  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    156

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    181

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    877

Werktägliches Ein- und Ausschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CephalopodC Cephalopod

    Auf den verdacht zum X-ten mal das selbe Problem zu beschreiben 😬

    Es soll werktäglich (Mo-Fr) morgens um 8:00 Uhr der Lüfter eines Heizkörpers eingeschaltet werden und um 11:00 bzw. nach 3 Stunden wieder aus.
    Aber NUR, wenn die Außentemperatur (um 8 Uhr) niedriger als 12 °C ist.

    Welche Strategie ist besser:
    In einem Script einen 3-Stunden Timer setzen oder ein zweites Script zum Ausschalten um 11 Uhr erstellen?

    S Offline
    S Offline
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @cephalopod Cron auf 8:00 jeden Tag. Dann prüfen ob Wochentag, Ein
    Schalten und Timer auf 3 Stunden abschalten.
    Alles in einem Script.

    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CephalopodC Cephalopod

      Auf den verdacht zum X-ten mal das selbe Problem zu beschreiben 😬

      Es soll werktäglich (Mo-Fr) morgens um 8:00 Uhr der Lüfter eines Heizkörpers eingeschaltet werden und um 11:00 bzw. nach 3 Stunden wieder aus.
      Aber NUR, wenn die Außentemperatur (um 8 Uhr) niedriger als 12 °C ist.

      Welche Strategie ist besser:
      In einem Script einen 3-Stunden Timer setzen oder ein zweites Script zum Ausschalten um 11 Uhr erstellen?

      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

      Welche Strategie ist besser:

      das ist schnuppe... kannst auch nen adapter zu nehmen my-time.. oder oder..

      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • CephalopodC Cephalopod

        Auf den verdacht zum X-ten mal das selbe Problem zu beschreiben 😬

        Es soll werktäglich (Mo-Fr) morgens um 8:00 Uhr der Lüfter eines Heizkörpers eingeschaltet werden und um 11:00 bzw. nach 3 Stunden wieder aus.
        Aber NUR, wenn die Außentemperatur (um 8 Uhr) niedriger als 12 °C ist.

        Welche Strategie ist besser:
        In einem Script einen 3-Stunden Timer setzen oder ein zweites Script zum Ausschalten um 11 Uhr erstellen?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #4

        @cephalopod sagte: (Mo-Fr) morgens um 8:00 Uhr der Lüfter eines Heizkörpers eingeschaltet werden und um 11:00 bzw. nach 3 Stunden wieder aus.

        Das kann man mit einem Zeitplan (CRON) und einer Prüfung von Außentemperatur und Uhrzeit erledigen.

        Blockly_temp.JPG

        @spacerx sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

        Timer auf 3 Stunden abschalten.

        Ein so langer Timer ist problematisch, da er einen Skriptstart zwischen 8 und 11 Uhr nicht überlebt.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • paul53P paul53

          @cephalopod sagte: (Mo-Fr) morgens um 8:00 Uhr der Lüfter eines Heizkörpers eingeschaltet werden und um 11:00 bzw. nach 3 Stunden wieder aus.

          Das kann man mit einem Zeitplan (CRON) und einer Prüfung von Außentemperatur und Uhrzeit erledigen.

          Blockly_temp.JPG

          @spacerx sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

          Timer auf 3 Stunden abschalten.

          Ein so langer Timer ist problematisch, da er einen Skriptstart zwischen 8 und 11 Uhr nicht überlebt.

          S Offline
          S Offline
          SpacerX
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @paul53 sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

          Ein so langer Timer ist problematisch, da er einen Skriptstart zwischen 8 und 11 Uhr nicht überlebt.

          OK!
          Das mit der, ich sag mal doppelten Abfrage im cron wusste und kannte ich noch nicht.

          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
            #6

            @paul53

            Vielen Dank, das hilft mir weiter 👍

            Kleine Ergänzungsfrage zur Logik:
            Wie oft werden die Bedingungen "Aussen-Temperatur" und "Zeit" abgefragt?
            Nur 1x beim Start oder permanent?
            Bedeutet: Wenn der Zeitplan "8 Uhr" erreicht ist, die Bedingung "Aussen-Temperatzr<12 Grad" aber noch nicht, wird die Routine abgebrochen oder schaltet der Lüfter dann doch ein, wenn z.B. um 8:30 die Temperatur unter 12 Grad sinkt?

            @all
            Ich bin jetzt allerdings mit einem ganz anderen Problem konfrontiert, mit dem ich gar nicht gerechnet habe.
            Der Lüfter hängt an einer Tuya-Kompatiblen Steckdose, die sich über die Smart-Life App und über Alexa steuern lässt.
            Das hat mit einem simplen Zeitplan gut funktioniert, aufgrund der Temperatur Bedingung, will ich die Ansteuerung neu im ioBroker machen.
            Die Adapter Tuya und Alexa sind installiert und ich sehe die Steckdose auch.

            74a1b65d-ed25-4abd-86a8-cdf413f44fdf-image.png

            Nur, wie schalte ich die Steckdose ein?
            switch_1 von false auf true setzen klappt leider nicht 😢

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • CephalopodC Cephalopod

              @paul53

              Vielen Dank, das hilft mir weiter 👍

              Kleine Ergänzungsfrage zur Logik:
              Wie oft werden die Bedingungen "Aussen-Temperatur" und "Zeit" abgefragt?
              Nur 1x beim Start oder permanent?
              Bedeutet: Wenn der Zeitplan "8 Uhr" erreicht ist, die Bedingung "Aussen-Temperatzr<12 Grad" aber noch nicht, wird die Routine abgebrochen oder schaltet der Lüfter dann doch ein, wenn z.B. um 8:30 die Temperatur unter 12 Grad sinkt?

              @all
              Ich bin jetzt allerdings mit einem ganz anderen Problem konfrontiert, mit dem ich gar nicht gerechnet habe.
              Der Lüfter hängt an einer Tuya-Kompatiblen Steckdose, die sich über die Smart-Life App und über Alexa steuern lässt.
              Das hat mit einem simplen Zeitplan gut funktioniert, aufgrund der Temperatur Bedingung, will ich die Ansteuerung neu im ioBroker machen.
              Die Adapter Tuya und Alexa sind installiert und ich sehe die Steckdose auch.

              74a1b65d-ed25-4abd-86a8-cdf413f44fdf-image.png

              Nur, wie schalte ich die Steckdose ein?
              switch_1 von false auf true setzen klappt leider nicht 😢

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #7

              @cephalopod sagte: Wie oft werden die Bedingungen "Aussen-Temperatur" und "Zeit" abgefragt?

              Zweimal an Werktagen (8 und 11 Uhr).

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @cephalopod sagte: Wie oft werden die Bedingungen "Aussen-Temperatur" und "Zeit" abgefragt?

                Zweimal an Werktagen (8 und 11 Uhr).

                CephalopodC Online
                CephalopodC Online
                Cephalopod
                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                #8

                @paul53
                Danke.

                Wenn ich Zeitplan "alle Minuten" und "Stunden 8, 9 und 10" auswähle, wird die Temperaturbedingung permanent (zwischen 8:00 und 10:59) überprüft und der Lüfter dann je nach Temperaturwert über oder unter 12 Grad geschaltet?
                Das wäre sogar noch besser, weil dann könnte ich die Vorlauftemperatur als Bedingung nehmen.
                Diese kann allerdings auch mal unter 30 °C fallen, wenn gerade Warmwasser bereitet wird. Dann muss der Lüfter natürlich nicht laufen.

                Kannst du was zu meinem grundsätzlichen Schaltproblem sagen?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • CephalopodC Cephalopod

                  @paul53
                  Danke.

                  Wenn ich Zeitplan "alle Minuten" und "Stunden 8, 9 und 10" auswähle, wird die Temperaturbedingung permanent (zwischen 8:00 und 10:59) überprüft und der Lüfter dann je nach Temperaturwert über oder unter 12 Grad geschaltet?
                  Das wäre sogar noch besser, weil dann könnte ich die Vorlauftemperatur als Bedingung nehmen.
                  Diese kann allerdings auch mal unter 30 °C fallen, wenn gerade Warmwasser bereitet wird. Dann muss der Lüfter natürlich nicht laufen.

                  Kannst du was zu meinem grundsätzlichen Schaltproblem sagen?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @cephalopod sagte: "alle Minuten" und "Stunden 8, 9 und 10" auswähle, wird die Temperaturbedingung permanent (zwischen 8:00 und 10:59) überprüft und der Lüfter dann je nach Temperaturwert über oder unter 12 Grad geschaltet?

                  Ja, das kann aber im Grenzbereich der Außentemperatur (11,9 ... 12 °C) dazu führen, dass oft ein- und ausgeschaltet wird.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @cephalopod sagte: "alle Minuten" und "Stunden 8, 9 und 10" auswähle, wird die Temperaturbedingung permanent (zwischen 8:00 und 10:59) überprüft und der Lüfter dann je nach Temperaturwert über oder unter 12 Grad geschaltet?

                    Ja, das kann aber im Grenzbereich der Außentemperatur (11,9 ... 12 °C) dazu führen, dass oft ein- und ausgeschaltet wird.

                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                    #10

                    @paul53 sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                    Ja, das kann aber im Grenzbereich der Außentemperatur (11,9 ... 12 °C) dazu führen, dass oft ein- und ausgeschaltet wird.

                    Das wäre bei der Vorlauftemperatur der Heizung kein Problem, da ändert sich die Temperatur relativ schnell, wenn zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung umgeschaltet wird.

                    Und wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • CephalopodC Cephalopod

                      @paul53 sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                      Ja, das kann aber im Grenzbereich der Außentemperatur (11,9 ... 12 °C) dazu führen, dass oft ein- und ausgeschaltet wird.

                      Das wäre bei der Vorlauftemperatur der Heizung kein Problem, da ändert sich die Temperatur relativ schnell, wenn zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung umgeschaltet wird.

                      Und wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #11

                      @cephalopod sagte: wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?

                      Ja.

                      Du möchtest ab 8:00 Uhr jede Minute die VL-Temperatur prüfen und spätestens um 10:59 Uhr ausschalten?

                      Versions.JPG

                      EDIT: So wird aber jede Minute gesendet, unabhängig davon, ob geschaltet werden soll oder nicht. Deshalb besser so:

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @cephalopod sagte: wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?

                        Ja.

                        Du möchtest ab 8:00 Uhr jede Minute die VL-Temperatur prüfen und spätestens um 10:59 Uhr ausschalten?

                        Versions.JPG

                        EDIT: So wird aber jede Minute gesendet, unabhängig davon, ob geschaltet werden soll oder nicht. Deshalb besser so:

                        Blockly_temp.JPG

                        CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                        #12

                        @paul53

                        Passt das so?

                        2d0ba568-1a06-40a5-89e3-bd969db71c88-image.png

                        Alle 10 Minuten an Wochentagen zwischen 8:00 und 10:50 wenn die VL-Temperatur über 35 liegt wird der Lüfter angesteuert.
                        Um 11 Uhr, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.

                        Wozu eigentlich die "Und" Verknüpfung?

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • CephalopodC Cephalopod

                          @paul53

                          Passt das so?

                          2d0ba568-1a06-40a5-89e3-bd969db71c88-image.png

                          Alle 10 Minuten an Wochentagen zwischen 8:00 und 10:50 wenn die VL-Temperatur über 35 liegt wird der Lüfter angesteuert.
                          Um 11 Uhr, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.

                          Wozu eigentlich die "Und" Verknüpfung?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #13

                          @cephalopod sagte: Ist die Zeit um, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.

                          Hat @Cephalopod korrigiert: So wird nicht um 11:00 Uhr abgeschaltet, sondern bei Skriptstart.

                          @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                          Wozu eigentlich die "Und" Verknüpfung?

                          Damit um 10:59 Uhr (letzter Trigger am Tag) abgeschaltet wird.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @cephalopod sagte: Ist die Zeit um, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.

                            Hat @Cephalopod korrigiert: So wird nicht um 11:00 Uhr abgeschaltet, sondern bei Skriptstart.

                            @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                            Wozu eigentlich die "Und" Verknüpfung?

                            Damit um 10:59 Uhr (letzter Trigger am Tag) abgeschaltet wird.

                            CephalopodC Online
                            CephalopodC Online
                            Cephalopod
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @paul53

                            OK, danke.
                            Du warst zu schnell, ich habe meinen Beitrag gerade editiert, als ich den Fehler selber bemerkt habe.

                            So besser?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @cephalopod sagte: Ist die Zeit um, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.

                              Hat @Cephalopod korrigiert: So wird nicht um 11:00 Uhr abgeschaltet, sondern bei Skriptstart.

                              @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                              Wozu eigentlich die "Und" Verknüpfung?

                              Damit um 10:59 Uhr (letzter Trigger am Tag) abgeschaltet wird.

                              CephalopodC Online
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                              #15

                              @paul53

                              Mal was "basic"

                              Wo sehe ich im ioBroker die aktuelle Uhrzeit, bzw. die, welche für die Routine verwendet wird?
                              In der Konsole wird mir mit "date" die UTC Zeit angezeigt, die aktuell zwei Stunden hinter der MESZ liegt.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • CephalopodC Cephalopod

                                @paul53

                                Mal was "basic"

                                Wo sehe ich im ioBroker die aktuelle Uhrzeit, bzw. die, welche für die Routine verwendet wird?
                                In der Konsole wird mir mit "date" die UTC Zeit angezeigt, die aktuell zwei Stunden hinter der MESZ liegt.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #16

                                @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                                Wo sehe ich im ioBroker die aktuelle Uhrzeit, bzw. die, welche für die Routine verwendet wird?

                                nirgends.

                                @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                                In der Konsole wird mir mit "date" die UTC Zeit angezeigt, die aktuell zwei Stunden hinter der MESZ liegt.

                                und welche Zeitzone?

                                Wie immer:
                                keine Nacherzählungen, sondern harte Fakten in Form von Konsolenin- und -output

                                auch eine Möglichkeit
                                Screenshot_20230328-175101_Firefox.jpg

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                                  Wo sehe ich im ioBroker die aktuelle Uhrzeit, bzw. die, welche für die Routine verwendet wird?

                                  nirgends.

                                  @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                                  In der Konsole wird mir mit "date" die UTC Zeit angezeigt, die aktuell zwei Stunden hinter der MESZ liegt.

                                  und welche Zeitzone?

                                  Wie immer:
                                  keine Nacherzählungen, sondern harte Fakten in Form von Konsolenin- und -output

                                  auch eine Möglichkeit
                                  Screenshot_20230328-175101_Firefox.jpg

                                  CephalopodC Online
                                  CephalopodC Online
                                  Cephalopod
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  @homoran sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                                  Wie immer:
                                  keine Nacherzählungen, sondern harte Fakten in Form von Konsolenin- und -output

                                  Gut, hier:
                                  8913d834-0503-4a29-84b6-e1d8d8efb424-image.png

                                  Habe kurz danach ein Script gestoppt und folgende Meldung gesehen:

                                  f73c25c5-af2b-4cb6-92b5-938ef2b1bf6a-image.png

                                  Welche Zeit wird im Zeitplan zum schalten verwendet?

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • CephalopodC Cephalopod

                                    @homoran sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                                    Wie immer:
                                    keine Nacherzählungen, sondern harte Fakten in Form von Konsolenin- und -output

                                    Gut, hier:
                                    8913d834-0503-4a29-84b6-e1d8d8efb424-image.png

                                    Habe kurz danach ein Script gestoppt und folgende Meldung gesehen:

                                    f73c25c5-af2b-4cb6-92b5-938ef2b1bf6a-image.png

                                    Welche Zeit wird im Zeitplan zum schalten verwendet?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                                    Welche Zeit wird im Zeitplan zum schalten verwendet?

                                    die Zeit des Servers

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:

                                      Welche Zeit wird im Zeitplan zum schalten verwendet?

                                      die Zeit des Servers

                                      CephalopodC Online
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @homoran

                                      Meine Zeitausgabe nach deinem Script:

                                      aa9a6c26-0fb0-43b8-a961-1e12c67818c6-image.png

                                      Wie bekomme ich die Serverzeit auf die MESZ eingestellt?

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • CephalopodC Cephalopod

                                        @homoran

                                        Meine Zeitausgabe nach deinem Script:

                                        aa9a6c26-0fb0-43b8-a961-1e12c67818c6-image.png

                                        Wie bekomme ich die Serverzeit auf die MESZ eingestellt?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        @cephalopod sudo raspi-config

                                        wenn der unbekannte Server auf einem Raspi mit RasPi OS läuft

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @homoran sagte: sudo raspi-config

                                          oder

                                          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                          

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          563

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe