NEWS
Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung
-
@crunchip
ne das skript zählt nur seit dem letzten reset, der tatsächliche wert ist viel höher
es muss doch möglich sein den übertragenen wert manuel zu editieren oder? -
@rebel85 les nochmal meinen Beitrag vom 21.August und folgende.
In der cloud sind sie, das übliche Problem bei shelly ist der DP Energy wird genullt wenn der Strom unterbrochen ist. (Liegt dran den flashspeicher vom shelly zu schonen.)
Dieses zurücksetzen fängt das script ab.Deine Daten kommen aber erst ab dem ersten scriptstart zu stande.
Woher soll das script rrückwirkend wissen was du letzte Woche oder vor einem Monat verbraucht hast. Genauso wenig weiss es nicht wieviele resets es bisher waren.
Bei shelly kann man den DP energy nicht beschreiben, anders ist es z.b bei sonoff/tasmota, dort kann man manuell die Werte im Gerät korrigieren.Wenn du mit einem anderen Gesamtzählerweet rechnet willst, müsstest du z.b. mit einem seoaraten script in einen neuen DP den Wert dazu addieren.
-
@crunchip
hi irgendwie überträgt das skript immer noch ncihts in die anderen felder....?
-
@rebel85 keine Ahnung was du da machst.
-
@crunchip fewhlen mir irgendwie rechte? muss ich noch was bei JS hinzufügen what ever?
hab das skript am laufen ja, aber die überträge klappen immer noch nicht...? -
@rebel85 wird denn der aktuelle wert geschrieben?
-
@crunchip ja das wird er
-
@rebel85 dann muss auch der Rest funktionieren,
da deine daten ja eh nicht stimmen,
stoppe doch mal das Script, lösche die Datenpunkte und starte das Script neu und beobachte. -
@crunchip
schon gemacht und ohne erfolg -
@crunchip
In deinem gepostetem Script fehlt unten eine Zeile mit dem Cronjob für den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Übertrag. Wenn der TE das so benutzt kann’s nicht funktionieren. -
-
@crunchip
habs mir vom skript aus deinem link schon geholt und jetzt klapps auch mit dem übertrag. wunderbar
nochmal danke für den support -
Dank der Suche hier auf den Thread gestoßen. Wunderbar, dass hat mich auch richtig verzweifeln lassen, dass es wieder mit 0 beginnt, sobald einmal der Saft weg ist/war.
Ich hab die Shellys bislang mit dem Shelly-Adapter verbunden. Das ganze über MQTT.
Ich hätte hierzu noch ein paar Fragen:
-
Gibt es mittlerweile eine Alternative, als ein Skript hierzu?
-
Ich habe testweise vor zwei Tagen mit den Plug S´s angefangen. Nach Stromlos fängt es bei 0 an. In Grafana ist das für die eigentlich fortlaufende Gesamtverbrauchsmessung in den Diagrammen natürlich komisch. Außer einer kompletten Neuinstallation von InfluxDB, gibt es eine Möglichkeit, gewisse Shellys, jene (Plug S, 1 PM) die die Messfunktion inne haben, aber bei 0 nach Stromlosigkeit wieder die Energy (Gesamtverbrauch) messen, in InfluxDB das Ganze nochmals frisch anfangen zu lassen?
-
Wenn es mit dem Skript die beste Lösung ist, habe es noch nicht versucht, da ich ehrlicherweise auf dem Schlauch (ja ich war auch schon auf der kreyenborg-Webseite) steh, wo genau ich das Skript einfügen muss?, dann wäre es wohl besser, InfluxDB nochmals frisch aufzusetzen.
-
Mit Tasmota habe ich mich noch nicht richtig befasst, habe aber in anderen Foren und Beiträgen herauslesen können, das hier die Möglichkeit besteht, sobald man eben diese Firmware auf dem Shelly hat, dort man den Gesamtverbrauchswert manuell nachträglich (noch/wieder) eintragen kann. Wäre ansonsten Tasmota eine Alternative, wenn der Strom mal weg war, oder sollte die shellyeigene Firmware doch drauf bleiben?
-
Eine Frage, die nicht ganz in den Thread passen wird: Ehemalige (z. B. defekte und somit nie wieder im Einsatz) Shellys im Shelly ioBroker-Adapter, wie entfernen? Manuell einfach hinten am Ordner auf das Papierkorb-Symbol klicken, oder gibt es hier eine andere Lösung die sinnvoller ist?
Herzlichen Dank!
-
-
@rene benutze doch einfach das Script. Wenn das schon nicht für einfach hältst sind deine anderen Möglichkeiten für dich kaum umsetzbar.
Einfach unter Scripte ein neues erstellen und den Code in dies einfügen. Abspeichern und starten.
Zu.3 ja einfach raus löschen. -
@rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
wo genau ich das Skript einfügen muss
hast du denn generell schon Scripte laufen?
wenn ja, >Neues JavaScript erstellen und da einfügen -
@crunchip Nein, ich habe zwar den Adapter drauf und an, aber bisher musste/brauchte ich keinerlei Skripte für weitere Anwendungen/Interaktionen. Dann versuch ich Mal mein Glück mit dem Script hier.
-
@spacerx Werde ich wohl auch machen. Ich dachte, Fragen kostet nichts, für mögliche andere Wege zum Ziel.
Danke zu 3.
-
@crunchip @SpacerX Ich habe das Script im Adapter Skripte eingefügt und gestartet. Es fand die 19 Shellys, die die Messungen vornehmen. Anschließend einen Test ausgeführt und einen Shelly kurz stromlos gezogen und wieder eingesteckt. Der Wert fing wie zu erwarten im Shelly-Adapter bei Energy (Versuchs-Shelly) mit 0 wieder an. Ebenso in Grafana die Kurve nach/ab 0 zu sehen. Erst dachte ich, schade, geht nicht.
Minuten Später jedoch im Log 19 Mal die identische Fehlermeldung gesehen. Glücklicherweise wird diese Fehlermeldung auf der kreyenborg-Webseite angegeben, erwähnt. Fehler somit kurzerhand behebbar gewesen. Musste im JavaScript-Adapter den Haken bei "Kommando "setObject" erlauben" setzen. Seither kein Fehler mehr im Log. Hurra.
Die Werte konnte ich jetzt in den Objekten finden, die das Skript zieht/erstellt.
Hier noch die abschließende Frage. Muss ich in InfluxDB den Weg abändern (hin zu den Objekten mit den Werten die das Skript erstellt), wo die Messwerte gezogen/erstellt werden sollen, oder schreibt eben dieses Skript in Intervallen X die/den Wert(e) an den Shelly X in Energy zurück, wenn dieser aus welchen Gründen, erneut durch die Stromlosigkeit bei 0 anfängt?
Bis jetzt hatte ich es die Tage so, dass ich beim jeweiligen Shelly bei "Energy" und "Power" in den "Benutzerdefinierte Einstellungen" InfluxDB manuell aktiviert habe und dadurch die Aufzeichnung und Grafik im ioBroker-Objekt somit zu sehen war und in InfluxDB protokolliert wurde, etc. pp. von dort zu Grafana.
Ungeachtet davon, dass durch das Skript viel mehr Werte zur Verfügung stehen, wäre es im generellen Umkehrschluss richtig, die Werte die durch das Skript aufgezeichnet und gespeichert werden, hier im jeweiligen Objekt "Benutzerdefinierte Einstellungen" InfluxDB manuell zu aktiveren? Das ich nicht aus dem Shelly-Adapter, Shelly X, Energy und Power ziehe, sondern aus dem oben genannten (und dem Screenshot)?
Verzeiht mir die Fragerei. Ich muss noch viel lernen und Frage deswegen vielleicht auch mehr als üblich.
Danke.
-
@rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
Hier noch die abschließende Frage. Muss ich in InfluxDB den Weg abändern (hin zu den Objekten mit den Werten die das Skript erstellt), wo die Messwerte gezogen/erstellt werden sollen, oder schreibt eben dieses Skript in Intervallen X die/den Wert(e) an den Shelly X in Energy zurück, wenn dieser aus welchen Gründen, erneut durch die Stromlosigkeit bei 0 anfängt?
nein, die neu entstandenen Datenpunkte durch das Script musst du jetzt dazu hernehmen in Influx zu loggen, ist ja Sinn des Scripts.
Ausser die momentan Werte wie Volt Ampere, Watt und Temperatur, falls benötigt weiterhin vom shelly loggen(diese haben mit dem Script ja nichts zu tun. -
@crunchip Vielen vielen Dank!
Somit weis ich jetzt, was letzten Endes der richtige Weg ist, damit alles nach Wunsch läuft.
Damit ich komplett bei 0 mit allen Shellys und dessen Werten anfange, wäre dieser einmalige Vorgang richtig?
- Alle Mess-Shelly einmal komplett stromlos machen
- Das besagte Skript nochmals löschen
- InfluxDB über die Instanz-Einstellung „Alle Daten in Datenbank löschen“ betätigen
- Bei allen 19 Shellys, je bei „Energy“ und „Power“ die zuvor gesetzte "Benutzerdefinierte Einstellungen" „InfluxDB aktivieren“, Haken wieder herausnehmen
- Das besagte Skript erneut erstellen, Starten
- 5 Minuten warten
- Alle Shellys wieder mit Strom versorgen
- Die Werte „Power“ und „Energy“ (und sofern die weiteren Werte gewollt sind) aus den Skript-Aufzeichnungen mit den "Benutzerdefinierte Einstellungen", „Influx DB aktivieren“ anhaken
- In Grafana eben nochmals die neuen Verweise auf die InfluxDB zu Shelly X, Y, Z einpflegen
- Sollte künftig der Strom, der Shelly dadurch wieder bei 0 im Gesamtverbrauch anfangen, keine Sorgen mehr, da alles aus der Skript-Aufzeichnung entnommen und weiterprotokolliert wird
Ich hoffe, die Beschreibung ist nicht zu Umständlich gedacht. Und auch zu guter Letzt, nochmals dickes Danke für eure Unterstützung beim Erlernen.