  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @glasfaser sagte in Modbus Gerät will nicht:

    Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .

    kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

      wieso modbus.0.0??

      Warum .. wiso .. kann ich auch nicht erklären ...
      War aber auch in einem anderen Thread auch so :
      https://forum.iobroker.net/post/893049

      Laut Input Register ist es 44

      76446d87-0fd5-4e94-ae14-10a74847944c-grafik.png

      er macht dir daraus

      2023-03-17 16:35:35.208errorInvalid inputRegisters address: -29868

      Ist natürlich ärgerlich, weil noch 3 Stromzähler am Bus hängen.

      Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .

      EDIT:

      Hast du den Haken bei "Aliases benutzen" gesetzt , nimm den mal raus !?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @glasfaser sagte in Modbus Gerät will nicht:

      Laut Input Register ist es 44

      ja, hatte einiges probiert und die Beschreibung nie geändert,
      so auch mit und ohne Alias. das verschob die Adresse um 1 nach vorne nach debug log. hab dann auch mal die Register Adresse erhöht und alle gängigen Typen probiert.
      ohne Erfolg

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @glasfaser sagte in Modbus Gerät will nicht:

        Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .

        kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

        kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

        Nein .

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

          kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?

          Nein .

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #7

          @glasfaser deswegen hab ich es erst gar nicht versucht
          muss ich wohl noch einen Waveshare usb2rs485 holen

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @glasfaser deswegen hab ich es erst gar nicht versucht
            muss ich wohl noch einen Waveshare usb2rs485 holen

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #8

            @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
            Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
            Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
            Beschreibung S. 8:
            "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
            Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
            den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
            spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
            Zur Verwendung der alternativen Modicon-
            Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
            Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
            Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
            Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
            fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
            Register hinzu.
            Beispiele:
            DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
            = Modicon-Register 40002
            DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
            = Modicon-Register 30021"

            Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

            Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
                Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
                Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
                Beschreibung S. 8:
                "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
                Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
                den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
                spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
                Zur Verwendung der alternativen Modicon-
                Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
                Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
                Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
                Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
                fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
                Register hinzu.
                Beispiele:
                DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
                = Modicon-Register 40002
                DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
                = Modicon-Register 30021"

                Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

                Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

                das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
                (reisst mir Löcher in die Charts)

                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                DCOM -Register 1 = 40001 + 1

                weisst du wie oft ich das gelesen habe?
                trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

                oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

                @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

                die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

                die Grundeinstellungen
                Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
                Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

                  das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
                  (reisst mir Löcher in die Charts)

                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  DCOM -Register 1 = 40001 + 1

                  weisst du wie oft ich das gelesen habe?
                  trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

                  oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

                  @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

                  die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

                  die Grundeinstellungen
                  Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
                  Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                  (reisst mir Löcher in die Charts)

                  Alternative: Löcher im Geldbeutel.

                  Wahrscheinlich hast Du noch ein Testsystem. Dann bräuchtest Du nur noch einen zweiten (billigen) RS485 Stick. Für solche Versuchszwecke hatte ich mir mal die 50Ct, 1 EUR Dinger gekauft, als man bei ali noch günstig kaufen konnte.

                  Produktiv verwende ich ja kein USB, sondern die TCP Server. Aber das macht es noch eine Stufe komplexer. Deshalb ist der Start mit USB schonmal eine gute Sache. Mit USB und Linux kommst Du ja zurecht.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    so kurz .2 installiert, ohne Alias

                    Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
                    auch mit ..64 probiert

                    modbus.2
                    	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.2
                    	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.2
                    	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
                    modbus.2
                    	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.2
                    	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
                    modbus.2
                    	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
                    modbus.2
                    	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
                    modbus.2
                    	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
                    modbus.2
                    	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
                    

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      so kurz .2 installiert, ohne Alias

                      Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
                      auch mit ..64 probiert

                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
                      modbus.2
                      	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
                      
                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
                      Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
                        Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                        Registeroffset 44 INPUT
                        Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                          Registeroffset 44 INPUT
                          Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @homoran Ich fange immer mit Input an

                          Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                          wahrscheinlich:
                          alias
                          30050
                          Wenn das nicht geht probiert man
                          30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                          Multiplikator macht man später

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @homoran Ich fange immer mit Input an

                            Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                            wahrscheinlich:
                            alias
                            30050
                            Wenn das nicht geht probiert man
                            30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                            Multiplikator macht man später

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            Ich fange immer mit Input an

                            ich auch!

                            @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            mit Int16

                            signed int16 big endian??

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              Ich fange immer mit Input an

                              ich auch!

                              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              mit Int16

                              signed int16 big endian??

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                                ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                                mich hatte der timeout irritiert.
                                bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                                Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                                20230318_205055.jpg
                                laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                  @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                                  ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                                  mich hatte der timeout irritiert.
                                  bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                                  Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                                  20230318_205055.jpg
                                  laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      Mäuseklavier:
                                      "MIKROSCHALTER J
                                      Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                      bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                      SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                      SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                      wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                      und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                      Gerätes "

                                      Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        Mäuseklavier:
                                        "MIKROSCHALTER J
                                        Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                        bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                        SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                        SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                        wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                        und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                        Gerätes "

                                        Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #22

                                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        Mäuseklavier:
                                        "MIKROSCHALTER J
                                        Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                        bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                        SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                        SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                        wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                        und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                        Gerätes "

                                        Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                        keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                                        20230318_211719.jpg

                                        20230318_211810.jpg

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          Mäuseklavier:
                                          "MIKROSCHALTER J
                                          Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                          bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                          SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                          SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                          wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                          und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                          Gerätes "

                                          Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                          keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                                          20230318_211719.jpg

                                          20230318_211810.jpg

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @homoran RS485-LED R
                                          Farbe Muster Bedeutung
                                          GRÜN 33 Normale Kommunikation
                                          ROT 33 Kommunikationsfehler
                                          ROT 30 Kommunikationsausfall
                                          Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                          eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                          anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                                          durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                                          Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                                          RO

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          540

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe