NEWS
[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
-
@wendy2702 Kann ich auch mal machen, aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann. Ich beobachte mal um es andauern um den Faktor 10 ein Unterschied ist. Dann lässt es sich vielleicht einfach anpassen.
@hagiman2000 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
um den Faktor 10 ein Unterschied
dann klingt das gewaltig nach
@rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
falschen Register oder auch die falschen Rules
die hast du uns nicht gezeigtt
(oder ich hab sie nicht in den Microfiches gefunden)Womöglich muss nur der Faktor korrigiert werden, weil das Register auf Mikrowechselrichter ausgelegt ist, die nur 1/10 der Leistung bringen
Dass in einer App Daten angezeigt werden, die du so nicht findest ist auch durchaus normal, da in Apps gerne mal gerechnete Werte angeboten werden, die auch du aus den Rohdaten errechnen müsstest.
-
Moin!
Ich bin von Ver. 0.3 wieder auf 0.2 zurückgegangen.
Die Version 0.3 müllt bei Log-Stufe:info in das Protokoll zu. Mit Log-Stufe:warn geht es ohne Meldungen. Ansonsten läuft es mit einem Mikrowechselrichter und einem 1phasen Hybriden.
Habe nur ich das Problem?Gruß aus dem Norden
-
Moin!
Ich bin von Ver. 0.3 wieder auf 0.2 zurückgegangen.
Die Version 0.3 müllt bei Log-Stufe:info in das Protokoll zu. Mit Log-Stufe:warn geht es ohne Meldungen. Ansonsten läuft es mit einem Mikrowechselrichter und einem 1phasen Hybriden.
Habe nur ich das Problem?Gruß aus dem Norden
Nabend,
gerade nachgeschaut. Ja, bei mir auch. Deye 600 / 1-PhasigData reception for 3 registersets completed -
Nabend,
gerade nachgeschaut. Ja, bei mir auch. Deye 600 / 1-PhasigData reception for 3 registersets completed -
@wcag22 @henry-3 Und. Ist die Info zuviel? Ich dachte, alle 6 Minuten ein Lebenszeichen vom WR wäre gar nicht so schlecht.
@rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Grüß Dich Rene :-)
@wcag22 @henry-3 Und. Ist die Info zuviel? Ich dachte, alle 6 Minuten ein Lebenszeichen vom WR wäre gar nicht so schlecht.
Nun, das wäre ok.
Aber schau mal - und das ist von diesem Tag nur ein bescheidener Ausschnitt aus dem Log.
2025-09-28 18:26:31.077 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:27:31.281 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:28:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:29:31.085 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:30:31.367 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:31:31.111 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:32:31.073 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:33:31.086 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:34:31.389 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:35:31.097 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:36:31.953 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:37:31.393 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:38:31.095 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:39:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:40:31.406 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:41:31.093 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:42:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:43:31.098 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:44:31.407 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:45:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:46:31.094 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completedIch nehme an, das ist das, was auch @Henry-3 meinte. Mit v0.2.0 ist wieder Ruhe.
-
@rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Grüß Dich Rene :-)
@wcag22 @henry-3 Und. Ist die Info zuviel? Ich dachte, alle 6 Minuten ein Lebenszeichen vom WR wäre gar nicht so schlecht.
Nun, das wäre ok.
Aber schau mal - und das ist von diesem Tag nur ein bescheidener Ausschnitt aus dem Log.
2025-09-28 18:26:31.077 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:27:31.281 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:28:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:29:31.085 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:30:31.367 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:31:31.111 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:32:31.073 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:33:31.086 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:34:31.389 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:35:31.097 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:36:31.953 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:37:31.393 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:38:31.095 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:39:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:40:31.406 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:41:31.093 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:42:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:43:31.098 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:44:31.407 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:45:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed 2025-09-28 18:46:31.094 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completedIch nehme an, das ist das, was auch @Henry-3 meinte. Mit v0.2.0 ist wieder Ruhe.
-
Hallo,
Ich versuche den Adapter ins laufen zu bekommen. Er verbindet sich aber nicht. Villeicht hat ja jemand eine Idee. Ich habe die Seriennummer eingegeben die bei mir allerdings mit 173XXXXXXX anfängt. Und die IP Adresse habe ich auch angegeben. Muss ich sonst noch etwas eingeben. Installirt ist v0.3.1.Grüße
-
Hallo,
Ich versuche den Adapter ins laufen zu bekommen. Er verbindet sich aber nicht. Villeicht hat ja jemand eine Idee. Ich habe die Seriennummer eingegeben die bei mir allerdings mit 173XXXXXXX anfängt. Und die IP Adresse habe ich auch angegeben. Muss ich sonst noch etwas eingeben. Installirt ist v0.3.1.Grüße
@Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Ich versuche den Adapter ins laufen zu bekommen. Er verbindet sich aber nicht.
Wie stellt sich denn ein 'Kaltstart' des Adapters im Log dar?
Und wie schaut das Gesamtsystem aus?
Kann man iniob diagsehen.
-
(Vermutlich) losgelöst vom Problem:
Installier da komplett neu ein reines 64Bit-System. Du fährst da offenbar einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland. -
@1Topf
Hab ich so gelassen. In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen.
Wie kann ich das rausfinden? -
@Öler und hst du etwas heraus gefunden... welchen Dongle type verwendest du denn stehe nämlich gerade vor dem selben Problem ich nutze den Lan Dongle und habe es mur dem SUN3.6 versucht geeht nicht !!!
-
@1Topf
Hab ich so gelassen. In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen.
Wie kann ich das rausfinden?@Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen
Probiers mal mit denen:
HOLDING:
Register Länge Typ Bedeutung
0 2 uint32 PV1‑Spannung (V)
2 2 uint32 PV1‑Strom (A)
4 2 uint32 PV2‑Spannung (V)
6 2 uint32 PV2‑Strom (A)
12 2 uint32 AC‑Ausgangsleistung (W)
14 2 uint32 AC‑Spannung (V)
16 2 uint32 AC‑Frequenz (Hz × 100)
18 2 uint32 Batterieladung (W)
20 2 uint32 Batterieentladung (W)
22 2 uint32 Batteriestrom (A × 10)
24 2 uint32 Batteriespannung (V × 10)
26 2 uint32 SOC (%)
28 2 uint32 Temperatur (°C)
40 2 uint32 Grid‑Import (W)
42 2 uint32 Grid‑Export (W)
50 2 uint32 Gesamt‑PV‑Leistung (W)
60 2 uint32 Tagesertrag (Wh)
62 2 uint32 Gesamtertrag (kWh × 10)BESCHREIBBARE REGISTER:Register Wert Bedeutung
1000 0/1 Wechselrichter EIN/AUS
1001 0–100 Max. Ladeleistung (%)
1002 0–100 Max. Entladeleistung (%)
1005 0–100 SOC‑Min‑Limit
1006 0–100 SOC‑Max‑Limit
1010 0–6 Arbeitsmodus (0=Self‑Use, 1=Feed‑In, 2=Backup, …)
1011 0/1 Grid‑Charge erlauben
1012 0/1 Grid‑Export erlaubenINPUT:Register Typ Bedeutung
30000 uint16 Geräte‑Typ
30001 uint16 Firmware‑Version
30002 uint16 Seriennummer (Teil 1)
30003 uint16 Seriennummer (Teil 2)
30004 uint16 Seriennummer (Teil 3)Evt. eine Zahl nach oben oder unten testen z.B. 30001 = 30002