  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    890

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
60 Posts 17 Posters 9.9k Views 13 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • I ichderarnd

    @spooki
    Also etwas geht da…
    Über die 45006 kann ich jetzt VL Soll vorgeben.
    Dazu muss der Faktor auf 0.1 gestellt sein und natürlich schreiben erlaubt sein.
    Wenn ich dann z.B. 34 schreibe, geht VL Soll sofort auf 34. setze ich wieder auf -300, dann regelt die Lambda wieder selbst. Leider kann so der von der Lambda festgelegte VL Soll nicht ausgelesen werden.

    Das wurde mir heute von Lambda auch so bestätigt.

    Ich werde mal nach und nach die übrigen Dinge probieren.

    S Offline
    S Offline
    Spooki
    wrote on last edited by
    #41

    @ichderarnd
    habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
    Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.

    LG

    I Gerhard RiegerG 2 Replies Last reply
    0
    • S Spooki

      @ichderarnd
      habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
      Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.

      LG

      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      wrote on last edited by
      #42

      @spooki
      Ja, ich habe das Update auch schon installiert aber die fraglichen Felder funktionieren leider immer noch nicht :-(

      1 Reply Last reply
      0
      • S Spooki

        @ichderarnd
        habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
        Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.

        LG

        Gerhard RiegerG Offline
        Gerhard RiegerG Offline
        Gerhard Rieger
        wrote on last edited by
        #43

        @spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00

        Danke

        S 1 Reply Last reply
        0
        • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

          @spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00

          Danke

          S Offline
          S Offline
          Spooki
          wrote on last edited by
          #44

          @gerhard-rieger
          Ich habe 1.0.6…

          I 1 Reply Last reply
          0
          • S Spooki

            @gerhard-rieger
            Ich habe 1.0.6…

            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            wrote on last edited by
            #45

            Unsere Lambda WP hat ebenfalls die 1.0.6

            1 Reply Last reply
            0
            • T Offline
              T Offline
              TYRON
              wrote on last edited by
              #46

              Hallo an Alle!
              Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
              Meine Software Version ist 1.1.0
              Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
              Mache sind weis und manche orange!
              Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf

              I HomoranH 2 Replies Last reply
              0
              • T TYRON

                Hallo an Alle!
                Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
                Meine Software Version ist 1.1.0
                Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
                Mache sind weis und manche orange!
                Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf

                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                wrote on last edited by
                #47

                @tyron
                Hast Du oben den Link zu Github gesehen?
                https://forum.iobroker.net/topic/58958/lambda-wärmepumpe-request-for-adapter/28?_=1749198066061&lang=de

                1 Reply Last reply
                1
                • T TYRON

                  Hallo an Alle!
                  Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
                  Meine Software Version ist 1.1.0
                  Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
                  Mache sind weis und manche orange!
                  Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #48

                  @tyron sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                  Kann jemand helfen?

                  bitte keine Anhänge zum runterladen.
                  Alles hier im Post in entsprechender Form zur Verfügung stellen. Das erleichtert den Helfenden die Bearbeitung!

                  näheres siehe
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    k_b
                    wrote on last edited by
                    #49

                    Hallo und eine Frage:

                    Kann eines der Objekte der Holding-Rregister den Betriebsmodus der WP umtellen?

                    Meine WP taktet bei höheren Außentemperaturen, insbesondere bei sonnigem Wetter. Da braucht das Haus wg. der Glasfront nahezu keine Energie.

                    Ich würde gerne eine Art Sperrzeit realisieren, indem ich die WP vorübergehend in den Betriebsmodus "Frostschutz" setze.

                    Danke und Gruß

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Gerhard RiegerG Offline
                      Gerhard RiegerG Offline
                      Gerhard Rieger
                      wrote on last edited by
                      #50

                      Hallo Zusammen,

                      Ich hätte ein Frage bezüglich dem auslesen und beschreiben von rrad/weiter Parametern.
                      Bei mir ist es so, dass ich zwar Werte schreiben kann (also zur Wärmepumpe rüber) wie z.b. die Vorlauftemperatur des Heizkreises aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.
                      Also ich ändere die Vorlauftemperatur an der Wärmepumpe, dann soll diese Temperatur auch hier im Iobroker auftauchen.

                      Z.B. eben das Register 5005.

                      Was mache ich denn da falsch?

                      Vielleicht hat jemand das selbe Problem?

                      Viele Grüße

                      Gerhard

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

                        Hallo Zusammen,

                        Ich hätte ein Frage bezüglich dem auslesen und beschreiben von rrad/weiter Parametern.
                        Bei mir ist es so, dass ich zwar Werte schreiben kann (also zur Wärmepumpe rüber) wie z.b. die Vorlauftemperatur des Heizkreises aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.
                        Also ich ändere die Vorlauftemperatur an der Wärmepumpe, dann soll diese Temperatur auch hier im Iobroker auftauchen.

                        Z.B. eben das Register 5005.

                        Was mache ich denn da falsch?

                        Vielleicht hat jemand das selbe Problem?

                        Viele Grüße

                        Gerhard

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by Homoran
                        #51

                        @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                        aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.

                        hast du polling (Abfrage) auch angehakt?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        Gerhard RiegerG 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                          aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.

                          hast du polling (Abfrage) auch angehakt?

                          Gerhard RiegerG Offline
                          Gerhard RiegerG Offline
                          Gerhard Rieger
                          wrote on last edited by
                          #52

                          @Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
                          Grüße

                          Gerhard

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

                            @Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
                            Grüße

                            Gerhard

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #53

                            @Gerhard-Rieger

                            Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            Gerhard RiegerG 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @Gerhard-Rieger

                              Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.

                              Gerhard RiegerG Offline
                              Gerhard RiegerG Offline
                              Gerhard Rieger
                              wrote on last edited by
                              #54

                              @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
                              Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?

                              Grüße Gerhard

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

                                @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
                                Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?

                                Grüße Gerhard

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #55

                                @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                kommt auch die -300

                                heisst was??
                                bitte zeigen!

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                Gerhard RiegerG 1 Reply Last reply
                                0
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ichderarnd
                                  wrote on last edited by
                                  #56

                                  Ihr liegt richtig: die von der Lambda festgelegte Vorlauftemperatur lässt sich nicht auslesen.
                                  Man könnte sagen, das ist ein Write Only Register. Auf Nachfrage wurde mir das von Lambda auch bestätigt.

                                  Das führt leider dazu, dass man diverse Fehler nicht so einfach finden lassen. In meiner Heizung war letztens das Dreiwegeventil im Heizkreis defekt. Abweichungen SOLL/IST der Vorlauftemperatur lassen sich so über die Zeit nicht aufzeichnen :-(

                                  Je mehr Nutzer nachfragen, desto eher wird das hoffentlich von Lambda nachgerüstet.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                    kommt auch die -300

                                    heisst was??
                                    bitte zeigen!

                                    Gerhard RiegerG Offline
                                    Gerhard RiegerG Offline
                                    Gerhard Rieger
                                    wrote on last edited by
                                    #57

                                    @Homoran kann ich die nächsten Tage detaillierter zeigen. Hab aktuell nur Handy, da ist es etwas schwierig.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Gerhard RiegerG Offline
                                      Gerhard RiegerG Offline
                                      Gerhard Rieger
                                      wrote on last edited by
                                      #58

                                      Also hab vom Lambda Support gerade eine Mail bekommen und da steht genau das drin was oben beschrieben wurde: Nicht auslesbar aber setzbar.

                                      Somit ist die Doku falsch, da hier der Parameter als RW deklariert ist.

                                      Somit geklärt.

                                      Danke für euren Support.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ichderarnd
                                        wrote on last edited by
                                        #59

                                        Also plant Lambda derzeit nicht, das anzupassen. Hoffentlich wird das noch…

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Gerhard RiegerG Offline
                                          Gerhard RiegerG Offline
                                          Gerhard Rieger
                                          wrote on last edited by
                                          #60

                                          Aktuell gehe ich davon aus, dass hier nichts kommt. Habe aber mal zurückgeschrieben ...

                                          1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          599

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe