NEWS
[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
-
@mick70 Oh, dass der WR nichts produziert ist natürlich Mist. Ich persönlich habe bisher noch keinen Tag erlebt, wo so ein '25Hz-Problem' aufgetaucht ist. Ich bin immer sehr daran interessiert, wie solche Dinge auftauchen und vorallem, was daraus geworden ist.
Daher -auch wenn es ein wenig Offtopic ist- hier kurz den Stand berichten. Wenn zuviel zu sagen ist, auch gerne per Mail oder PN. -
@rene55 Ich schreib mal eine PN, ist hier ja eher OT
-
Hallo zusammen,
ich habe mich auch mit dem Adapter beschäftigt. Finde es ja toll, dass Du Dir so viel Mühe machst und sogar die großen integrierst, auch wenn es Dich gar nicht betrifft.
Leider habe ich das Problem, dass gar keine Objekte angelegt werden.
Ich habe den Deye SUN-12K-SG04LP3-EU und habe im Adapter versucht die Json vom 12K und die vom 15K zu laden
Bei beiden passiert allerdings danach gar nichts. Der Adapter ist auf grün, Verbindung steht auf True.
Last updated hat bei den 3 Standard Objekten den Wert 0.Und auch, wenn es grade keine Produktion gibt, müssten doch Werte erscheinen, weil mein Hausnetz ja darüber läuft und der Akku einen Wert ausgibt.
Wo kann ich noch ansetzen?
-
@kte Da kann ich nur raten: Ist die Seriennummer richtig? Und sicher richtig wird sein, dass bei den großen auch was kommen müsste, wenn die Sonne nicht scheint - kann es aber nicht bestätigen.
-
@rene55
Ja die Nummer ist richtig. Die vom Logger. Und Verbindung ist auch da.
Mein Verdacht war vielleicht auch das Passwort? Gibt es da eine Lösung oder wie ist das bei den kleinen Deye Varianten?
Hatte auch schon versucht mal andere Registerbereiche einzugeben, aber half auch nichts.Kann man irgendwie testen, ob der Port 8899 vom WR noch frei ist? Den hatte Deye ja wohl bei irgendwelchen Modellen mal gesperrt?
Man braucht doch nichts weiter als den Logger am Deye (bei mir die LAN Version), richtig? Oder hab ich hier im Beitrag noch was überlesen?
-
@kte
Moin, habe genau das gleiche Problem. Hatte mit der Seriennummer des Wlan Dongels und mit der Seriennummer des WR probiert, die Instanz steht in beiden Fällen auf auf grün, aber es werden keine Objekte angelegt? Bist du schon weiter gekommen? -
@bastler
Nee, leider bin ich nicht weiter gekommen. In den nächsten Tagen baue ich meinen zweiten WR auf einen Deye um, da kann ich mal prüfen, ob es mit dem geht. Aber hilft natürlich nicht für den Haupt WR weiter.Bei beiden habe ich eine Logger-Seriennummer mit 2xxxx
Am aktuell aktiven WR ist der LSE-3 LAN Logger dran.
@Rene55
Ich habe im Debug Protokoll noch diesen Eintrag:deyeidc.0
602404 2025-01-04 21:20:44.701 debug [checkDataFrame] Frame CheckSum faulty!Hilft das irgendwie weiter?
@frank11
Ich habe hier gelesen, dass Du den gleichen Deye angebunden hast. Kannst Du vielleicht helfen, was Du anders gemacht hast? -
@kte Meiner läuft jetzt. Ich hatte mehrfach einen Zahlendreher in der Seriennummer. Die Fehlermeldung im Debug Protokoll sah immer genau so aus wie bei dir.
-
@bastler
aber wie kriegt man die Zahlendreher rein? Falsch abgetippt?
Ich kopiere die ID ja direkt aus dem Webinterface. Daran kann es bei mir dann wohl leider nicht liegen.Wie ist denn jetzt deine genaue Konfiguration? Wlan Dongle oder LAN Dongle? Und welchen WR hast Du und welche Json geladen?
-
@kte sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Frame CheckSum faulty!
Das kann gelegentlich kommen, wenn die Antwort vom Logger nicht korrekt zusammengebaut wurde. Aber eben nur gelegentlich, nicht dauernd.
-
@kte Nutze den Wlan Dongle an einem neuen 12kW Deye mit der deyeidc.Sun12KP3.json Datei.
-
Hi,
ich habe seit kurzem einen SUN-M80G4-EU-QO, der nachts von einem B2500-Speicher von MARSTEK gespeist wird. Dein Template für den M80G3 paßt scheinbar 1 zu 1, ich habe aber noch nicht alles ausprobiert.
Meine Frage ist nun, wie ich es hinbekomme, daß nach ausschalten des Wechselrichters die Werte in den Objekten genullt werden. Mit der Funktion "nullbar" unter "Spulen" hat das scheinbar nix zu tun? Jedenfalls hat das nichts gebracht. Wie bekommt man das hin? -
@1topf Doch genau dafür ist die Funktion drin. Wenn der WR über (ich glaube aktuell 9 Minuten) nicht erreichbar ist, werden die angehakten Werte auf Null gesetzt.
-
Macht es bei mir nicht (siehe Screenshot von ca. 23:30 Uhr, WR war 5:59 Uhr zuletzt online). Die Werte werden erst genullt, wenn ich den Adapter neu starte.
Ist jetzt aber kein großes Drama.
-
@1topf Hast du auch den Browser in dem die Objekte angezeigt werden mal refresht?
Ich kann es gerade nicht testen, da der gerade einspeist. -
Ja, hab ich.
Mein Akku speist jetzt auch ein (0 - 6 Uhr), ich sehe es auch an der Zigbee-Dose, daß der WR einspeist, aber die Deye-Cloud weiß davon noch nix. Die benötigt immer ein paar Gedenkminuten. Und da wird auch meist die falsche Watt-Zahl angezeigt. Ganz schönes Trauerspiel ... -
@1topf Du weißt doch, dass der Logger nur alle ca.6 Minuten Daten sendet. Ist tatsächlich nicht wirklich brauchbar.
Ich schaue am Morgen nochmal bei mir nach der 'Nullung'. -
Jetzt z.B. ist der Adapter grün, hat also irgendwie erkannt, daß der WR arbeitet, aber Werte zeigt er noch keine an. Hat immer noch den Zeitstempel von 5:59 Uhr.
Dann wünsche ich mal Gute Nacht.
Edit: Jetzt zeigt er Werte an, dabei war ich nur mal schnell ein Bier holen.
-
@1topf Eine gewisse Kühlung kann nie schaden. Gute N8.