      warp735 @Homoran last edited by warp735

      @homoran
      Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

      Er zählt nach C-03

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        @homoran
        Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

        Er zählt nach C-03

        ich fürchte wir kommen so nicht zusammen 🙂

        wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

        (hier Energy_in L1)
        Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          warp735 @Homoran last edited by

          @homoran
          Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            @homoran
            Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

            richtig
            aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              warp735 @Homoran last edited by

              @homoran
              Und das bastelst dir dann zusammen?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                @homoran
                Und das bastelst dir dann zusammen?

                Was meinst du?
                ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!

                Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  warp735 @Homoran last edited by

                  @homoran
                  Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                    das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
                    Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.

                    Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
                    Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      warp735 @Homoran last edited by warp735

                      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      ob der 630 da besser sei.

                      Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
                      Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.

                      Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        630V2 definitiv nicht.

                        das stimmt!

                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        Scheinbar gehts beim V3 ja doch

                        aber ich kann ihn @bahnuhr nur unter Vorbehalt empfehlen, solange ich nicht weiss woher die Diskrepanz von fast 100% zum EVU Zähler bei mir herkommt.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                          @warp735
                          @bahnuhr

                          ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
                          Auslöser war hier die Fußnote
                          Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

                          Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
                          Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                                L1     L2     L3     total
                               2       3       -4         1 kW
                               3       2       -4         1 kW
                               2      -4        3         1 kW
                               3      -4        2         1 kW
                              -4       2        3         1 kW
                              -4       3        2         1 kW
                          

                          Das funktioniert auch.
                          Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                                L1     L2     L3     total
                               2       3       -4         1 kWh
                               3       2       -4         1 kWh
                               2      -4        3         1 kWh
                               3      -4        2         1 kWh
                              -4       2        3         1 kWh
                              -4       3        2         1 kWh
                          

                          Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
                          die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

                          Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
                          Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
                          Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

                          Das ergibt on der Summe

                          Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

                          hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
                          (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
                          Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

                          noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                          bahnuhr W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                            @homoran
                            Ja, gut dargestellt.
                            Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.

                            d.h. dann aber auch:
                            Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                            Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
                            (hab ich nachgerechnet)

                            07a55c9c-4329-49fc-82d2-e03a73ab2fed-image.png

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                              die Energiewerte, ja leider.
                              die muss dann sourceanalytix rechnen.

                              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.

                              ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.

                              in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.

                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                die muss dann sourceanalytix rechnen.

                                geht das damit ?

                                denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                                  @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                  denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

                                  integrieren über die Zeit!

                                  ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen

                                  Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.

                                  ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630

                                  Screenshot_20231007-113426_Firefox.jpg

                                  jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.

                                  EDIT:
                                  jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
                                  Screenshot_20231007-114303_Firefox.jpg

                                  das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.

                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    hab mal ein kleines Script geschrieben:

                                    on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) { 
                                        if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                                        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                                        } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
                                        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
                                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                                        }
                                    });
                                    

                                    Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                                      @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
                                      kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt

                                      bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"

                                      Screenshot_20231007-140341_Firefox.jpg

                                      Damit rechne ich weiter.
                                      Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.

                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                        @homoran

                                        welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
                                        Bei mir so:
                                        42f41def-6b7f-4ff1-8401-12e77e24808a-image.png

                                        Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
                                        db1452e8-a1bc-4fe3-a914-ee4cbbb8c3ae-image.png

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.

                                          das dauert ggf. was

                                          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?

                                          Screenshot_20231007-141220_Firefox.jpg

                                          kann sein, dass du eine Preisdefinition brauchst.
                                          Da sollte es eine Meldung im Log geben

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            warp735 @Homoran last edited by

                                            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                            noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                                            Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
                                            Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen 🙂

                                            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                            Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                                            sag ich doch 🙂 Zumindest nicht mit dem Eastron

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            463
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            sdm72 stromzähler
                                            4
                                            58
                                            3137
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo