  wrote on last edited by oxident
                  #31

                  @lars148 Also bei mir musste ich im Modbus-Adapter einstellen, dass immer nur 1 Wert auf einmal abgefragt wird. Sonst bekomme ich den gleichen Fehler.
                  Bei mir klappt es also nur, wenn folgendes eingestellt ist:
                  0ae0d8a7-6d3f-4f89-8acb-6ff4661a75fb-image.png

                  Max Leseanforderungslänge: jeweils 1

                  L 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @lars148 hast du ein update für den Cerbo verfügbar?
                    welche version läuft da?

                    für die microfilme habe ich kein Lesegerät

                    L Offline
                    L Offline
                    lars148
                    wrote on last edited by
                    #32

                    @homoran Version 3.3 hat der Cerbo

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • L lars148

                      @homoran Version 3.3 hat der Cerbo

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #33

                      @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                      @homoran Version 3.3 hat der Cerbo

                      da müssten die Mappings schon repariert sein. vorher gab es Mappings auf IDs über 255, was nicht funktionierte.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • O oxident

                        @lars148 Also bei mir musste ich im Modbus-Adapter einstellen, dass immer nur 1 Wert auf einmal abgefragt wird. Sonst bekomme ich den gleichen Fehler.
                        Bei mir klappt es also nur, wenn folgendes eingestellt ist:
                        0ae0d8a7-6d3f-4f89-8acb-6ff4661a75fb-image.png

                        Max Leseanforderungslänge: jeweils 1

                        L Offline
                        L Offline
                        lars148
                        wrote on last edited by lars148
                        #34

                        @oxident Hallo
                        Habe ich auch geändert. Klappt nicht mit nur einem.
                        01dd12e2-df60-4b9b-b756-dc58a6df8961-grafik.png
                        Die beiden Einträge und schon Fehler. Nehme ich nur die 843 Adresse geht es.
                        Versucht einen zweiten ModBus zu betreiben.
                        geht überhaupt nicht.
                        Grr ist schon ärgerlich.
                        Welche IP nehmt man eigentlich den die IP in Cebro ist eine andere als der Remotezugriff.
                        Habe die aus dem Cebro >Ethernet >Lokale IP Adresse verknüpfen richtig?

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • L lars148

                          @oxident Hallo
                          Habe ich auch geändert. Klappt nicht mit nur einem.
                          01dd12e2-df60-4b9b-b756-dc58a6df8961-grafik.png
                          Die beiden Einträge und schon Fehler. Nehme ich nur die 843 Adresse geht es.
                          Versucht einen zweiten ModBus zu betreiben.
                          geht überhaupt nicht.
                          Grr ist schon ärgerlich.
                          Welche IP nehmt man eigentlich den die IP in Cebro ist eine andere als der Remotezugriff.
                          Habe die aus dem Cebro >Ethernet >Lokale IP Adresse verknüpfen richtig?

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #35

                          @lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
                          dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?

                          Wie ist der 450/100 angebunden?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          L 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @lars148 wieso gibst du die 785 bei ID227 ein?
                            dein solarcharger läuft doch über ID 100, oder doch nicht?

                            Wie ist der 450/100 angebunden?

                            L Offline
                            L Offline
                            lars148
                            wrote on last edited by
                            #36

                            @homoran Naja weil ich mich vertan hab. Ja und angeklemmt ist der MPPT VE.can.
                            Ausprobiert und es gibt Werte. Naja bißchen blöd gelaufen.
                            Danke

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • L lars148

                              @homoran Naja weil ich mich vertan hab. Ja und angeklemmt ist der MPPT VE.can.
                              Ausprobiert und es gibt Werte. Naja bißchen blöd gelaufen.
                              Danke

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #37

                              @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              Ausprobiert und es gibt Werte.

                              bei

                              @lars148 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              angeklemmt ist der MPPT VE.can.

                              ist die 100 auch richtig
                              Screenshot_20240522-210559_Polaris Office.jpg

                              die 227 wäre mit vedirect ok gewesen.

                              Screenshot_20240522-211749_Firefox.jpg

                              Aber dafür ist ja die Liste unter verfügbare Dienste

                              Aber schön dass es jetzt ohne Fehler läuft

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wunderlag
                                wrote on last edited by Wunderlag
                                #38

                                Hi Leute,

                                Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

                                Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

                                2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                                2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                                2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                                

                                Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

                                Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

                                8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
                                4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
                                9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

                                Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

                                HomoranH 2 Replies Last reply
                                0
                                • W Wunderlag

                                  Hi Leute,

                                  Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

                                  Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

                                  2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                                  2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                                  2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                                  

                                  Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

                                  Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

                                  8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
                                  4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
                                  9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

                                  Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #39

                                  @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  Fehlermeldung

                                  bitte als Text in code-tags posten.

                                  und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
                                  so
                                  Screenshot_20240530-185652_Firefox.jpg
                                  kann ich das nicht entziffern

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  W 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                    Fehlermeldung

                                    bitte als Text in code-tags posten.

                                    und auch für die schwarzen 4k mikrofiches eine geeignetere Auflösung wählen.
                                    so
                                    Screenshot_20240530-185652_Firefox.jpg
                                    kann ich das nicht entziffern

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wunderlag
                                    wrote on last edited by
                                    #40

                                    @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • W Wunderlag

                                      @homoran Sorry, bin neu hier, Fehlermeldung hab ich abgeändert. Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, ich habe die Screenshots per STRG+V im Textfeld eingefügt und der Monitor hat 2560×1080 Auflösung , bin ich mir nicht ganz sicher was ich da verbessern kann.

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by Homoran
                                      #41

                                      @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                      Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, i

                                      ich bin nicht du!
                                      und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
                                      Da von mir gepostete Bild ist volle Größe

                                      steht alles hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      W 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • W Wunderlag

                                        Hi Leute,

                                        Ich hab schon seit längerem ein Problem mit dem Modbus adapter in Bezug auf den Cerbo. In relativ unregelmäßigen Intervallen killt der Adapter meinen kompletten Raspberry Pi für ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten und alle möglichen anderen Instanzen beschweren sich über diverse Verbindungs- und Timeout-Probleme. Sobald ich die Instanz deaktiviere, läuft alles Problemfrei.

                                        Das ganze beginnt immer mit folgender Fehlermeldung:

                                        2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Socket Error
                                        2024-05-29 00:09:17.795 - error: modbus.0 (2948) Client in error state.
                                        2024-05-29 00:09:17.795 - warn: modbus.0 (2948) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.147","port":502}
                                        

                                        Ich hab schon mit allen möglichen Optionen der Intervalle, Timeouts, usw rum gespielt, bekomme aber keine Verbesserung hin.

                                        Hier meine Einstellungen im Adapter, die ich gerade noch auf die hier geposteten umgestellt habe:

                                        8cdb5c93-f34f-45b7-8c6f-db23baf6a4fc-grafik.png
                                        4e4fe731-231b-4fb2-b08c-d19f683f562c-grafik.png
                                        9c14c3d9-24ec-4059-9d80-f45a87f6e8b3-grafik.png

                                        Kann mir hier evtl jemand helfen oder andere Lösungsansätze empfehlen?

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #42

                                        @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        EHOSTUNREACH

                                        da ist dann wohl dein Cerbo nicht erreichbar.
                                        Wie ist er angebunden?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        W 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @wunderlag sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                          Die Fotos öffnen aber bei mir ganz normal in voller Größe, i

                                          ich bin nicht du!
                                          und mein Monitor hat nur 800px Breite auf 7 cm
                                          Da von mir gepostete Bild ist volle Größe

                                          steht alles hier
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wunderlag
                                          wrote on last edited by
                                          #43

                                          @homoran Tut mir leid, ich wollte dich nicht belehren, ich bin mir nur nicht sicher wie ich den Screenshot verbessern kann damit es bei dir leichter lesbar ist. ich habe jetzt alles nochmal so kompakt wie möglich abfotografiert:

                                          1.png
                                          7fed0d7e-9ff1-4049-92fd-4a0260e24260-grafik.png
                                          39e649d1-4fff-4d75-9328-a6a67873f091-grafik.png

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          587

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe