@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
Hilfe benötigt
Bitte ja! Um 100% auszuschließen, dass der Fehler bei mir liegt.
@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
anderes Modbus tool probiert
Nein. Diese Programme für WIN
habe ich im Netz gefunden, jedoch den Aufwand gescheut den Converter unter Windows10 einzubinden um nicht eine weitere Baustelle zu haben bei der ich kA habe was ich tue.@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
aktuellen Stand
Ich habe Montag den Chef-Solateur informiert, dass ich keine Daten auslesen kann (CRC Fehler) Er schloß sich meiner Meinung an, dass der BUS für mein Kabelende eher nicht nach vorgesehenem Schema
verdrahtet wurde.Sytemintern scheint die bestehende Verkabelung zu funktionieren, da es funktioniert.
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Er schloß sich meiner Meinung an, dass der BUS für mein Kabelende eher nicht nach vorgesehenem Schema
verdrahtet wurde.
dann sind wir ja schon drei mit dieser Meinung.
Da sehe ich mögliches Licht am Ende des Tunnels -
@manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
Warum E-Smart T4 und "Vorsicht"?
Weil ich mir das Ding höchstwahrscheinlich unnötig angeschafft habe. Ich dachte bei der Beauftragung, dass ich das Ding unbedingt für einen künftigen Weiterausbau (WP, Heizstab, Wallbox) benötige. Was ich nicht wußte, dass man offensichtlich jede einzelne Funktion mit einem kostenpflichtigen Lizenzschlüssel freischalten muß. Aber im Detail habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
-
Servus zusammen,
bin auch ein Besitzer von Energy Butler 10kW-3P-3G25 und habe das ganze mal verfolgt.
Mit erfolg habe ich die Kommnikation zwischen dem Wechselrichter und Iobrocker hinbekommen,
habe den stecker nur A und B bei 13 und 14 angeschlossen die Abschlusswiderstände habe ich nicht deaktivert,
mein Converter ist der "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server,TCP/IP to Serial Module,300~115200 BPS Baudrate,10 / 100M Auto-Negotiation RJ45 Connector" nach lagen versuchen muss habe ich geschaft .Folgen einstellung habe ich im IoBrocker und dan in die Holding Register
und so siehts mal aus oben die erweiter ansicht aktiviren damit du den factor ein tragen kannst sonst sind es die Rohrwerte.Das ergebins in den Objekten .
Als kleine hilfe habe ich diese Software benutz um die Komminaktion zu prüfen https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ unterstütz serial und auch TCP Verbindungen, ohne eine Installtion ein ausfürungs exe.
Die einstellungen im Waveshare
hoffe du kannst es auch zum laufen kriegen.
-
@gagafreeman sagte in M-TEC Energy Butler:
habe ich geschaft .
Mahhh, das ist ein positives Zeichen! Ich muss mir das in den nächsten Tagen ansehen, eventuell auch meinen Converter tauschen.
Edit: Converter ist bestellt
GANZ, lieben Dank für deine Meldung hier!
-
@gagafreeman Servus und Glückwunsch!
Mein Energy Butler läuft nun, daher wird es Zeit mich an das Modbus Thema zu machen.Mein Plan war aber den Modbus am Smartmeter abzugreifen - da es direkt im Zählerschrank hängt und ich den Waveshare direkt daneben klemmen würde. 24V DC Versorgung habe ich dort auch, daher wäre das optimal.
Weißt du ob am Smartmeter ein Abschlusswiderstand verbaut / konfigurierbar ist? Bzw. hast Du, oder jmd. anders hier schon mal probiert es dort abzugreifen?
-
@gagafreeman ist das deine IP von deinem iOBroker, oder wessen IP gehört da rein?
-
@gagafreeman Ich habe die IP dort unverändert stehen lassen und ES FUNKTIONIERT! Danke für Dein Posten der Einstellungen! Jedoch hagelt es mir LOG mit folgender Fehlermeldung voll:
modbus.0 2023-07-06 14:54:51.873 warn Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
Ausfühliches LOG:
@Homoran & @wendy2702 könnt ihr mir bitte eventuell noch bei den Registereinträgen helfen?
Die 30000er sind holdingRegister
Laut dieser Erklärung handelt es sich bei den 11xxxx um discrete Input Contacts, gebe ich im passenden Reiter z.B. 11028 ein, kann ich aber nicht UINIT32 und die Länge 2 einstellen.20221125_MTEC-EnergyButler_Modbus_RTU_Protkoll.pdf
Danke im Voraus
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Die 30000er sind holdingRegister
eigentlich nicht!
Holdingregister sind 40000er.
30000er sind Inputregister.@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
bei den 11xxxx um discrete Input Contacts,
wären das weder noch, sondern diskrete Eingänge.
-
@metaxa im Spoiler ist ein Bild und kein Log.
Wie sehen die Register einstellungen aktuell aus mit denen der Offset Fehler kommt ?
-
@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
@metaxa im Spoiler ist ein Bild und kein Log.
Entschldigung! Copy/Paste und nicht kontrolliert. schon ausgebessert in meinem Beitrag.
@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
Wie sehen die Register einstellungen aktuell aus mit denen der Offset Fehler kommt ?
Wobei egal ist, ob ich bei Offset 0, 1, 2, oder 4 eintrage. -
@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
30000er sind Inputregister.
Super, poste selbst einen Link und lese ihn falsch oder scheinbar gar nicht
Jetzt habe ich die 33000 Adresse unter InputRegister eingetragen, leider bekomme ich keine Daten, nur eine andere Fehlermeldung.
modbus.0 2023-07-06 18:45:08.983 debug Closing client on purpose. modbus.0 2023-07-06 18:45:07.981 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-07-06 18:45:07.980 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-07-06 18:45:07.979 debug Socket closed with error modbus.0 2023-07-06 18:45:07.977 info Disconnected from slave 192.168.0.216 modbus.0 2023-07-06 18:45:07.976 debug Closing client on purpose. modbus.0 2023-07-06 18:45:07.925 warn Poll error count: 7 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
Die 33000 eingetragen unter Holding brachte zwar Daten aber auch die Fehlermeldug wie schon oben beschrieben.
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Wobei egal ist, ob ich bei Offset 0, 1, 2, oder 4 eintrage.
ich habe noch nie etwas bei Offset aktiv eingetragen
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
nur eine andere Fehlermeldung.
FC3 muss etwas mit der internen Kommunikation zu tun haben.
Bin da noch nicht fit drin.laut guhgell soll das
read holding registers
heißen.hab in der Doku zu deinem Butler nicht gefunden, ob die Adressen nur um 10000 verschoben sind (v2<->v3) und beide male Holdingregister sind, oder tatsächlich einmal holding und beim anderen input.
-
@homoran ich hab die 33000 jetzt wieder unter holding eingegeben und bekomme zumindest daten und gratis die Fehlermeldung, dass mit dem OFFSET etwas nicht stimmt.
!
Mannn .... ist das ein spanisches Dorf für mich, vielleicht hat @wendy2702 noch eine Idee.
-
@metaxa bitte das log und die Register Einstellung dazu posten.
Ich habe das Doc noch nicht gelesen danach aktuell nur am Handy bin aber hast du bei Faktor in irgendeinem Register denn was eingetragen?
-
@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
@metaxa bitte das log und die Register Einstellung dazu posten.
LOG
2023-07-06 19:18:44.919 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2394949 2023-07-06 19:18:47.720 - debug: modbus.0 (2394949) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 2023-07-06 19:18:48.051 - debug: modbus.0 (2394949) Objects client ready ... initialize now 2023-07-06 19:18:48.137 - debug: modbus.0 (2394949) Objects create System PubSub Client 2023-07-06 19:18:48.139 - debug: modbus.0 (2394949) Objects create User PubSub Client 2023-07-06 19:18:48.789 - debug: modbus.0 (2394949) Objects client initialize lua scripts 2023-07-06 19:18:48.828 - debug: modbus.0 (2394949) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 2023-07-06 19:18:49.033 - debug: modbus.0 (2394949) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 2023-07-06 19:18:49.485 - debug: modbus.0 (2394949) States create System PubSub Client 2023-07-06 19:18:49.491 - debug: modbus.0 (2394949) States create User PubSub Client 2023-07-06 19:18:49.979 - debug: modbus.0 (2394949) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 2023-07-06 19:18:51.698 - debug: modbus.0 (2394949) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-07-06 19:18:55.672 - info: modbus.0 (2394949) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-07-06 19:18:56.967 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for disInputs: [] 2023-07-06 19:18:56.970 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for coils: [] 2023-07-06 19:18:56.971 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for inputRegs: [] 2023-07-06 19:18:56.975 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":33000,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}] 2023-07-06 19:18:56.979 - debug: modbus.0 (2394949) Add holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":33000,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}} 2023-07-06 19:18:59.712 - info: modbus.0 (2394949) Connected to slave 192.168.0.216 2023-07-06 19:18:59.714 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247] Poll start --------------------- 2023-07-06 19:18:59.733 - debug: modbus.0 (2394949) Initialization of scale factors done! 2023-07-06 19:18:59.734 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 - 1 registers 2023-07-06 19:18:59.799 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 DONE 2023-07-06 19:19:00.629 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4 2023-07-06 19:19:00.716 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4 2023-07-06 19:19:00.809 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4 2023-07-06 19:19:01.006 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4 2023-07-06 19:19:01.203 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4 2023-07-06 19:19:01.328 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4 2023-07-06 19:19:03.417 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4 2023-07-06 19:19:03.513 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4 2023-07-06 19:19:03.621 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4 2023-07-06 19:19:03.821 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4 2023-07-06 19:19:04.017 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4 2023-07-06 19:19:04.128 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
Es ist egal, was ich bei Offseteintrage oder ihn leer lasse. -
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Es ist egal, was ich bei Offseteintrage oder ihn leer lasse.
@wendy2702 fragte
@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
hast du bei Faktor in irgendeinem Register denn was eingetragen?
das hast du. und wenn ich das richtig sehe sogar mit Komma statt Punkt.
nimm es mal vorsichtshalber gsnz raus, nimm
1
als FaktorEdit:
bei mir
Dezimalpunkt und kein Offset. -
@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
nimm es mal vorsichtshalber gsnz raus, nimm 1 als Faktor
Damit bekomme ich den Prozentwert x100 und die gleiche Fehlermeldung wg. OFFSET
@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
Dezimalpunkt und kein Offset.
Damit bekomme ich auch den richtigen Prozentwert (Komma oder Punkt) und die gleiche Fehlermeldungen wg. OFFSET
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
die gleiche Fehlermeldung wg. Faktor
war doch bisher wegen Offset!?
wenn nicht, denke/hoffe ich dass @wendy2702 auf der richtigen Fährte ist.
Möglicherweise keinen Faktor, sondern offset 2 (falls mit drm Offset in diesem Falle die Kommaverschiebung gemeint ist)
-