  5. Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    507

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
60 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Spooki
    schrieb am zuletzt editiert von
    #39

    Moin zusammen,

    habe nun auch eine Zewotherm Lambda im Betrieb und Modbus eingerichtet. PV Überschuss übertragen und div. Werte auslesen funktioniert.
    Einige Register z.B. 41010(11) Compressor-Rating oder 41011(12) Qp heating liefern immer 1, andere immer -3000 (wobei das bei einigen auch Sinn ergibt, da kein Sensor vorhanden)
    Nun wollte ich meine beiden Heizkreise ebenfalls steuern, z.B. wenn keine Abnahme durch die Fußbodenheizung besteht und die VL Pumpen und Mischer weiter laufen.
    45006(7) bzw. 45106(7) OperatingMode zeigt -3000 und egal welche Zahl 0-6 ich eingebe, ändert sich bei der WP nichts und der Wert springt wieder auf -3000. Umstellung zwischen INT16 und UINT16 (was eigentlich richtig sein müsste), bringt auch nichts. Die aktuelle Betriebsart OperatingState wird korrekt übermittelt.
    Hat das schon jemand von euch mittlerweile zum Laufen bekommen?
    LG

    I 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Spooki

      Moin zusammen,

      habe nun auch eine Zewotherm Lambda im Betrieb und Modbus eingerichtet. PV Überschuss übertragen und div. Werte auslesen funktioniert.
      Einige Register z.B. 41010(11) Compressor-Rating oder 41011(12) Qp heating liefern immer 1, andere immer -3000 (wobei das bei einigen auch Sinn ergibt, da kein Sensor vorhanden)
      Nun wollte ich meine beiden Heizkreise ebenfalls steuern, z.B. wenn keine Abnahme durch die Fußbodenheizung besteht und die VL Pumpen und Mischer weiter laufen.
      45006(7) bzw. 45106(7) OperatingMode zeigt -3000 und egal welche Zahl 0-6 ich eingebe, ändert sich bei der WP nichts und der Wert springt wieder auf -3000. Umstellung zwischen INT16 und UINT16 (was eigentlich richtig sein müsste), bringt auch nichts. Die aktuelle Betriebsart OperatingState wird korrekt übermittelt.
      Hat das schon jemand von euch mittlerweile zum Laufen bekommen?
      LG

      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      schrieb am zuletzt editiert von
      #40

      @spooki
      Also etwas geht da…
      Über die 45006 kann ich jetzt VL Soll vorgeben.
      Dazu muss der Faktor auf 0.1 gestellt sein und natürlich schreiben erlaubt sein.
      Wenn ich dann z.B. 34 schreibe, geht VL Soll sofort auf 34. setze ich wieder auf -300, dann regelt die Lambda wieder selbst. Leider kann so der von der Lambda festgelegte VL Soll nicht ausgelesen werden.

      Das wurde mir heute von Lambda auch so bestätigt.

      Ich werde mal nach und nach die übrigen Dinge probieren.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • I ichderarnd

        @spooki
        Also etwas geht da…
        Über die 45006 kann ich jetzt VL Soll vorgeben.
        Dazu muss der Faktor auf 0.1 gestellt sein und natürlich schreiben erlaubt sein.
        Wenn ich dann z.B. 34 schreibe, geht VL Soll sofort auf 34. setze ich wieder auf -300, dann regelt die Lambda wieder selbst. Leider kann so der von der Lambda festgelegte VL Soll nicht ausgelesen werden.

        Das wurde mir heute von Lambda auch so bestätigt.

        Ich werde mal nach und nach die übrigen Dinge probieren.

        S Offline
        S Offline
        Spooki
        schrieb am zuletzt editiert von
        #41

        @ichderarnd
        habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
        Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.

        LG

        I Gerhard RiegerG 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • S Spooki

          @ichderarnd
          habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
          Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.

          LG

          I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          schrieb am zuletzt editiert von
          #42

          @spooki
          Ja, ich habe das Update auch schon installiert aber die fraglichen Felder funktionieren leider immer noch nicht :-(

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Spooki

            @ichderarnd
            habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
            Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.

            LG

            Gerhard RiegerG Offline
            Gerhard RiegerG Offline
            Gerhard Rieger
            schrieb am zuletzt editiert von
            #43

            @spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00

            Danke

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

              @spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00

              Danke

              S Offline
              S Offline
              Spooki
              schrieb am zuletzt editiert von
              #44

              @gerhard-rieger
              Ich habe 1.0.6…

              I 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Spooki

                @gerhard-rieger
                Ich habe 1.0.6…

                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                schrieb am zuletzt editiert von
                #45

                Unsere Lambda WP hat ebenfalls die 1.0.6

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  TYRON
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #46

                  Hallo an Alle!
                  Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
                  Meine Software Version ist 1.1.0
                  Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
                  Mache sind weis und manche orange!
                  Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf

                  I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • T TYRON

                    Hallo an Alle!
                    Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
                    Meine Software Version ist 1.1.0
                    Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
                    Mache sind weis und manche orange!
                    Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf

                    I Offline
                    I Offline
                    ichderarnd
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #47

                    @tyron
                    Hast Du oben den Link zu Github gesehen?
                    https://forum.iobroker.net/topic/58958/lambda-wärmepumpe-request-for-adapter/28?_=1749198066061&lang=de

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • T TYRON

                      Hallo an Alle!
                      Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
                      Meine Software Version ist 1.1.0
                      Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
                      Mache sind weis und manche orange!
                      Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #48

                      @tyron sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                      Kann jemand helfen?

                      bitte keine Anhänge zum runterladen.
                      Alles hier im Post in entsprechender Form zur Verfügung stellen. Das erleichtert den Helfenden die Bearbeitung!

                      näheres siehe
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        k_b
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #49

                        Hallo und eine Frage:

                        Kann eines der Objekte der Holding-Rregister den Betriebsmodus der WP umtellen?

                        Meine WP taktet bei höheren Außentemperaturen, insbesondere bei sonnigem Wetter. Da braucht das Haus wg. der Glasfront nahezu keine Energie.

                        Ich würde gerne eine Art Sperrzeit realisieren, indem ich die WP vorübergehend in den Betriebsmodus "Frostschutz" setze.

                        Danke und Gruß

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Gerhard RiegerG Offline
                          Gerhard RiegerG Offline
                          Gerhard Rieger
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #50

                          Hallo Zusammen,

                          Ich hätte ein Frage bezüglich dem auslesen und beschreiben von rrad/weiter Parametern.
                          Bei mir ist es so, dass ich zwar Werte schreiben kann (also zur Wärmepumpe rüber) wie z.b. die Vorlauftemperatur des Heizkreises aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.
                          Also ich ändere die Vorlauftemperatur an der Wärmepumpe, dann soll diese Temperatur auch hier im Iobroker auftauchen.

                          Z.B. eben das Register 5005.

                          Was mache ich denn da falsch?

                          Vielleicht hat jemand das selbe Problem?

                          Viele Grüße

                          Gerhard

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

                            Hallo Zusammen,

                            Ich hätte ein Frage bezüglich dem auslesen und beschreiben von rrad/weiter Parametern.
                            Bei mir ist es so, dass ich zwar Werte schreiben kann (also zur Wärmepumpe rüber) wie z.b. die Vorlauftemperatur des Heizkreises aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.
                            Also ich ändere die Vorlauftemperatur an der Wärmepumpe, dann soll diese Temperatur auch hier im Iobroker auftauchen.

                            Z.B. eben das Register 5005.

                            Was mache ich denn da falsch?

                            Vielleicht hat jemand das selbe Problem?

                            Viele Grüße

                            Gerhard

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #51

                            @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                            aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.

                            hast du polling (Abfrage) auch angehakt?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                              aber dieser Wert wird nicht ausgelesen.

                              hast du polling (Abfrage) auch angehakt?

                              Gerhard RiegerG Offline
                              Gerhard RiegerG Offline
                              Gerhard Rieger
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #52

                              @Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
                              Grüße

                              Gerhard

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

                                @Homoran Also der Haken ist bei "Abfrage" drin.
                                Grüße

                                Gerhard

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #53

                                @Gerhard-Rieger

                                Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @Gerhard-Rieger

                                  Wenn nichts passendes in der Gerätebeschreibung steht, dann gibt es manchmal noch due Möglichkeit das selbe Register nochmal als Inputregister abzufragen.

                                  Gerhard RiegerG Offline
                                  Gerhard RiegerG Offline
                                  Gerhard Rieger
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #54

                                  @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
                                  Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?

                                  Grüße Gerhard

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger

                                    @Homoran Hab ich auch schon probiert, kommt auch die -300. Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen ob da was bekannt ist.
                                    Nutzt keine diese Funktion zum Auslesen der Vorlauftemperatur bzw. Eines RW- Parametern?

                                    Grüße Gerhard

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #55

                                    @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                    kommt auch die -300

                                    heisst was??
                                    bitte zeigen!

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ichderarnd
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #56

                                      Ihr liegt richtig: die von der Lambda festgelegte Vorlauftemperatur lässt sich nicht auslesen.
                                      Man könnte sagen, das ist ein Write Only Register. Auf Nachfrage wurde mir das von Lambda auch bestätigt.

                                      Das führt leider dazu, dass man diverse Fehler nicht so einfach finden lassen. In meiner Heizung war letztens das Dreiwegeventil im Heizkreis defekt. Abweichungen SOLL/IST der Vorlauftemperatur lassen sich so über die Zeit nicht aufzeichnen :-(

                                      Je mehr Nutzer nachfragen, desto eher wird das hoffentlich von Lambda nachgerüstet.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @Gerhard-Rieger sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                                        kommt auch die -300

                                        heisst was??
                                        bitte zeigen!

                                        Gerhard RiegerG Offline
                                        Gerhard RiegerG Offline
                                        Gerhard Rieger
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #57

                                        @Homoran kann ich die nächsten Tage detaillierter zeigen. Hab aktuell nur Handy, da ist es etwas schwierig.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Gerhard RiegerG Offline
                                          Gerhard RiegerG Offline
                                          Gerhard Rieger
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #58

                                          Also hab vom Lambda Support gerade eine Mail bekommen und da steht genau das drin was oben beschrieben wurde: Nicht auslesbar aber setzbar.

                                          Somit ist die Doku falsch, da hier der Parameter als RW deklariert ist.

                                          Somit geklärt.

                                          Danke für euren Support.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          844

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe